自吸泵不要电流过载保护器怎么样

我的水泵为什么经常出现过载保護(泵宝老显示过载)

过载保护一般出现的情况有:

1、水泵有故障:卡沙、轴承坏、轴承没油、叶轮坏、或水泵电机绝缘不好等,此时應将水泵送修;

2、过载保护设置不对:过载电流设置不对时可能引起水泵经常出现过载保护,只要将过载电流稍微设大一点即可

3、泵寶水泵使用环境电压过低,如果电压过低也会经常出现过载保护

如果出现2这种情况造成的过载只需要将过载电流值调大就可以了,如果調整到最大还是过载那就需要更换

电机或者更换更大功率的泵宝水泵控制器,如果出现3这种情况需要安装稳压器解决电压不稳问题。

}

跳闸动作分为好多种有空开(斷路器)跳闸;接触器失压断电;热继电器过载动作;电机保护器动作。不过从题目的分析来看,应该是家庭220V水泵但没有说清楚是自吸泵还是潜水

跳闸动作分为好多种,有空开(断路器)跳闸;接触器失压断电;热继电器过载动作;电机保护器动作不过,从题目的分析来看应该是家庭220V水泵,但没有说清楚是自吸泵还是潜水泵家庭单相用电排除电机保护器,使用的是两极热继电器

造成跳闸动作的原因可能有以下两点∶

1、短路:负荷电缆损坏,零线和火线出现短接现象或电机绕组匝间短路导致空开跳闸。

2、过载:水泵功率大空開型号、容量选择不匹配。比如3KW水泵选择C型10A空开

3、热继过载电流调整过小,导致水泵插电启动时动作

4、电缆选择过细,起动压降大涳开跳闸。

5、如果空开是漏保可能是水泵电机或电缆漏电所致。当漏电电流达到30mA时漏保跳闸动作。

水泵的原因比较少主要有以下两點∶

1、设备轴承损坏,启动时电流较大

2、水泵卡阻,比如叶轮或管路堵塞造成憋泵现象,导致跳闸

1、首先查看电缆,如有短路点電缆在短路点处会出现软化现象,用手触摸有温度;

2、空开型号不对如果是C型空开,最好是换成D型的因为C型空开主要用在照明线路上,D型空开是用在电机上的


3、根据电机电流大小,重新调整热继电流值比如1KW电机额定电流4.5A,整定电流范围在3~7A之间

4、用兆欧表测试电机戓电缆是否接地漏电。

5、拆卸水泵查看轴承或叶轮、管路有无异常

其实,不论是什么故障都需要一步一步的逐一排查。不怕手勤就怕脑懒,遇到问题要仔细的分析查找多动脑去想,逐步的为自己积累丰富的经验为电工工作打下坚实的基础。 (责任编辑:admin)

}