施耐德变频器inf3怎么修故障代码INF3维修 一看到这个标题我相信很多人都是感兴趣的,毕竟这个是大多数人使用变频器所*关心的东西同时这个也是我们维修公司一直努力去提升的方向。

常州凌肯自动化维修中心专业维修:富士变频器、安川变频器、LG变频器、台达变频器、三肯变频器、三菱变频器、日立变频器、西门子变频器、ABB、丹佛斯变频器、欧陆变频器、瓦萨变频器、东芝变频器、台达变频器阿尔法变频器,英威腾变频器易能变频器,安邦信变频器台安变频器,变频器维修科姆龙变频器维修及各类软启动器维修,维修变频调速器维修供应变频器控制板西门子数控系统,发那科数控系统

拔下排线,再取下中板拆卸与模块相关的铜排:用螺丝刀拆下模块上连接的铜排上的螺钉。拆卸霍尔板及模塊与驱动板、电源板上的连接线:拆下电源板和驱动板上的与模块相连接的连接线并用螺丝刀取下铜排,拔出霍尔上J2处的插线拆下霍爾板上的螺钉,取下霍尔板所示拆下散热器上的螺钉,取下散热器可以看到散热器的左边就是整流模块。并拆卸与模块连接的相关铜排拆下霍尔板即可看见逆变模块和整流模块,拧下逆变模块上的电容上的六个PCSM6X14合垫片十字槽六角镀彩锌螺钉再将固定在模块上的几根銅牌去掉,拧下固定模块的几个螺钉即可安全卸下模块并进行检查更换。每个变频器都有控制面板通过控制面板可以对变频器进行参數设定等各种操作。

5)小功率变频器采用单端正激式电路大、率变频器常采用双端正激式电路。一般变频器的开关电源常提供以下几种電压输出:CPU及电路、控制电路、操作显示面板的+5V供电;电流、电压、温度等故障检测电路、控制电路的±15V供电;控制端子、工作继电器线圈的24V供電。四路相互隔离的约为22V的驱动电路的供电该四路供电往往又经稳压电路处理成+15V、-7.5V的正、负电源供驱动电路,为IGBT逆变输出电路提供激励電流任何电子设备,电源电路的故障率总是相当高的一因其要提供整机的电源供应负担*重。变频器的开关电源电路形式上比较单一,结构上也比较简单但是简单电路也可能会产生疑难故障。开关电源的检修不像线性电源那么直观

  凌肯自动化维修中心主要维修各种變频器维修、PLC维修、电路板维修、触摸屏维修、伺服驱动器维修。机床维修生产线维护及改造

  真正做到急客户之所急,想客户之所想!峩们将以*的维修技术、客户为本的理念、精益求精、与时俱进的态度服务各行各业需要服务的企业

  凌肯自动化本着“合作共赢”的服务悝念,努力提高维修技术扩展测试手段,丰富维修经验更新测试设备。我们的维修更具有修复率高、价格合理、周期短、无需电路图等优点;真正做到急客户之所急想客户之所想!

储存期如果超过10年,电解电容的密封用橡胶失效必须更换新品。在很多时候变频器損坏其实是因为环境条件不满足所导致的,环境温度为-10~40度高于40度时因温差减小造成散热条件变差,每升高1度时降容2.5%(或2%)*环境温度鈈要超过55度。相对温度为20%~90%不结露,无冰冻无尘埃、腐蚀性气体、可燃气体,不受日光直晒海拔高度为1000M以下,1000M以上每升高100M降容1%,*鈈超过4000M1000M以上,每升高1000M环境温度的允许值要下降3.3度在对变频器维修过程中,变频器维修技术人员检查出损坏的电子元器件时就需要对損坏的电子元器件进行更换。

由于电阻的限流作用即使故障开机也不会损坏模块。空载时流过电阻的电流小压降也小,可做空载检查一般只要空载运行正常,去掉电阻大都会正常变频器使用不当,不但不能很好的发挥其优良的功能而且还可能损坏变频器及其它设備,或造成干扰影响等变频器选型必须正确,根据负载类型来选择合适的变频器十分重要使用前请认真阅读产品说明书,并按照说明書的要求接线、安装、调试和使用变频器装置应可靠接地,一抑制射频干扰防止变频器因漏电而引起电击。用变频器控制电动机转速時电动机的温升及噪声会比用网电(工频)时高;在低速运转时,因电动机风叶转速低应注意通风冷却以及适当减轻负载,以免电动機温升超过允许值


联系我们时请说明是在上看到的,我们会更优惠!谢谢!

免责声明:此页面所展示的信息由第三方会员自行提供内嫆的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,请您在选择服务时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息百修网对此不承担任何责任;百修网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决
页面上带有"企业认证"字樣的为企业营业执照认证维修点,带有"实名认证"字样的为个人师傅身份证认证维修点"金牌会员"和"认证会员"只是拥有百修网上信息发布及排名规则区别;对于信息中出现"品牌"+"售后""授权""官方"等字样属于维修服务商自行行为,我们无法判别其是否拥有相关对应资质无法对其真實性、合法性等进行审查,也未以任何形式参与服务商的任何服务环节,故不承担任何法律责任。
友情提示:本网站仅作为维修信息发布平台为规避风险,建议您在涉及到钱财时务必确认维修商资质并当面交易任何先付款,再维修的均为欺骗行为

}

变频器维修学习方法有很多但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家

〖例1〗某变频器有故障,无法运行并且LED显示“UV”(under voltage的缩写)说明书中该报警为直流母线欠压。因为该型号变频器的控制回路电源不是从直流母線取的而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所以判断该报警应该是真实的所以从电源入手检查,输入电源电压正确滤波电容电压为0伏。由于充电电阻的短路接触器没动作所以与整流桥无关。故障范围缩小到充电电阻断电后用万用表检测发现是充電电阻断了。更换电阻马上就修好了

〖例2〗有一台三垦IF 11Kw的变频器用了3年多后,偶尔上电时显示“AL5”(alarm 5 的缩写)说明书中说CPU被干扰。经过多佽观察发现是在充电电阻短路接触器动作时出现的怀疑是接触器造成的干扰,在控制脚加上阻容滤波后果然故障不再发生了

〖例3〗一囼富士E9系列3.7千瓦变频器,在现场运行中突然出现OC3(恒速中过流)报警停机断电后重新上电运行出现OC1(加速中过流)报警停机。我先拆掉U、V、W到电机的导线用万用表测量U、V、W之间电阻无穷大,空载运行变频器没有报警,输出电压正常可以初步断定变频器没有问题。原來是电机电缆的中部有个接头用木版盖在地坑的分线槽中,绝缘胶布老化工厂打扫卫生进水,造成输出短路

〖例4〗三肯SVF303,显示“5”说明书中“5”表示直流过压。电压值是由直流母线取样后(530V左右的直流)通过分压后再由光耦进行隔离当电压超过一定阀值时,光耦动作给处理器一个高电平。过压报警,我们可以看一下电阻是否变值光耦是否有短路现象等。

由以上的事例当中不难看出变频器的报警提礻对处理问题有多么重要,提示你正确的处理问题的方向

此法可以是自身相同回路的类比,也可以是故障板与已知好板的类比这可以幫助维修者快速缩小检查范围。

三垦MF15千瓦变频器损坏送回来修理,用户说不清具体情况首先用万用表测量输入端R、S、T,除R、T之间有一萣的阻值以外其他端子相互之间电阻无穷大输入端子R,S,T分别对整流桥的正极或负极之间是二极管特性。为什么R、T之间与其他两组不一样哪原来R、T断子内部有控制电源变压器,所以有一定的阻值以上可以看出输入部分没问题。同样用万用表去检查U、V、W之间阻值三相平衡。接下去检查输出各相对直流正负极的二极管特性时发现U对正极正反都不通怀疑U相IGBT有问题,拆下来检查果然是IGBT坏了驱动电路中上桥臂控制电路三组特性一致,下桥臂控制电路三组特性一致采用对比方法检查发现Q1损坏。更换后,触发脚阻值各组一致上电确认PWM波形正确。偅新组装上电测试修复。

〖例2〗有一台变频器现象是面板显示正常,数字设定频率及运转正常但是端子控制失灵。用万用表检查端孓无10V电压从开关电源入手,各组电源都正常看来问题出在连接导线上。但是没有图纸的前提下在32根扁平电缆中找到10V真要花点时间刚恏有一台完好的22KW的在,所以就先记下22KW连接扁平电缆的各脚对地电压然后再对比37KW的各脚对地电压,很快找到差异原来插槽的管脚虚焊,變频器用一段时间后氧化的作用使之彻底不导通了重新焊好而修复。

〖例3〗有一毛纺厂的梳毛机设备选用西门子440变频器,两台5.5KW一台7.5KW实現同步运转其中一台5.5KW的运行两年后经常出现F0011或A0511停机。这两个报警都表示电机过载脱开电机皮带用手盘动电机及设备,没有异常沉重的現象将两台5.5KW拖动的电机互换,发现还是原来的变频器报警则确定是变频器出了问题。 类比法,不仅可以用在检查机器内部回路,也可以用於现场问题的判别

利用备用的电路板或同型号的电路板确认故障,缩小检查范围是非常行之有效的方法若是控制板出问题常常只有更換别无他法,因为大多数用户几乎不会得到原理图及布置图从而很难作到芯片级维修。电源板及驱动板等控制板以外的电路板是可以修悝的其他章节会进一步介绍.这里主要介绍控制板的置换。

有些故障常常难于判断发生在那个区域采取隔离的办法就可以将复杂的问题簡单化,较快地找出故障原因

〖例〗维修一台英泰变频器,现象是上电后无显示并伴有嘀--嘀的声音。凭经验可断定开关电源过载反馈保护起作用关断开关电源输出,并且再次起振再次关断而产生的嘀—嘀声首先去掉控制面板,上电发现依然如故再逐个断开各組电源的二极管,最后发现风扇用的15V有问题可是风扇并没有运转信号,不应该是风扇本身问题看来是风扇前端的问题。最后发现15V的滤波电容特性不对拆掉滤波电容测量,果然是老化了换上新的电容就修复了。

就是发挥人的手、眼、耳、鼻的感知器官来寻找出故障原洇这种方法常用并且首先使用。“先外再内”的维修原则要求维修人员在遇到故障时应该先采用望、闻、问、摸的方法由外向内逐一進行检查。有些故障采用这种直观法可以迅速找到原因否则会浪费不少时间,甚至无从下手利用视觉可以线路元件的连接是否松动,斷线接触器触电是否烧蚀压力是否时常,发热元件是否过热变色电解电容是否膨胀变形,耐压元件是否有明显的击穿点上电后闻一聞是否有焦糊的味道,用手摸发热元件是否烫手很重要的是还要问,问用户故障发生的过程,有助于分析问题的原因,便于直接命中要害。有時问问同行也是个捷径

55KW变频器在保修期内损坏,上电无显示打开机器盖子,仔细的观察各个部分发现充电电阻烧坏,接触器线圈烧斷而且外壳焦糊经过追问,原来用户电源电压低变频器常常因为欠压停机,就专门给变频器配了一个升压器但是用户并没有注意到茬夜间电压会恢复正常,结果首先烧坏接触器然后烧坏充电电阻由于整流桥和电解电容耐压相对较高而幸免于难。更换损坏器件修复

此法对于一些特殊的故障非常见效。人为地给一些温度特性较差的元件加温或降温产生“病症”或消除“病症来查找故障原因

〖例〗有┅台德力西变频器故障。用户反映该变频器经常参数初始化停机一般重新设定参数后20分钟到30分钟故障重现。首先我认为该故障应该与温喥有关因为运行到这个时间后变频器温度会升高的。我用热风焊台加热热敏电阻当加热到风扇启动的温度时,观察到控制面板的LED忽然掉电然后又亮起来接下来忽明忽暗的闪动拿走热风30秒后控制板的LED不再闪动,而是正常的显示采用隔离法拔掉所有的风扇插头,再次加溫实验故障消除。检查到风扇全部短路看来是温度到了以后,控制板给出风扇运转信号结果短路的风扇造成开关电源过载关闭输出,控制板迅速失电而参数存储错误造成参数复位。换掉风扇问题解决。

就是采取某种手段取消内部保护措施,模拟故障条件破坏有問题的器件令故障的器件或区域凸现出来。首先声明这种方法要有十分的把握来控制事态的发展也就是维修者心理要明了最严重的破壞程度是什么状态,能否接受最严重的进一步损坏并且有控制手段,避免更严重的破坏

〖例〗修理变频器当中,遇到一个开关电源故障的变频器他的保护回路动作,可以断定变压器输出端有短路支路可是静态无法测量出故障点。我们利用破坏法来找到静态无故障的器件首先断开保护回路的反馈信号,令其失去保护功能然后接通直流电源,要求利用调压器从0v慢慢升高直流电压观察相关器件。发現有烟冒出立刻关掉电源,同时利用电阻短路直流滤波电容迅速放电冒烟的是风扇电源的整流二极管,原来风扇已经短路性损坏了洏该风扇的控制开关信号一直为开状态(器件短路造成高电平开状态),只要开关电源输出正常电压风扇就短路风扇电源,造成开关电源保护而在静态测量时,又测不到风扇的短路状态。

变频器是由各种电路板和模块用接插件组成各个电路板都很多焊点,任何虚焊和接觸不良都会出现故障用绝缘的橡胶棒敲击有可疑的不良部位,如果变频器的故障消失或再现则很可能问题就出在那里

〖例〗某厂的变頻器正常运行了3年多,在没有任何征兆的情况下忽然停机而且没有任何故障信息显示,启动后会时转时停仔细观察,没有发现任何异樣静态测量也没发现问题。上电后敲击变频器的壳体,发现运行信号会随着敲击有变化经检查发现外部端子FR接线端螺钉松动,而且運行信号线端没有压接U型端子直接连接在端子上,接线处压到了导线的线皮导致螺钉由于震动松动后,控制线导线与端子虚连压接U型端子,重新拧紧螺钉故障排除

很多特殊的故障,时有时无若隐若现,令人无法判断和处理这时就可以用清水或酒精清洗电路板,哃时用软毛刷刷去电路板上的灰尘锈迹,尤其注意焊点密集的地方过孔和与0伏铜层接近的电路也要清洗干净,然后用热风吹干往往會达到意想不到的效果。至少有助于观察法的应用

〖例1〗某变频器故障是无显示,经过初步检测整流部分及逆变部分完好,所以通电檢察直流母线电压正常,可是开关电源控制芯片3844的启动的电压只有2v分压电阻的阻值在线检测小很多,离线检测正常采用洗刷法处理後,问题解决原来是一个电容的正极管脚焊盘与0v层的很近,残留的助焊剂使之处于半导通状态

〖例2〗变频器被送来时,有若干不同的報警记录在通电测试过程中同样出现各种虚假的报警。认真清洗控制板与驱动板连接扁平电缆插座焊点后问题解决。

原理分析是故障排除的最根本方法其他检查方法难以奏效时,可以从电路的基本原理出发一步一步地进行检查,最终查出故障原因运用这种方法必須对电路的原理有清楚的了解,掌握各个时刻各点的逻辑电平和特征参数(如电压值、波形)然后用万用表、示波器测量,并与正常情況相比较分析判断故障原因,缩小故障范围直至找到故障。

〖例〗送修的一台变频器同时失去充电电阻短路继电器、风扇运转、变频器状态继电器信号经过对比试验,证实问题出在控制板经过分析,问题可能出在锁存器上因为这些信号都由这个芯片控制。更换后果然修复

总的来说,故障变频器的检查要从外到内由表及里,由静态到动态有主回路到控制回路。以下三个检查一般是必须进行的

用万用表检测输出端子分别对直流正极和负极的二极管特性和三相平衡特性。这步可以初步断定逆变模块的好坏从而决定是否可以空載输出。如果出现相间短路或不平衡状态就不可以空载输出。

开盖观察如果上面两步没有发现问题,可以打开机壳清除灰尘,认真觀察变频器内部有无破损是否有焦黑的部件,电容是否漏液等等

以上是变频器维修的十种学习方法,通过这些方法去学习变频器维修囿助于更好的入门进一步掌握更丰富的知识,为熟练学会变频器维修知识做好基础

下面再给大家奉上各种变频器密码大全:

6SE70书本型变頻器:设定密码打不开时,将P358和 P359中数据改为相同即可

ACS600变频器:在16.03参数中输入密码“23032”,102.01参数设置为false可以进入设定所有主控板参数。

740系列变频器:设定密码打不开时把面板拔下来再插上就行。

TD3000:设定密码打不开时输入密码 8888。

TD3300:设定密码打不开时输入密码 20028。

安川G5变频器:密码就在A1-04中显示调到此参数,然后同时按住MENU键和RESET键10秒就可以看到密码。再调到A1-05把密码输入进去就可以修改参数了

安川G7变频器:當显示 A1-04时,一边按RESET一边按MENU显示A1-05的密码设置,然后把这个密码输入到A1-04就行了

590变频器:万能密码是131122。

被设置密码在SUP菜单下找到COD进去,输叺6969即可

VG5变频器:密码是最后一个参数200号,设为0数据不可改,设为1数据可改

VG7变频器:通用密码FFFF,也就是上电你要输FFFF才能进入。

J300变频器:偠把一个多功能端子改名为“初始化”功能(参数C0-C7)然后把这端子与公共端“CM1”(或P24)短接,再把变频器关电后送电就可以如要把端孓“7”改为“初始化”功能,则把参数C6设为“7”

松下VFO变频器:按MODE三次 按▲直到显示999 同时按下▲和▼再按SET,就可以重新设置密码了

B系列變频器:超级密码是57522。

H系列变频器:超级密码是33582

S1系列变频器:超级密码是575222。

A系列变频器:把MODE和RESET健一起按下,显示P256 ,按ENTER健修改此参数,把00改为01,按ENTER退出后即可修改全部参数

被设置密码,将参数CD900设为36521即可

超级密码为18181。

M3系列变频器:将参数P00改成05可看到65条参数P00改成08为2线制初始化 ,P00改荿03参数即可

17 欧瑞(以前叫惠丰)品牌

超级密码是: 1888。

PI2000变频器:(1)将C01设定为222进入P14;(2)将P14设定3对CPU刷新这时显示PI2000将C01设为222进入P14参数设定,P14設为2P01为设定机型为G、F,P02设定变频器电压380VP03设定变频器额定电流,P04设定电压显示P05设定电流显示。

TX-4T040C型变频器:F00即用户密码设置出厂设置為:8888。若该机密码已被修改解开密码的方法是:变频器上电,把JP4焊点短接一下,即恢复了出厂密码JP4在主板CPU上方,为空端子未有插接件,只是两个焊盘将其短接一下后,再进入参数设置确认8888的出厂密码后,即可修改F00以后的参数了

}