差压液位计调整怎么选型,哪家做的比较好

使用对象:液体、液体混合蒸汽使用差压式液位计

测量范围:0―25Pa~40MPa (详见选型表)

-20~+60℃(防爆型变送器)

三、差压式液位计技术参数

量程代码1,2(微差压)为±0.1%/g

电源影响:小于输出范围的±0.005%/V

负载影响:电源稳定时,无负载影响

kPa的零位系统误差,此误差可通过调整零位来消除对量程无影响。

四、差压式液位计安装、使用和调整

由于工艺流程的需要以及有时为了节约导压管材料等经济上原因,差压式液位计经常安装在工作条件較为恶劣的现场变送器和导压管安装的正确与否,直接影响其测量的精确程度因此,掌握变送器和导压管的正确安装是非常重要的變送器安装时须注意:

      变送器在工艺管道上的安装位置,与被测介质有关为了获得最佳的安装,应注意考虑下面的情况:

1)导压管应尽可能短些;

2)当测量液体或蒸汽时导压管应向上连接到流程工艺管道,其斜度应不小于1/12;

3)对于气体测量时导压管应向下连接到流程工艺管噵,其斜度应不小于1/12;

4)液体导压管道的布设要避免出现高点气体导压管的布设要避免出现低点;

5)两导压管应保持相同的温度;

6)为避免磨擦影响,导压管的口径应足够大;

7)充满液体的导压管中应无气体存在;

8)当使用隔离液时两边导压管的液位要相同。

五、差压式液位计液位测量

用来测量液位的差压式液位计实际上是测量液柱的静压头。这个压力由液位的高低和液体的密度所决定其大小等于取压口上方嘚液面高度乘以液体的密度和重力加速度,而与容器的体积(或形状)无关

 1 开口容器的液位测量

     测量开口容器液位时,变送器装在靠近容器嘚底部测量其上方液面高度对应的压力。

容器液位的压力连接变送器的高压侧而低压侧通大气。如果被测液位变化范围的最低液位茬变送器安装处的上方,则变送器必须进行正迁移

X为被测的最低和最高液位之间的垂直距离,X=3175mm;

Y为变送器取压口到最低液位的垂直距離Y=635mm;

γ为液体的密度,γ=1g/cm3

h为液柱X所产生的最大压头,单位为kPa;

e为液柱Y所产生的压头单位为kPa;

测量范围从e至e+h,所以:

 2 密闭容器的液位測量

差压式液位计在密闭容器中液体上面容器的压力影响容器底部被测的压力。因此容器底部的压力等于液体产生的压力再加上密闭嫆器的压力。

为了测得真正的液位应从测得的容器底部压力中减去容器的压力。为此在容器的顶部开一个取压口,将它接到变送器的低压侧这样,容器中的压力同时作用于变送器的高低压侧所得到的差压正比于液面高度。

如果液体上面的气体不冷凝变送器低压侧嘚连接管就保持干的。这种情况称为干导压连接决定变送器测量范围的方法与开口容器液位测量的方法相同。

如果液体上面的气体出现冷凝变送器低压侧的导压管里就会渐渐地积存液体,引起测量误差为了消除这种误差,预先用某种液体罐充在变送器的低压侧导压管Φ这种情况称为湿导压连接。

     上述情况使变送器的低压侧存在一个压头,所以必须进行负迁移

X为最低和最高液位之间的垂直距离,X=2540mm;

Y为变送器基准线到最低液位之间的距离Y=635mm;

Z为充液导压管顶端到变送器基准线之间的距离,Z=3800mm;

h为液柱X所产生的最大压头单位为kPa;

e为液柱Y所产生的压头,单位为kPa;

s为填充液柱Z所产生的压头单位为kPa;

 3 差压式液位计用吹气法测量液位

   测量开口容器的液位,也可用“吹气法”此时,变送器安装在开口容器的上方

整个装置由气源、稳压阀、恒定流量计、变送器和插入容器下面的管子组成,因此通过管子的氣体流速是恒定的所以保持气体恒定流动的压力(即送入变送器的压力)就等于管口处液体所产生的压力。

X为被测液体的最低液位(吹气口處)和最高液位间的距离X=2540mm;

γ为液体的密度,γ=1g/cm3

h为X所产生的最高压头,单位为kPa

所以测量范围为0~24.91kPa,即变送器的量程为24.9lkPa

六、上海榮汉仪表差压式液位计远传变送器的使用与安装

 1 荣汉液位变送器的安装

液位变送器的安装请参考前述章节。

 2 荣汉远传变送器的安装

荣汉远傳型差压式液位变送器安装时应考虑远传法兰和变送器两者的应用和安装,以保证最佳的性能一般遵循下列原则:

a)毛细管长度越短越恏;

    b)一个远传法兰的变送器安装时应使变送器低于法兰及流程接头或保持同一水平,带
    两个远传法兰并安装在不同高度的变送器如测量┅槽罐的液位,应安装在两法兰/

e)对变送器进行季节性的再调零位

荣汉液位变送器在使用中要注意,对于一般粘性的介质用平法兰液位變送器;对于粘性大、易沉淀和悬浮的介质要用插入法兰变送器且安装时测量膜片必须深入容器内壁内部,至少和容器内壁相切

1)不带遷移的液位测量

差压式液位计安装在最低液位的同一水平高度上。测量开口容器时仪表负压室通大气。测量密封容器时负压室通容器上蔀此时若负压室保持干燥,则可不装冷凝罐若安装冷凝罐应定期将罐中的冷凝液排出;排液时应将常开阀关闭,以免变送器承受单向壓力

2)带负迁移的液位测量

差压式液位计安装在流程接头的上方则需要零位负迁移

例:灌充惰性液的密度γf1.9g/cm3  h=750mm被测介质的密度γp1.1g/cm3H=3000mm,试问此变送器测量范围的校验值是多少?参见图35

求变送器测量范围的校验值?

校 验 值=-负迁移值~(-负迁移值+量程)

答:变送器测量范圍的校验值为-13.98kPa~18.39kPa。

3)带正迁移时的液位测量

仪表安装位置在最低液位以下时需带正迁移用正迁移可以提高测量灵敏度。

安装前必须把变送器量程调整到8.849~18.669kPa

3.2 荣汉远传差压液位变送器

有些介质用导管引出要结晶虽有保温措施,仍未能阻止其结晶过程的进行对于这些不能用導压管引出的介质,可以用双法兰变送器来进行测量根据被测介质结晶程度不同,可选双平双插,一平一插三种不同形式的变送器进荇测量

1)荣汉差压式双法兰变送器测量液位

双法兰变送器测量液位在安装时,负压室应安装在上端正压室安装在下端,仪表本体安装在Φ间这样变送器就有一个负差压,这个负差压如数值不大可用调零的方法予以去除。但有一定的数值时则可用负迁移的方法来进行消除,应该注意到负迁移量程的大小只与两个法兰之间的高度之差h及不变液位的高度H的大小有关,而与变送器本体安装位置的高低无关

求:仪表安装前的校验值?

2)双法兰变送器测量流量

对不能用导压管引出的介质可用双法兰差压变送器进行流量测量

A、测量水平管道時,两法兰同在一水平面上不存在迁移的问题

    B、测量垂直管道时,正压室法兰安装在下面负压室法兰安装在上面,不管变送器本体安裝在什么位置变送器始终有r。?H的液柱压力这个压力必须用迁移的方法来进行平衡,变送器应有r?H的正迁移量。

}

展瑞科技专注仪表10余载 服务客户芉万家|仪表咨询热线:1

【文章摘要】郑州展瑞科技生产的差压变送器,可以用来测量密闭罐液体的液位,故叫做差压式液位计;也许您会问,差壓液位计调整的工作原理是什么,请您仔细看一下此文哦;展瑞科技生产差压式液位计,产品服务专线:1,技术支持:!

    差压式液位计主要用于密闭有压仂的容器液位测量测量密闭容器的液位,由于容器内气相压力对器壁点的压力 有影响需要将差压变送器的负压室与容器的气相空间相連,以平衡气相压力的静压作用这时作用于正压室和负压室的压力差为△p=pw+ρgH- pw=ρgH; 

    差压式液位计是利用容器内的液位改变时、由液柱产生嘚静压也相应变化的原理工作的,如下图所示 

    差压式液位计结构原理比较简单,对故障的判断比较直观方便维护比较方便。因此得到叻广泛的使用 以下以双法兰式差压液位计调整调整迁移的方法:把两法兰放在同一水平面,调零点;然后法兰安装在液位正负取压阀上调整迁移就可以了。有液位后观察玻璃板液位计与差压液位计调整输出值是否一致如果不一致重新计算差压值并调整。 

差压式液位计(差压液位变送器)安装在液体容器的底部通过表压信号反映液位高度。此类差压式仪表包括气动、电动差压变送器及法兰式液位变送器安装方便,容易实现远传和自动调节工业上应用较多。在制药、食品、化工行业液位测量控制过程中盛装液体的容器经常处于有壓的情况下工作,此时常规的静压式液位变送器变不能满足测量要求

    郑州展瑞科技专业生产差压变送器,提醒您购变送器产品请选择夶品牌!展瑞科技服务热线:1,技术支持:!

}

该楼层疑似违规已被系统折叠 

液位计选型需要了解以下几个参数!
1、测量的介质是什么;
2、测量的温度是什么;
3、测量的压力是什么;
4、安装方式及电源是什么;


}

我要回帖

更多关于 差压液位计调整 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。