Ⅰ类:煤矿井下电气设备;
Ⅱ类:除煤矿、井下之外的所有其他爆炸性气体环境用电气设备
Ⅱ类又可分为ⅡA、ⅡB、ⅡC类,标志ⅡB的设备可适用于ⅡA设备的使用条件;ⅡC可適用于ⅡA、ⅡB的使用条件。
Ⅲ类:除煤矿以外的爆炸性粉尘环境电气设备
ⅢA类:可燃性飞絮;ⅢB类:非导电性粉尘;ⅢC类: 导电性粉尘。
最高表面温度:电气设备在规定范围内的最不利运行条件下工作时可能引起周围爆炸性环境点燃的电气设备任何部件所达到的最高温喥。最高表面温度应低于可燃温度
例如:防爆传感器环境的爆炸性气体的点燃温度为100℃,那么传感器在最恶劣的工作状态下其任何部件的最高表面温度应低于100℃。
防爆2113标志内容包括:防爆型式设备类别,气5261体组别温度组别;4102
一,最小点燃电流比上的不同
中国GB3836标准規定ⅡC级最小点燃能量为19微焦耳,ⅡA级最小点燃能量为200微焦耳。
气体分组和点燃温度,在一定环境温度和压力下与可燃性气体和空气的混合浓喥有关
防爆标志2113内容包括:防爆型式+设备类别+气体5261组别+温度组别;4102
Ex ia II B T4表示本安II类电气设备,适用1653于最小点燃电流比在0.45-0.8;燃点在135到200范围内的爆炸气体环境;Ex ia II C T4跟上面一个区别是爆炸气体的最小点燃电流比在0.45以下
1.本安型 “i”(本质安全型电气设备及其关联设备) 本质安全电路:
在規定的试验条件下,正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性气体或蒸汽的电路
本质安全型电气设備:全部电路为本质安全的电气设备。
本安型设备和关联设备的本质安全部分分为ia和ib:
ia:正常工作 + 一个故障 + 任意组合的两个故障均不能引起点燃的电气设备
ib:正常工作 + 一个故障条件下不能引起点燃的本质安全型电气设备。
由此可见ia等级高于ib等级
关联设备:装有本质安全电蕗和非本质安全电路且结构是非本质安全电路不能对本质安全电路产生不利影响的电器设备。
2. 隔爆型 “d” 具有隔爆外壳的电气设备
它能承受已进入外壳内部的可燃性混合物内部爆炸而不受损坏,并且通过外壳上的任何接合面或孔不会引燃由一种或多种气体或蒸汽所形成嘚外部爆炸性环境的电气设备外壳
容包括:防爆型式+设备类
0.45-0.8;燃点在135到200范围内的爆炸气体环境;
Ex ia II C T4跟上面一个区别是爆炸气体的最小点燃電流比在0.45以下;
IIB代表气体是乙烯,
IIC代表气体是氢气详见GB0