韶关市装管道煤气能不能做开放式厨房的燃气管道可以包起来吗

    记者调查遇上何先生这样烦恼嘚市民还为数不少

    燃气公司回复:不给开放式厨房的燃气管道可以包起来吗供气,是严格按国家有关规定办事

    常报全媒体讯 市民何先生致電本报称他家最近碰到了一件头疼的事儿,他的新居装修好后去燃气公司申请开通天然气时,却被告知由于他家设置的是开放性厨房嘚燃气管道可以包起来吗因此无法安装燃气管道。何先生不明白这究竟是怎么一回事儿。为此常州晚报记者采访了常州港华燃气有限公司。

    去年12月初何先生前往燃气公司给新房申请安装燃气。很快工作人员上门安装了燃气表,何先生也把燃气灶台等器具准备好了12月中旬,在燃气验收阶段工作人员却告诉他,因为厨房的燃气管道可以包起来吗只装了门框而没有门出于安全考虑,是不能通燃气嘚并称这个有规定,他们必须严格执行

    何先生告诉记者,不给厨房的燃气管道可以包起来吗装门是有原因的。因为婚房只有不到100㎡厨房的燃气管道可以包起来吗只有6㎡,三面都安装了橱柜后变得很狭窄。为了腾出更多的空间何先生夫妇决定把原本放在厨房的燃氣管道可以包起来吗的冰箱,放到了厨房的燃气管道可以包起来吗外这样,如果再给厨房的燃气管道可以包起来吗安装一个向外开的门就会磕到冰箱。夫妇俩一合计在厨房的燃气管道可以包起来吗门框上安装了一个日式门帘,以起到隔断作用

    对此,燃气公司的回应昰根据国家相关法规,使用天然气的厨房的燃气管道可以包起来吗必须独立、通风厨房的燃气管道可以包起来吗没门或将厨房的燃气管道可以包起来吗装修成开放式,模糊了厨房的燃气管道可以包起来吗与客厅甚至卧室的界限一旦发生漏气,泄漏的气体就会进入客厅、卧室存在很大安全隐患。

     “一旦发生泄漏事故由于客厅与厨房的燃气管道可以包起来吗没有阻隔门窗(即泄爆口),波及范围将加夶”接受记者采访时,常州港华燃气有限公司民用服务部经历王贤权说据其介绍,在去年的燃气入室安检工作中港华燃气发现多起鼡户将厨房的燃气管道可以包起来吗打造成开放式的案例,在验收通气时开放式厨房的燃气管道可以包起来吗的这部分用户家中是不会給通气的,要求限期整改

    而据记者的采访,何先生这样的情况其实并不是个案。日前张女士租赁钟楼区西面的一间商住楼,准备住囷工作都在里面但是让张女士头疼的是,整栋楼都不能通燃气 张女士要租住的房间,一进门的玄关处就是一个一平米见方的灶台可鉯做饭烧水。厨房的燃气管道可以包起来吗往前就是客厅。这种设计看似很节省地方,也很实用但因为厨房的燃气管道可以包起来嗎与客厅是打通的,所以没有办法安装天然气

    记者了解到,因为厨房的燃气管道可以包起来吗与其他房间之间没有隔断而无法通燃气嘚情况,并不鲜现不少商住楼就因为类似的设计,整幢楼只能使用电磁炉和电热水器

    记者从常州港华燃气有限公司了解到,2009年8月1日國家《城镇燃气技术规范》实施。其中明确规定“居民住宅用燃具不应设置在卧室内。燃具应安装在通风良好有给排气条件的厨房的燃气管道可以包起来吗或非居住房间内。”“燃具、用气设备与可燃或难燃的墙壁、地板、家具之间应采取有效的防火隔热措施” 此外,2014年2月1日国家《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》实施,再次对以上条款进行了明确“设置灶具的厨房的燃气管道可以包起来吗应設门并与卧室、起居室隔开”。

    不过常州市消防部门相关人士表示,除了规定高层住宅不能使用煤气罐消防部门对厨房的燃气管道可鉯包起来吗是否需要设门并没有明确规定。但是他们同样注意到了《城镇燃气技术规范》和《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》这位囚士介绍说,按照这两个文件如果是利用卧室的套间或与卧室连接的走廊作为厨房的燃气管道可以包起来吗时,应设门与卧室隔开 (謝瑶菲)




}
  • 微信扫一扫 手机看此贴
  • 好内容 随時分享到朋友圈

六年级, 经验值 715, 距离下一级还需 285 经验值

    • 广州妈妈网更懂广州妈妈

看来看去只能看一房,请问住宅楼做开放式厨房的燃气管噵可以包起来吗要先通知天然气公司么
本帖最后由 御镜 于 00:12 编辑

港华煤气只要你碰煤气管连着的东西都要管,不单是改管道时要连装热沝器都要上门让他们装、检测气压、漏气然后贴封条。理论上如果施工要停气什么的要通知但我见一些旧小区施工就没按规矩。


你要改管道必须煤气公司来改不然以后出事就是你的责任

住宅楼做开放式厨房的燃气管道可以包起来吗要先通知天然气公司么?

}

原标题:【行业常识】关于开放式厨房的燃气管道可以包起来吗不允许开通管道燃气的问题解释

燃气安全公益宣传第1646天!

一、根据国家强制标准《城镇燃气技术规范》GB 8.2.2 条規定:“居民住宅燃气具不应设置在卧室内燃气具应安装在自然通风良好,有给排气条件的厨房的燃气管道可以包起来吗或非居住房间內”国标强调的是“直接自然通风”。且第 2.0.12 条对非居住房间的定义为:“住宅中除卧室、起居室(厅)外的其他房间”国家住建部燃氣标准化技术委员会在对上述条款的解释中明确表示:如果燃气具设置在与属于起居室的客厅在空间上连成一体的厨房的燃气管道可以包起来吗内,则不符合上述条文的规定

二、根据《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》(CJJ12-2013)规定 4.2.1:“设置灶具的厨房的燃气管道可以包起來吗应设门并与卧室、起居室隔开。” 敞开式厨房的燃气管道可以包起来吗与起居室(厅)合在一起存在通风隐患。当居住者打开空调门窗一般会封闭,此时使用燃具就不符合必须自然通风的条件。“燃气在燃烧时需要消耗大量氧气加上不完全燃烧产生的有害气体,对室内的人来说就形成了安全隐患。显然敞开式厨房的燃气管道可以包起来吗不符合这一规定。

三、“敞开式厨房的燃气管道可以包起来吗”一旦发生燃气泄漏由于厨房的燃气管道可以包起来吗没有门与其它房间隔离,燃气便会迅速充满整个房屋爆炸能量、破坏仂和伤害程度更大。

综上所述“敞开式厨房的燃气管道可以包起来吗”不符合燃气安全规范要求,为保障广大用户生命财产安全不能為其违规进行通气点。