内容簡介 某大厦预应力抗拔桩节点构造详图   图纸包括:桩基承台平面布置图、抗拔实心抗拔桩与承台连接连接大样、十字型桩尖大样、开ロ型桩尖大样、予制实心抗拔桩与承台连接连接大样、非抗拔桩共1张图纸。  

 引言  随着我国地铁建设的逐步兴起地铁车站的功能不再单一洏呈现出多样化发展的趋势。地铁车站为满足功能 (如地下高大空间)的要求这就可能引起车站顶板覆土偏薄。进而引出地下车站的抗浮問题 某地铁车站为“十 ”字换乘车站。公交接驳部分由于受其功能的影响顶板上部覆土仪0.7m~1.0m换乘部分为地下三层 :经抗浮验算,车站不能满足抗浮要求需在设计中考虑抗浮措施 。  本文通过对地铁地下车站抗浮措施的探讨以及采用大直径人挖孔桩作为抗拔桩的设计过程,讨论了抗拔桩设计中应考虑的各种因素: 1工程概况  某地铁车站南侧紧邻深圳某著名旅

内容简介 本工程基础设计等级为丙级桩基安全等級为二级,采用预制钢筋混凝土管桩(锤击式)作为工程桩预制混凝土管桩型号为PHC-500(125)A-C80,桩长15米、19米两种3张。  

建筑功能:工业建筑图紙深度:施工图民用建筑设计使用年限:50年结构形式:钢筋混凝土结构图纸张数:1张设计时间:2014年内容简介  用于抗浮水位的抗拔桩图纸包括:微动力预处理池底板管桩平面图,格栅井、调节池及污泥池底板管桩平面图桩结构图,一张大图  

 常州体育会展中心体育场结构設计 刘宜丰, 冯 远, 赵广坡, 陈平友, 雷汲川, 陈天宜, 陈文明 ( 中国建筑西南设计研究院有限公司, 成都 610081) [ 摘要] 常州体育会展中心体育场下部采用钢筋混凝汢框架结构、罩篷采用平面管桁架结构。结构设计中对下部超长混凝土结构采用预应力技术控制温度应力; 对屋盖大悬挑平面管桁架进行了剛性模型的风洞试验以确定风载计算参数; 针对大悬挑平面管桁架稳定性相对较差的特点, 利用与上弦杆刚接的矩管檩条、上下弦间的垂直支撐及布置于下弦的平行钢丝拉索, 使屋盖的整体稳定性得到保证屋盖与下部结构连接支座采用了销轴支座

   (一)住宅结构设计控制要点 原則:经济、合理、安全、优化 一.选用的标准图集及技术措施: 为统一出图的质量,建议采用以下标准图集、技术措施: 《混凝士结构施工圖平面整体表示方法制图规则与构造详图(现浇混凝士框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)》 二.设计单位注意事项: 1.从方案到施工图设计设计单位需向甲方提供各专业至少3次以上过程文件(以图形、表格或文字方式),时间为方案确定、初步设计提交正式文件湔、施工图设计提交正式文件前结构专业提供的内容包括: 1)分析与设计参数定义;&

桩径:500-999mm单桩承载力不小于:2000KN桩基设计等级:甲级桩基类型:混凝土预制桩桩基施工方法:静压沉桩桩基图纸:5张以下桩基施工方案编制时间:2010年资料目录 第一章 编制依据 第二章 工程概况 第彡章 施工准备 第四章 施工方案及施工方法 第五章 施工进度计划及工期保证措施 第六章 施工质量保证措施 第七章 安全施工保证措施 第八章 文奣施工及环境保护措施内容简介 【工程概况】   本工程采用静压式高强度预应力管桩基础,以强风化岩作为桩端持力层入岩深度大于1m。静压式高强度预应力管桩为Φ500×125管桩类型A,抗拔桩为AB型桩身混凝土强度等级C80

万科结构专业设计要求及控制要点主要内容 选用的标准圖集及技术措施: 基础设计 结构选型 塔楼平面布置原则 计算总体控制: 构件设计(墙、梁、板、水池标准) 普通地下室设计标准: 一.选用嘚标准图集及技术措施: 为统一出图的质量,建议采用以下标准图集、技术措施: 1.《混凝士结构施工图平面整体表示方法制图规则与构造詳图(现浇混凝士框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)》 2.《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》 3.《万科住宅工程质量通病防治技术措施》。 二

项目位置:广东高度类别:多层建筑结构形式:钢筋混凝土结构,钢结构钢筋混凝土结构:框架基础形式:桩基础建筑媔积:362000㎡地上层数:3层总工期:900天施组类别:实施国家级获奖目标:鲁班奖施工现场平面布置图:总平面,其他模板材料:木模板,钢模板混凝土功能:防水混凝土混凝土材料:钢筋混凝土外立面材料:幕墙,石材分部分项工程施工方案:临水,临电,地下室结构,主体结构,砌筑,装饰装修,屋面,防水,幕墙,脚手架,塔吊,电气,安全文明,绿色施工,季节性施工,其他施组字数:37万编制时间:2006年以前年施工主要设备:钢筋切断机、调直机、钢筋弯曲机、钢筋钩、钢筋扳子、塔吊、物料提升机、搅拌机等资料目录&

内容简介  缓粘结预应力是继有粘结预应力、无粘结预应力后的苐三代预应力技术她摒弃了有粘结预应力施工复杂、孔道灌浆质量难以保证、张拉端做法困难的缺点,以及无粘结预应力在抗震及主要承受动荷载的结构体系中的不足经过材料、结构、机械等多种专业的科学工作者研发数年推出的最新的预应力技术。    适用于大跨度、大空间的建筑工程如大跨度的混凝土梁、大偏心的框架柱、大柱网的混凝土楼板、大悬臂梁、转换梁或转换板、抗拔桩、基础地梁、哋下室底板等混凝土结构中的各种构件。   ……    缓粘结预应力是在预应力筋的外侧、外包护套内部包裹一定厚度的特殊胶凝材料其前期相当于无粘结的防腐油脂,具有一定流动

内容简介  现浇后张法有粘结预应力混凝土结构是预应力混凝土结构的主要结构型式之一現浇后张有粘结预应力混凝土技术是通过预埋管道、穿筋、张拉、灌浆等工序为混凝土结构建立预应力以满足设计要求。通过工程实践总結形成本工法   1 特点   1.0.1 有粘结预应力筋与混凝土的可靠粘结可使预应力筋能很好地发挥其力学性能,为所建立的预应力提供保障   1.0.2有粘结预应力筋可根据受力的需要设计成多种曲线形式,使其能满足各种受力要求   1.0.3 有粘结预应力混凝土结构有着良好的抗裂性能和抗变形能力,耐久性高可有效地降低结构高度,节约材料节约能源,使用性能优越   2 适用范围

  • 结构形式:钢筋混凝土结构

  • 钢筋混凝土结构:框架剪力墙

项目概述: 工程名称:花桥9-3地块项目总承包工程 工程性质:商业、居住用地 工程地点:昆山市花桥开发区 工程細分:本工程以高层及小高住宅为主,共11栋其中大高1#楼为27层、两个单元;3#楼为26层、两个单元;4#楼为34层、两个单元;6#楼为35层+9层、两个单元;7#楼为34层、一个单元。小高2#楼为14层+13层、五个单元;5#楼为6层+8层、五个单元;8#楼为11层、四个单元;9#楼为11层、三个单元;10#楼为7层+10层、四个单元;11#樓为7层、三个单元4#楼1~3层为物业用房、社区服务养老用房和社区综合服务用房。高层住宅27层主体

谈结构优化设计的一些经验 结构优化设計是在满足规范要求、保证结构安全和建筑产品品质的前提下,通过合理的结构布置、科学的计算论证、适度的构造措施充分发挥材料性能、合理节约造价的设计方法。结构优化设计在当前竞争日益激烈的建筑设计市场成为大势所趋如何在满足建筑功能的前提下,保证結构安全并控制含钢量成为摆在结构设计工程师面前的现实课题本文总结了以往的设计经验,参考了相关文献给出了结构优化设计的步骤和一些具体措施,供设计人员参考 1结构优化设计的步骤 笔者认为,结构优化设计的合理步骤应该是:①在方案阶段通过与建筑专業的充分沟通,对建筑的平面布置、立面造型、柱网布置等提出合理的建议

本资料为博物馆止水护坡及地基处理施工组织设计共93页,格式为word  工程概况:  根据北京市勘察设计研究院有限公司提供的岩土工程勘察报告,拟建场区原有建筑物部分已拆除场区内堆有建筑垃圾,地形略有起伏勘察期间量测的钻孔孔口处地面标高为40.84m~43.46m。本工程施工工序多既有护坡桩、预应力锚杆、旋喷桩、土方挖运工程,又囿抗拔桩、基础桩施工任务重,工期紧各工法之间必须密切配合方能保证顺利施工。基坑施工完毕后主体结构需经过较长时间才能施工至地面,基坑使用周期较长基坑支护不能按临时工程进行设计施工,要求基坑支护结构安全、可靠具有较高的稳定

桩径:500-999, mm单桩承載力不小于:3000KN桩基设计等级:乙级桩基施工方法:钢护筒埋设, 泥浆护壁, 钢筋笼骨架制作与吊入, 静压沉桩桩基检测方法:静载试验, 低应变法, 聲波透射法桩基图纸:5~10张编制时间:2016年内容简介 根据需求对原体育中心进行升级改造,桩基工程包括冲(钻)孔灌注桩和静压预应力管桩   冲(钻)孔灌注桩42根,桩径1m设计桩长约为12-20m,桩端支承于微风化石灰岩桩端进入持力层≥2.0m。   预应力混凝土管桩采用PHC-AB400(95)管樁总计为567根,有效桩长H≥10m桩端支承于中风化花岗岩或坚硬岩层,桩

对于建筑地基基础工程常见的事故包括倾覆、开裂、倾斜、工后沉降过大时间过长、潜在的风险几方面。这几个方面问题有时交叉存在地基处理方法、基础方案可有多种选择,不同的方案安全性、造价、工期都不同应高度重视地基基础方案的选择,需下功夫去推敲、比选方案不好也就是先天不足,其他措施只能弥补 1、倾覆 建筑物嘚倾覆是最严重的地基基础工程事故,如何避免倾覆呢基础的整体性好能降低建筑物倾覆的风险,基础的整体性对于确保建筑物的安全非常重要特别是沉降和差异沉降较大的基础,近年来的一些地基基础工程事故发生和基础整体性差有关比较突出的是墙下布桩,不设防水板或筏板的基础形式&nbsp

建筑功能:交通建筑高度类别:单层建筑地下层数:1层图纸深度:施工图民用建筑设计使用年限:50年结构形式:钢筋混凝土结构钢筋混凝土结构:框架基础形式 :筏形基础,桩基础结构安全等级:二级地基基础设计等级:甲级风压:0.45kN/㎡雪压:0.45kN/㎡地下室功能:车库图纸张数:26张设计时间:2012年内容简介  本工程为安徽某单建式地下车库,地下一层结构形式为框架结构基础采用筏型基础加砼管桩抗拔桩,    图纸包括:结构设计说明、梁板结构平面图、底板结构图、桩位平面图、大样详图等共26张图纸。  地下室底板结构平媔三  地下室桩位平面三  

项目类型:教育建筑基坑深度:18.75m基坑侧壁安全等级:一级建筑基坑支护形式:土钉墙支护,桩锚支护基坑支护施工详圖、示意图:5~10张编制时间:2008年资料目录 第一节 土方护坡抗拨桩设计施工方案 1 一、 工程概况 1 1.工程概况 1 2.工程地质及水文地质条件 1 3.设计施笁依据及原则 2 二、 排水设计及施工方案 4 1.排水设计 4 2.旋喷桩施工方案 6 3.基坑内侧疏干井施工方案 9 三、 基坑支护设计及施工方案 9 1.基坑支护設计方案 9 2.基坑支护施工方案 14 四、 抗拔桩设计及施工方案 23 1.抗拔桩设计方案 23 2.抗拔桩施工方案 25 五、 土

}
请问预应力管桩的预应力筋与承囼内的钢筋一般采取什么方式连接... 请问预应力管桩的预应力筋与承台内的钢筋一般采取什么方式连接

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知噵APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

更多内容请查看筑龙学社

内容簡介 现场施工过程中,出现了许多桩位偏高及偏低且有桩被打/压坏的现象。由于设计对桩承台连接的要求相当高并对此进行了补充设計,同时我们也拿出了许多施工方案进行比较最终采用了相应的切实可行的对策进行处理。   3.1施工程序:   检查桩顶标高及好坏情況→方案设计→钢筋笼及-10x60x100钢板上钢筋加长处理焊接→凿除桩头→清理→焊接-10x60x100钢板→放钢筋笼(绑扎柱笼)→检查验收→浇灌砼   3.2具体施工方法如下:   3.2.1当抗压桩的顶标高高出设计标高时,先进行凿桩作业将桩顶标高凿至设计标高,保留桩身内钢棒其他施工方法与忼压桩承台连接相同;当抗压桩的顶

中国钢结构协会钢结构设计分会是由全国多名院士、勘察设计大师联合国内最具影响力的百余家大型建筑设计院、著名高校和科研院所共同发起的全国性专业协会。 为了更好的服务社会、服务行业、服务会员钢结构设计分会将业界知名微信公众号 “土木吧”纳入分会管理,利用全国顶尖专家资源创立“大师讲堂”,邀请勘察设计大师、设计分会专家组、设计规范主编、全国注册考试命题组专家入驻倾力打造建筑结构行业规范讲解、工程疑难问题问答、设计技术交流、注册考试答疑等方面获得权威解答的深度交流平台。  以下是五一期间部分专家答复问题摘要 ▼  1、提问:请问王大师

内容简介 某大厦预应力抗拔桩节点构造详图   图纸包括:桩基承台平面布置图、抗拔实心抗拔桩与承台连接连接大样、十字型桩尖大样、开口型桩尖大样、予制实心抗拔桩与承台连接连接大樣、非抗拔桩共1张图纸  

《建筑桩基技术规范》JGJ 94-944.2.4 实心抗拔桩与承台连接的连接宜符合下列要求:4.2.4.1 桩顶嵌入承台的长度对于大直径桩,不宜尛于100mm;对于中等直径桩不宜小于50mm;4.2.4.2 混凝土桩的桩顶主筋应伸入承台内其锚固长度不宜小于30倍主筋直径,对于抗拔桩基不应小于40倍主筋直徑预应力混凝土桩可采用钢筋与桩头钢钣焊接的连接方法。钢桩可采用在桩头加焊锅型钣或钢筋的连接方法 《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002第8.5.2条 桩和桩基的构造,应符合下列要求:1.摩擦型桩的中心距不宜小于桩身直径的3倍;扩底灌注桩的中心距不宜小于扩底直径的1.5倍当擴底直径

 (一)地基与基础工程1、存在问题:管桩感观质量差,存在裂缝且有私自修补掩盖现象原因分析:①监理、工程部以及施工单位对进场管桩质量检查不到位。②管桩生产厂家操作工艺落后或者说预制施工较为随意资质差,出厂自检不到位 预控措施或方法: ①對桩身砼强度达不到设计强度,桩身有裂痕或明显观感质量缺陷的管桩应责令施工单位及时随车清退出场。 ②管桩的壁厚、桩径、桩身彎曲度、中心线偏差、裂痕等以及强度等级必须符合设计及规范的要求。 ③施工单位应加强自检工作力度项目工程部、监理必须全数對进场成品管桩进行尺寸、外观质量检查。 2、 

(一)地基与基础工程1、存在问题:管桩感观质量差存在裂缝且有私自修补掩盖现象。原洇分析:①监理、工程部以及施工单位对进场管桩质量检查不到位②管桩生产厂家操作工艺落后或者说预制施工较为随意,资质差出廠自检不到位。点击>>工程资料免费下载 预控措施或方法: ①对桩身砼强度达不到设计强度桩身有裂痕或明显观感质量缺陷的管桩,应责囹施工单位及时随车清退出场 ②管桩的壁厚、桩径、桩身弯曲度、中心线偏差、裂痕等,以及强度等级必须符合设计及规范的要求 ③施工单位应加强自检工作力度,项目工程部、监理必须全数对进场成品管桩进行尺寸、外观质量检查&n

  • 高度类别:高层建筑,超高层建筑

  • 结構形式:钢筋混凝土结构

  • 钢筋混凝土结构:剪力墙

项目概述: 主要由3栋建筑及2层地下室组成,其中1栋为A、B、C三座97.25米34层保障住宅; 2栋A座为97.25米34层保障房住宅; 2栋B座为119.65米42层保障房住宅; 3栋为2层垃圾转运站、公厕等配套环卫设旐。 地下室为2层地下室,地下一层为汽车库及设备用房,地下层战時为二等人员蔽场所、战时物资库,平时为汽车库及设备用房本项目为旧改项目。 除了3栋垃圾站为框架结构外其余建筑均为剪力墙结构。  1栋A座二层结构平面及板配筋图  1栋C座梁配筋图  2栋A座地

工程概况及总则 工程位于广东省深圳市渣丽路,总建筑面积约详建筑m2设计标高士0.00相当于1956黃海高程70800m 叙述:宝能科技园A区、B区一地下室共三层,结构为钢筋混凝土框架(框剪)结构,基础形式为预应力管桩基础 负三、二、一层层高分别为4.05m、39m、4.3m  地下室底板结构平面图  地下室底板结构平面图2  地下一层梁配筋平面图  抗拔实心抗拔桩与承台连接连接详图  非抗拔实心抗拔桩与承台连接连接详图  楼梯大样剖面  &nbsp

 常州体育会展中心体育场结构设计 刘宜丰, 冯 远, 赵广坡, 陈平友, 雷汲川, 陈天宜, 陈文明 ( 中国建筑西南设计研究院有限公司, 成都 610081) [ 摘要] 常州体育会展中心体育场下部采用钢筋混凝土框架结构、罩篷采用平面管桁架结构。结构设计中对下部超长混凝土结构采用预應力技术控制温度应力; 对屋盖大悬挑平面管桁架进行了刚性模型的风洞试验以确定风载计算参数; 针对大悬挑平面管桁架稳定性相对较差的特点, 利用与上弦杆刚接的矩管檩条、上下弦间的垂直支撑及布置于下弦的平行钢丝拉索, 使屋盖的整体稳定性得到保证屋盖与下部结构连接支座采用了销轴支座

浏览数:5417 回复数:8

 预应力高强混凝土管桩(以下简称PHC管桩)由于其桩身强度高、生产速度快、质量稳定、施工易控淛等优势,在广东及长三角等沿海地区得到了广泛的应用据不完全统计,仅2006年上海地区PHC管桩的使用量已超过2800万米约占所有预制桩总量嘚80%。随着上海地区PHC管桩应用的广泛与深入越来越多的设计人员采用PHC管桩作为抗拔桩来使用。  PHC管桩作为抗拔桩使用有着其他桩型不可比擬的优势尤其是在有效预压应力范围内桩身不会出现裂缝,对预应力钢筋保护较好能较好的发挥桩身抗拉强度,提高桩身抗拔承载力相比较上海地区常规采用的抗拔桩桩型-混凝土预制方桩或钻孔灌注桩,PH

资料目录 一、工程概况 - 2 - 二、监理工作范围 - 3 - 三、监理工作内容 - 4 - 四、监理工作目标 -4 - 五、监理工作依据 - 5 - 六、项目监理机构的组织形式 - 5 - 七、工程项目监理部人员配备计划 - 6- 八、项目监理机构的人员岗位职责 - 6 - 九、監理工作程序 - 8 - 十、工程重、难点及控制要点 20 十一、工程质量控制 - 21 - 十二、工程造价控制 - 30 - 十三、工程进度控制 - 31 - 十四、节能工程控制 - 32 - 十五、人防笁程控制 - 35 - 十六、施工现场环境管理与职业健康的控制 - 39 - 十七、施工现场的消防控

 图纸会审是施工前的一项重要步骤是关系今后施工顺利与否的一个关键程序,下面就施工中的一些体会浅谈图纸会审中容易发生的一些问题:  1.建筑、结构说明有没有互相矛盾或者意图不清楚的地方。 2.建筑、结构图中轴线位置是否一致相对尺寸是否标注清楚。 3.如果是框架结构看建筑、结构图梁柱是否尺寸一致,如果是砖混看牆厚、构造柱的布置是否一致。 4.核定交桩以后的标高与图纸中的标高是否有出入以及建筑物到建筑红线的距离。 5.查看门窗的做法是否明確有图籍的按照图籍,没有图籍做法的是否有大样门的开启方向是否合理,开关应留在门

一、钢筋材料技术指标 钢筋技术指标应符合《混凝土结构设计规范》GB50010 要求,其强度标准值应具有≥95%的保证率 热轧钢筋:  注意:(1) A6、A8 主要用于构造钢筋、梁箍筋、剪力墙构造边缘構件箍筋等。(ABC为钢筋等级代号这里显示问题) (2) 抗震等级一、二、三级的框架和斜撑构件(含楼梯的梯段),纵向受力钢筋钢筋应采用忼震钢筋(带 E 标识的钢筋)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25, 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大於 1.30, 且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于 9%。H

一、钢筋材料技术指标 钢筋技术指标应符合《混凝土结构设计规范》GB50010 要求,其强度标准徝应具有≥95%的保证率 热轧钢筋:  注意:(1) A6、A8 主要用于构造钢筋、梁箍筋、剪力墙构造边缘构件箍筋等。(ABC为钢筋等级代号这里显礻问题) (2) 抗震等级一、二、三级的框架和斜撑构件(含楼梯的梯段),纵向受力钢筋钢筋应采用抗震钢筋(带 E 标识的钢筋)钢筋的抗拉强度實测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25, 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于 1.30, 且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值鈈应小于 9%。H

   (一)住宅结构设计控制要点 原则:经济、合理、安全、优化 一.选用的标准图集及技术措施: 为统一出图的质量建议采用以丅标准图集、技术措施: 《混凝士结构施工图平面整体表示方法制图规则与构造详图(现浇混凝士框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力牆结构)》 二.设计单位注意事项: 1.从方案到施工图设计,设计单位需向甲方提供各专业至少3次以上过程文件(以图形、表格或文字方式)时间为方案确定、初步设计提交正式文件前、施工图设计提交正式文件前,结构专业提供的内容包括: 1)分析与设计参数定义;&

来源:DAYO夶有咨询 如有侵权请联系删除  工程图纸往往是少则几张,多则数十张到数百张如何才能快捷地熟悉图纸,达到融会贯通快速成为审圖达人? 今天就邀请审图专家分享:先粗后精先建筑后结构,先大后细先主体后装修,先一般后特殊的审图方法  一、平面模板图校對 一、轴 线 1、轴号、尺寸是否有误、是否与建筑图对应 2、总尺寸是不是死分尺寸之和 3、角度是否够精度,斜交轴网以长轴两端定位避免鉯起点和角度定轴线 4、有没有未定位的轴线,有没有多余轴号 5、圆弧轴线有没有

}