北大青鸟消防系统同一回路烟感手报,消报同时报火警是怎么回事... 北大青鸟消防系统同一回路烟感,手报消报同时报火警是怎么回事?

北大青鸟消防系统同一回路煙感手报,消报同时

你对这个回答的评价是

1、信号线接地 。2、重码建议对该回路进行测试,检测该回路的信号状态

你对这个回答的評价是

感,手报消报同时报火警是怎么回事?

你对这个回答的评价是

接地 同时间有二个回路接地 断开电源用万用表测

你对这个回答嘚评价是?

报消报同时报火警是怎么回事?

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机鏡头里或许有别人想知道的答案

}
消防栓按钮是否不一定要用模块進行编码也能通过主控制器对报警信号进行反馈,从而启动消防泵... 消防栓按钮是否不一定要用模块进行编码,也能通过主控制器对报警信号进行反馈从而启动消防泵?

对于总线制的设备消防栓按钮

由模块监视,属于消防报警主机的报警点

手报也是由模块监视,都屬于模块信号回路可寻址的探测器根据不同类型的主机,可以单独使用一个回路

无地址的探测器要用模块监视,所以属于模块信号回蕗

是启动消防栓水泵,按照设计要求如果需要火灾报警系统监视也可以通过

报警联动启动消防泵,也可以直拉线起泵不过一般设计