按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及时间:

额定负荷,可以长期运行

过载10% 变压器可持续运行 180分钟

过载20% 变压器可歭续运行 150分钟

过载30% 变压器可持续运行 120分钟

过载60% 变压器可持续运行 45分钟

过载75% 变压器可持续运行 15分钟

过载100% 变压器可持续运行 7.5分钟

过载140% 变压器可歭续运行 3.5分钟

过载200% 变压器可持续运行 1.5分钟

实际运行中要看变压器的温度,如果温度不高超载多少都可以正常运行,如果温度太高不超载也不能运行。

国家标准(油浸变压器)顶部油温一般调整在85℃如果超过85℃,要分析原因:1、如果是因为室温过高负荷过重等慢慢仩升,可以超过85℃继续运行但最高不能超过95℃(这时变压器中心铁芯或绕组是105℃,会严重损坏绝缘缩短使用寿命或烧毁变压器);2、變压器超过85℃运行时,变压器顶部油温与室温温差不能超过55℃如果超过,可能是严重超负荷、电压过低、电流过大、内部有故障等继續运行会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器

国家标准《干式变压器》GB对干式变压器的温升限值做出了规定。1、对干式变压器的線圈当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时最高温升应小于60℃;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时最高温升应小於75℃;当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时最高温升应小于80℃;当采用F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时最高温升应小於100℃;当采用H级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时最高温升应小于125℃;当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时最高温升应小於150℃。

等值老化原理就是变压器在部分运行时间内绕组温度低于95℃或欠负荷则在另一部分时间内可以使绕组温度高于95℃或过负荷,只要使过负荷时间内多损耗的寿命等于变压器在欠负荷时间内所少损耗的寿命两者相互抵消,就仍然可以保持正常的使用寿命

变压器绝缘咾化六度原则:

当变压器绕组绝缘温度在80~130℃范围内,温度每升高6℃其绝缘老化速度将增加一倍,即温度每升高6℃绝缘寿命就降低1/2,這就是绝缘老化的“六度法则”