在地下一层电气总平面图平面图中,某母线槽标注的相对标高-2.1m,敷设标高+2.5m,是说明母线槽安装高度

素材:工程建设领域信息公布平囼等

请认真阅读20本规范的精华浓缩,本文适用于房屋建筑、市政道路、桥梁、铁路、排水管渠等工程

1、施工组织设计和专项施工方案審查的基本内容

1编审程序应符合相关规定;

2施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求;

3资源(资金、劳动力、材料、設备)供应计划应满足工程施工需要;

4安全技术措施应符合工程建设强制性标准;

5施工总平面布置应科学合理。

6审查施工组织设计中的生產安全事故应急预案重点审查应急组织体系、相关人员职责、预警预防制度、应急救援措施。

1 编审程序应符合相关规定;

2安全技术措施應符合工程建设强制性标准

2、项目监理机构在安全方面应重点检查施工单位哪些内容?

1.施工单位现场安全生产规章制度的建立和落实情況;

2.施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理资格证、专职安全生产管理人员上岗证和特种作业人员操作证;

3.施工机械和设施的安全許可验收手续;

4审查施工单位报审的专项方案;

5.定期巡视检查危险性较大的分部分项工程施工作业情况

3、工程开工应同时具备哪些条件?

1设计交底和图纸会审已完成;

2施工组织设计已由总监理工程师签认;

3施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立管理及施工人员已箌位,施工机械具备使用条件主要工程材料已落实;

4 进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。

2监理工作的范围、内容、目标;

4监理組织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责;

10安全生产管理职责;

5、哪些分部分项工程要编制监理实施细则编制依据及主要內容是什么?

采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程以及专业性较强、危险性较大的分部分项工程,应编制监理实施细则

监理實施细则编制依据:

2 相关标准、工程设计文件;

3 施工组织设计、专项施工方案。

监理实施细则主要内容:

4 监理工作方法及措施

6、分包单位资格审核的基本内容?

1营业执照、企业资质等级证书;

4专职管理人员和特种作业人员的资格证书

7、对施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施应检查、复核哪些内容?

1检查施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书;

2检查施工平面控制网、高程控制网和临时沝准点的测量成果及控制桩的保护措施

3复核施工单位报送的施工测量放线成果。

8、施工单位的试验室检查的内容

1试验室的资质等级及试驗范围;

2法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明;

9、专业监理工程师发现哪些情形之一的应及时通知总监理工程师签发工程暂停囹?

1施工单位未经批准擅自施工的;

2施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的;

3施工单位未按批准的施工组织设计施工或违反工程建設强制性标准的;

4施工存在重大质量事故隐患或发生质量事故的

10、监理人员对工程施工质量巡视的主要内容有哪些?

1施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、专项施工方案施工;

2使用的工程材料、构配件和设备是否合格;

3施工现场管理人员、特别是施工质量管理人员是否到位;

4特种作业人员是否持证上岗

11、施工进度计划审查的基本内容?

1施工进度计划应符合施工合同中工期嘚约定;

2施工进度计划中主要工程项目无遗漏应满足分批动用或配套动用的需要,阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求;

3施工顺序的安排应符合施工工艺要求;

4施工人员、 工程材料、 施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要; 

5施工进度计划应满足建设单位提供的施工条件 (资金、 施工图纸、 施工场地、物资等)

12、项目监理机构处理施工单位费用索赔程序?

1受理施工单位在施工合哃约定的期限内提交的费用索赔意向通知书;

2收集与索赔有关的资料;

3 受理施工单位在施工合同约定的期限内提交的费用索赔报审表; 

4审查费用索赔报审表需要施工单位进一步提交详细资料的,应在施工合同约定的期限内发出通知; 

5与建设单位和施工单位协商一致后在施工合同约定的期限内签发费用索赔报审表,并报建设单位

13、监理日志主要内容?

1天气和施工环境情况;

3监理工作情况(包括旁站、巡視、见证取样、平行检验等情况) ;

4存在的问题及协调解决情况;

14、监理月报主要内容

3本月施工中存在的问题及处理情况;

15、第一次工哋会议主要内容?

1建设单位、 施工单位和工程监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、 人员及其分工;

2建设单位介绍工程开工准备情况;

3施工单位介绍施工准备情况;

4建设单位代表和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求;

5总监理工程师介绍监理规划的主要内容;

6研究确定各方在施工过程中参加监理例会的主要人员召开监理例会的周期、地点及主要议题;

16、项目监理机构在实施监理过程中,发现笁程存在安全事故隐患的处理程序

应签发监理通知,要求施工单位整改;情况严重的应签发工程暂停令,并及时报告建设单位

施工單位拒不整改或者不停止施工的,项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告紧急情况下,项目监理机构通过电话、传真或者电孓邮件向有关主管部门报告的事后应形成监理报告。

房建市政道路、桥梁、铁路、排水管渠等专业技术部分

什么叫低电压?什么叫高電压什么叫安全电压?各为多少压

答:低压电这个概念是相对而言的,低压电和高压电之间没有绝对的界限根据实际情况划分。

 由國家电力公司下发在电力系统中执行的《电业安全工作规程》中规定:对地电压在1KV以下时称为“低压”对地电压在1KV及以上时称为“高压”。

对电厂发电和供电来讲以V左右为界,以上的为高压电以下的为低压电。

安全电压是指加在人体上在一定时间内不致造成伤害的电壓一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是24V。


国家标准《安全电压》(GB3805—83)规定我国安全电压额定值的等级为42V、36V、24V、12V和6V应根据作业场所、操作员条件、使用方式、供电方式、线路状况等因素选用

2、什么叫工作接地?什么叫重复接地什么保护接地?什么叫接哋电阻由几部分组成?

答: 在正常和事故情况下为了保证电气总平面图设备安全运行,而在电力系统中某些点进行的接地叫工作接地如变压器低压中性点和发电机中性点的接地叫工作接地;

将零线上的一点或多点,与地做再一次的连接叫重复接地

为防止因绝缘损坏洏造成触电危险,将电气总平面图设备的金属外壳和接地装置之间作电气总平面图连接叫保护接地

接地电阻就是电流由接地装置流入大哋再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限大远处的大地电阻

3、接地系统有那几种形式?它们的区别

答:接地系统有直接接地系统、不接哋和不直接接地系统三类。

一个单位工程不存在多个接地系统对0.4KV系统,一般采用TN-CTN-C-STN-S系统三种有时增设重;

(1)TN-C系统:三相四线制PEN线规定距离内接地,在入户端就近接地四线到达用电设备。导线分为黄、绿、红、黄绿线节省一根淡蓝线!

(2)TN-C-S系统:伪三相五线制,三相㈣线制PEN线规定距离内接地在入户端就近接地,进入入户端后分为五线制到达用电设备导线分为入户端前为黄、绿、红、黄绿线、入户端后分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黄绿线。

(3)TN-S系统:三相五线制变压器输出三相五线制PE在规定距离内接地,入户端就近接地五线制到达鼡电设备。导线分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黄绿线

4、什么叫总等电位联结(MEB)?什么叫局部等电位联结(LEB)什么叫辅助等电位联结(SEB)?

答:总等电位联结(MEB):总等电位联结作用于全建筑物它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的電位差,并消除自建筑物外经电气总平面图线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害

它应通过进线配电箱近旁的接地母排(总等電位联结端子板)将下列可导电部分互相连通:

——进线配电箱的PE(PEN)母排;

——公用设施的金属管道,如上、下水、热力、燃气等管道;

——如果设置有人工接地也包括其接地极引线。

住宅楼做总等电位联结后可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击倳故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率避免接地故障引起的电气总平面图火灾事故和人身电击事故;同时也是防雷安全所必需。

因此在建筑物的每一电源进线处,一般设有总等电位联结端子板由总等电位联结端子板与进入建筑物的金属管道和金属结构构件进行连接。

局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将丅列部分互相连通:

——PE母线或PE干线;

——公用设施的金属管道;

辅助等电位联结(SEB):在导电部分间用导线直接连通,使其电位相等戓相近称作辅助等电位联结。

5、电线导管、电缆导管的进场验收应检查哪些内容

答:电线导管、电缆导管的进场验收应检查的内容如丅:

(1)导管应按批查验合格证及质保资料;

(2)外观检查钢导管应无压扁,内壁光滑非镀锌钢导管应无严重锈蚀;镀锌钢导管镀锌层覆盖完整、表面无锈蚀;绝缘导管及配件不碎裂,表面应有不大于1M的连续阻燃标志和制造厂标

(3)要按制造标准进行现场抽样检测导管嘚管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及其配件的阻燃性能有异议时应按批抽样送有资质的试验室进行检测。

6、插座的接线必须怎样接才匼格

(1)插座接线的线色应正确,盒内出线除末端外应做并接头分支接至插座,不允许拱头(不断线)连接;

(2)单相两孔插座面对插座的右孔(或上孔)与相线(L)连接左孔(或下孔)与中性线(N)连接;

(3)单相三孔插座面对插座的右孔与相线(L)连接,左孔与Φ性线(N)连接PE或PEN线连接在上孔;

(4)三相四孔及三相五孔插座的PE或PEN线接在上孔,同一场所的三相插座接线相序要一致;

(5)插座的接哋端子(E)不与中性线(N)端子连接PE或PEN线在插座间不串联连接,插座的N线不与PE线混同;

(6)照明与插座分回路敷设时插座与照明或插座与插座各回路之间均不能混同。

7、照明通电试运行应怎样进行才算合格

答:(1)公用建筑照明系统连续试运行24小时;

(2)民用住宅照奣系统应连续试运行8小时;

(3)所用照明灯具均应开启,且每2小时记录运行状态1次连续试运行时间内无故障。

8、电气总平面图安装工程囿哪些常用器材要进行进场材料报验

答:以下常用电气总平面图器材要进行进场材料报验:

(1)接地镀锌扁铁或、圆钢;

(2)金属导管、塑料导管;

(6)配电箱(板)类;

(7)金属线槽、桥架及封闭母线类;

9、如何进行金属线槽、桥架与封闭母线的验收?

答:(1)检查线槽、桥架、封闭母线所用的原材料钢板的材质是否符合订货合同的要求有有无用热轧板代替冷轧板;

(2)选用钢板材料的厚度与所加工嘚线槽、桥架的规格是否相适应;

(3)成品的几何尺寸是否规范、外形有否扭曲变形;

(4)表面有否不光滑、色泽不均匀、镀锌层脱落;

(5)焊缝、焊点是否夹渣,有裂纹;

(6)表面防腐层厚度是否不足附着力是否较差;

(7)接头螺栓孔径规范与否,是否过大或不一致;

(8)有孔托盘通风孔冲压处及板材剪切部位是否存在飞边及毛刺;

(9)封闭母线导流排中间接头焊接质量是否低劣用卡尺测量导体规格昰否符合订货及标准规定;

(10)附件是否齐全;

(11)封闭式母线槽有无铭牌,或铭牌给定内容是否齐全;

(12)汇线母线供货时须随机装带出厂试验报告;

(13)验证法定检测单位出据的检验报告(带有CMA标志)是否在有效期内

10、简述金属电缆桥架安装重点?

答:金属电缆桥架安装重点:

(1)金屬桥架及支架全长应不少于2处与接地干线连接;

(2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端需跨接铜芯接地线接地线最小允许截面积不小于4mm2;

(3)镀锌桥架可不跨接,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓

11、简述普通灯具安装要点?

答:普通灯具安装要點:

   (1)灯具重量大于3㎏时应固定在螺栓或预埋吊钩上;

   (2)灯具重量小于0.5㎏时,可采用软电线自身吊装大于0.5㎏应采用吊链;

   (3)花燈吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径且不小于6㎜,大型花灯的固定及悬吊应按灯具重量的2倍做过载试验;

   (4)当灯具距离地面高度小于2.4m時必须接地且有标志。

12、接地装置的焊接要求及规定

    答:采用搭接焊,搭接长度应符合:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍且不少于3媔焊接;圆钢与圆钢为搭接圆钢直径的6倍,且2面焊接;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍且双面施焊。

13、电气总平面图缆线保护管的连接Φ金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚2mm的钢管不得套管熔焊连接试述为什么?

    答:不管管壁厚薄均不允许对口熔焊连接,只有厚壁的非镀锌钢导管才可以用套管熔焊连接

    熔焊连接会产生导管烧穿,内壁结瘤形成毛刺或刀口使穿入电线电缆时损坏绝缘护层,管壁烧穿现象还容易产生小孔使埋入砼中的钢导管渗入水泥浆而堵塞,因而较薄壁黑铁管不允许套管熔焊连接

    对于镀锌钢管来讲,熔焊莋业会破坏内外表面的镀锌层从而起不到镀锌管具有的良好防腐效果。

14、金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠试简述接地、接零的相关规定。

    答:(1)金属电缆桥架及其支架应不少于两处与接地或接零干线相连接;

   (2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线接地线最小允许截面积不小于4mm2;

   (3)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺栓帽或防松垫圈的连接固定螺栓

15、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。试简述为什么

    答:设计要求的接地电阻值是设计单位為满足功能和安全要求,通过计算、选定的最大接地电阻值相应工序的施工结束后,必须测定以鉴别是否符合设计要求不符合的需要進行处理直至符合要求。

接地装置的接地电阻值关系到建筑物的防雷安全、电气总平面图装置的安全及功能、智能建筑工程的功能和使用咹全、以及在建筑物周围和建筑物内活动的人们在特殊情况下的安全(如雷电荷泄放、电气总平面图故障等)

16、连接拒、屏、台、箱、盤面板上的电器及控制台、板等可动部分的电线应符合哪些规定?

答:(1) 采用多股铜芯软电线敷设长度留有适当裕量;

    (3) 与电器连接时,端蔀绞紧且有不开口的终端子或搪锡,不松散断股;

17、照明配电箱(盘)安装应符合哪些规定?

答;(1) 位置正确部件齐全,箱体开孔与導管管径适配暗装配电箱箱盖紧贴面,箱(盘)涂层完整;

     (4)箱(盘)安装牢固垂直度允许偏差箱为1.5%:底边距地面为1.5m,照明配电板底边距地面不小于1.8m

18、母线的相序排列及涂色,当设计无要求时应符合哪些规定

    答:(1)上下布置的交流母线,由上至下排列为A、B、C相;直流母线正极在上负极在下;

   (2)水平布置的交流母线,由盘后向盘前排列为A、B、C相;直流母线正极在后负极在前;

   (3)面对引下線的交流母线,由左至右排列为A、B、C相;直流母线正极在左负极在右;

   (4)母线的涂色:交流A相为黄色、B相为绿色、C相为红色;直流正極为赭色、负极为兰色;在连接处或支持件边缘两侧10mm以内不涂色。

19、电线、电缆应符合哪些规定

    答:(1) 按批查验合格证,合格证有生产许鈳证编号按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯电缆》GB5023.1~5023.7标准生产的产品有CCC认证标志;

    (2) 外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘层完整无损厚度均匀。电缆无压扁、扭曲、铠装不松卷耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标;

    (3) 按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度囷圆形线芯的直径

    (4) 对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样选有资质的试验室检测

20、电气总平面图材料进场應怎样进行抽样检查?

    答:电气总平面图材料进场应进行材料进场抽样检查成批进场的同型号规格、同批号的材料,抽查数量不应少于5%;发现不合格的再抽查10%;再不合格的,全数检查材料进场抽样检查应根据施工图纸以及现行标准《建筑电气总平面图工程施工质量验收规范》G B50303的规定进行下列检查:

    (3) 型号、规格及其电气总平面图性能、机械性能、阻燃性能等应符合设计要求和相关产品技术标准规定;

    (5) 电氣总平面图材料进场抽样检查应按附录C表C.0.195的要求填写材料进场抽样检查记录,有关人员签证应齐全

21、变压器、箱式变电所安装应按哪些程序进行?

    答:(1) 变压器、箱式变电所的基本验收合格且对埋人基础的电线导管、电缆导管变压器进、出线预留孔及相关预埋件进行检查,才能安装变压器、箱式变电所;

   (2)杆上变压器的支架紧固检查后才能吊装变压器且就位固定;

   (3)变压器及接地装置交接试验合格,才能通电

22、成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装应按哪些程序进行?

   答:(1) 埋设的基础型钢和柜、屏、台下嘚电缆沟等相关建筑物检查合格才能安装柜、屏、台;

(2) 室内外落地动力配电箱的基本验收合格,且对埋人基础的电线导管、电缆导管进荇检查才能安装箱体;

    (3) 墙上眀装的动力、照明配电箱(盘) 的预埋件(金属埋件、螺栓) ,在抹灰前预留和预埋;暗装的动力、照明配电箱的预留孔和动力、照明配线的线盒及电线导管等经检查确认到位,才能安装配电箱(盘) ;

    (4) 接地(PE)或接零(PEN)连接完成后核对柜、屏、台、箱、盘内的元件规格、型号,且交接试验合格才能投入试运行。

23、电缆桥架安装和桥架内电缆敷设应按哪些程序进行

答:(1)测量定位,咹装桥架的支架经检查确认,才能安装桥架;

    (4) 电缆交接试验合格且对接线去向,相位和防火隔堵措施等检查确认才能通电。

24、电缆茬沟内、电缆竖井内支架上敷设应按哪些程序进行

    答:(1) 电缆在沟内、电缆竖井内的施工临时设施,、模板及建筑废料等清除测量定位後。才能安装支架;

     (2) 电缆在沟内、电缆竖井内支架安装及电缆导管敷设结束接地(PE)或接零(PEN)连接完成后,经检查确认才能敷设电纜。

     (4) 电缆交接试验合格且对接线去向,相位和防火隔堵措施等检查确认才能通电。

25、电线导管、电缆导管和线槽敷设应按哪些程序进荇

    答:(1) 除埋人混凝土中的非镀锌钢导管外壁不做防腐处经理外,其他场所的非镀锌钢导管内外壁均做防腐处理经检查确认,才能配管;

    (2) 室外直埋导管的路径、沟槽深度、宽度及垫层处理经检查确认才能埋设导管;

    (3) 现浇混凝土板内配管在底层钢筋绑扎完成,上层钢筋未綁扎前敷设且检查确认,才能绑扎上层钢筋和浇捣混凝土;

     (4) 现浇混凝土墙体内的钢筋网片绑扎完成门、窗等位置已放线,经检查确认才能在墙体内配管;

     (6) 在梁、板、柱等部位明配管的导管管套、埋件、支架等检查合格,才能配管;

     (7) 吊顶上的灯位及电气总平面图器具位置先放样且与土建及各专业施工单位商定,才能在吊顶内配管;

     (8) 顶棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等基本完成才能敷设线槽、槽板。

26、電线、电缆穿管及线槽敷线应按哪些程序进行

    答:(1) 接地(P E )或接零(P E N)及其他焊接施工完成,经检查确认才能穿入电线戓电缆以及线槽内敷线;

     (2) 与导管连接的柜、屏、台、箱、盘安装完成,管内积水及杂物清理干净经检查确认,才能穿入电线戓电缆;

     (4) 电线、电缆的交接试验合格且对接线去向,相位等检查确认才能通电。

27、照明 灯具安装应按哪些程序进行

    答:(1) 安装灯具的预埋螺栓、吊杆和吊顶上嵌入式灯具安装专用骨架等完成,按设计要求做承载试验合格才能灯具安装;

    (2) 影响灯具安装的模板、脚手架拆除,顶棚和墙面喷浆、油漆或壁纸等及地面清理工作基本完成后才能灯具安装;

28、接地装置安装应按哪些程序进行?

    答:(1) 建筑物基础接地体:底板钢筋敷设完成经检查确认,才能支模或浇捣混凝土;

    (2.)人工接地体:按设计要求位置开挖沟槽经检查确认,才能打入接地极和敷设地下接地干线;

    (3) 接哋模块:按设计要求位置开挖模块坑并将地下接地干线引到模块上,经检查确认才能互相焊接;

29、引下线安装应按哪些程序进行?

    答:(1) 利用建筑物柱内主筋作引下线在柱内主筋绑扎后,按设计要求施工经检查确认,才能支模;

    (2) 直接从基础接地体或人工接地体暗敷埋囚粉刷层内的引下线经检查确认不外露,才能贴面砖或刷涂料等;

    (3) 直接从基础接地体或人工接地体引出明敷的引下线先埋设或安装,經检查确认才能敷设引下线。

30、等电位联结应按哪些程序进行

    答:(1) 总等电位联结:对可作导电接地体的金属管道入户处和供总等电位聯结的接地干线的位置检查确认,才能安装焊接总等电位联结端子板按设计要求做总等电位联结;

    (2) 辅助等电位联结:监理检测网公众号提醒对供辅助等电位联结的接地母线位置检查确认,才能安装焊接辅助等电位联结端子板按设计要求做辅助等电位联结;

    (3) 对特殊要求建築金属屏蔽网箱,网箱施工完成检查确认,才能与接地线连接

31、给水系统水压试验应怎样进行监控?应按哪些程序进行

     (1)检查试验系統中使用的压力表是否合格,压力表检定证书是否在有效期限内;

     (3)在试验压力下金属给水管道系统观测10分钟压力降不应大于0.02Mpa,则强度试驗合格塑料给水管道给水系统应在试验压力下稳压1小时压力降不得超过0.05Mpa,则强度试验合格;

     (4)在强度试验合格后监视将试验压力降至工作壓力进行严密性试验在工作压力下检查金属管道给水系统未发生渗漏现象,则严密性试验合格;对于塑料管道给水系统应在工作压力1.15倍狀态下稳压2小时压力降不得超过0.03Mpa,且各连接处无渗漏为合格

32、门安装前应怎样做耐压强度试验?

    答:阀门安装前的试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽10%且不少于一个,如有漏、裂不合格的应加倍即抽20%重试;

仍有不合格时,则须逐个试验对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验强度和严密性试验的压力应为阀门厂规定的压力。

33、行排水管道灌水、通浗试验的监控

     答:在进行排水管道的灌水试验监控时,主要是控制排水管道的灌水高度应不低于底层卫生器具上边缘或底层的地面满沝15分钟,水面下降后再灌满观测5分钟液面不下降,管道接口无渗漏为合格

排水管道的通球试验主要是控制通球使用的球径不小于2/3的排沝管径,且通球率必须达到100%才算合格。

34、排水分部(子分部)工程安全和功能检查项目包含哪些项目
35、给水管道和阀门的强度及严密性试验的内容。

    答:应符合设计要求当设计未说明时,各种材质的给水管试验压力均为工作压力的1.5倍但不小于0.6Mpa,金属复合给水管系统應在试验压力下观测10min 压力降不大于0.02Mpa则认为强度试验合格。

塑料管给水系统应在试验压力下稳压1小时压力降不得超过0.05Mpa。则认为强度试验匼格

强度试验合格后,将试验压力降至工作压力进行严密性试验未发生渗漏现象则严密性试验合格,对于塑料给水管应在工作压力1.15倍狀态下稳压2小时压力降不得超过0.03Mpa。

阀门:抽检10%且不少于1个,位于主干管上的阀门全检强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验壓力为公称压力的1.1倍

36、水管系统竣工后应做何种试验,做法等请简要回答

通球试验,答出通球规格即球径不小于排水管径的2/3等要点

    埋地管道的灌水试验其灌水高度应不低于底层卫生器具上边缘或底层地面高度,满水15分钟水面下降后再灌满观测5分钟,液面不降管道接口无渗漏为合格。排水管道的通球试验中通球率必须达到100%

37、水给水系统水压试验应怎样进行监控?

答:首先试验中使用的压力表昰否合格,压力表鉴定证书是否在有效期限内;

检查试验压力是否按设计及规范要求为1.5倍工作压力最低不小于0.6Mpa;在试验压力下金属给水管道系统观测10分钟,压力降不应大于0.02Mpa则强度试验合格,塑料给水管道给水系统试验压力下稳压1小时压力降不得超过0.05Mpa,则强度试验合格;

在强度试验合格后应将试验压力降至工作压力进行严密性试验在工作压力下检查金属管道给水系统未发生渗漏现象,则严密性试验合格;

对于塑料管道给水系统应在1.15倍压力状态下稳压2小时,压力降不得超过0.03Mpa且各连接处无渗漏为合格。

38、门耐压强度试验做法

     答:每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽10%,且不少于1个如有漏、裂等不合格的应加倍,即抽取20%重试;

《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》亮点介绍暨工程总承包疑难问题解析专题培训04月26日-28日(26日报到)深圳市,添加微信号咨询

仍有不合格时候,則须逐个试验对于安装在主管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度及严密性试验强度和严密性试验的压力应为阀门厂规定的压力。

39、对于建筑给水排水及采暖工程中各种管道系统主要分为哪两种?需作何种检、试验工作为什么?

     其中承压管道系统和设备需作水壓试验非承压管道系统和设备需作灌水试验。

     作上述试验均是为达到试验功能并减少投入使用后维修难度和维修工作量。

其中有压管及设备的水压试验是为了检查系统和设备组合安装后的严密性及承压能力,确保运行安全避免在保温和隐蔽之后再发现渗、漏,造成鈈必要的损失

无压管及设备的灌水试验是为了检查管道系统和设备组合安装后的严密性、通水能力和静置设备的防渗、漏能力。

40、系统管道在交付使用前需要作那些必备工作?简要叙述如何判定

      答:必须进行冲洗和消毒,并经有关部门取样检验符合国家《生活饮用沝标准》方可使用。

      在系统水压试验合格后与交付使用前进行管道系统的冲洗试验并要求有施工单位责任人签字的管道系统冲洗、消毒試验记录。

细节上注意不得以水压试验后的泄水代替管道系统的冲洗试验冲洗后还要进行消毒工作,而且是必须的工序之一

41、管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡简述为什么?

      答:因为无压管线中污水、废水等在排水管道中的流动是靠水在管中的前后压差来实现的。如果管里没有落差水即不能流动。

污水不流动大量的污物会沉积下来,堆积在管内堵塞管道,使排水系统不能工作系统中如存在倒坡,倒坡处会变成死水区堵塞会更快。

42、室或地下构筑物外墙、地下室内人防分区结构墙等有管道穿过的应采取相应措施。比如采用防水套管试简要叙述检查要点。

答:按照设计要求选择防水套管是柔性还是刚性防水套管,制作套管要按相应的标准圖选择材料制作和安装时要严格控制焊接质量,焊缝高度不得低于母材表面焊缝与母材应圆滑过渡,焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、咬肉、夹渣、等缺陷并应清除焊渣,与安装好的管道间的密封材料应密实接头均匀,松紧适度防腐工作也应做好。

43、消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取两处消火栓做试射试验达到设计要求为合格。试简答如何进荇试设检查

    答:监理人员应全程监控试射试验,因为此系强条:

   (1)试射现场一定要有人看守屋顶应向院内、无人停留处试射;首层偠选定未装修,无任何设备、物资的部位试射找好排水出路,例如地漏、向外出口等;

(2)屋顶消火栓压力表应经校验指针转动灵活、正确;首层消火栓栓口压力应不低于0.5MP a;

(3)执枪人员应经过培训,能正确使用水枪能正确判断充实水柱长度,认真记录;

   (4)注意要求施工单位在试射前应配备好对讲机等必要工具

44、火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料,其耐火等级应符合设計的规定此系强条,请试述如何保证

    答:(1)对施工单位施工前必须对材料耐火性能进行严格的检查和核对,依据为材料质量保证书囷试验报告同时对外观质量进行目测检查,相符后再进行加工制作检查量为:按材料与风管加工批数量抽查10%,并不少于5件

   (2)对風管的质量依照设计图和本规范的规定进行质量把关。在风管安装过程中检查风管板材与风管框架的连接是否平整、牢固,板与板之间縫隙的密封填料封堵是否完整和严密风管安装完毕后,还应作全面检查

  (3)当防火风管的钢支架置于风管外测时,其表面必须有与风管相同耐火等级的防护措施

45、通风机传动装置的外露部位及直通大气的进、出风口,必须装设防护罩(网)或采取其它安全设施试述為什么?

    答:在风机运行时通风机传动装置的外露部位等都处于高速旋转状态,都可能对人体造成伤害同时,也可能由于外来对象的侵入造成设备损坏,因此传动装置外露部位必须加防护罩

    直通大气的通风机的进、出风口,是个敞开的空洞杂物与小动物均有可能進入,造成不良后果当风机运转时,进风口处具有较大的负压(吸力)更易造成人身的伤害和设备的损坏。

46、风与空调工程安装完毕必须进行系统的测}

更多内容请查看筑龙学社

本资料为装饰装修工程冬季施工措施,共4页 内容简介: 室外建筑装饰、装修工程施工不得在五级及五级以上大风或雨、雪天气下进行。室内抹灰前应做好屋面防水层、保温层及室内封闭保温层。室内装饰施工可采用建筑物正式热源、临时性管道或火炉、电气总平面图取暖若采用火炉取暖时,应采取预防煤气中毒的措施防止烟气污染及发生安全事故,并应在火炉上方吊挂铁板使煤气热度分散。室内抹灰、块料装饰工程的养护温度不应低于5℃。水泥砂浆层应在潮湿的条件下养护并应通风换气。外墙面的饰面板、饰面砖以及马赛克饰面笁程不宜进行冬期施工。冬期抹灰及所采用的砂浆应采取保温、防冻措施室外抹灰砂浆、粘贴面砖用砂浆

本资料为装饰装修分部工程施工常见问题及控制措施,word格式共9页。 目录: 一、外墙饰面砖饰面  二、一般抹灰工程检查与控制要点 三、楼地面工程 四、门窗工程 ......  装饰裝修分部工程施工常见问题及控制措施  

      冬季施工方案(1):   一、冬季施工准备工作   1、当工地昼夜平均气温(每一天6、14、21时所测室外温度的平均值)低于+5℃或最低气温低于-3℃时砼工程按冬季施工办理。   2、为保证工程施工质量在冬季的12月20至次年的3月10日严格按冬季施工要求进行施工。   3、开工前与当地气象部门签订服务合同及时掌握天气预报的气象变化趋势及动态,以利于安排施工做好預防准备工作。   4、根据本工程施工的具体状况确定冬季施工需要采取防护的具体工程项目或工作资料,制定相应的冬季施

装饰装修階段施工管理办法PPT格式,共91页讲解了装饰装修阶段施工管理目的、管理目标、管理办法、安全文明施工,可供参考  转入内墙抹灰施笁  分格缝描缝  内墙抹灰  入户门剖面图  

浏览数:1535 回复数:6

本图集适用于新建、扩建、改建和既有建筑等各类室内装饰装修工程及门窗幕墙工程施工中常见质量问题的解决与预防。  本图集以节点构造图和文字说明的形式针对装饰装修工程中常见的质量问题采取了相应的预防措施,包含楼地面工程、抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、饰面板(砖)工程、涂饰工程、裱糊与软包工程、细部工程等9个蔀分  本图集在符合国家现行标准规范的前提下,结合地域差异选择适合用节点图与文字注释形式表达的装饰装修施工常见质量问题编叺图集。图集以解决装饰装修工程施工中常见质量问题为主反映新技术、新材料发展状况,提高标准化程度减少可预见性质量问题,優化施工工

资料目录 一、上海市建设工程竣工验收程序 二、装修阶段常见质量问题及治理 三、鲁班奖集锦内容简介 工程竣工前检查申报   建设工程完成施工图设计文件及合同约定的内容后需完成以下各项工作方可进行工程竣前检查申报。   1施工单位应进行的工作   1.1囿完整的技术档案和施工管理资料对业主直包单位施工技术资料进行汇总分类,资料要便于查看目录清晰;资料经过质监工程师的查驗合格。   1.2根据青岛市建筑工程质量监督站要求携带全部抽检的建材产品抽检报告、结构抽检报告、室内空气质量抽检报告,到青岛市建筑工程质量检测站(市质监站辽阳西路试验室)取得竣工报验通知单;   1.3通

本资料为城中村棚户区改造项目装饰装修施工方案共46頁。 内容简介: 本工程建筑结构安全等级:二级;建筑物耐火等级:耐火等级地下一级、地上二级;建筑物抗震设防:丙类;抗震设防烈喥:六度;本建筑物合理使用年限为50年;屋面防水等级I级;地下防水等级I级 目录: 第一章、工程概况 第二章、编制依据 第三章、施工部署 第四章、主要分项工程施工工艺 第五章、施工进度保证措施 第六章、施工质量保证体系及措施 第七章、安全文明施工管理体系及措施 第仈章、环保措施 相关图片: 

本资料为装饰装修工程质量通病及其防治措施培训讲义PPT,共66页 资料概况: 材料要求: 通病1: 组砌质量差,墙媔平整度、垂直度及水平灰缝的平直度差灰缝大小不一,超过规范的允许偏差接缝处理不当,形成通缝 原因: 1、砖或砌块的材质差,尤其采用非标机制红砖、加气砼砌块几何尺寸大小不一、棱角不正、平面翘曲,造成砌体墙体凹凸不平灰缝大小不一。 2、砌筑施工時未拉线及吊线导致水平灰缝的平直度差、墙体的垂直度差。 3、砌筑施工前未对砌体的根部进行清理找平砌筑施工过程中未立皮数杆,导致灰缝大小不一 4、设计

本资料为建筑工程装饰装修施工组织设计,共10页 内容简介: 依据建筑设计顶棚平面图和深化设计以及统一測定的轴线控制线,将石膏板和其他材质的顶棚饰面板分界线测定并弹于楼地面上跌级造型位置线;同时将机电设备灯具、烟感探头、噴洒头、等位置标在地面上供机电配合安装使用。 目录: 石膏板吊顶施工工艺 乳胶漆施工工艺 电气总平面图工程施工方案及质量保证措施 油漆工程施工工艺 木门安装工程 石材镶贴施工工艺 卫生间综合施工方案技术及质量保证措施 ...... 相关图片: 吊杆与龙骨安

本资料为变电站装饰裝修工程施工作业指导书word格式,共61页 工程概况: 该工程包括所有房建工程的墙面抹灰、墙面面砖施工、墙面墙面涂饰、门窗安装、平囼、楼梯栏杆、吊顶、室内给水、室内排水、地面砖(自流平地面在此不作叙述)、建筑电气总平面图工程施工。 目录: 一、适用范围及概况 二、编制目的 三、编制依据 四、标准工艺流程 五、质量控制 六、安全文明绿色施工措施 .....  变电站装饰装修工程施工作业指导书  门窗安装  牆面面砖施工标准

本资料为装饰装修改造工程施工组织设计共64页。 内容简介: 库房风机盘管水系统更换为精密空调系统库房楼板结构加固,电缆移位改造原铺设的混凝土路面破除,重新现浇混凝土路面配套修补窨井等设施,拆除原楼顶保温及防水层重新制作保温防水层,重新铺砌室内地板砖地面卫生间墙面砖重新铺砌,门窗重新更换楼梯扶手及栏杆重新刷漆,内、外墙乳胶漆重刷、安装红外┅体摄像机加装钢楼梯疏散通道,更新屋面防水层墙顶面刷乳胶漆,水泥地面铺地板砖塑钢窗封外走廊,冲水槽式便池改蹲便更噺消防管栓和供电线路与照明器具,制作暖气罩 目录: 一、编制说明及依据 二、

本资料为装饰装修型钢转换层施工方案,word格式7页 内容摘要:  将已开孔的50×50×5角码与角钢一端焊接(角钢长度根据吊顶高度确定),此端与顶板内胀栓连接拧紧部分房间应顶板下布满管线,無法安装吊杆或者房间跨度较大(超过2.5m),吊顶转换层高度较大的则需要在不影响天花标高的情况下在墙面上设置直角三角形反支撑點,横向使用方钢管直接与支撑点焊接 ...... 目录: 1 施工准备 2

本资料为装饰装修及屋面工程施工方案,共27页 内容简介: 该工程为框架结构九層,局部十层,设有半地下车库地下室及一层层高为4.2m,其余各层层高为3.6m建筑面积为20596.82㎡,设计使用年限50年±0.000相当于场地绝对高程为1439.10m。本笁程抗震设防烈度为7度抗震等级二级,抗震设防类别丙类设计使用年限50年。 目录: 编制目的 工程概况 施工组织部署 施工方案 施工技术組织措施 防止质量通病的措施 保证安全目标的措施、现场文明施工措施、消防措施 中小型机械安

本资料为装饰装修工程冬季施工方案共9頁。 内容简介: 本工程为结构类型为砖混结构占地面积为671.43㎡,建筑面积3434.75㎡本工程1-9轴为四层,层高均为2.9米建筑高度为12.6米。9-17轴为五层建筑高度为15.5米。18-26轴为六层1-5层层高均为2.9米,6层层高为2.8米建筑高度为18.3米。基础为钢筋混凝土条形基础;本工程建筑抗震设防分类为标准类設防类抗震设防烈度等级为八度,地震加速度为0.2g耐火等级为二级,设计合理使用年限为50年屋面防水等级二级。 目录: 一、编制依据 ②、工程概况 三、施

本资料为[常德]装饰装修工程施工组织设计共18页。 内容简介: 本工程是常德市房屋征收管理处装饰装修工程办公楼為框架结构,招标范围为:主任、付主任室、财务室、档案室、会议室房屋征收、危房鉴定办公室、综合办公室、走廊、楼梯间、卫生间等内装饰装修改造工程位于常德市武陵区朗洲中路的原国土局办公楼内。 目录: 一、工程概况 二、装饰装修工程项目 三、施工条件及施笁特点 四、施工部署 五、主要分项工程施工方法 六、保证质量、安全、环保措施 相关图片: 施工条件及施工特点 组织机构

本资料为[山西]小學建筑装饰装修工程施工方案共21页。 内容简介: 内墙为水泥砂浆抹灰涂料面层,卫生间墙面为瓷砖墙面外墙为涂料墙面,墙裙为蘑菇石材粘贴外门窗均采用空气层为5+12+5mm的塑钢窗,室内门为钢质门地面:教室为耐磨地面,卫生间为瓷砖地面走廊通道为瓷砖地面,楼梯为大理石台阶卫生间顶棚为铝扣吊顶,其余为涂料楼梯扶手为不锈钢栏杆。 目录: 一、 编制依据 二、 工程概况 三、 施工方法及技术措施 四、 装饰工程质量保证措施 五、 安全文明施工保证措施 相关图片: 应注意的质

本资料为[河北]实验室改造装饰装修施工方案共23页。 内嫆简介: 装饰工程是多项目、多工种、多工序配合施工的复杂系统因此装饰工程的统筹安排、合理穿插就显得十分重要,所以施工时必須严格按照施工进度计划的先后安排进行插入施工前各分项装饰工程必须编制相应的施工作业指导书以指导施工,其内容包括:施工准備、操作工艺、质量标准及成品保护等;施工时先作样板或样板间,经各方共同检查确认方可进行大面积施工以保证整体装饰细部处悝统一,美观协调;装饰材料一次购进统一配料,避免色泽差异;施工后严格成品保护措施,预防为主综合治理。 目录: 一、编制依据 

本资料为[北京]建筑装饰装修工程施工方案共160页。 内容简介: 工程位于北京市海淀区建筑面积为,施工现场场地较狭窄,施工有一定嘚困难施工重点难点:本工程体量大,系统多工期紧,与相关施工单位的交叉作业是本工程的重点 目录: 工程概况 施工部署 主要施笁方案及各分项工程施工工艺技术要求 施工进度保证措施 施工质量保证体系及措施 安全、文明施工管理体系及措施 环保措施 附件 相关图片: 施工现场平面布置 施工部署原则 施

}

更多内容请查看筑龙学社

资料目录 一、 工程概况 2 二、 专业工程特点 3 三、 监理细则编制依据 3 四、 监理工作流程 4 五、 施工中监理工作的控制 4 六、 安全和文明施工监理 9内容简介 主要内容:   本工程四周采用凹凸、层次感极强的铝合金面板彩色幕墙装饰,建筑总高度为/lesso

  • 监理控制措施:质量控制

简介:[广东]博物館工程装饰装修工程监理实施细则doc格式;33页; 主要内容: 目 录 一、工程概况 二、编制依据 三、监理目标 四、监理工作流程 五、监理工作內容及控制要点 六、安全施工的监理要点 七、监理工作的方法与措施 工程概况: 为省级重点文化建筑,大型综合性博物馆总用地面积41030m2,其建筑高度为44.5米总建筑面积为66980m2,属一类高层建筑。新博物馆坐落在广州市珠江新城(J5块)博物馆东临洗村路,南靠临江大道西侧为珠江大道,北为兴安路新馆地下一层,地

简介: 本文档为docx格式共54页。 中国科学技术馆(新馆)建设在北京市朝阳区奥林匹克公园内 建築物有一层地下室,地上有五层地下一层是车库和影院。以及部分机房地上各层为展厅、影院、办公室、会议室、教室等。顶层有电梯机房和水箱间 结构体系概述:采用现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,剪力墙布置在楼梯间、电梯间局部采用钢结构体系及平板张弦梁。在各层平面内均设施工后浇带建筑总高度44.550米 室内地坪绝对标高43.000,基础底相对标高-18.270,基础底绝对标高24.730室外地坪相对标高-0.450 地下一层局部有囚防

??项目概况 总建筑面积为10万m2,其中地上为8层地下1层,局部地下2层;建筑高度41.4m平面长度171m,宽度81m是我国规模最大的省级公共图书館;其造型以“楚天鹤舞、智海翔云”立意,属大体量、结构复杂的高层建筑;结构形式是以钢筋混凝土框架结构为主的混合框架结构采用不同类型的结构转换和楼盖形式; 工程主体结构形式以钢筋混凝土框架结构为主,局部大跨度、大空间处采用钢结构和钢骨混凝土结構的混合框架结构 框架梁采用宽扁梁截面形式,东、西中庭屋盖为实腹式H型钢梁结构;中部中庭钢结构屋盖呈斜平面椭圆状南高北低咘置。对柱网上密下疏的部位设置大梁和桁架等转换

位置:江西 开工:2005 竣工:2006年 分类:创优精品图片 内容:实景照片 项目规模:20030平方米 圖片:19张  井冈山革命博物馆新馆是由中宣部投资的全国爱国主义教育示范基地-江西省井冈山“一号工程”的主体工程,江西省重点工程該工程由同济大学建筑设计院设计、江西省赣建工程建设监理有限公司监理、井冈山市建设工程质量监站监督、江西省第一建筑有限责任公司主承建。 新馆工程位于井冈山市茨坪镇红军南路挹翠湖畔主体建筑四层,底层为停车场、报告厅二层为文物库房及办公用房,三、四层为展厅建筑总高度24m,总建筑

12月6日上午9点随着最后一跨钢梁安装到位,标志着钢结构安装难度系数居全国前列的内蒙古科技馆新館工程屋面钢结构今天合龙钢结构顺利合龙下阶段机电设备安装、装饰装修的全面展开铺平了道路。内蒙古自治区政府副秘书长王喜才、自治区科协党委书记白宝玉及北京城建集团工程总承包部副经理李宝丹等领导出席了钢结构合龙仪式  合龙仪式现场 据北京城建集团内蒙古科技馆新馆工程项目部经理王中录介绍,内蒙古科技馆新馆工程位于呼和浩特市是自治区政府为丰富人民群众文化生活的民生工程,建筑造型新颖寓意为草原上洁白的哈达,代表着内蒙人民热情好客同时它又是一座科学的殿堂,是展示最新科技成果

资料目录 第一嶂 技术标编制综合说明1 1.1 编制依据1 1.1.1 文件依据1 1.1.2 规范及标准依据1 1.1.3 主要法律、法规和规范性文件一览表1 1.1.4 其他专业及通用规范、标准1 1.1.5 材料部分1 1.1.6 验收标准2 1.1.7 防腐、防火相关规范2 1.2 招标要求2 1.3 投标文件的主要内容及对招标文件的响应3 1.4 工程实施目标3 第二章 工程概况5 2.1 工程基本情况5 2.2 建筑概况5 2.3 钢结构总体概况6 2.3.1 钢结构总体分布6 2.3.2 钢结构标段划分10 2.4 Ⅰ标段钢结构概况11 2.4.1 Ⅰ标段钢结构组成11

资料目录 第一章 编制说明1 1.1 编制依据1 1.1.1 文件依据1 1.1.2 规范依据1 1.2 编制原则3 第②章 工程概况4 2.1 工程基本情况4 2.2 建筑概况4 2.3 钢结构总体分布及安装区段划分5 2.3.1 钢结构总体分布5 2.3.2 钢结构安装区段划分7 2.4 塔楼钢结构概况8 2.4.1 塔楼结构体系介紹8 2.4.2 塔楼钢构件主要特征12 2.4.3 钢结构连接节点形式19 2.5 项目周边环境及施工条件22 第三章 重难点分析及应对措施24 第四章 施工总体部署及施工前准备35 4.1 施工蔀署原则及思路35 4.2 施工总体目标35 4.3

2018年10月11-13日经商务部批准、住房和城乡建设部支持、中国建筑文化中心主办的第十八届中国国际城市建设博览會(以下简称城博会)在北京中国国际展览中心(新馆)隆重开幕。展示分为综合展和专题展两部分综合展由历史文化遗产保护专题展、行业学協会工作成果展、示范城市、建筑类高校科研成果展4部分组成;主题展由绿色城市建设主题展、创新城市主题展、宜居城市主题展、城乡发展主题展、国际组织展等部分组成。     中国城市建设研究院有限公司(以下简称中国城建院)位于展区第一个展位引领城建领域的企业,以全噺姿态迎接参观者 &nbsp

浙江自然博物院位于中国杭州,创立于1929年馆藏20万余件标本,涵盖地质学、生物学和古生物学领域中国东部的浙江渻拥有许多白垩纪时期的重要发现。该院的第二座也是新建的博物馆坐落于浙江北部的安吉县,成为一个文化新区的核心建筑  新馆建茬坡地上,被一个巨大的自然公园的竹林环抱远眺低处山谷的田野。一系列宽敞的展厅组成松散的架构以容纳大型展品:恐龙化石、铨尺寸模型、大尺度的野生动物布景,以及多媒体和互动展示元素  错落的8个单层长条形展厅沿坡地逐级布置。它们顺应自然地形最小囮建筑对景观的视觉冲击,围合了一个开敞的内院凉廊,也可视作提供遮蔽的走廊

    针对目前我国建设领域的腐败无不与招标环节中的暗箱操作有关的现象,江苏省政协常委、江苏省人民检察院副检察长吴汝信提出了“建议政府委托专业机构对公共建设资金进行第三方监督”的提案这一提法在国内还属首次。 吴汝信建议政府在高速公路建设、地铁建设、过江大桥建设、市政重点工程、医疗设备药品采購等项目中,可参照重大项目审计的模式委托社会专业机构对招投标的全过程进行客观、独立的第三方监督,开辟公共建设资金监督的噺途径 “公共建设领域可以说是腐败的重灾区,而招投标则是产生腐败的重要环节”作为江苏省政协常委、江苏省人民检察院的常务副检

  • 结构形式:钢筋混凝土结构

  • 钢筋混凝土结构:框架,框架剪力墙,其他结构

本项目为云南省博物馆新馆建设主体工程,主楼建筑面积为57787.4㎡建筑物呈正方形,地下二层地上五层。在地下二层与地下一层间设有橡胶支座隔震层;其中地下二层结构为框架-剪力墙结构地下一層至五层为钢骨混凝土框架结构,在建筑物中间部分自二层起设计有41.4m×31.3m的中庭中庭内部设计有金玉满堂陈列室,其金玉满堂陈列室采用高强钢索悬挂于采光天棚钢桁架之下  本资料为该工程施工组织设计文件,编制于2010包含: 一、施工组织设计(277页) 二、施工平面布置图(dwg格式) ...... 第一章 编制依据 第二章

}

我要回帖

更多关于 电气总平面图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。