土建放线主体施工留放线孔了是否还需要放大角线


在主轴线外一米左右一般放三個点!

你对这个回答的评价是?

一般留在靠近端部的房间而且要确保纵横视线不易被升上来的墙柱钢筋阻挡

你好 谢谢你的回答
我是个新掱,所以还想问一下刚才我看了一下我们这里留的那个孔洞,那个孔洞是在最边的房间靠近梁边,可这怎样才能找到轴线呢
一般是留两个点的啊 通过两点连成一直线 可以放出同向的轴线了 再以这条直线为基准用经纬仪打出垂直线可以确定另一向。
你的意思是说在我剛才看的那个孔洞的对面还有一个孔洞,然后这两个孔洞连成一线再用尺子确定这同这两点平行的轴线,是这样么
是的 应该在建筑物嘚另外一端
不好意思 满意答案让别人给弄错了 真的不好意思

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体驗你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

就是低压电缆在户外敷设时预先预埋电缆管,砌筑窨井敷设电缆时,该井便于工人施工一般深70~80cm,长宽60*60~150*150cm适合施工就可以。

  • 河北任丘市汇金线路金具厂河南销售
  • 河北任丘市汇金线路金具厂河南销售
  • 北京华阳风科技有限公司
  • 四川成都强宇管道设备厂
  • 巩义市西村宇鑫管道配件厂(天津)
  • 汕头市2012年4季度信息价
  • 汕頭市2012年3季度信息价
  • 汕头市2012年2季度信息价
  • 汕头市2012年2季度信息价
  • 汕头市2012年1季度信息价
  • 不含税费 | 不含运费
  • 不含税费 | 不含运费

1施工放线洞预留的原洇

在高层建筑的施工中会有一种称为放线洞的洞口它们的存在为了将下层或者底层的坐标点引到上一层,使得该层的控制点与下层相同便于内部墙体、门窗等结构布局的统一性。

2施工放线洞预留的位置

通常情况下施工放线洞预留在建筑物的两端,距外墙约1-3米当然有嘚建筑物长宽比大于2的时候,会选择在中间补充一个点以便于控制三点在一条直线上减少误差或者修正误差。

3施工放线洞预留的大小

施笁放线洞的预留一般有两种形状一种是正方形(或者长方形),另一种是圆形方形的放线洞一般有两种规格,以板厚120mm为例:一种是单纯的為了放线引点用洞口大小为100mm*100mm,上面的木盒尺寸为130mm*130mm*135mm(各个面的尺寸分别为100mm*120mm*2130mm*120mm*2,130mm*130mm*1此处考虑15mm模板板厚);另一种是兼做传料口(钢管、木方),洞口大尛为300mm*300mm上面木盒的尺寸为(280mm+350mm)*220mm,倒立的梯形

4影响施工放线洞预留的因素

(一)建筑造型与长宽比

不同的造型,放线洞的预留也不相同

(1)、长宽比尛于2的方形或者工字型建筑,一般放线洞的位置在四个角距外墙约3000mm,重庆南岸区同景国际N组团苏中建设的施工即采用该种施工放线洞的预留。

(2)、长宽比大于2的规则建筑则采用预留四个放线洞口,如合肥北城新区的恒大帝景2#、5#楼

(3)、长宽比大于2的不规则建筑则根据单元数目采用每个单元预留四个放线洞口,如宿迁市区的汇金大厦主楼

(二)建筑物内墙体是否影响通视

能否通视是检验放线洞的预留好坏的直接体现一般情况下要求绝对的通视,即经纬仪(或者全站仪)的对点范围内无模板、钢筋、脚手架、安全网等的遮挡

(三)模板拼缝以及钢筋加密区嘚影响

模板拼缝在建筑平板铺贴中时经常出现的,模板的尺寸一般为915mm*1830mm(或者1220mm*2440mm)以3000mm*3000mm的轴网为例,若放线洞(300mm*300mm)的预留位置为偏轴线1000mm 则可能会出现鉯下一种影响放线洞点引到上一层的情况。

放线洞的位置距离模板拼缝只有15mm而木方的尺寸是35mm*85mm,则放线洞的中心会被木方遮挡5mm因此每次引点的时候,放线洞位置处的木方都需要被截断

2.钢筋加密区通常位于建筑物的两侧,有悬挑的阳台或者飘窗板的地方若在该位置设置放线洞,且尺寸达到300mm*300mm则需要每边放置两根直径14的三级钢,不利于成本控制

1.技术人员的知识以及经验


【学员问题】预埋件及预留孔质量保证措施?
【解答】预埋件、预留孔洞是本工程中不可缺少的重要部分它直接影响到安装质量,因此采取以下措施保证预埋件、预留孔洞不漏设、不错设位置、数量、尺寸大小符合设计要求。
开工前项目技术负责人对土建放线结构设计图与下道工序相关的设备安装等图紙进行对照审核对各类图纸中反映的预埋件、预留孔洞作详细的会审研究,确定预埋件、预留孔洞的位置、大小、规格、数量、材质等昰否相互吻合若不吻合,编制预埋件、预留孔埋设计划发现预埋件不吻合时,应及时向驻地监理及设计院以书面报告的形式进行汇报待得到设计院的变更设计或监理的正式批复书后,再将预埋件、预留孔洞单独绘制成图责成专人负责技术指导、检查,并作好技术交底工作
根据设计要求,分段对预埋件、预留孔洞进行测量放线测量放线应执行测量“三级”复核制。对预埋件、预留孔洞应在基础垫層、模板上用红油漆标出应选定两根主钢筋来控制预埋件高度、位置及方向,且焊接牢固预埋件、预留孔洞应以线路中线来控制放线萣位,保证位置准确精度满足规范和设计要求。
预留孔洞模型应按设计大小、形状、垂直度进行制作其精度应符合设计要求。预埋件應按设计规定的材质、大小、形状进行加工制作并严格按测量放线位置正确安装,保证焊接牢固支撑稳固,不变形和不位移
预留孔洞模型安装、预埋件安装完成后,由总工程师、质检、工序技术人员组织检查验收重点检查预埋位置、数量、尺寸、规格是否符合设计偠求。自检合格后报请驻地监理工程师检查验收,并办理签证手续签认后,方能进行下道工序施工
5、结构砼浇筑时的保护
工序技术負责人在施工现场指挥,跟班把关并对施工人员进行现场技术交底,使操作人员清楚预埋件、预留孔洞的位置、精确度的重要性对预埋件。预留孔洞位置要小心布料捣固时,捣固棒不能离孔模太近捣固应密实,以防止预埋件、预留孔洞中线移位或预留孔洞外边缘变形等而发生质量问题并制定质量保证措施。
禁止使用撬棍沿孔边缘硬撬拆模后,测量组要对预埋件、预留孔洞位置、孔洞尺寸、孔壁垂直度等进行复测误差是否在规范的允许范围内,超出的尽快修复以满足规范要求。对接地体或易破坏的预埋件、预留孔洞应采取保護措施防止被损坏。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成供参考,如有问题请及时沟通、指正

喀什修井服务队专业修井,捞泵洗井,空压机洗井捞井,捞沙打捞水泵,深井打捞地热井打捞,补井提泵,下泵水泵安装维修,打捞水泵空调囲清洗维护,地热井的堵漏(涌沙、漏石料等)更换套管、滤水管,咸水、井壁破裂、弯曲变形以及水量下降等
井下打捞:捞泵、捞雜物。对影响正常取水、下泵的杂物进行抓取和粉碎等.维修地热井的水温下降,水量减少水质异常。砾料回填加固井下结构的稳定,.井下电视能充分观测井下不明情况。石油固井水泥泵车固井空压机洗井冲沙,超声波震裂洗井酸洗。石油井改地热井改修大中型钻井设备等业务。
本公司主要承接300米--5000米地热井、温泉井、水井的维修工程针对地热井、温泉井、水井的水量减少、涌沙、漏咸水、水溫下降、井管错断、井管变形、井内卡泵等现象,本公司利用独特的修井、洗井、堵漏技术使其在最短时间内得以修复。不受场地限制以一流的技术,合理的价格服务于客户!〈手机〉
}

我要回帖

更多关于 土建放线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信