喷淋官网喷淋最不利点在哪里需要每日检查吗

国和论坛所有内容为会员所发布,會员拥有该内容的所有权力及相关责任,转载时请注明出处!若有侵权,请联系管理员

}

……解剖喷淋系统流量计算中的┅个常见病

摘要:目前一般的计算方法将系统压力的最喷淋最不利点在哪里和流量的最喷淋最不利点在哪里混为一谈,按此方法选出的沝泵喷淋系统的大部分区域不可能满足3个设计参数——喷水强度、作用面积、喷头工作压力。

《自动喷水灭火系统设计规范》(GB以下簡称《规范》)使喷淋系统的设计更加规范、合理,但有一个问题没有澄清:什么是喷淋系统的“最喷淋最不利点在哪里”随后2002年中国建筑工业出版社出版的《自动喷水灭火系统设计手册》也没有给出正确的解答。结果使得设计人员将系统压力的最喷淋最不利点在哪里和莋用面积的最喷淋最不利点在哪里混为一谈造成选择水泵的错误,并且至今仍然在按错误的方式进行计算、设计

《规范》表5.0.1规定了喷淋设计基本参数(见表一),很明确地告诉我们:喷淋系统的任何一处必须满足3个设计参数——喷水强度、作用面积、喷头工作压力这昰国家的强制性条款。但是按目前各设计手册的方法往往只满足2个设计参数。

按现在一般的设计方法将系统的末端作为最喷淋最不利點在哪里,在此选择喷淋的作用面积按规定的喷头压力确定该作用面积内的全部喷头流量,作为选择喷淋水泵的依据

其实,系统的末端区域一般是压力的最喷淋最不利点在哪里(最小点)但却也是流量的最小点。显然按此选择的水泵肯定是不能在系统其它区域同时滿足喷水强度、作用面积的。

那么究竟应该选择水泵呢笔者认为应该分二步走:

第一步,将系统的末端作为“压力最喷淋最不利点在哪裏”在此按规范表5.0.1选择喷淋的作用面积,按该表中规定的喷头压力确定该作用面积内的全部喷头流量以此流量为基准确定管路水头损夨,按《规范》9.2.4公式计算水泵的扬程

第二步,在系统的起端(或某一喷头密集处)按规范表5.0.1选择喷淋的作用面积,作为“作用面积最噴淋最不利点在哪里”;初选水泵根据实际水泵扬程、流量,来计算该“作用面积最喷淋最不利点在哪里”实际作用面积的大小;如果媔积较《规范》超过太多或不足需重新选泵,直到合理为止实际选择可以将其作为水泵高效区的上端,来进行选泵

按此方法选出的沝泵,在整个系统的任何一处均可满足5.0.1规定的3个设计参数——喷水强度、作用面积、喷头工作压力

反观目前一般的计算方法,在系统的起端喷头压力较高,出水量较大在流量一定的情况下造成作用面积的减小。一般而言一个系统跨越的高度越大,起端作用面积的减尛越多;某层喷淋系统平面面积越大该层系统起端作用面积的减小越多;某些部位喷头越密集,该区域作用面积的减小越多

在高层建築设计时,一般是分区采用水力报警阀但合用一组喷淋水泵,这样最低区的系统起端与最高区的系统末端之间的喷头压力相差非常大丅面举一个例子。最高区的系统末端的最不利喷头的压力取0.05MPa则喷头流量q=K√10P=80√10X0.05=56.6L/min=0.94L/S。如果最低区的系统起端的喷头压力为1MPa时则喷头流量q=K√10P=80√10X1=253.0L/min=4.22L/S。即系统最低区的系统起端与最高区的系统末端之间的喷头压力相差4.5倍;也就是说按现在一般计算方法,最低区系统起端嘚作用面积比《规范》要求竟减小了约4.5倍之多!

其实《规范》8.0.3条规定:“配水管道的布置,应使得配水管入口的压力均衡轻危险级、Φ危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。”这条规定仅仅有利于缓解一般计算方法造成的作用面积减小的恶果但是这条规定不昰强制性条款,语气也够不明确即使配水管入口的喷头压力为0.40MPa,则起端喷头流量q=K√10P=80√10X0.4=56.6L/min=2.7L/S同理也是明显不能满足作用面积要求的。

筆者在上海工作上海方面2001年颁布了《民用建筑水灭火系统设计规程》(DGJ08-94-2001)。该《规程》的表6.2.5是在国家《规范》表5.0.1的基础上补充了“作鼡面积内的用水量”、“系统设计流量”一栏见表二,规定轻危险等级按14L/S 计中危险等级Ⅰ级按21L/S 计,中危险等级Ⅱ级按27L/S 计严重危险等级要計算确定。这样的规定大大方便了设计者但是该表仍然把国家《规范》表5.0.1规定的3个设计参数——喷水强度、作用面积、喷头工作压力全蔀照抄收入,这就自相矛盾了因为按此流量设计,系统的大部分区域不可能同时满足国家《规范》这3个设计参数

作用面积内的用水量(L/S)

在以上3个设计参数中,《规范》只允许对喷水强度、喷头工作压力有条件地放宽喷头压力的基本参数为0.10MPa,但系统最喷淋最不利点在哪裏处工作压力,放宽到不应低于0.05MPa最喷淋最不利点在哪里处作用面积内的任意4只喷头围合范围的平均喷水强度,轻、中危险级均可为规定徝的85%严重危险级不允许减少。但唯独作用面积没有放宽的条文这里“作用面积”是有特定含义的,按《规范》《术语和符号》2.1.6的定義是:一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积很明显,作用面积是控制火灾的重要设计参数是不可以随意减少的。

也许有人认为系统始端如果发生火灾,对最常用的闭式湿式喷淋系统火灾蔓延后喷头会受热而动作,流量会自动地分布到受火面积上因此不计算莋用面积问题不大。其实这是一种误解因为当火灾蔓延到超过计算的作用面积后,动作的喷头越来越多过多的喷头同时作用,使得分配到每只喷头的水量不断减少压力逐渐降低,就不能保证喷头的正常喷水喷淋的主要功能是扑灭初期的火灾,这就要求在规定作用面積内的喷头的流量、压力都有保障如果火灾失控而超过作用面积,喷淋系统就只能靠喷头流出的水来缓解火灾无法依靠它来有效灭火。

以上问题涉及强制性条文希望在《规范》修订时引起重视。

原载《消防技术与产品信息》

}
针对油库中大油罐的盘形管道而訁要详细步骤。比如先算什么什么的损失什么什么的图之类的... 针对油库中大油罐的盘形管道而言。
要详细步骤比如先算什么什么的損失,什么什么的图之类的

1、最喷淋最不利点在哪里的压力=消防泵出口压力-(管道沿程损失+出水点与泵出口的高度差)

2、油库一般用泡沫滅火系统和喷淋系统注意这里的喷淋系统主要的作用是冷却罐壁而不是灭火用的。一旦发生火灾或者临近罐发生火灾喷淋系统开启对罐壁进行冷却,防止罐体发生倒塌和倾斜

3、油罐(更多见的是液化石油气罐)冷却用的喷淋水喷头是开式喷头不以压力来计算,而是按照每延长米供水强度来计算一般不小于0.5L/m.s,压力不小于0.10MPa。

4、按照楼房喷水系统的末端举例:

如果该建筑有五层楼很显然以上的计算值是不能满足要求的,就需要计算五层的高度和压力损失在求消防泵的出口压力=0.1+0.2(高度)+0.25(压力损失)=0.55MPa。

你对这个回答的评价是

下载百度知噵APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

我要回帖

更多关于 喷淋最不利点在哪里 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信