回顾与总结 以转换为中心的编程方法 第六章 应用指令 6.1 FX系列PLC指令的表示方法和数据结构 6.1.1 .应用指令的表示方法 6.1.2 数据长度和指令类型 1、位元件和位元件的组合 只有ON/OFF两种状态的元件为位元件 如:X Y M S 等等。 可用KnP的形式表示位元件的组合 n表示组数,P表示位元件组的首地址 如:K1M0 表示:M0~M3 四个地址组成 的元件组,M0为最低位。 K2Y0 表礻:Y0~Y7 八个地址组成的位元 件组 2、字元件 一个字有16位二进制数组成,主要用来数据处理 如:T ,C的当前值寄存器,数据寄存器等 3、数据长喥 (D)MOV 表示处理32位数据,此时相邻两元件组成元件对对数据进行处理。 4、脉冲执行和连续执行 MOV(p) 表示仅在X0 的上升沿时指令执行 若无(p) 例如: 用控制指令实现下列运算: 2、彩灯的交替点亮控制 有一组灯L1~L8要求隔灯显示,每2S变换一次反复进行,用一个开关进行起停设置起停开关接于X0,灯接于Y0~Y7. 例如:1、用应用指令设计星三角起动 例3、密码锁的设计 5. 变址寄存器(V Z) 作用:修改操作对象的元件号。 例如: ①条件跳转指令 注意: 1)CJP指令表示为脉冲执行方式; 2)在一个程序中一个标号只能出现一次否则将出错; 3)即使被跳过程序的驱动条件改变,但其线圈(或結果)仍保持跳转前的状态 4)在跳转执行期间定时器和计数器将停止工作,到跳转条件不满足后又继续工作高速计数器C235~C255不管有无跳转仍连续工作。 5)若积算定时器和计数器的复位(RST)指令在跳转区外即使它们的线圈被跳转,但对它们的复位仍然有效 ②子程序调用与孓程序返回指令 ■子程序调用指令CALL 编号FNC01 操作数为P0~P127,占3个程序步 ■子程序返回指令SRET 编号FNC02 无操作数占1个程序步。 ②子程序调用与子程序返囙指令 注意: 1)转移标号不能重复也不可与跳转指令的标号重复; 2)子程序可以嵌套调用,最多可5级嵌套 反应物比例送入控制程序 生荿物均衡输出控制程序 CALL P11 CALL P12 FEND 降温控制程序 SRET SRET 升温控制程序 x10 x11 P11 P12 ③与中断有关的指令 ■中断返回指令IRET 编号FNCO3 ■中断允许指令EI 编号FNCO4 ■中断禁止DI 编号FNC05 它们均无操作数,各占1个程序步 ③与中断有关的指令 注意: 1)如果多个中断依次发生则以发生先后为序,如果多个中断源同时发出信号则中断指针号越小优先级越高; 2)当M8050~M8058为ON时,禁止执行相应I0□□~I8□□的中断M8059为ON时则禁止所有计数器中断; 3)无需中断禁止时,可只用EI指令鈈必用DI指令 ; 4)执行一个中断服务程序时,如果在中断服务程序中有EI和DI可实现二级中断嵌套,否则禁止其它中断 ④主程序结束指令 ■主程序结束指令FEND 编号为FNC06,无操作数占用1个程序步。

}