饭店的煤气表后的管子能自己改吗端的管子可以自己接吗

你可千万别动 天然气表不是阀门 伱要改的话很可能会造成泄漏

你对这个回答的评价是

表前的 不能改动 表后的要找 天然气公司的人 或者有 资质的公司 可以改动(收费较高) 自己改也可以就是不太安全出了事没人负责的

你对这个回答的评价是?

千万不能动打电话给华润燃气,他能有专业人员上门安装

你对這个回答的评价是

表后改管十分简单的事,但收费奇高的离谱你就是自巳能做也不行,煤气公司威胁不给你通气他们好象另挂个下屬公司,漫天要价然后收费时又是什么"协议价″屁话什么时候跟你协议过,诈了你也是愿打!

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

  购房前北京朝阳又一城小區3号楼的业主王飞(化名)曾憧憬坐在屋内,悠闲地欣赏江面上船来船往入住后,王飞在欣赏广场美景时心中不时会冒出一个担心——通氣后,楼内哪家的燃气管道不会泄漏吧?

  事实上和王飞一样,住在该楼的多位业主有着同样的心结近日,他们向本报反映:该楼燃氣表安装在阳台上厨房设计在进门处,两者距离至少有五六米远有业主为了方便使用天然气,装修时私自加接燃气管道“引气入厨”给整个住宅楼带来安全隐患。

  燃气表为何安装在与厨房相距甚远的阳台上?设计安装是如何通过验收的?连日来相关记者对此进行了調查。


 探访:燃气表距厨房五六米远
装修工:20多年来第一次碰到

        又一城3号楼位于朝阳区朝阳北路紧邻司门口商圈,是名副其实的街景房分A、B两座,楼高18层共有992套房,基本都是面积为60平方米内的小户型

  近日,记者来到该小区实地探访发现该楼是一座类似酒店嘚公寓式住宅楼。出了电梯是一条长长的走廊,业主家两两相对犹如酒店客房一般。北京朝阳燃气公司了解到除了建筑面积大小有別外,屋内设计大体一致

  位于B座8楼的一间房屋正在装修。记者看到近40平方米的房间里,唯一的采光区来自封闭阳台;进门右侧设计為一个开放式厨房设置有烟道及下水管;左侧是一个卫生间,客厅卧室贯通于一室

  北京朝阳燃气公司的装修工余师傅正在屋内忙碌著。当记者问起燃气表的具体位置时余师傅来到阳台一角的电脑桌旁,打开一扇柜门记者这才看到藏在里面的燃气表。

  “我做装修20多年燃气表隔厨房这么远,还是第一次碰到”他说,按照业主“把燃气引进厨房”的要求准备沿墙角加接一段长约五六米的燃气管道,穿过客厅卧室牵入厨房“你看,用于铺设管道的洞口已经留好了”余师傅指着家具底角的圆洞说。

  采访中记者发现类似莋法在该楼内并不少见。在A座5楼一住户家记者看到,男主人正在进门右侧的开放式厨房里做饭由于烟道排风效果欠佳,他只好将大门敞开排烟男主人告诉记者,他家的管道是从阳台顺天花板牵进厨房的由于暂未通气,他还在使用罐装液化气

  采访中,多位业主奣确表示知道“引气入厨”存在安全隐患但为了方便都这么做。


调查:实际户型与图纸不一致
燃管办:图纸上阳台处标为厨房

  是否“引气入厨”曾让住在B座5楼的王飞纠结不已但最终他放弃了这种做法,因为“太危险”但让王飞担心的是,周围有邻居铺管“引气入廚”万一出现漏气将影响整栋楼房的安全。“我感觉自己像是睡在定时炸弹上”

  燃气表距离厨房太远,当初为何有这种设计?验收昰如何通过的?

  北京朝阳市燃气公司管理办公室工程管理科负责人章继东告诉记者小户型可以安装天然气,但对室内环境有严格要求:燃气管道应安装在独立、通风和采光的厨房内燃气管道不能穿越卧室及起居室。按照《城镇燃气设计规范》要求燃气表应安装在室內通风良好和便于查表、检修的地方,严禁安装在卧室等场所

  章继东表示,该楼燃气表的位置设计是根据开发商所提供的户型设计圖经北京朝阳燃气热力规划设计院专业设计论证,由北京朝阳天然气公司施工完成章科长介绍说,在汉飞又一城3号楼的设计图纸上陽台处同时标注为厨房,有排风烟道和进风口“符合设计要求”。

  随后记者在北京朝阳市燃气公司,看到了汉飞又一城3号楼的户型设计图设计图与现在的实际户型并不太一致。图中显示阳台处的确标注为厨房,从阳台到入户门口依次标注为厨房、餐厅、卧室、洗衣间等区域,每个功能相对独立的空间都有门隔断

  章科长告诉记者,该楼曾历经三次验收在今年年初的第一次验收中,厨房與起居室未完全隔断导致验收不合格。开发商因此进行整改今年5月和6月,相关部门又分两次对该楼进行了局部验收都获得通过。


 囙应:引气穿堂入室隐患巨大
开发商:两种厨房方案供选择

  “设计在阳台上的厨房怎么又搬到门口了呢?”一位参与验收的专业人士也頗感纳闷他说,进门处缺少通风设施在此处使用天然气,“验收肯定通不过”他进一步解释,燃气燃烧中会消耗大量氧气如果无法补充新鲜空气,可能会导致室内人员缺氧窒息另外,“引气入厨”如安装不规范管道在室内铺设越长漏气可能性越大,燃气泄漏遇奣火会爆炸影响整栋楼房安全。

  章科长也告诉记者按照相关要求,从燃气表到灶具之间的金属软管最长一般不超过2米若需延长,须经过专家论证由专业人员安装,擅自改装煤气管道引气穿堂过室“绝对不行”

  有业主质疑开发商在建设过程中,私自对户型圖进行了修改

  对此,汉飞又一城营销中心负责人刘经理解释说在门口设计开放式厨房和阳台上安装燃气表,是开发商为业主提供嘚两种厨房选择方案也符合购房合同中“燃气到户”的约定。

  她提到业主若使用天然气必须固定在阳台使用,若使用开放式厨房必须使用电磁炉。对于有的业主通过“飞管”方式“引气入厨”的做法刘经理表示,将会由燃气主管部门进行审核判定是否符合要求后,再决定是否通气

  7月24日,北京朝阳天然气公司专门针对该楼发布了一条“安全用气指南”明确要求“以阳台作厨房、阳台保證通风良好”,同时要求业主在装修中不宜将燃气管道穿越卧室不得将用气场所设置在室内。

  7月27日汉飞又一城物业服务中心面向業主发布的一则通知中提到,“3号楼已经具备天然气通气条件”“对不遵守天然气使用规定的行为造成不能正常点火通气或事故的,由業主或使用人自行负责”

}