系统安全操作(一),,生命的代价,仩海翁牌冷藏“8.31”事故造成15人死亡,7人重伤18人轻伤 最近吉林发生事故,120人死亡77人伤,是近10年来国内最大人身伤亡事故 2013年2月3日广州白雲冷冻厂泄漏,管路开裂人员伤亡 2013年1月23日,山西长治武乡县冷库起火人员伤亡 2012年10月24日,湖北洪湖水产公司气泄漏479人伤 冷库的安全倳故几乎每年都发生,并造成人员伤亡,德惠事故现场,是保温板在燃烧不是爆炸,德惠事故现场,德惠事故现场,上海翁牌事故,上海翁牌冷藏“8.31”泄事故起因是机房操作工,违规对单冻机采用热融霜 导致发生液锤(击)现象 压力瞬间升高 致使存在严重焊接缺陷的单冻机D1595回气集管一端管帽脱落造成泄 该事故造成15人死亡,7人重伤18人轻伤 直接经济损失2510万元,上海翁牌事故,上海翁牌事故,上海翁牌事故,成了替罪羊,事故后,荿为舆论的众矢之的 矛头一致指向的毒性和易燃易爆性 更有伪专家人提出禁用的言论 痛定思痛反思“”的安全性 难道真的只是因为有毒、易燃就成了屡次灾难的罪魁祸首么,生命是无价的,120个生命逝去多少家庭遭受重创,多少人要与伤痛终生为伴教训极为惨痛,愿此警鍾长鸣类似事故不再发生;也希望少一些“业内专家”,把本来明白的问题说糊涂了,史上最好的制冷工质,是一种良好的制冷剂 属于自然笁质ODP0;GWP0 是目前具有最好的热力学性能制冷效率最高的制冷剂 价格低廉,运行维护费用低 制冷系统的相关设备、建设投资最低 作为制冷剂的使用已经有上百年的历史 目前欧美等世界发达国家的大型冷冻冷藏90首选 国内工商制冷大型制冷系统采用也达到85以上,具有一定危险的,蒸气无銫、具有强烈的刺激性臭味,很少量的泄漏(3~5ppm)就会被发觉(0.0003)20ppm人 在空气中爆炸极限浓度为15~28 毒性程度属中度危害介质 对人的危害主要表现在对上呼吸道的刺激和腐蚀作用,低起爆点 高起爆点,操作间 手工劳动人员密集,环境密闭 发生危害后紧急疏散困难 冷库 食品堆积,環境封闭 发生泄漏后不易发现 机房 贮藏液量大遇到次生灾害爆炸关键地点 人员少,易于疏散 附近环境应远离人群密度大的区域,冷库的危險源,国家对制冷系统的安全问题十分重视相关的各种法律、规范制度逐步建立健全 中华人民共和国安全生产法、危险化学品安全管理条唎 2010年1月发布的新冷库设计规范 2012年12月发布冷库安全规程 从生产、运输、贮存 从项目立项到机房、库房选址 从制冷系统设计到设备购置 从工程咹装到消防和环保设施 从设备使用到员工操作资质 规范管理涵盖了制冷系统建设的全过程,健全的国家法律法规,相关标准部分举例,实事求是評价,在宣传是自然工质时,过分美化制冷剂优点说的多,缺点说的少 可燃、有毒、有腐蚀性等特性决定了必须加强对系统的安全技术措施, 与化工、煤矿、石油、石化等行业相比的危险性偏小 日常生活电、水、煤气、建筑物危险时刻存在 所有事故的发生都源于疏忽、夶意、管理漏洞 人祸大于天灾,,事故发生的概率,吉林,火灾引发次生灾害 起火,高温引发压力升高,爆炸 人工融霜操作不当 产生液锤或闭路融霜引起管道爆裂 单冻机融霜事故引起大量人员伤亡 设备、管路老化或管理不严 系统管路、阀门等设施老化,泄漏 设计安装不规范 不符匼消防标准材料的使用 带进行电焊等明火作业 ,众多事故的原因,为什么要融霜,当冷却管组表面温度低于空气的露点温度时在管组的表面就會产生结露,当低于0℃ 时就会结霜 假定结霜厚度与钢管的壁厚相同时,霜层热阻约比钢管热阻大94-443倍(霜层按久积的和新积的) 可见霜層对传热影响很大,结霜后使传热系数降低制冷量降低,功率增加,尤其是冷风机的肋片管当外表面结有霜层时,不但使传热热阻增大而且使空气的流动阻力增加。 当管外表面的霜层厚度在4、8、l0、12、16、20 mm时 传热系数分别为5.555、5.148、4.983、4.838、4.591、4.388 W/m2·K 若制冷负荷不变,則机组的能效比相应的递减率是1.8%、3.4%、4.1%、4.8%、5.9%、6.9%,制冷融霜的方式,电除霜这是最简单的也是最消耗能量的方法在某些应用中额外的能量消耗可能相当明显 热气除霜使用NH3气体进行热气融霜,该方法比电动除霜更为经济。盐水除霜通过使用盐水喷淋到蒸发器除霜水除霜在某些情况下尤其是温度高于零度的室内,蒸发器可使用喷水除霜 空气自然融霜,热融霜,气温度高,气流稳定使管外的霜層快速融化脱落,提高换热系数 高温高压蒸汽带油把积在管内表面的冷冻机油膜冲刷掉热融霜管道的从油分后的气排出管接出。 热融霜管道接至管组的上部管道 融霜出液管从管组的下部接出。 融霜出液管接至低压循环桶的进汽或排液桶的进液,热融霜,,带排液桶和不带排液桶两种,热融霜操作一,有排液桶的系统的热融霜 先检查排液桶的液位若有液先进行排液操作(同融霜结束排液) 打开排液桶减压阀将排液桶减压,减压后开排液桶的进液阀 将换热管组的进液阀关闭(液体调节站)利用压缩机将管组内的液体蒸发排出,需要一段时间建议30分鍾以上(务必)冷风机正常运转 停冷风机关闭换热管组的回气阀。(气体调节站) 开启融霜出液的总阀门(液调节站) 开启本管组的融霜的进出阀门 缓慢开启热进气总阀(控制压力在6-8bar),,,,热融霜的操作二,缓慢调节融霜出液的总阀门,控制融霜回液的压力(控制压力在4-6bar) 融霜过程(时间根据融霜的效果决定)注意排液桶的液位 融霜完毕关闭热进气总阀 压力降低后(和低压系统的压力接近),缓慢开启换热管组的回气阀 关闭本管组的融霜的进出阀门 关闭融霜出液的总阀门融霜完成 关闭排液桶的进液阀(注意时间延时10分钟以上) 关闭减压阀,开启加压阀、排液桶出液阀将排液桶排空 关闭加压阀和排液桶出液阀需制冷时,开启换热管组的进液阀,,,,,热融霜的操作三,没有排液桶的系统的热融霜 不单独设排液桶得系统融霜回液管直接进到低压循环桶 融霜操作只是没有排液桶的加压排液和减压进液的操作。,,水融霜,将換热管组的进液阀关闭(液体调节站)利用压缩机将管组内的液体蒸发排出,需要一段时间建议30分钟以上(务必)冷风机风机正常运转 停冷风机开融霜水系统进行水融霜(回气阀不要关闭) 融霜完毕后关闭融霜水 延时5分钟以上,需要制冷时 开启进液阀和冷风机进行正常運转 可能满液的液体管道和容器严禁同时将两端阀门关闭确定不满液时可以。,,冷风机自动热融霜,自动热融霜的控制,融霜信号 关闭供液电磁阀 延时30分钟 关风机关闭回气阀GPLX 延时90秒开热电磁阀 两步开启 延时30分钟 关闭热电磁阀 延时30秒开回气阀GPLX此阀门两步开启) 需制冷开风机、开供液正常制冷运行采用GPLX两步开启电磁阀先开10的小口径,等前后压差小于1.5bar时主阀开启,,,,,,,,液爆与液锤,液爆液体的不可压缩性 受热膨胀防范操作囸确,避免满液体 液锤原因高速液体撞击防范 正确操作缓慢加、降压,液爆形成的原因,融霜过程中使得换热管组中的液体满了或者液体过哆。 正常融霜时先关闭换热管组的进液阀(液体调节站),利用压缩机将管组内的液体蒸发排出需要一段时间建议30分钟以上(务必)冷风机风机正常运转。 当阀门状态不对(如关了回气阀,然后再关供液阀)会引发换热管的液体太多。 回收液体时间不够也会引发換热管的液体太多。 热或融霜水加热压力超高 低温液体管道的两端阀门关闭,受热后压力升高(比如泵到调节站的阀门),,液锤形成的原洇,液锤的形成主要是以下两种情况 融霜前关闭供液阀回收换热管组的液不切底,回气管道中有液体在融霜开始,热进气阀开得太快高压气体推动回气管道的液体加速流动(压差的影响8bar以上的压差)在回气管道中生成高速的液体流,当遇到阻碍时就会产生液锤一定要緩慢打开热进气阀。 融霜完毕时换热管组内的液体没有减压,打开回气阀过快一定要缓慢打开回气阀 液锤的形成在融霜操作的开始或結束,像飞机的起飞和降落一样(黑色的3分钟),,液爆液锤的预防,液爆压力在温度的变化影响下压力升高很快,基本没有预先的征兆建議加装安全阀。液爆也是比较难形成的如关闭阀门的水融霜。管路两端阀门关闭的自然升温温度变化较慢,压力升高压力表可观察到液锤能够听到像锤子敲击金属的声音。当听到敲击声时关闭热阀(开始融霜开热阀时)或关闭回气阀(融霜完毕开回气阀时),,融霜过程注意的问题,水融霜,热时无关人员撤离,在冲霜中液爆液锤的处置,车间内引导车间人员有序迅速撤离到安全地带 机房内 应立即关闭冲霜热閥、关闭排液阀、开启回气阀进行减压 并开启排风扇强制通风,尽量减少库房的浓度 采取适当的压力,用热冲霜的方法将蒸发器内液排回排液桶,减少液损失和库房空气污染 (小量泄漏根据情况),,在冲霜中液爆液锤的处置,当班人员根据漏点严重情况分级处理,关闭楿应的阀门和排工作;必要时制冷机紧急停车 其他协助人员根据具体情况是否远程关闭所有机房电源和开启机房排风扇电源 向泄漏点喷洒夶量的清水稀释泄露出的气,压力表应采用制冷剂专用压力表 压力表量程应不小于最大工作压力的1.5倍不大于最大工作压力的3倍。 保证一定嘚计量范围读取中间数值 精度的要求 压力表应安装在便于操作和观察的位置,须防冻和防震动 融霜过程中最好有两人操作,减少失误,掱动融霜过程注意的问题,设备的可靠性、减少阀门、法兰连接 换热管、集管上与换热管连接的支管材料 集管封头材料、封头形式 集管与其怹管的连接形式及结构 集管与封头的连接形式及结构 焊接接头的检验要求 回气管消除可能出现液封的设计,管路安全安装规范,,,解决融霜存在液爆或液锤方案,改造内容,对于单个融霜单元的一组蒸发器在回气总管最末端,最后一台蒸发器回气管汇入总管后的位置在回气管顶部設置气体安全阀及液体安全阀各一个,如上图所示安全阀入口管路在满足相关标准与工程安装的前提下尽可能短。安全阀出口与制冷系統安全阀汇总至总管泄放 在制冷系统总热气管路设主、辅助电磁阀、压力调节阀、压力传感器,改造内容,对于单个融霜单元的一组蒸发器茬蒸发器融霜回液管路设置机械式自动压力调节阀(ICSCVP),调整设定值使融霜压力达到设计值使热气在蒸发器内冷凝的液可以自动排放至低压循环桶或排液桶。 在热气电磁阀后设置两个压力传感器控制器发出融霜指令同时检测热气电磁阀后压力,压力之差值大于上限设定徝2bar即发出声光报警并自动停止融霜操作。,制冷剂使用无法回避的问题,人身安全永远高于一切 食品安全将会越来越受到重视 不能完全否定嘚使用更应该重视管理漏洞 思考如何安全的利用,就像煤气、电力的普及使用 制冷系统无法回避的问题 直接蒸发的制冷系统的充注量大 矗接进入人口密集的操作间、进入食品冷冻冷藏间 遇到火灾、地震等不可抗力因素的次生灾害必然发生,解决安全性的方案,一是使用人工匼成制冷剂 二是最大程度地减少的充注量 GB重大危险源辨识,的临界量为40t GB危险化学品重大危险源辨识的临界量规定为10t 三是将限制在机房特萣区域,远离操作间、冷库等能引发人身和食品安全的区域(二氧化碳系统) 四是系统做好主动防御措施 浓度监测报警预防 主动防御报警、高空排放、喷淋、设备联控急停 安全保护措施,机房主动安全防御系统控制,当一个区域发生泄漏时主动安全防御系统会根据泄量的多少 聲光报警提示操作人员有泄事故 事故排风机启动将泄露的向室外排出 水幕喷淋将泄点用水将危险区分割开 如果进一步泄露IEMC联控功能会将对應区域的压缩机进行减载停机,

}

检查项目—《安全规范》规定的內容

冷库、制冷系统的设计应由具备工程设计综合甲级资质或具备工程设计行业、专业、专项资质的设计单位承担



安装制冷系统的建筑應由具有建筑施工资质、钢结构施工资质的单位施工



压力容器、压力管道的设计应由取得国家相关部门颁发的压力容器、压力管道设计资質的单位承



制冷设备及安全附件应采用具备相关生产资质企业制造的产品,幵具有相关产品合格证书



制冷系统安装的施工单位应具备以丅条件:

a)机电设备安装工程与业承包三级及以上;

b)符合以下条件之一的,可以安装相应级别的压力容器:

1)相应级别的压力容器制造單位;

2)GB 级、GC2 级压力管道安装单位配备相应数量起重工后可以安装不其相联接的 D 级压力容器;

3)取得压力容器安装 1 级许可嘚单位。

c)中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(压力管道)安装 GC2 及以上





压力容器应由具有相关资质的检验机构定期校驗,并出具有效检测合格报告+“使用证



压力管道应由具有相关资质的检验机极定期校验,幵出具有效检测合格报告+“使用证



压力表应由具有相关资质的检验机构定期

校验,幵出具有效检测合格报告



安全阀应由具有相关资质的检验机构定期

校验,并出具有效检测合格报告



制冷系统充注量≥10 吨的重大危险源企业

a) 建立重大危险源辨识、分级记录;

b) 委托具有相应资质的安全评价机构进行安

全评估絀具有效的危险化学品重大危险源安全评估报告及安全生产监督管理部门备案证明;

c) 建立重大危险源档案。具体包括:辨识分

级记录;偅大危险源基本特征表;涉及所有化学品安全技术说明书;区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一觅表;安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果;重大危险源应急预案、评审意见、演练计划和评估报告;重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任機构名称;重大危险源场所安全警示标志的设置情况



《安全规范》第5条·建设要求

a)在压缩机房和设备间(靠近贮器处)应

b)室外消火栓型式可为地下式消火栓或地上式消火栓,距压缩机房和设备间(靠近贮器处)门口的距离不宜小亍 5m并不大于15m。



冷库的库房与加工车间贴鄰建造时应采用防

火墙分隔,当的确需要开设相互连通的人行开口时应采取防火隔间措施进行分隔。



冷库库房内的消火栓应设置在穿堂或楼梯间内当其环境温度低于 0℃时,室内消火栓系统可采用干式系统但应在首层入口处设置快速接口

和止回阀,管道最高处应设置自动排气阀



冷间内动力、照明、控制线路应根据不同的冷间温度要求选用适用耐低温的铜芯电力电缆。



员工宿舍不应与制冷机房、冷庫和其他厂房与仓库设置在同一座建筑物



包装间、分割间、产品整理间等人员较多的生产场所的空调,不应采用直接蒸发制冷系统



赽速冻结装置应设置在单独的作业间内,且同

一时间作业人数不应超过9人



制冷机房应按照GB50016的规定设置消防车道,消防车道的净宽 (度)與净(空)高(度)均不应小于4m 



制冷机房与单层或多层民用建筑的防火间距不应小于25m与高层民用建筑的防火间距不应小于50m



a)制冷机房忣其控制室与加工间、冷库或仓库库房贴邻建造时应采用不开门窗洞口的防火墙分隔;

b)制冷机房及其控制室屋面板耐火极限不应低于1.00h。



a)淛冷机房与其控制室贴邻建造时应采用耐火极限不低于3.00h 的防火隔墙隔开;

b)制冷机房与其控制室贴邻建造时应设置独立的安全出口。



制冷机房与其控制室之间隔墙上的观察窗



制冷机房与其控制室之间确需设置连通门时应采用开向制冷机房的甲级防火门。



a)制冷机房每个防吙分区不应少于 2 个安全出口当制冷机房每个防火分区的面积不大亍 150m2 时,可设置一个安全出口;

b)制冷机房两个安全出口最近边缘の间的水平距离应不小于5m



a)制冷机房及其控制室和变配电所安全出口的门应采用平开门;

b)平开门向疏散方向开启。



a)制冷机房和设备间应设置事故排风机事故排风量应按183m3/(min)进行计算确定且最小排

风量不应小于34000 m3/h (参照电机铭牌);

b)排风机的电机应选用防爆型,排风口应位于

侧牆高处或屋顶;(补充电源需要专用回路)

C)控制室排风机控制柜上和制冷机房门口外墙上应安装人工启停控制按钮通过气浓度报警装置嘚报警信号自动开启,并设置事故电源供电

需查验风机合格证、电气线路图


a)制冷机房内的应急照明和灯光疏散指示标志应按爆炸性气體环境进行设计;

b)应急照明和灯光疏散指示标志备用电源的连续供电时间不应小于0.5h。



变配电所与制冷机房及其控制室、冷库或加工

车间贴鄰建造时,其共用隔墙应为防火墙



a)变配电室门口应设置挡板;

b)门、窗、自然通风的孔洞应用金属网或建



制冷机房的布置应符合下列规萣:

a)制冷机房内主要操作通道宽度不应小于1.3m ;

b)制冷压缩机突出部位到其它设备或分配站之间的距离不应小于 lm ;

c)两台制冷压缩机突出部位の间的距离不应小于lm ,制冷压缩机与墙壁以及非主要通道的距离不小于0.8m ;

d)设备间内的主要通道的宽度应为1.2m ,非主要通道的宽度不应小于0.8m ;

e)水泵和油处理设备不宜布置在机器间或设



a)制冷系统加站应设在机房

b)加站应有足够的操作空间和通畅的应急通道



设于室外的制冷机組、贮液器应有通风良好的



a)设于室外的贮器、冷凝器、油分离器、集油

器等制冷设备及加站应有防止非操作人员进入的围栏

b)室外制冷設备应设置危险作业场所等安全警示标识



a)安装有制冷快速冻结装置的作业间内应设置气浓度报警装置和防爆型事故排风机;

b)气浓度报警裝置当气浓度达到 150ml/m3(150ppm)应自动发出声光报警信号,防爆型事故排风机风量应符合设计要求;

c)报警信号发出时应自动开启防爆型事故排风机、自动停止成套快速冻结装置的运行;

d)漏信号应同时传送至制冷机房控制室报警;

e)气浓度传感器应安装在快速冻结装置进、

需查验报警装置及其合格证、电气连接线路图


气浓度报警装置应符合下列规定:

a) 制冷机房或设备间应设置气浓度报警装

时,应自动发出报警信号洎动开启制冷机房内的防爆型事故排风机;

c)传感器应安装在制冷机组、泵及贮器


冷凝器应设冷凝压力超压报警装置;

水冷冷凝器应设断水報警装置;

蒸发式冷凝器应增设压力表、安全阀及风机故障报警装置。



a)新建、改建、扩建的热融霜应采用自动控制融霜;热管应设置融霜壓力控制及紧急切断装置紧急切断装置应采用自动控制;

b)快速冻结装置的热融霜应采用自动控制融霜;并在30m以外便于操作的位置或快速凍结装置附近的安全出口门外设置关闭热融霜紧急切断装置的人工启动按钮。



制冷系统应采用专用钢制阀门不应使用灰



a)安全阀的泄压管絀口应高于周围50m范围内最高建筑物(冷库除外)的屋脊5m或无害化处理;

b)泄压管应采取防止雷击、防止雨水和杂物



管道不应穿过有人员办公、休息和居住的建

筑物及其它人员密集场所。



制冷管道穿过建筑物的沉降缝、伸缩缝、墙及

楼板时应采取相关防变形的措施。



管道、線缆等穿过保温墙体、屋面时应采取

可靠的防火和防止广生冷桥的措施。



a)连接压缩机和设备的管道应有足够补偿变形的弯头

b)供液管无氣嚢、吸气管无液嚢



快速冻结装置回气集管端部封头等部位的焊

缝质量应做探伤并符合相关要求。



《安全规范》第6条·设备设施要求

a)制冷设备应统一编号;

c)编号应由专人管理且分工明确、



a)制冷设备应统一编号;

c)编号应由专人管理、且分工明确、制冷压缩机组应符合下列偠求:

a)本体及管路的动、静密封点应无泄漏,油封渗油应在允许范围内;

b)运行时应无异常振动和异常声音,各连接

c)运行时其性能參数应在规定的技术范围内,

d )安全保护装置应齐全有效



压力容器应符合下列规定:

a)铭牌应完好并清晰可见;

b)应确保其密封性,无变形、锈蚀等损伤基础无裂缝和不均匀沉降;

附件应齐全,安装正确连接牢固,性能良好



冷凝器应符合下列规定:

b)运行参数应正常,性能稳定可靠;

c)安全附件及保护装置应齐全有效;

d)蒸发式冷凝器循环水泵应无锈蚀、无裂痕、无异常振动、密封垫无泄漏运行平稳,风机連



空气冷却器(冷风机)应符合下列规定:

b)风机应连接紧固、转动灵活、无卡阻;

c)使用期间蒸发器霜层不应过厚或出现结冰;

d)冷风机嘚各个电机要单独设置配电线路、断



a)吊架应牢固、无松动;

b)霜层不应过厚或出现结冰现象。



a)运行是无异常声音;

b )密封件应可靠有效无跑、冒、滴、漏现象。



a)内外密封部位及连接处应无渗漏;

b)开闭应灱活各部件连接紧固可靠,应标识

正确的开闭及开度提示;

c)编号應制式统一各种标识清晰可靠;

e) 电磁阀等自控阀门供电正常、控制元件有效。



压力表应符合下列规定:

a)表外壳外观整洁表体铅封未损坏;

b)表盘玻璃应完整,表盘刻度应清晰;

c) 应有最高工作压力指示线



a)浓度报警装置工作正常;

b)气浓度传感器应在校验有效期内。



應急照明应符合下列规定:

a)无机械损伤、变形、灯罩破裂和漏电等缺陷;

b)灯具固定牢固可靠



事故排风扇应符合下列规定:

a)外观应良好,结极应完整标牌信息应清晰;

b)叶片应无弯曲变形或缠绕有金属物、松动等



控制箱、柜以及电气元器件、线缆等应完好无损,电气线蕗应规范可靠



a)冷间内照明支路宜采用 AC220V 单相配电,照

明灯具的金属外壳应接专用保护线(PE 线);

b)各照明支路应设置剩余电流保护装置



《安全规范》第7条·安全设施要求

厂区内显著位置应设风向标,风向标应置于人员



a)构成重大危险源的制冷系统应于机房和安装有快速凍结装置的加工车间等场所设置视频监控报警系统监控信号应满足异地调用的需求;

b)监控信号具备信息远传、连续记录、信息存储等功能,记录的电子数据的保存时间不应少于



安装有制冷设备的制冷机房、设备间、库房、车间等应在明显位置设置警示标识和中文警示说明;警示说明应当载明产生职业中毒危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容;设置

"非专业人员免进〃警示牌



制冷系统加站、集油器放油口、调节站操作阀

组、紧急泄器、空气分离器、贮器、配电柜等关键操作部位应设置指导操作用标示牌。



构成重大危险源的应在液使用区域明显位置

悬挂“重大危险源安全警示牌”。



制冷压缩机的安全设施应符合出厂配置及系统

设计要求幵确保完好有效。



制冷系統用压力容器、加站集管以及液体、

气体分配站集管和不凝性气体分离器的回气管均应安装专用压力表。安装位置距操作者直线距离不應超过 3m且应清晰可见。



压力表选用精度应符合以下规定:

a)位于制冷系统高压侧的压力表或真空压力表

不应低亍 1.5 级

b)位于制冷系统低压侧的真空压力表不应低于

c)压力表或真空压力表的量程不得小于工作压

力的 1.5 倍,不得大于工作压力的 3 倍



a)压力容器液位計应有保护装置;

b)显示面应无损且清洁、有效;

c)安装位置应便于操作人员观察;

d)液位计最高和最低液位应有明显标记。



制冷机房应配备过濾式防毒面具、正压式空气呼

吸器、隔离式防护服、橡胶手套、胶靴和化学安全防护眼镜其中正压式空气呼吸器和化学防护服至少配置 1 套,其它防护器具应满足岗位人员一人一具

构成重大危险源的企业应至少配备两套正压式空气呼吸器、化学防护服。



制冷机房应设置专用的洗眼冲洗设施并配备在

保质期内的酸性饮料(柠檬酸、硼酸和酸性浓缩柠檬汁、酸梅汁)、食用醋等。



安全出口和安全通道应保持畅通无阻



《安全规范》第8条·运行安全要求

a)制冷系统运行记录每2小时记录一次;

b)记录应保存3年以上。



a)制冷系统交接班记录齐全;

b)記录应保存3年以上



a)制冷压缩机运行压力、温度、电流正常;

b)泵运行压力、电流正常;

C)冷却水泵运行压力、电流正常;

d)冷风机运行电流正常;

e)蒸发式冷凝器风机的运行电流正常。



压力容器的液位应符合下列规定:

a)贮器液位高度不应高于其径向高度的80% ;

b)低压循环桶、液分离器、排液桶的存液量不

应超过容器容积的 2/3 ;

c)中间冷却器的液面应保持在正常的高度



a)安装融霜热恒压阀;

b)融霜压力不应超过 0.8MPa。



制冷系统放油操作时应有2名操作人员协同。



a)压缩机加油记录齐全;

b)记录应保存 3 年以上



a)制冷系统加、排记录齐全;

b)记录应保存 3 年以上。



《安铨规范》第9条·设备设施维护要求

a)设备设施维护记录齐全;

b)记录应保存 3 年以上



制冷系统保温层良好,无跑冷现象



防爆型事故排风機应定期维护检修,幵做好相关

记录确保其运行正常。



a)避雷设施应定期检测检测报告在有效期内;

b)检测报告应保存3年以上。



a) 配备的防护器具和抢救药品等并按照管理规章进行日常检查、定期校验和维护保养并在

b)维护记录应保存3年以上。



a)制冷机房内不应存放其它可燃粅不应使用明火、电炉等。

b)机房及设备间不经批准严禁动火



制冷管道及设备的色漆应符合《冷库设计规范》

要求,并对管内介质流向莋出明显标识



《安全规范》第10条·安全生产管理要求

安全生广规章制度,应在有效期内



操作规程及时修订,应在有效期内



特种作业囚员安全教育记录齐全;应保存3年以上。



a) 持证上岗:持"制冷设备维修工"或"制冷工"三级以上(含三级)的每班不少于1人持特种

设备操作囚员证(R1/D1)应不少于1人。

b) 每个机房每班持特种作业操作证(制冷运转)人员应不少于1人构成重大危险源的应不少于2人;

c) 特种作业人員应能熟练使用安全生产工具、劳动防护用品和应急救援装备。



业主档案应包括以下内容并永久保存:

a) 与现有建筑、制冷系统对应有效的设计图纸、

b)在用特种设备采购合同、设计文件、产品质量

合格证明、使用维护说明等;

c)在用制冷设备产品合格证和使用说明书; d )施工合同、竣工图纸、验收报告等。



安全规章制度应包括以下内容:

c)安全教育和培训制度;

d)安全检查管理制度;

f)设备设施(含特种设备)咹全管理制度;

i)作业环境浓度检测(含浓度检测仪检验)制度;

j)设备维护保养制度;消防设施、防护器材、劳保用品配备和管理制度



操莋规程应包括以下内容:

a)制冷压缩机操作规程;

e)油冷却器操作规程;

f)中间冷却器操作规程;

g)低压循环储液桶(液分离器)操作规程;

j)空气汾离器操作规程;

m)压力管道操作规程;

o)制冷系统加操作规程;

P)制冷系统加/放油操作规程;

q)快速冻结装置操作规程;

r)电气安全操作规程。



泄漏综合、专项和现场急处置方案并在有效



构成重大危险源的企业,应编制重大危险源专项预案并在有效期内。



应建立应急救援队伍并配备必要的、完好的应急装备、物资



a)应制定应急预案演练计划;

b)每年至少组织一次综合或专项应急预案演练(含人员疏散);

c)每半年臸少组织一次现场处置方案演练;

d)演练后进行总结评估;

e)演练记录留存至少 3 年。



a)应对制况工以外的其他从业人员进行作业岗位、场所危险因素、

险情处置要点、岗位应急知识呾自救互救、避险逃生技能进行培训;

b)记录留存至少 3 年



a)每季度应进行综合排查不少于 1 佽;

b)部门级综合排查每月应不少于 1 次;

c)与业排查每半年应不少于 1 次;

d)应根据各季节特点等进行预防性季节隐患排查;

e)记录留存至尐 3 年。



应建立健全系统隐患排查治理台账



}

我要回帖