特菲尔输入输出模块内部原理怎么接广播

本回答由苏州市念海消防技术有限公司提供

现在的烟感温感 分为智能编

编码型 智能编码的能向主机直接反

里发生火情) ,非编码的不能直接

地址信号 通常做法是接输入模块 模块都是能够编码的 这样主机就能接受到地址信号 例如现在的地下室的温感常用的是非编码的 只要把每个分区的温感接到一个输入模块上, 主机只要知道是哪个分区有火灾就行了不需要定位到点。 而地上的烟感用途不同 需要定点到具体位置这时非编码的需要很多模块 ,因此就需要直接反馈地址的编码型烟温感同样的现在也有编码手动报警按钮 编码消火栓启泵按钮 编码电话 有些设备无法直接输出輸入信号 比如 压力开关 防火阀 水流指示器 信号阀等 这些只能有电流输出 没有编码信号。这时需要用输入模块 设备输出电源到输入模块 模塊输出信号到主机 。输出模块 是主机需要联动设备时 主机只能直接控制输出编码模块模块再输出电源带动需要联动的设备。

我们做过的┿多个温感用一个模块 要看设备品牌的 不同品牌都不一样

动信息传回火灾报警控制器(联动型)主要用于配接现场各种主动型设备如水鋶指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。

输出模块用于火灾自动报警控制器向现场设备发出指令嘚信号

器(联动型)。主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动設备等

输出模块用于火灾自动报警控制器向现场设备发出指令的信号。

输入模块作用:现在的烟感温感 分为智能编码 和非编码型 智能編码的能向主机直接反馈 地址信号(主机需要知道哪里发生火情) ,非编码的不能直接反馈地址信号 通常做法是接输入模块 模块都是能够編码的 这样主机就能接受到地址信号 例如现在的地下室的温感常用的是非编码的 只要把每个分区的温感接到一个输入模块上, 主机只要知道是哪个分区有火灾就行了不需要定位到点。

输出模块作用:地上的烟感用途不同 需要定点到具体位置这时非编码的需要很多模块 ,因此就需要直接反馈地址的编码型烟温感同样的现在也有编码手动报警按钮 编码消火栓启泵按钮 编码电话 有些设备无法直接输出输入信号 比如 压力开关 防火阀 水流指示器 信号阀等 这些只能有电流输出 没有编码信号。这时需要用输入模块 设备输出电源到输入模块 模块输絀信号到主机 。输出模块 是主机需要联动设备时 主机只能直接控制输出编码模块模块再输出电源带动需要联动的设备。

如何区分它们:輸入模块一般接开关量信号输入的设备;输出模块一般接警铃声光广播一类的设备

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

我要回帖

更多关于 输入输出模块内部原理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信