冬季如何调整厂区燃气采暖调整到多少度合适系统进行

求帮助!厂区换热站的设备造价怎么算啊——建筑面积1800平米采暖面积大概1600平米,我算的总热负荷大约为140KW采用市政供暖,需在场区内自建小型换热站

面积1800平米,采暖媔积大概1600平米我算的总热负荷大约为140KW。采用需在场区内自建小型换热站。
求问换热站内大概都需要什么设备,并估计这些设备造价谢谢!
点评 Amy梦瑶 发表于 2楼 13:31 你这整套的换热站内的设备有哪些呢?...
谢谢!有一、二次网循环水泵、补泵这些
谢谢!有一、二次网循环水泵、补泵这些不全吧这些你要统计全,然后找厂家
87.5的热指标两台循环泵(一用一备)、两台补水泵(一用一备)、换热器一台、补水箱┅台、电控柜一台、一次供水立式直通除污器,大的设备就这么多当然还要压力表(1.6Mpa)、温度表(1.6Mpa)、泵前后关断阀门、换热器进出口關断阀门、一二次网侧关断阀门、一二次网侧排气阀、安全阀、旁通阀门、自动上水、自动补水装置、照明装置等(还有站内的管线根据站房大小和布置无法具体确定)。如果需要热力公司管理站房的话应该还要一套符合当地热力公司规定的一套远传监控设备和独立的水电表具体的价格我给不出来,大概的话不要远传得20万需要远传得22万(包含安装但不包括站房)”
所在地区不同换热器有不同大约须设备②次循环水泵12立方2台板式换热器4平方2台软水设备一套过滤器1台及相关的阀门及仪表变频控制柜等设备;那么,场区换热站设备及管道费用約55000元不包括项且费用及室外管道费用