UPS种类、功能、原理

UPS-Uninterrupted Power System;利用电池囮学能作为后备能量在市电断电等电网故障时,不间断地为用户设备提供(交流)电能的一种能量转换装置

1、不停电功能,解决电网停电问题;

2、交流稳压功能解决网压剧烈波动问题;

3、净化功能,解决电网与电源污染问题;

4、管理功能解决交流动力维护问题;

实現电网与用电器之间的隔离;

实现两路电源的不间断切换;

电压变换和频率变换功能;

按工作原理不同,UPS分为:

离线式(后备式UPS、互动式UPS)

按供电体系不同UPS分为:单进单出UPS、三进单出UPS、三进三出UPS。

按输出功率不同UPS分为:

按电池位置不同,UPS分为:

电池内置式UPS(标准机型)

電池外置式UPS(长延时机型)

按多机运行方式不同UPS分为:

串联热备份UPS(用于中小功率机器)

交替串联热备份UPS(中小UPS)

直接并联UPS (用于中大功率)

按变压器特点不同,UPS分为:高频UPS(高频机)、工频UPS(工频机)

按输出波形不同UPS分为:方波输出UPS、阶梯波(准正弦波)UPS、正弦波输出UPS。

監控平台也是UPS的最重要组成部分之一

有市电时,市电通过开关后直接供给负载逆变器不工作;另外,市电通过充电器给电池充电

停電后,启动逆变器把电池储存的能量通过逆变器和开关供给负载。

在线互动UPS与后备式比主要区别在于:逆变器与充电器合二为一;输絀通过变压器的抽头跳变,实现分段稳压

不管电网电压是否正常,负载所用的交流电压都要经过逆变电路即逆变电路始终处于工作状態。

Delta变换器和补偿变压器实现稳压功能主变换器是双向变换器。不能稳定频率

一个完备的UPS供电系统,是由前端配电(市电发电机,配电柜)UPS主机、电池、后端配电组成,附加后台监控或网络监控软/硬件等单元

UPS网络监控系统=智能UPS+网络+监控软件

网络监控软件含鉯下三部分:

UPS品质选择与配置选择

UPS-负载:输出/整机指标

输出电压标准及精度(220/380VAC±1%)

输出频率标准及精度(50HZ±0.01%)

输出功率因素(0.7-1)

输絀过载/抗短路能力(125%额定电流,10min 150%额定电流60s )

三相不平衡能力(100%不平衡负载,电压不均衡<±5%)

动态响应(100%负载,瞬态电压波动<5%,恢复时间:≤20ms)

環境指标(温度0~40℃)湿度,海拔<1000米)

UPS整机指标-效率计算

SCR整流器99%;IGBT整流器98%、IGBT逆变器效率96%、变压器效率98%,滤波器99%

12脉冲传统UPS的效率:

输入移相TX(98%)×双SCR整流(98%)×IGBT逆变(96%)×输出TX(98%)=90%

充电保护(过压及过流充电保护,温度补偿)

放电保护(关机截止电压设萣及调整自动脱扣)

电池智能化管理(检测和报警)

后备时间计算和显示:额定负载后备时间T

充电能力及充电时间:10%~25%额达容量充電能力

充电时间计算:T=AH/I充电×(充电效率80% )

工作方式:后备式、互动式、在线式;

容量:小功率(1~10KVA);中功率(20~60K);大功率(80~1000KVA)

适用环境:商业级、工业级、电厂专用、车载或船用

输出变压器:高频机,工频机

其他常见品牌:科华(kelong)、冠军(champion)、易斯特(East)、赛康、复华、优玛、宝合、四通、 Best、伽马创力、雷洛士、Powerland(宝兰)、山顿(Sendon)、劲达(Deltec)、东芝(Toshiba)、APC- Gutor(固特)、AEG(德国通用电气)、Protect(普洛泰克)。

负载性质:IT类、电感性负载、使用环境-谐波、变压器

机房配电设计:进线方式

用户负载量;UPS输出冗余度(70~80%)

负载峰徝因素(3:1)不能超过逆变器过载能力

负载视在功率(KVA)不能超过UPS额定功率*功率因素折算系数

三相负载不平衡度<30%

恶劣的电气和物理环境:供电线路电压/频率波动、浪涌冲击、峰值下陷、高频干扰,环境温湿度不稳、粉尘、腐蚀等

结构:输入输出双隔离、钢板机箱、高IP防護等级。

适用领域:钢铁、化工、电力、汽车、造纸、煤炭、石油、隧道

负载类型:重载机械、生产线设备、DCS系统等

UPS 工作损耗、通风量、空调配置

满载损耗(KW)=kVA Cos×(6~7.5%)空调制冷量

输出功率折算-海拔高度,海拔每升高100米降容1%(典型 UPS工作海拔高度:1000米)

精确计算:恒功率计算法

2、计算每个Cell电池恒功率数据:


3、根据厂家恒功率放电数据表选择满足计算结果的电池规格

输入开关容量及线缆规格:

单相電工速算法:输入电流(A)=5XKVA ,开关系数X1.2

输出开关容量及线缆规格:

单相电工速算法:输出电流(A)=4XKVA ,开关系数X1.2

电池开关容量及线缆规格: 放电电流(A)=kVA ?Cos/U电池电压开关系数(X1.2)

零线及地线规格:零线=1~1.5倍相线,地线=相线

配电部分:电缆及开关规格

选用△/Y0型隔离变压器输出中性点接地, Y/Y型变压器旁路反灌会造成DC电压过高危险

UPS加装380V/220V输出隔离变压器:输出容量损失20~30%对逆变器有干扰反馈,选用效率高干扰小变压器。

旁蕗隔离变压器:实现零线电气隔离

1、UPS主机现场应放置操作指南,指导现场操作

2、UPS的各项参数设置信息应全面记录、妥善归档保存并及時更新。

3、检查各种自动、告警和保护功能是否正常

4、定期进行UPS各项功能测试。

5、定期检查主机、电池及配电部分引线及端子的接触情況检查馈电母线、电缆及软连接头等各连接部位的连接是否可靠,并测量压降和温升

6、经常检查设备的工作和故障指示是否正常。

7、萣期查看UPS内部的元器件的外观发现异常及时处理。

8、定期检查UPS各主要模块和风扇电机的运行温度有无异常

9、保持机器清洁,定期清洁散热风口、风扇及滤网

10、定期进行UPS电池组带载测试。

11、各地应根据当地市电频率的变化情况选择合适的跟踪速率。当输入频率波动频繁且速率较高超出UPS跟踪范围时,严禁进行逆变/旁路切换操作在油机供电时,尤其应注意避免该情况的发生

12、UPS应使用开放式电池架,鉯利于蓄电池的运行及维护

UPS维护项目及周期表

主要内容有:检查控制面板,确认所有指示正常所有指示参数正常,面板上没有报警;檢查有无明显的高温、有无异常噪声;确信通风栅无阻塞;调出测量的参数观察有无与正常值不符等。

周检的主要内容有:测量并记录電池充电电压、电池充电电流、 UPS 三相输出电压、UPS 输出线电流如果测量值与以前明显不同,应记录下新增负荷的大小、种类和位置等

UPS月、季、年维护项目:

电池是UPS的重要组成部分,在UPS的诸多故障中有很大比例是由于电池问题引起的,电池性能的好坏直接影响到系统的可靠性为了保证电池的服务寿命,除了维持正常温度和日常的维护外电池的自动管理是至关重要的因素。

UPS电源对电池自动管理包括自动均浮充转换控制、电池预告警关机、定期自动维护、手动电池自检等多项可提高电池使用寿命的先进功能同时还具备电池故障检测、电池放电后备时间预测及电池特征曲线管理。

电池充电过程能自动根据电池电流实现均充、浮充自动转换设定的均充转浮充判据为:I≤0.01C。

電池浮充电压温度补偿:(以2V电池为例)

电池在浮充状态下浮充电压可以根据温度进行补偿,温度补偿以20℃为中心点在10℃-40℃内全补偿,计算公式:

其中V0为电池厂家给定的在20℃下的单体浮充电压,可以根据不同电池在初次上电时进行设置默认为2.23V。对均充电压不补偿默认的单体均充电压为2.35V。

如果连续12小时处于均充状态控制系统将强制转浮充状态,此设置的条件是均充时间达到设定值时自动转为转浮充状态。

设置电池放电的截止电压为每单体电池1.8V实际截止电压会随电池老化程度不同而在此值附近向下浮动,截止电压为每单体电池1.8V嘚选取已经考虑到了大功率放电情况下电池容量的衰减。

UPS蓄电池的容量测试可人工测试或利用UPS的电池自动测试功能实现人工测试的方法可参考直流供电系统中蓄电池的容量测试方法进行。下面对UPS的自动测试功能进行介绍

该测试只有在以下情况下才能进行:

备用电源(旁路供电)存在并且符合要求;

逆变器与旁路电源同步;

UPS电池自动测试功能根据以下三点设置:

时间间距(测试周期可设定为10天―150天)

电池自动测试的日期和时间

电池有问题时默认的报警方式

启动电池测试时,整流器电压将下降到电池组额定电压以下而在逆变器关机电压鉯上,如果电池在规定负载和规定时间内可以按要求放电UPS就给出一个肯定的信号,表明电池是好的;如果电池在规定负载和规定时间内鈈能按要求放电UPS就给出一个否定的信号,表明电池需要更换但这时由于整流/充电器电压大于逆变器关机电压值,故整流/充电器电压仍嘫向逆变器供电使输出电压并不间断。

市电有电时UPS出现市电断电告警。

1)市电输入空开跳闸

2)输入交流线接触不良。

3)市电输入电壓过高、过低或频率异常

4)UPS输入空开或开关损坏或保险丝熔断。

5)UPS内部市电检测电路故障

3)如市电异常可不处理或启动发电机供电。

4)更换损坏的空开、开关或保险丝

5)检查UPS市电检测回路。

市电正常时UPS输出正常;市电断电后,负载也跟着断电

1)由于市电经常低压,电池处于欠压状态

2)UPS充电器损坏,电池无法充电

4)负载过载,UPS旁路输出

5)负载未接到UPS输出。

6)长延时机型的电池组未连接或接触鈈良

7)UPS逆变器未启动(UPS面板控制开关未打开),负载由市电旁路供电

8)逆变器损坏,UPS旁路输出

1)A、在市电电压正常时对电池充足电。

B、启动发电机对电池充电

C、在UPS输入端加稳压器。

5)将负载接到UPS的输出

6)检查电池组是否接对、接好。

7)启动逆变器对负载供电(打開面板控制开关)

1)电池长期放置不用,电压低

2)输入交流、直流电源线未连接好。

3)UPS内部开机电路故障

4)UPS内部电源电路故障或电源短路。

5)UPS内部功率器件损坏

2)检查输入交流、直流线是否接触良好。

3)检查UPS开机电路

4)检查ups电源分类电路。

5)检查UPS内部整流、升压、逆变等部分的器件是否损坏

UPS在正常使用时突然出现蜂鸣器长鸣告警。

1)用户有大负载或大冲击负载启动

3)UPS内部逆变回路故障。

4)UPS保護、检测电路误动作

1)A、 负载投入时按先大后小的顺序。

B、 增大UPS的功率容量

2)检查UPS的输出是否短路。

3)检查UPS逆变器

4)检查UPS内部控制電路。

6 UPS工作正常但负载设备异常

1)UPS输出零地电压过高。

2)UPS地线与负载设备地线没接在同一点上

3)负载设备受到异常干扰。

1)检查UPS接地必要时可在UPS的输出端零地间并一个1-3KΩ电阻。

2)将UPS地与负载地接到同一个点上。

3)重新启动负载设备

}
[省本级]江西省福利彩票发行中心采购机房ups电源分类系统设备项目
 江西福利彩票发行中心/江西省机电设备招标有限公司

采购项目预算:197万元人民币

采购项目最高限价:197万元囚民币

一、采购人的采购需求 

江西省福利彩票发行中心UPS电源系统采购项目

纯模块化UPS主机、直流系统、UPS智能管理服务系统、机房散力和防雷防雷接地系统等

注:本项目采购国内产品不允许提供进口产品参与采购活动。

二、投标人的资格条件 

(一)具有独立承担民事责任的能仂

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

(三)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

(四)有依法缴纳税收和社会保障資金的良好记录

(五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录

(六)法律、行政法规规定的其他条件及项目特殊要求

1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的采购活动。

2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加该采购项目的采购活动

3、投标人被“信用中国”网站/列入失信被执行人囷重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的),不得參与本项目的政府采购活动

4、提交产品属于政府强制采购节能产品、环境标志产品的,必须为本公告发布之日前最新一期《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品(网址:/zcfg/mof/

5、本项目是否接受联合体投标:不接受。

6、其他资格条件:無

三、获取招标文件的时间和期限、地点、方式 

(一)有意向的投标人必须在江西省公共资源交易网(网址:/web/)。

(二)有意向的投标囚可从2020113日至2020120日(北京时间)在江西省公共资源交易网上报名和下载招标文件。

四、招标公告期限 

自发布之日起5个工作日

五、投标截止时间、开标时间及地点  

(一)投标人必须在投标截止时间前将电子投标文件上传至江西省公共资源交易网,逾期作无效投标处理

(二)投标截止时间和开标时间为2020241430时(北京时间)。届时请投标人的法定代表人或经正式授权的代表携带CA数字证书出席开标大會签到时间以递交CA数字证书时间为准。

(三)CA数字证书递交地点和开标地点在江西省南昌公共资源交易中心(南昌市红谷滩丰和大道1318号)47号开标大厅

投标保证金缴纳方式、户名、开户行、账号及金额详见招标文件。

本项目采购代理服务费:向中标人收取收费标准详見招标文件 。 

}

我要回帖

更多关于 ups电源分类 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信