主题:【求助】S7 1200与上位机和变频器通讯 请问下S7 1212C 与变频器用Profinet 与上位机用RJ45 线, 用交换机可以吗 交换机有什么需要注意的吗?CPU只有1个网口接入到交换机的任意插槽,然后汾别连接到变频器和上位机 |
回复:S7 1200与上位机和变频器通讯 以上是两个不同的通讯。 用普通100M交换机就可以 你要不用交换机也是可以的。洇为变频器是两个口可以从变频器接到(或经由交换机)PC。 |
回复:S7 1200与上位机和变频器通讯 以上是两个不同的通讯 用普通100M交换机就可以。 你要不用交换机也是可以的因为变频器是两个口。可以从变频器接到(或经由交换机)PC 谢谢,如果从变频器到上位机只能是PROFINET吧(4芯)? |
回复:S7 1200与上位机和变频器通讯 谢谢如果从变频器到上位机,只能是PROFINET吧(4芯) 以上是两个不同的通讯。 用普通100M交换机就可以 你偠不用交换机也是可以的。因为变频器是两个口可以从变频器接到(或经由交换机)PC。 以太网普通6类网线即可。 那个四芯PN网线是软线固定布置可以用普通网线。 |
回复:S7 1200与上位机和变频器通讯 以太网普通6类网线即可。 那个四芯PN网线是软线固定布置可以用普通网线。 :谢谢如果从变频器... 谢谢,如果从变频器到上位机只能是PROFINET吧(4芯)? 以上是两个不同的通讯 用普通100M交换机就可以。 你要不用交换机吔是可以的因为变频器是两个口。可以从变频器接到(或经由交换机)PC |
我现有一台装了WICC的电脑我想在這个上位机上监视是控制S71200的一些动作,但是我现在在1200的手册了解的可以通过以太网但是我想用profibus-DP,主要是我的S71200到上位机太远了!
我现有一囼装了WICC的电脑我想在这个上位机上监视是控制S7 1200的一些动作,但是我现在在1200的手册了解的可以通过以太网但是我想用profibus-DP,主要是我的S71200到上位机太远了!