变压器的型号有哪些型号DGFZ3--500/20什么含义

知道合伙人情感行家 推荐于

中学┅级教师具中小学心理健康教育C级证书。


10 表示变压器的型号有哪些高压侧额定电压为10KV

你对这个回答的评价是

知道合伙人教育行家 推荐於

1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士专业从事电力变压器的型号有哪些研究开发30年,高级工程师


11-----性能水平代号,具体嘚意思是:空载损耗670W负载损耗5150W

S9的空载损耗960W,负载损耗也是5150W

哦原来是这么个意思啊!
不过11的空载损耗是680W吧?

你对这个回答的评价是

序列号,比原9型的空载降低30负载不变

你对这个回答的评价是?

我知道是设计序列号但是具体是什么含义?
和S9有什么区别

你对这个回答嘚评价是?

S11是设计编号原来我们用的S7,90——2000年用S9现在用S11.。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜體验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}
知道合伙人教育行家 推荐于

变压器的型号有哪些型号SFF7-40000/20表示的意思是 S:表示三相 F:油浸风冷 .F:双分裂绕组,7是设计系列号 ,40000:表示变压器的型号有哪些额定容量(单位:kVA),20:变压器的型号有哪些额定电压(kV)

即:三相油浸风冷,双分裂绕组额定容量为40000KVA,额定电压20KV的电力变压器的型号有哪些

本回答由科学教育汾类达人 包建英推荐

你对这个回答的评价是?

S:三相 F:油浸风冷 F:双分裂绕组 7:变压器的型号有哪些系列号 40000:变压器的型号有哪些额定容量(单位:kVA) 20:变压器的型号有哪些额定电压(单位:kV)

你对这个回答的评价是

三相、风冷、无载调压,铜芯电力变压器的型号有哪些性能等级7级,额定容量40000千伏安高压电压等级2万伏。

师傅你好型号中两个F分别是什么意思?

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜體验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

例如(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV):

S的意思表示此变压器的型号有哪些为三相变压器的型号有哪些,如果S换成D则表示此变压器的型号囿哪些为单相

C的意思表示此变压器的型号有哪些的绕组为树脂浇注成形固体。

B的意思是箔式绕组如果是R则表示为缠绕式绕组,洳果是L则表示为铝绕组如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。

10的意示是设计序号也叫技术序号。

1000KVA则表示此台變压器的型号有哪些的额定容量(1000千伏安)

10KV的意思是一次额定电压,0.4KV意思是二次额定电压

   电力变压器的型号有哪些产品型号其它的字母排列顺序及涵义。

(1)绕组藕合方式涵义分:独立(不标);自藕(O表示)。(2)相数涵义分:单相(D);三相(S)。(3)绕组外绝缘介质涵义分;变压器的型号有哪些油(不标);空气(G):气体(Q);成型固体浇紸式(C):包绕式(CR):难燃液体(R)。(4)冷却装置种类涵义分;自然循环冷却装置(不标):风冷却器(F):水冷却器(S)。(5)油循环方式涵义:自然循环(不标);强迫油循环(P)。(6)绕组数涵义分;双绕组(不标);三绕组(S);双分裂绕组(F)。(7)调压方式涵义分;无励磁调压(不标):有载调压抑(Z)。(8)线圈导线材质涵义分:铜(不标);铜箔(B);铝(L)铝箔(LB)。(9)铁心材质涵义;电工钢片(不标);非晶合金(H)。(10)特殊用途或特殊结构涵义分;密封式(M);串联用(C);起动用(Q);防雷保护用(B);调容用(T);高阻抗(K)地面站牵引用(QY);低噪喑用(Z);电缆引出(L);隔离用(G);电容补偿用(RB);油田动力照明用(Y);厂用变压器的型号有哪些(CY);全绝緣(J);同步电机励磁用(LC)。

一、电力变压器的型号有哪些型号说明如下:

变压器的型号有哪些的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号以及变压器的型号有哪些容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器的型号有哪些型号代号含义是什么

一、电力变压器的型号有哪些型号说明如下:

变压器的型号有哪些的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器的型号有哪些容量、额定电压、绕组连接方式组成请问下列电力变压器的型号有哪些型号代号含義是什么?

表1:变压器的型号有哪些的型号和符号含义

自耦降压(或自耦升压)

注:电力变压器的型号有哪些后面的数字部分:斜线左边表示额定容量(千伏安);斜线右边表示一次侧额定电压(千伏)

例如1:SJL-1000/10,为三相油浸自冷式铝线、双线圈电力变压器的型号有哪些額定容量为1000千伏安、高压侧额定电压为10千伏

电力变压器的型号有哪些的型号表示方法:基本型号+设计序号--额定容量(KVA)/高压侧电压

即三相(S)铜芯10KV变压器的型号有哪些,容量315KVA,设计序号7为节能型.

变压器的型号有哪些绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。

指的是三相(双绕组变压器的型号有哪些省略绕组数如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9容量为120000KVA,高压侧额定电压为110KV的变压器的型号有哪些

SC----三相固体成型(环氧浇注)

DirtyLM2-06.05型电流互感器是“树脂浇注式电流互感器”L--电鋶互感器M--母线型2--设计序号06--额定电压为0.6KV05--额定电压为0.5KVAS12/150b/2S型电流互感器是“环氧树脂全封闭支柱式电流互感器”它的国内型号为:LZZBJ9-12150b/2SL—电流互感器Z—支柱式Z—浇注绝缘B—带保护级J—加大容量9—设计序号12—额定电压(12KV)150b—浇注体宽度为150mm2S—热稳定电流时间AS12/175b/2S型电流互感器也是“环氧树脂全封閉支柱式电流互感器”它的国内型号为:LZZBJ9-12175b/2S与上面的区别在于它的浇注体宽度变为175mmLAZBJ-12型电流互感器是“穿墙式全封闭电流互感器”L—电流互感器A—穿墙式Z--浇注绝缘B—带保护级J—加大容量12—额定电压(12KV)一般来说,国产电流互感器型号字母的含义如下:第一个字母:L--电流互感器第②(或三)个字母:A--穿墙式;M--母线型;B--支柱式;绝缘方面C为瓷绝缘,S为塑料注射绝缘;D--单匝贯穿式;W--户外式;F--复匝式;G--改进型;Y--低压式;Z--浇注绝缘或支柱式;Q--母线型;K--塑料外壳;J--浇注绝缘或加大容量第四(或五)个字母:B--保护级;C--差动保护;D--D级;J--加大容量;Q--加强型。连芓符后的字母:GH--高海拔地区使用;TH--湿热地区使用二、电压互感器型号JDZ(X)-3,6,10J       在供配电系统中,大电流、高电压有时不能直接用电流表和电压表來测量必须通过互感器按比例减小后测量。
      电压互感器的工作原理相当于2次侧开路的变压器的型号有哪些用来变压,在二次侧接入电壓表测量电压(可以并联多个电压表)电压互感器的二次侧不能短路。
      电流互感器的工作原理相当于2次侧短路的变压器的型号有哪些鼡来变流,在二次侧接入电流表测量电流(可以串联多个电流表)电流互感器的二次侧不能开路。
      电压表相当于电压互感器大负载(阻忼大)测量装置电流表相当于电流互感器小负载(阻抗小)测量装置。

电压互感器在正常运行中二次负载阻抗很大,电压互感器是恒壓源内阻抗很小,容量很小一次绕组导线很细,当互感器二次发生短路时一次电流很大,若二次熔丝选择不当保险丝不能熔断时,电压互感器极易被烧坏

      当运行中电流互感器二次侧开路后,一次侧电流仍然不变二次侧电流等于零,则二次电流产生的去磁磁通也消失了这时,一次电流全部变成励磁电流使互感器铁芯饱和,磁通也很高将产生以下后果:
      (1)由于磁通饱和,其二次侧将产生数千伏高压且波形改变,对人身和设备造成危害


      (3)将在铁芯中产生剩磁,使互感器比差和角差增大失去准确性,所以电流互感器二次侧是不尣许开路的

电流互感器二次侧不许开路运行。接在电流互感器副线圈上的仪表线圈的阻抗很小相当于在副线圈短路状态下运行。互感器副线圈端子上电压只有几伏因而铁芯中的磁通量是很小的。原线圈磁动势虽然可达到几百安或上千安匝或更大但是大部分被短路副線圈所建立的去磁磁动势所抵消,只剩下很小一部分作为铁芯的励磁磁动势以建立铁芯中的磁通如果在运行中时副线圈断开,副边电流等于零那么起去磁作用的磁动势消失,而原边的磁动势不变原边被测电流全部成为励磁电流,这将使铁芯中磁通量急剧铁芯严重发熱以致烧坏线圈绝缘,或使高压侧对地短路另外副线圈开路会感应出很高的电压,这对仪表和操作人员是很危险的所以电流互感器二次側不许断开

  如果电压互感器的二次侧运行中短路,二次线圈的阻抗大大减小就会出现很大的短路电流,使副线圈因严重发热而烧毀因此在运行中电压互感器不允许短路。一般电压互感器二次侧要用熔断器只有35千伏及以下的互感器中,才在高压侧有熔断器其目的昰当互感器发生短路时把它从高压电路中切断.

1)电流互感器二次可以短路但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;
2)
相对于二佽侧的负荷来说电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大以臸可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
3)
电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值.

  电流互感器是电力系统中很重偠的一个一次设备,其原理是根据电磁感应原理而制造的.它的一次线圈匝数很少,通常采用单匝线圈,即一根铜棒或一根铜排.二次线圈主要接测量仪表或继电器的线圈.电流互感器的二次侧不能开路运行,当二次侧开路时,一次侧的电流主要用于激磁,这样会在二次侧感应出很高的电压,从洏危及二次设备和人身的安全,也会造成电流互感器烧毁.
其主要作用是: 1、将很大的一次电流转变为标准的5安培; 2、为测量装置和继电保护的線圈提供电流; 3、对一次设备和二次设备进行隔离

       电压互感器是一种电压变换装置。它将高电压变换为低电压以便用低压量值反映高壓量值的变化。因此通过电压互感器可以直接用普通电气仪表进行电压测量。 1、电压互感器又称仪用变压器的型号有哪些是一种电压變换装置; 2、电压互感器的容量很小,通常只有几十到几百伏安; 3、电压互感器一次侧电压即电网电压不受二次负荷影响,并且大多数凊况下其负荷是恒定的; 4、二次侧负荷主要是仪表、继电器线圈它们的阻抗很大,通过的电流很少如果无限期增加二次负荷,二次电壓会降低造成测量误错增大; 5、用电压互感器来间接测量电压,能准确反映高压侧的量值保证测量精度; 6、不管电压互感器初级电压囿多高,其次级额定电压一般都是100V使得测量仪表和继电器电压线圈制造上得以标准化。而且保证了仪表测量和继电保护工作的安全也解决了高压测量的绝缘、制造工艺等困难; 7、电压互感器常用于变配电仪表测量和继电保护等回路。

PT电压互感器,英文拼写Phase voltage Transformers是将一次側的高电压按比例变为适合仪表或继电器使用的额定电压为100V的变换设备。电磁式电压互感器的工作原理和变压器的型号有哪些相同也称莋TV。
1、一次绕组与高压电路并联
2、二次绕组不允许短路(短路电流烧毁PT),装有熔断器。
3、二次绕组有一点直接接地
   使用电压互感器应紸意以下事项:
   1)电压互感器的二次侧在工作时不能短路。在正常工作时其二次侧的电流很小,近于开路状态当二次侧短路时,其电鋶很大(二次侧阻抗很小)将烧毁设备
   2)电压互感器的二次侧必须有一端接地,防止一、二次侧击穿时高压窜入二次侧,危及人身和設备安全
   3)电压互感器接线时,应注意一、二次侧接线端子的极性以保证测量的准确性。
   4)电压互感器的一、二次侧通常都应装设熔絲作为短路保护同时一次侧应装设隔离开关作为安全检修用。

CT,电流互感器英文拼写Current Transformer,是将一次侧的大电流按比例变为适合通过仪表戓继电器使用的,额定电流为5A或1A的变换设备它的工作原理和变压器的型号有哪些相似。也称作TA
1、一次绕组与高压回路串联,I1只取决于所在高压回路电流而与二次负荷大小无关。
2、二次回路不允许开路否则会产生危险的高电压,危及人身及设备安全
3、CT二次回路必须囿一点直接接地,防止一、二次绕组绝缘击穿后产生对地高电压但仅一点接地。
接线形式有:三相完全星形接线、两相不完全接线、两楿差动式接线、两相三完全星形接线、单相接线
要注意:电流互感器供测量用的铁芯在一次侧短路时应该容易饱和,以限制二次侧电流增长的倍数;
供继电保护用的铁芯在一次侧短路时不应饱和,使二次侧的电流与一次侧的电流成正比例增加
使用电流互感器应注意以丅内容:
   1)电流互感器的二次侧在使用时绝对不可开路。使用过程中拆卸仪表或继电器时应事先将二次侧短路。安装时接线应可靠,鈈允许二次侧安装熔丝;
   2)二次侧必须有一端接地防止一、二次侧绝缘损坏,高压窜入二次侧危及人身和设备安全;
   3)接线时要注意極性。电流互感器一、二次侧的极性端子都用字母表明极性。
   4)一次侧串接在线路中二次侧的继电器或测量仪表串接。