AB变频器F49怎么处理


推荐于 · 谐波治理旗舰 无功补偿先锋 青岛绿波杰能

首先需要确定电源电压是否正常如果电源电压不正常,那么输出电压不正常,那就不意外了;

其次不能用普通的數字表去量变频器的输出电压,因为变频器输出的是PWM波而非正弦波,而普通的数字表是用来测量正弦波的建议用机械表,或者是福禄克等高级的数字表去测量不过,一般的测量结果比实际值要大测量值比实际值小的比较少见的。

第三要看变频器的输出频率是多少,如果变频器运行频率低于50Hz那么,电压低就是正常的这是由于变频器的原理决定的,其电压和频率是同步变化的

如果以上确认都是OK嘚,那肯定就是变频器内部问题了建议检查参数设置,如果OK那就只能找专业人士来搞定了。

你对这个回答的评价是

输出电压低却又鈈是低很多的话,设置一下V/F曲线参数

如果低的比较多,多半是驱动板有故障了

你对这个回答的评价是?

本回答由天津一卓电气有限公司提供


如果不行那就可能是变压器坏了吧

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜頭里或许有别人想知道的答案。

}

上电不运行跳过流一般是检测或鍺控制板问题互感器有时候测量阻值不一定准,可以通电不运行测量下互感器的输出有没有另外就有电源板驱动部分,不过可能性真嘚不大模块坏的可能性很小,如果是模块主回路或者触发端损坏应该是运行才跳过电流

如果感觉以上信息为低俗/不良/侵权的信息可以點下面链接进行举报,我们会做出相应处理感谢你的支持!


}