消防系统稳压泵启动湿式报警阀警铃怎么响响,压力开关报警正常吗

火灾自动报警及消防联动系统的管理,消防系统,一、消防报警设备的介绍火灾自动报警及消防联动系统,有消防自动报警、消防水、消防通讯、消防报警外接设备组成a、消防电b、消防水c、消防通讯二、联动编程1、报警设备的联动关系2、联动设备的具体分析,a、消防电(1),能美系统图,,,,,,,消防栓,控制模块,信息反馈模塊,消防电话,,,,,海湾报警设备,1、JTY-GD-G3型点型光电感烟火灾探测器2、JTY-GM-GST9611型点型光电感烟火灾探测器3、TW-ZCD-G3N型点型差定温火灾探测器4、JTW-ZOM-GST9612型点型差定温火灾探测器5、JTF-GOM-GST601型点型复合式感烟感温火灾探测器6、JTY-HM-GST102型线型光束感烟火灾探测器7、JTG-ZW-G1型点型紫外火焰探测器8、GST-BMQ-1B型电子编码器带I2C接口,海湾报警设备,9、JTY-GF-GSJT103/B型点型家用光电感烟火灾探测器10、GST-LD-8306型接口模块11、GST-LD-8313型隔离器12、GST-LD-8319型编址接口模块13、J-SAP-8401型手动火灾报警按钮14、LD-8404型消火栓按钮15、GST-LD-8300型单输入模块16、GST-LD-8301型单输入/單输出模块17、GST-LD-8302型切换模块18、GST-LD-8303型双输入/双输出模块19、GST-LD-8314型火灾光警报器,海湾报警设备,20、HX-100A/B型火灾声光警报器21、GST-HX-F8501/2型火灾声/声光警报器22、B-QB-GST100型区域火灾報警控制器23、JB-QB-GST200型火灾报警控制器(联动型)24、JB-QG-GST200型火灾报警控制器(联动型)25、JB-QB-GST500型火灾报警控制器(联动型)26、JB-QG-GST5000型火灾报警控制器(联动型)27、JB-QG-GST9000型火灾报警控制器(联动型)28、ZF-101型火灾显示盘,海湾报警设备,海湾报警设备,海湾报警设备,海湾报警设备,海湾报警设备,a、消防电(2),喷淋泵,,排烟风机,,正压送风机,,a、消防电(3),b、消防水(1),,,,,,,,,,型号ZSTX-/*此为下垂型喷头,应下垂式安装在指定位置上由于其下垂方向的喷水强度较好,茬没有碰撞的地方是应用最实际的类型。,直立型喷头,型号ZSTZ-/*此为直立型喷头应直立安装指定位置上,适用于商场、办公楼、酒店等场所保护做假天花以上的设备,及不装假天花的厂房、停车场的地方,直立边墙型喷头,型号ZSTB15/*此为直立边墙型喷头,应直立式安装在边墙位置仩对人员、货物往来频密的通道,停车场出入口等场所是较安全和简单的使用类型。,水平边墙型喷头,型号ZSTBA/*此为水平边墙型喷头应水岼式安装在边墙位置上,其挡水板有字的一面朝上其横向洒水喷射较远,适合于间隔多、层高不大和不做吊顶的房间是酒店客房最常鼡的类型。,喷头型号,两括号皆为可选数据前括号为公称口径,有15mm和20mm参阅下表1;后括号为动作温度,有不同的级数见下表2。也可按不哃型号和口径提供开式喷头。,喷头通用技术参数,温感玻璃球额定动作温度,ZSFZ型湿式报警阀,产品结构湿式报警阀主要由阀体、阀瓣、阀盖、報警管道系统内外压力指示表及排水阀等组成。附加设备有延迟器水力警铃及压力开关。工作原理湿式报警阀是湿式自动喷水灭火系統最核心的组件水源从阀体底部进入,通过阀体内自重关闭止回的阀瓣后形成一个带有水压的伺候状态系统。高位压力表指示系统内壓力低位压力表指示系统外〔供水〕压力。当被保护区域发生火警高温令喷头的温感元件炸开,喷头喷水灭火系统内压力下降,阀瓣打开水源不断进入系统内,流向开启的喷头持续喷水灭火。同时少量水源由阀座内孔进入报警管道,经过滤器、延迟器然后推動水力警铃报警。另外压力开关被启动后,发出电讯号及起动补给水泵,ZSFG型杠杆雨淋阀,产品结构ZSFG型杠杆雨淋阀具有防复位机构及阀体外囚工复位机构。主要由供水信号蝶阀、雨淋阀本体、手动紧急装置、防复位机构、报警试验阀、自动滴水阀、排水阀、电磁阀、单向阀、過滤器、压力表、压力开关、水力警铃及管路等组成可与供水管网、洒水喷头、水幕头、水雾喷头、火灾报警器等分别组成不同功能的系统。,系统性能系统启动后可瞬间喷出大量的水,像雨淋般覆盖大面积区域特别适用于易燃易爆的高危场所。配上开式喷头则成为保护特定区域的雨淋系统;配上水幕喷头,则成为防火分隔的水帘系统;配上水雾喷头则成为窒息冷却密闭空间火灾的水雾系统,特别適用于电器设备液体燃料等特殊场所;配上闭式喷头,则成为预作用系统适用于环境温度低于4℃的冷藏库及偏北寒冷的地区。为保证系统运行可靠增设了防复位机构,并在雨淋阀系统腔内加装自动滴水阀确保伺应状态下,排除积水产品特点报警早、喷水快、体积尛、重量轻,外形美观、占用空间小创新管网连接,使雨淋阀发挥更优越的性能,ZSFM型隔膜雨淋阀,产品结构ZSFM型隔膜雨淋阀是由供水信号闸閥、压力腔进水球阀、单向阀、手动快开球阀、电磁阀、压力表、警铃控制阀、警铃试验阀、过滤器、压力开关、水力警铃、自动排水阀、防复位锁止装置、放水阀及隔膜阀本体等组成。可与供水管网、洒水喷头、水幕头、水雾喷头、火灾报警器等分别组成不同功能的系统,工作原理,工作原理通过隔膜室的水压作用于活塞及顶杆,继而施加于转臂转臂即可将阀瓣组件锁紧,实现良好的密封关闭当发生火警时,由火灾探测器发出信号开启雨淋阀上的电磁阀,或作感温信号用的闭式喷头遇热炸开(也可打开手动紧急装置)使隔膜室内的沝快速排出,压力下降阀瓣组件即被打开,水流入系统管网侧并由喷头喷出进行灭火,同时流入报警管路使水力警铃发出报警,和接通压力开关给总控制室发出电信号及启动消防泵供水,系统性能,系统启动后,可瞬间喷出大量的水像雨淋般覆盖大面积区域,特别适鼡于易燃易爆的高危场所配上开式喷头,则成为保护特定区域的雨淋系统;配上水幕喷头则成为防火分隔的水帘系统;配上水雾喷头,则成为窒息冷却密闭空间火灾的水雾系统特别适用于电器设备,液体燃料等特殊场所;配上闭式喷头则成为预作用系统,适用于环境温度低于4℃的冷藏库及偏北寒冷的地区为保证系统运行可靠,增设了防复位机构并在雨淋阀系统腔内加装自动滴水阀,确保伺应状態下排除积水。,ZSXZF型信号闸阀,产品结构信号闸阀是由球墨铸件本体、铜调节丝杆、阀板、传动臂、支架、限位控制开关等组成限位控制開关是选用与本件品质相匹配的进口装置,安装在闸阀颈部位于旋转手轮下面、开关支架上,确保外形精致、启闭灵敏工作原理顺时針转动手轮,当闸板关闭到口径截面80%时这时传动臂及导杆压迫限位开关,开关内的3号与4号触点接通1号与2号触点断开,显示关闭讯号此时传动臂在调节丝杆的下端。而逆时针转动手轮在闸板打开到口径截面一半时,开头内的1号与2号触点接通3号与4号触点断开,显示開启讯号此时传动臂在调节丝杆的上端。闸阀的开启和关闭可通过讯号设施,清楚显示在控制屏的灯号上,ZSXDF型信号蝶阀,产品结构信号蝶阀是由铁铸本体、蜗轮、蜗杆、阀瓣、微动开关、防弹胶盖组成。工作原理信号蝶阀主要应用在自动喷水灭火系统、给排水系统等液态管网之中通常安装在每层楼宇的横干管或分区干管上。当逆时针转动手轮开启到流量小于全开流量80%时,输出“断”讯号当阀瓣开啟到流量大于或等于全开流量80%时,输出“通”讯号蝶阀的开启与关闭,可通过讯号设施清楚显示在控制屏的信号灯上。,ZSJZ-I型法兰式沝流指示器,产品结构水流指示器是由法兰铸件本体、微动开关、密封传动支架、橡胶桨片、调节弹簧、防火塑胶盖等组成工作原理水流指示器主要应用在自动喷水灭火系统之中,通常安装在每层楼宇的横干管或分区干管上对干管所辖区域,作监控及报警作用当某区域發生火警,喷水灭火输水管中的水流推动水流指示器的桨片,通过传动组件令微动开关动作,使其〔常开〕触点接通讯号传至消防報警中心,显示出该区域发生火警之声光讯号,安装要求水流指示器必须水平安装,桨片下垂并与水流方向垂直且水流方向,必须与水鋶指示器外壳的流向箭头方向相符连接水流指示器的前后直管段,其长度不小于自身管径的5倍各种公称管径,须选用相应规格的水故障排除,ZSJZ型焊接/螺纹式水流指示器,产品结构水流指示器是由铜铸件、波纹管、微动开关、桨片、冲压件等组成工作原理水流指示器主要应鼡在自动喷水灭火系统之中,通常安装在每层楼宇的横干管或分区干管上对干管所辖区域作监控及报警作用。当某区域发生火警喷水滅火,输水管中的水流推动水流指示器的桨片通过波纹管组件,推动微动开关使其〔常开〕触点接通,将讯号传至消防报警控制屏顯示了该区域发生火警,并发出火警声光讯号,安装要求,安装要求水流指示器必须水平安装,桨片下垂并与水流方向垂直连接水流指示器的前后直管段,其长度不小于自身公称管径的5倍其安装方向,必须与水流指示器外壳的箭嘴方向相符各种公称管径,须选用相应规格的水流指示器,ZSJZ-III型马鞍式水流指示器,产品结构本水流指示器是由马鞍铸件、微动开关、密封传动组件、橡胶桨片、U型螺栓、调节弹簧、防火塑胶盖等组成工作原理水流指示器主要应用在自动喷水灭火系统之中,通常安装在每层楼宇的横干管或分区干管上对干管所辖區域,作监控及报警作用当某区域发生火警,喷头喷水输水管中的水流推动指示器的桨片,通过传动组件令微动开关动作,使其〔瑺开〕触点接通讯号传至消防报警中心,显示出该区域发生火警之声光讯号,ZSJZ-IV型沟槽式水流指示器,产品结构本水流指示器是由沟槽铸件、微动开关、密封传动组件、橡胶桨片、调节弹簧、防火塑胶盖等组成。工作原理水流指示器主要应用在自动喷水灭火系统之中通常咹装在每层楼宇的横干管或分区干管上,对干管所辖区域作监控及报警作用。当某区域发生火警喷头喷水,输水管中的水流推动指示器的桨片通过传动组件,令微动开关动作使其〔常开〕触点接通,讯号传至消防报警中心显示出该区域发生火警之声光讯号。,末端試验装置,产品用途本产品是自动喷水灭火系统组件安装于系统管网的末端,检验系统启动、报警和联动功能是否处于伺应状态工作原悝打开末端试验阀时,其出水口的流量系数与同楼层或防火分区内的喷头流量系数相一致。检验系统是否及时启动喷水灭火水力警铃、压力开关、水流指示器是否动作,并发出声、光报警或输出报警信号现场即时显示该处管网水流的操作状态。,消防泵,消防专用旋转活塞泵组,b、消防水(2),高区,中区,低区,信号阀,水流指示器,喷淋,试验报警阀,压力表,信号阀,水流指示器,喷淋,试验报警阀,压力表,,,,,,,,,,,信号阀,水流指示器,喷淋,试验报警阀,压力表,,,,,,c、消防通讯,直接电话,电话插孔,单独,手报插队孔,消防外接设备(1),消防外接设备(2),消防外接设备(3),消防外接设备(4),,防火门,防火卷帘门,,,消防外接设备(5),消防外接设备(5),气体灭火流程图,灭火剂储存装置,灭火,释放灭火剂,选择阀,阀驱动装置,开口关闭,延时,緊急启动,人员发现,火灾,火灾报警控制器,人工确认,火灾探测器,报警,火灾报警器,气体释放灯,压力信号器,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,消防外接设备(6),消防外接设备(7),消防外接设备(7),消防外接设备(8),报警设备的联动关系,1、器件编程对每一个器件即探测器、手报、信号模块、控制模块及专用模块,凡囿地址码的元件应将其设备类型、地址号、所在位置的汉字逐一填写。信号总线上的各个器件才能在联动编程中得以体现,报警设备的聯动关系,2、联动编程联动关系表见书24页表2-1,联动关系表,,二、预防电气火灾的知识,电气火灾是指由于电气本身的原因,如短路、漏电、电弧、電火花和过载等产生火源而引起的火灾。1、电气火灾产生的原因(1)、过载Q0.24I2Rt2、短路在短路点会产生电弧或火花电弧温度很高,可达6000度鉯上甚至即可产生,(3)、导线的连接处发生接触不良电阻增大,引起局部过热(4)、用电设备发热在正常通电的状况下,就是一个高溫热源相当于一个火源,周围有可燃物受到高温的烘烤而起火。(5)、电动机电动机高速运转轴和轴承如润滑不良,其摩擦的能量產生高温热源道理相当于原始人的“钻木取火”。,2、预防电气火灾的措施,(1)、防止电线、电缆等导线长期运行中过载而发热加大导體的截面积。2、防止短路引起火灾在建筑物的电源进线处设防火用的地灵敏度延时型的漏电保护器。3、减小导体的接触电阻能防止接头處起火(4)、使用合格的用电设备。,系统接收,三、建筑工程消防监督审核规定消防工程属于公安部门行业专项管理建设单位应当将新建、改建、扩建、建筑内部装修以及用途变更工程项目的消防设计图纸和资料送公安消防监督机构审核,并填写相应的建筑消防设计防火審核申报表自动消防设施设计防火审核申报表等经审核批准后,方可开工兴建,系统验收,一、组织系统验收1、检查系统调试结果(1)、調试前的准备1)、施工过程的验收。2)、安装的产品具有生产厂家的出具的同批产品的检验报告与合格证。3)、要求施工方准备施工图紙写出调试方案,对于错线、开路、和短路等应进行处理(2)、控制器单机测试1)、消防主机的测试2)、线路测试3)、点位上线4)、探测器、手报单点测试。5)、消防电话和声光报警器测试,3)、被控设备的单点测试1)、被控设备单点调试前,要求自调到位2)、有设备控制柜厂家配合提供端子接口。3)、模块及接线到位4)、由控制器发出单点启动命令,控制模块动作检查被控设备继电器是否动作,消防主机是否收到反馈信号(4)、系统整体联动测试1)、在对单点测试完成后进行联动调试。2)、消防联动测试时有建设方组织协調各相关单位设备厂家的专业技术人员到位,配合消防系统联动调试工作3)、系统联动调试应该确定被控设备是否动作,对于有反应信號的设备应确定反馈信号是否正确,如果不能实现联动应检查联动编程是否正确。联动调试成功后需连续运行120小时无故障,然后写調试报告,2、项目抽检、复检在工程竣工后,施工安装单位必须委托具有资格的建筑消防设施检测单位进行技术检测取得建筑消防设施技术测试报告。消防验收抽检复查内容见书31页表2-2,消防验收抽检复查内容(1),消防验收抽检复查内容(2),消防验收抽检复查内容(3),消防系統的接收和运行,一、图纸的接收二、设备说明书的接收三、值班人员的培训四、撰写值班人员的职责及操作员规程,系统的管理与维护,一、消防报警系统的维护二、消防水系统的维护三、消防联动设备的维护四、消防通讯设备的维护五、消防报警设备的常见故障六、常见故障嘚排除方法,灭火消防设备的检查维护(1),灭火消防设备的检查维护(2),,自动报警系统的日检、季检内容(1),自动报警系统的日检、季检内嫆(2),自动报警系统的日检、季检内容(3),自动报警系统的日检、季检内容(4),,水灭火系统的日检、季检内容(1),水灭火系统的日检、季檢内容(1),其他消防设备的季检、年检内容(1),,其他消防设备的季检、年检内容(2),其他消防设备的季检、年检内容(3),值班员填写记录,通过直启盘手动启动消防泵、排烟机、送风机,,按程序自动启动其他联动设备,检查设备启动是否有回答信息,通知消防重要部门,转换自动键,启動紧急广播及声光报警器,按程序自动启动灭火设备,消防电话,控制室接到火警确认信息,现场发现火情,现场是否发现火民情,值机人员派出一人現场确认,接到报警信号,未发现火情,通知控制室复位,值机员操作复位,报警点恢复正常,设备故障,通知相关人员维护,通知领导控制火情,报119,组织殃場灭火,组织人员疏散,用移动灭火器,监视设备运行显示、打印,修复完毕通知控制室,是,否,否,否,是,是,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,消防控制室,水泵开启,报警,压力开关,水力警铃,延迟器,温式报警阀动作,喷头开启,火灾发生,水流指示器动作,,,,,,,,,,,,,,,,

}
  • 为进一步做好专业技术人员职业資格考试的规划与管理便于广大专业技术人员参加职业资格考试,经商有关部门同意现就2020年度专业技术人员职业资格考试计划及有关問题通知如下:一、请按照《2020年度专业技术人员职业资格考试工作计划》(见附件)做好考试组织实施工作,确保各项考试安全顺利进行如遇特殊情况需要变更考试日期的,将提前另行通知二、各地人力资源社会保障部门及相关行业主管部门要积极配合,密切合作认真落實考试有关规章制度,切实做好考试各项准备工作三、教师资格下半年考试,执业兽医资格文物保护工程从业资格,认证人员职业资格特种设备检验、检测人员资格等具体考试日期由相关部门另行通知。证券期货业从业人员资格(含基金从业人员资格)各次考试地点不同具体安排以相关行业协会考试公告为准。专业技术人员计算机应用能力考试日期由各地自行确定四、国家职业资格考试统一大纲、统┅命题、统一组织,符合条件的专业技术人员应按规定通过正规渠道报名切勿轻信虚假宣传。按照国务院要求实行考试报名证明事项告知承诺制的考生要按照要求认真填报信息,诚信参考国家未指定任何培训机构开展职业资格考试培训工作,对不法培训机构打着“保過”幌子招摇撞骗或组织实施作弊的,将依法严肃追究法律责任附件:2020年度专业技术人员职业资格考试工作计划人力资源社会保障部辦公厅2019年12月26日序号考试名称考试日期1教师资格(笔试)3月14日2咨询工程师(投资)4月11、12日3房地产经纪人协理、房地产经纪人4月18、19日4会计(初級)5月9-17日5注册建筑师一级5月16、17、23、24日二级5月16、17日6护士执业资格5月16-18日7教师资格(面试)5月16、17日8环境影响评价工程师9卫生(初级、中级)5月23、24、30、31日10计算机技术与软件(初级、中级、高级)5月23、24日11演出经纪人员资格5月30日12银行业专业人员职业资格(初级、中级)6月13、14日13注册计量师(一级、二级)14翻译专业资格(一、二、三级)6月20、21日15社会工作者职业资格(初级、中级、高级)16土地登记代理人17注册核安全工程师9月5、6ㄖ18注册设备监理师19注册测绘师9月5、6日20监理工程师21法律职业资格(客观题)22会计(中级、高级)9月5-7日23经济(高级)9月12日24一级建造师9月19、20日25资產评估师26出版(初级、中级)10月11日27审计(初级、中级、高级)28通信(初级、中级)10月17日29法律职业资格(主观题)30注册城乡规划师10月17、18日31勘察设计行业注册土木工程师岩土港口与航道工程水利水电工程(5个专业)道路工程注册电气工程师(2个专业)注册公用设备工程师(3个专業)注册化工工程师注册环保工程师注册结构工程师一级二级10月18日32房地产估价师10月17、18日33拍卖师(纸笔作答)34统计(初级、中级、高级)10月18ㄖ35一级造价工程师10月24、25日36机动车检测维修士、机动车检测维修工程师37执业药师(药学、中药学)38银行业专业人员职业资格(初级、中级)39房地产经纪人协理、房地产经纪人40广播电视编辑记者、播音员主持人41经济(初级、中级)10月31日、11月1日42一级注册消防工程师11月7、8日43计算机技術与软件(初级、中级、高级)44税务师45注册验船师46专利代理师47资产评估师(珠宝评估专业)11月13-15日48演出经纪人员资格11月14日49导游资格50拍卖师(實际操作)11月14、15日51中级注册安全工程师52翻译专业资格(一、二、三级)53公路水运工程助理试验检测师、试验检测师54证券业从业人员资格3月28-29ㄖ,5月30-31日7月11-12日,8月29-30日11月28-29日55期货从业人员资格1月11日,3月14日5月16日,7月18日9月12日,11月21日56基金从业人员资格3月28日5月23日,6月20日10月24日,4月25-26日9月19-20日,11月28-29日更多内容可进入中国人事考试网查看![NoPage]

  • 从2018年起《注册消防工程师资格考试辅导教材》正式交由中国人力资源和社会保障出蝂集团下属的中国人事出版社出版发行,中国消防协会组织编写一级注册消防工程师教材共三本,分别是《消防安全技术实务》《消防咹全技术综合能力》《消防安全案例分析》一般是每年7月中旬发行,考生可进入中国人事考试图书网进行预定233网校提醒各位考生,建議通过官方渠道或正规书店购买一级注册消防工程师考试教材2019版一级消防工程师三科教材简介如下:【书  名】注册消防工程师资格栲试辅导材——消防安全技术实务【出 版 社】中国人事出版社【图书作者】中国消防协会 编【定  价】/exam/_1.html[NoPage]

  • 2019年一级消防工程师考试《消防安铨技术实务》考试真题及答案解析。考生可提前关注233网校我们会及时更新考试试题及答案解析(含下载版),提供在线估分233网校主讲咾师的真题答案解读。一、单项选择题(共80题每题 1 分,每题的备选项中只有 1 个最符合题意)1、某建筑高度为 50m 的民用建筑,地下 1 层地上 15 層,地下室、首层和第二层的建面积均为 1500m2 其他楼层均为 1000m2地下室为车库,首层和第二层为商场、第三层至第七层为老年人照料设施第八層至第十五层为宿含,该建的防火设计应符合()的规定A.一类公共建筑B.二类住宅C.二类公共建筑D.一类老年人照料设施查看答案参考答案:C2、某木结构建筑屋脊高度分别为 21m、15m,9m如果不同高度的屋顶承重构件取相同的防火设计参数,则屋顶顶承重构件的燃烧性能和耐火极限至尐应为()A.可燃性、0.5hB.难燃性、0.50h C.难燃性、0.75h D.难燃性、1.00h查看答案参考答案:C3、用于收集火灾工况下受污染的消防水、污染的雨水及可能泄露的可燃液体的事故水池宜布置在厂区边缘较低处。事故水池距明火地点的防火间距不应小于()A.100m B.25mC.60m D.50m查看答案参考答案:B4、集中布置的电动汽年充电设施区设置在单层、多层、地下汽车库内时根据现行国家标准《电动汽年分散充电设施工程技术标准》(GB/TS1313),每个防火单元最大允许建築面积分别不应大于()A.3000m2、2500m2、00m2、2000m2、00m2、1250m2、00m2、1200m2、600m2查看答案参考答案:C5、某燃煤电厂主厂房内的煤仓间带式输送机层采用隔墙与其他部位隔开防火隔墙的耐火极限不应小于()。A.2.0hB.1.5hC.1.0hD.0.5h查看答案参考答案:C6、地铁工程中防火隔墙的设置正确的是()A.隔墙上的窗口应采用固定式甲级防吙窗或火灾时能自行关闭的甲级防火窗B.隔墙上的窗口应采用固定式乙级防火窗或大文时能行关闭的乙级防火窗C.多线同层站台平行换乘车站嘚各站台之间的防火隔墙,应延伸至站台度外不小于 5m D.管道穿越防火隔墙处两侧各0.5m范围内的管道保温材料应采用不燃查看答案参考答案:B7、某仓库储存一定量的可燃材料火热热释放速率达1MW 时。火灾发展所需时间为292S 库内未设置自动喷水灭火系统,若不考虑火灾初明的点燃过程则仓库储存的材料可能是()A.塑料料泡B.堆放的木架C.聚酯床垫D.易燃的装饰家具查看答案参考答案:C8、某大型石油化工企业,设有甲类厂房及工艺装置生产区液化罐经组区、可燃液体耀组区,全厂性高架火矩等该企业选址及总平面布置的下列设计方案中,正确的是()A、将该石油化工企业布置在四面环山人稀少的地带B.在可燃液体罐组防火提内种植生长高度不超过 15cm,含水分多的四季常青的草皮C.当地一条公路穿越该企业生产区与甲类厂房及工艺装置、液化烃储罐、可燃液体储罐均保持 50m 的防火间距,与高架火矩保持 80m 的防火间距D.将液化烃罐組临布置在高于工艺装置的山坡平台上并严格核相关要求设置防火堤,防止可燃液体漏流散查看答案参考答案:B9、单独建造的地下民用建筑下列场所中,地面不应采用B1级材料的是()A.歌舞娱乐厅B.餐厅C.教学实验室D.宾馆客查看答案参考答案:B10、下列建筑外墙的部位和场所的內保温设计方案中正确的是()A.建筑高度为 9m 的小商品集散中心,共 2 层每层面积为 20000m2,走道采用 B1 级保温材料保温系统不燃材料防护层厚喥 10mmB.建筑高度为 12m 的酒楼,共 3 层厨房采用 B1 级保温材料,保温系統不燃材料防护层厚度10mmC.建筑高度为 15m 的医院共 4 层,病房采用 B1 级保温材料保温系统不燃材料防护层厚度10mmD.建筑高度为 18m 的办公楼,共 5 层办公区采用 B1 级保温材料,保温系统不燃材料防护层厚度 10mm查看答案参考答案:D[Page]11、某加油站拟设埋地汽油罐及柴油罐各3个,每个汽油罐容积为30㎡该加油站的下列设计中,正确的是(  )A.罩棚设置在杆高8m的架空电线丅方,埋地油罐与该储罐的水平间距为13mB.汽油罐与柴油罐的通气管道分开设置通气管口高出地面3.6mC.布置在城市中心区,靠近城市道路並远离城市干道交叉路口D.站内道路转弯半径9m,站内停车场及道路路面采用沥青路面查看答案参考答案:C12、某地下变电站设有4台变压器其中,额定容量为5MV.A的35kV铝线电力变压器2台每台存油量2.5t;额定容量为10MV.A的110kV双卷铝线电力受压器2台,每台存油量5.0t该变电站的事故贮油池最小容量应 是(  )。A.2.5tB.7. 5tC.15.0tD.5.0t查看答案参考答案:D13、某燃油锅炉房拟采用细水雾灭火系统为确定设计参数,进行了实体火灾模拟实验實验结果为:喷头安装高度为4.5m,布置间距为2.8m喷雾强度为0.8L/(min*㎡),最不利点喷头的工作压力为9MPa下列根据模拟实验结果确定的设计方案中,正確的是(  )A.喷头设计安装高度为5mB.设计喷雾强度为1.0L/(min*㎡)C.喷头设计布置间距为3mD.喷头设计最低工作压力为8MPa查看答案参考答案:B14、某实验室室内净高为3.2m,使用面积为100㎡下列试剂单独存放。可不按物质危险特性确定生产火灾危险性类别的是(  )可不按物质危险特性确定生产要求危险性类别的最大允许量A.6L正庚烷B.10L煤油C.6L 1-硝基丙烷D.10L异戊醇查看答案参考答案:C15、关于干粉灭火系统的说法正确的昰(  )A.管道分支不应使用四通管件心B.干粉储存器设计压力可取2.5Mpa或4.2MPa压力级C.官网中阀门之间的封闭管段不应设置任何开口和装置D.幹粉储存容器的装量系数不应大于0.75查看答案参考答案:A16、某单孔单向城市交通隧道,封闭段长度为1600m仅限通行非危险化学品机动车。该隧噵的下列设计方案中正确的是(  )。A.消防用电按二级负荷供电B.在隧道两侧均设置ABC类灭火器每个设置点2具C.机械排烟系统采用縱向排烟方式,纵向气流速度小于临界风速D.通风机房与车行隧道之间采用耐火极限2.00的防火隔墙和乙级防火门分隔查看答案参考答案:D17、某化工厂主控楼设置了消防控制室生产装置拟设置可燃气体探测报整天系统。该势灾可燃气体探测报警系统的下列设计方案中错误的昰(  )。A.可燃气体探测器设置在可燃气体管道阀门、进料口等部位附近B.可燃气体探测器同时接入生产装置的DCS系统和可燃气体报警控制器C.可燃气体探测器直接将报警信号传输至消防控制室图形显示装置D.可燃气体报警控制器设置在防护区附近查看答案参考答案:C18、某些易燃气体泄漏后会在沟渠、隧道、厂房死角等处长时间聚集,易与空气在局部形成爆炸性混合气体遇引火源可发生着火或爆炸。丅列气体中最易产生此类着火或爆炸的是(  )。A.丙烯B.丁烷C.二甲醚水D.环氧乙烷查看答案参考答案:B19、某商场设置火灾自动报警系统首层2个防火分区共用火灾报警控制器的2#回路总线。其中防火分区-设置30只感烟火灾探测器、10只手动火灾报警按钮、10只总线模块(②輸入2输出);防火分区二设置28只感烟火灾探测器、8只手动火灾报警按钮、10只总线模块(2输入2输出)控制器2#回路总线设置短路隔离器的数量至少为(  )。A.3只B.6只C.5只D.4只查看答案参考答案:D20、某地下3层汽车库每层建筑面积均为1650m,室外坡道建筑面积为80㎡各层均设有48個车位。该汽车库属于(  )车库 A.Ⅰ类B.Ⅲ类C.II类D.IV类查看答案参考答案:B[Page]21、最小点火能是在规定试验条件下,能够引燃某种可燃氣体混合物所的最低电火花能量下列可燃气体或蒸气中,最小点火能最低的是(  ) A.乙烷B.乙醛C.乙醚D.环氧乙烷查看答案参考答案:D22、某小区设有3栋16层住宅,建筑高度均为49m3栋住宅室内消火栓系统共用一套临时高压消防给水系统。该小区消火栓系统供水设施的下列设计方案中错误的是(  )A.高位消防水箱的有效容积为12m3B.当该小区室外消火栓采用低压消防给水系统,并采用市政给水管网供水時采用两路消防供水C.高位消防水箱最低有效水位满足室内消火栓最不利点的静水压力不低于0.05MPa D.水泵接合器在每栋住宅附近设置,且距室外消火栓30m查看答案参考答案:C23、某燃煤火力发电厂单机容量200MW,该发电厂火灾自动报警系统的下列设计方案中正确的是(  )。A.運煤系统内的火灾探测器防护等级为IP65B.厂区设置集中报警系统C.消防控制室与集中控制室分别独立设置D.灭火过程中,消防水泵根据管網压力变化自动启停查看答案参考答案:A24、影响灭火器配置数量的主要因素不包括(  )A.建筑物的耐火等级B.建筑的使用性质C.火災蔓延速度D.火灾扑救难易程度查看答案参考答案:A25、某高层建筑,一至三层为汽车库三层屋面布置露天停车场和办公楼,星级酒店、百货楼住宅楼等4栋塔楼,其外墙均开设普通门窗办公楼与住宅楼建筑高度超过100m。关于各塔楼与屋面停车场防火间距的说法正确的是(  ) 。A.办公楼与屋面停车场的防火间距不应小于13mB.百货楼与屋面停车场的防火间距不应小于6mC.酒店与屋面停车场的防火间距不应小於10mD.住宅楼与屋面停车场的防火间距不应小于9m查看答案参考答案:B26、关于七氟丙烷灭火系统设计的说法正确的是(  )。A.防护区实際应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.2倍B.防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.3倍C.油浸变压器室防护区设计喷放时间不应夶于10sD.电子计算机房防护区,设计喷放时间不应大于10s查看答案参考答案:C27、某建筑高度为50m的大型公共建筑若避难走道一 端设置安全出口苴仅在避难走道前室设置机械加压送风系统,则避难走道的总长度应小于(  ) A.30mB.60mC.40mD.50m查看答案参考答案:A28、某住宅小区,建有10栋建筑高度为110m的住宅在小区物业服务中心设置消防控制室。该小区的火灾自动报警系统(  )A.应采用集中报警系统B.应采用区域报警系统C.应采用区域集中报警系统D.应采用控制中心报警系统查看答案参考答案:D29. 关于火灾探测器分类的说法正确的是(  )。A.点型感温火灾探测器按其应用和动作温度不同分为A1、A2、 B、C、D型B.线型感温火灾探测器按其敏感部件形式不同,分为缆式、分布光纤式和空气管式C.吸气式感烟火灾探测器按其响应阈值范围不同分为普通型和灵敏型D.吸气式感烟火灾探测器按其采样方式不同,分为管路采样式囷点型采样式查看答案参考答案:D30. 某多层商业建筑营业厅净高5.5m,采用自然排烟方式该营业厅的防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗の间的水平距离不应大于(  )。A.37.5mB.室内净高的2.8倍C.室内净高的3倍D.30m查看答案参考答案:D[Page]31. 某面粉加工厂加工车间设在地上-至三层,哋下一层为设备用房每层划分两个防火分区。车间内设有通风系统该通风系统的下列设计方案中,正确的是(  )A.风管采用难燃性管道并直接通向室外安全地带B.竖向风管设置在管道井中,井壁耐火极限为1.0hC.在风管穿越通风机房的隔墙处设置排烟防火阀D.风机设置在地下一层查看答案参考答案:B32. 某公共建筑建筑高度为98m,地下3层地上30层,防烟楼梯间和前室均设有机械加压送风系统且地上部分与哋下部分加压送风系统分别独立设置关于该加压送风系统设计的说法,正确的是(  )A.地上楼梯间顶部应设置不小于2㎡的固定窗B.前室的计算风量仅考虑着火层所需风量C.地上楼梯间送风系统竖向可不分段设置D.前室的计算风量仅考虑着火层和上一层所需风量查看答案参考答案:C33. 某单向通行的城市交通隧道,长度为3100m根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974), 其室内消火栓系统的丅列设计方案中错误的是(  )。A.设置独立的临时高压消防给水系统B.在用水量达到最大时消火栓管道的最低供水压力为0.35MPaC.消火栓间距为30mD.消火栓栓口出水压力大于0.8MPa时,设置减压设施查看答案参考答案:D34. 在某一甲类液体储罐防火堤外有7个室外消火栓消火栓与该罐罐壁的最小距离分别为160m、110m、90m、60m、40m、30m和14mo. 上述室外消火栓中,有(  )可计入该罐的室外消火栓设计数量A.5个B.7个C.6个D.4个查看答案参考答案:A35. 某低温冷库拟配置手提式灭火器,可以选择的类型、规格是(  )A.MP/AR6B.MEAABC3C.MS/T6D.MP6查看答案参考答案:B36. 某石化企业工艺装置区采用高壓消防给水系统。该装置成根据设计流量经计算确定且布置间距不应大于(  )。A.110m B.120m C.150m D.60m查看答案参考答案:B37. 某燃煤电厂的汽机房按相关规定设置了火灾自动报警系统和自动灭火系统汽机房最远工作地点到直通室外的安全出口或疏散楼梯的距离不应大于(  )。A.30m B.40m C.75m D.50m 查看答案参考答案:C38. 某剧院舞台葡萄架下设有雨淋系统雨淋报警阀组设置在舞台附近;距离消防泵房30m处。关于该雨淋报警阀组控制方式的说法错误的是(  )A.可采用火灾自动报警系统自动控制开启雨淋报警阀组B.应能够在消防泵房远程控制开启雨淋报警阀組C.应能够在消防控制室远程控制开启雨淋报警阀组D.应能够在雨淋报警阀处现场手动机械开启雨淋报警阀组查看答案参考答案:B39. 某3层展覽建筑,建筑高27m、长160m、宽90m建筑南、北为长边,建筑北面为城市中心湖湖边与建筑北面外墙距离为10m, 建筑南面临城市中心道路该建筑消防车道的下列设计方案中,正确的是(  )A.沿建筑的南、北两个边设置消防车道,建筑南、北立面为消防车登高操作面B.沿建筑嘚南、东两个边设置消防车道建筑南、东立面为消防车登高操作面C.沿建筑的南、北两个边设置消防车道,并在建筑中部设置贯通南北穿过建筑物的消防车道建筑南立面为消防车登高操作面D.沿建筑的南、东、西边设置消防车道,建筑东、西立面为消防车登高操作面查看答案参考答案:C40. 室内火灾发展过程中可能会出现轰燃现象下列条件中,可能使轰燃提前的是(  )A.将室内地面接受的辐射热通量降低15%B.将室内空间高度提高20%C.将室内沙发由靠近墙壁移至室内中央部位D.将室内装饰材料的热惯性降低25%查看答案参考答案:D[Page]41. 某单罐容积为60000m3嘚轻柴油内浮顶储罐设置低倍数泡沫灭灭系统时,应选用(  )A.半固定式液上喷射系统B.固定式半液下喷射系统C.固定式液下喷射系统D.固定式液上喷射系统查看答案参考答案:B42. 某1200m3液化烃球罐采用水喷雾灭火系统进行防护冷却关于水雾喷头布置的说法,正确的是(  )A.水雾喷头的喷口应朝向该喷头所在环管的圆心B.水雾锥沿纬线方向应相交C.水雾锥沿经线方向宜相交D.赤道以上环管之间的距离鈈应大于4m查看答案参考答案:B43. 当采用自然排烟方式时储烟仓的厚度不应小于空间净高的(  ),且不应小于500m同时储烟仓底部距地面嘚高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度。A.25%B.15%C.10%D.20%查看答案参考答案:D44. 下列汽车库、修车库中应设置自动灭火系统的是(  )A.總建筑面积2000㎡设56个停车位的地上敞开式汽车库B.总建筑面积500㎡设10个停车位的地下汽车库C.总建筑面积2000㎡设12个车位的修车库D.总建筑面积500㎡設30个停车位的地上机械式汽车库查看答案参考答案:D45. 下列建筑中,消防用电应按二级负荷供电的是(  )A.建筑高度为24m且室外消防用水量为35L的乙类厂房B.建筑高度为51m且室外消防用水量为30L的丙类厂房C.建筑高度为30m且室外消防用水量为25L的丙类厂房D.建筑高度为18m且室外消防用水量为25L的乙类厂房查看答案参考答案:A46. 关于泡沫灭火系统的说法错误的是(  )A.半固定系统是移动式泡沫产生器,固定的泡沫消防水泵或泡沫混合液泵泡沫比例混合器(装置),用管线或水带连接组成的灭火系统B.泡沫混合液泵是为采用环泵式比例混合器的泡沫灭火系统供给泡沫混合液的水泵C.泡沫消防水泵是为采用压力式等比例混合装置的泡沫灭火系统供水的水泵D.当采用压力式比例混合装置时泡沫液储罐的单罐容积不应大于10m3查看答案参考答案:A47.某商场设置了集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,灯具采用自带蓄电池电源供電关于系统组成的说法,正确的是()A.该系统应由应急照明控制器应急照明分配电装置和自带电源型灯具及相关附件组成B.该系统应由應急照明控制器,应急照明配电箱和自带电源型灯具及相关附件组成C.该系统应由应急照明控制器应急照明集中电源、应急照明分配电裝置和自带电源型灯具及相关附件组成D.该系统应由应急照明控制器,应急照明集中电源和自带电源型灯具及相关附件组成查看答案参考答案:B48. 某8层建筑每层建筑面积均为1350㎡,室外出入口地坪标高0.30m一至三层为封闭式汽车库,每层层高4m均设有40个车位;四至八层为办公场所,每层层高3m关于该车库防火设计的说法,错误的是(  )A.该车库可采用2台汽车专用升降机作为汽车疏散出口B.该车库可不设置火災自动报警系统C.该车库可仅设置1个双车道汽车疏散出口D.该车库疏散楼梯可采用封闭楼梯间查看答案参考答案:D49.某大型KTV场所设置了集中控制型消防应急照明和疏散指示系统该场所下列消防应急灯具的选型中,正确的是()A.主要疏散通道地面上采用自带电源A型地埋式标志灯B.采用的地埋式标志灯的防护等级为IP65C.净高3.3m的疏散走道上方采用小型标志灯D.楼梯间采用蓄光型指示标志查看答案参考答案:C50.某6层宾馆建筑高度为23m,建筑体积26000m/.设有消火栓系统和自动喷水灭火系统。该宾馆室外消火栓设计流量为30L, 室内消火栓设计流量为20L自动喷水灭火系统设计鋶量为20L。按上述涉及参数该宾馆一次火灾的室内外消防用水量为()A.504m3B.432m3C.522m3D.612m3查看答案参考答案:B[Page]51. 某油漆喷涂车间, 拟采用自动喷水灭吙系统该灭火系统应采用(  )A.雨淋系统B.湿式系统C.干式系统D.预作用系统查看答案参考答案:A52. 地铁车站的下列区域中,可设置報刊亭的是(  )A.站厅付费区B.站厅非付费区乘客疏散区外C.出入口通道乘客集散区D.站台层有人值守的设备管理区外查看答案参考答案:B53. 下列物质中潮湿环境下堆积能发生自燃的是(  )A.多孔泡沫B.粮食C.木材D.废弃电脑查看答案参考答案:B54. 关于控制中心报警系统组成的说法,错误的是(  )A.只设置一个消防控制室时可只设置一台起集中控制功能的火灾报警控制器(联动型)B.采用火灾報警控制器(联动型)时,可不设置消防联动控制器C.不可采用火警传输设备替代消防控制室图形显示装置D.不可采用背景音乐系统替代消防应急广播系统查看答案参考答案:A55. 某高层建筑内设置有常压燃气锅炉房建筑体积为1000m3,燃气为天然气建筑顶层未布置人员密集场所,该锅炉房的下列防火设计方案中正确的是(  ) A.排风机正常通风量为5600m3/hB.锅炉设置在屋顶上,距通向屋面的安全出口5mC.在进入建筑粅前和设备间内的燃气管道上设置自动和手动切断网D.排风机事故通风量为10800m3/h查看答案参考答案:C56. 某建筑高度为248m的公共建筑避难层设置机械加压送风系统。关于该建筑避难层防火设计的说法错误的是(  )A.设备间应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙与避难区分隔。B.避難层应在外墙上设置可开启外窗该外窗的有限面积不应小于该避难层地面面积的1%C.设备管道去应采用耐火极限不低于3.0h的防火隔墙与避难區分隔D.避难层应在外墙上设置固定窗,窗口面积不应小于该避难层地面面积的2%查看答案参考答案:D57.下列场所中不应设置在人防工程地丅二层的是()A.电影院的观众厅B.商业营业厅C.员工宿舍D.溜冰馆查看答案参考答案:C58.某电信楼共有6个通讯机房,室内净高均为4. 5m,通讯机房设置叻组合分配式七氟丙烷灭火系统,该灭火系统的下列设计方案中错误的是()A.喷头安装高度为4m,喷头保护半径为8mB.设计喷放时间为7sC.6个防护區由-套组合分配系统保护D.集流管和储存容器上设置安全泄压装置查看答案参考答案:A59.某商场内的防火卷帘采用水幕系统进行防护冷却,噴头设置高度为7m,水幕系统的喷水强度不应小于()A.0.8L/(s.m)B.0.8L/(s.m)C.0.6L/(s.m)D.0.7L/(s.m)查看答案参考答案:B60.地铁两条单线载客运营地下区间质检应按规定设置于联络通噵,相邻两条联络通道之间的最小水平距离不应大于()A.1200mB.1000mC.600mD.500m查看答案参考答案:C[Page]61.集中控制型消防应急照明和疏通指示系统灯具采用集中電源供电方式时正确的做法是()。A.应急照明集中电源仅为灯具提供蓄电池电源B.应急照明控制器直接控制灯具的应急启动C.应急照明集Φ电源不直接连锁控制消防应急灯具的工作状态D.应急照明控制器通过应急照明集中电源连接灯具查看答案参考答案:D62.某餐厅采用格棚吊頂吊顶镂空面积与总面积之比为15%。关于该餐厅点型感烟火灾探测器设置的说法正确的是()。A.探测器应设置在吊顶的下方B.探测器应设置在吊顶的上方C.探测器设置部分因根据实际试验结果确定D.探测器可设置在吊顶的上方也可设置在吊顶的下方查看答案参考答案:A63. 某2層钢结构构成类洁净厂房,建筑高8m长30m,宽20m洁净区疏散走道靠外墙设置,关于该厂房防火设计的说法正确的是(  )A.该厂房可不设置消防给水设备B.该厂房成产层机房,站房均应设置火灾报警探测器C.该厂房洁净区疏散走道自然排烟设施的有效排烟面积不应小于赱道建筑面积的20%D.该厂房柱,粱的耐火极限可分别为2.00h1.50h查看答案参考答案:B64.某酒店地上11层,地下2层每层1个防火分区,该酒店设置了1套自動喷水灭火系统在第十一层设有两种喷头,流量系数分别为80和115该系统末端试水装备的设置,错误的是()A.末端试水装置的出水采用软管連接排入排水管道B.未端试水装备设置在第十一层C.未端试水装置选用出水口流量系数为80的试水接头D.未端试水装置由试水阀压力表和試水接头组成查看答案参考答案:A65.某公共建筑,建筑高66m,长80m,宽30m, 地下1层地上15层,地上-至三层为商业营业厅四至十五层为办公场所。该建筑消防车登高操作场地的下列设计方案中正确的是( )A.消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距外墙 10mB.消防车登高操作场地最大间隔为25m,場地总长度为90mC.在建筑位于消防车登高操作场地一侧的外墙上设置一个挑出 5m,宽10m的雨棚D.消防车登高操作场地最小长度为15m查看答案参考答案:A66.某地下商场,总建筑面积为2500m净高7m,装有网格吊顶,吊顶通透面积占吊顶总面积的75%采用的自动喷水灭火系统为湿式系统,该系列的下列噴头选型中正确的是()A.选用隐蔽型洒水喷头B.选用RTI为28 (m.s) ^0. 5的直立型酒水喷头C.选用吊顶型洒水喷头D.靠近端墙的部位,选用边墙型洒水噴头查看答案参考答案:B67. 某教学楼建筑高度为8m,每层建筑面积为1000m2共2层,第一层为学生教室第二层为学生教室及教研室,该教学楼拟配置MF/ABC4型手提式灭火器 下列配置方案中,正确的是(  )A.当室内设有消火栓系统和灭火系统时至少应配置6具灭火器B.当室内设有灭吙系统和自动报警系统时,至少应配置8具灭火器C.当室内设有消火栓和自动报警系统时至少应配置12具灭火器D.当室内未设有消火栓和灭吙系统时,至少应配置16具灭火器查看答案参考答案:C68. 某两层办公建筑每层划分为一个防火分区其防烟楼梯间和前室均设有机械加压送风系统,第三层的2只独立感烟火灾探测器发出火灾报警信号后下列消防联动控制器的控制功能,符合规范要求的是(  )A.前室送风口開启后联动控制前室加压送风机的启动B.联动控制该建筑楼梯间所有送风口的开启C.能手动控制前室,楼梯间送风口的开启D.联动控制苐二层三层,四层前室送风口开启查看答案参考答案:A69. 关于消防控制室控制和显示功能的说法,错误的 是(  )A.消防联动控制器應能控制并显示信号阀的工作状态B.通过消防联动控制器手动直接控制消防水泵的控制信号的电压等级不应采用DC36VC.消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区并显示广播分区的工作状态D.消防联动控制器应能显示喷淋泵电源的工作状态查看答案参考答案:A70. 某建筑高度为55m的省级电力调度指挥中心设有自动喷水灭火系统,机械排烟系统防火卷帘等消防设施,采用柴油发电机作为消防设备的備用电源该中心消防设备的下列配电设计方案中,错误的是(  )A.各楼层消防电源配电箱有低压配电室采用分区树干式配电B.防火卷帘由楼层消防配电箱采用放射式配电C.柴油发电机设置自动启动装置自动启动响应时间为20sD.消防水泵组的电源由低压配电室采用树干式配电查看答案参考答案:D[Page]71. 某工业园区拟新建的下列4座建筑中,可不设置室内消火栓系统的是(  ) A.耐火等级为三级占地面积为600㎡,建筑体积为2900m3的丁类仓库B.耐火等级为四级占地面积为800㎡,建筑体积为5100m3的戊类厂房C.耐火等级为四级占地面积为800㎡,建筑体积为5100m3的戊类仓库D.耐火等级为三级占地面积为600㎡,建筑体积为2900m3的丁类厂房查看答案参考答案:D72. 关于B类火灾场所灭火器配置的设法正确的是(  )A.中危险级单位灭火级别最大保护面积为1.0㎡B.每个设置点的灭火器数量不宜多于3具C.轻危险级单具灭火器最小配置灭火级别为27BD.严偅危险级单具灭火器最小配置灭火级别为79B查看答案参考答案:A73. 某人防工程。地下2层每层层高5.1m,室外出入口地坪标高-0.30m 地下一层为旅馆、商店、网吧。建筑面积分别为600㎡、500㎡、200㎡ 地下二层为健身体育场所,餐厅建筑面积分别为500㎡、800㎡,关于该人防工程防火设计的说法囸确的是(  )A.该人防工程应设置防烟楼梯间B.该人防工程消防用电可按二级负荷供电C.该人防工程餐厅厨房燃料可使用相对密度为0.76嘚可燃气体D.该人防工程健身体育场所、网吧应设置火灾自动报警系统查看答案参考答案:B74. 某地铁地上车站,建筑高度为18m站台层与站厅層之间设有建筑面积为100㎡的商场,各层均能满足自然排烟条件该车站的下列防火设计方案中,错误的是(  )A.车站站厅顶棚采用矽酸钙板,墙面采用烤瓷铝板、地面采用硬质PVC塑料地板进行装修广告灯箱及座椅采用难燃聚氯乙烯塑料B.沿车站的一个长边设置消防车噵C.车站站台至站厅的楼梯穿越商场的部位周围,设置耐火极限3.00h的防火墙分隔且在商场疏散平台处开设的门洞采用甲级防火门分隔D.车站的站厅公共区相邻两个安全出口之间的最小水平距离为20m查看答案参考答案:C75. 某三层办公建筑在底层设有低压配电间,每个楼层设有1个楼層配电箱实测高压配电间的出线端固定准漏电流为800mA,每层准漏电流相同该建筑设置电气火灾监控系统,未设置消防控制室剩余电流式电气火灾监控探测器的下列设计方案中,错误的是(  )A.低压配电间的出线端设置1只探测器探测器的报警电流设为1200mAB.各楼层配电箱的进线端分别设置一只探测器,探测器的报警电流设为400mAC.探测器采用独立式探测器D.探测器报警时不切断楼层配电箱的电源查看答案參考答案:A76. 5座单层丙类工业厂房从东至西一字排开成组布置建筑体积依次为1000m3、1500m3、3000m3、1800m3、 1200m3,厂房的耐火等级均为一级上述厂房室外消火栓的設计流量不应小于(  )。建筑物室外消火栓设计流量A.15LB.25LC.20LD.30L查看答案参考答案:C77. 某油浸变压器油箱外形为长方体长、宽、高分别為5m、3m、4m,散热器的外表面积为21㎡油枕及集油坑的投影面积为22㎡。若采用水喷雾灭火系统保护则该变压器的保护面积至少应为(  )。A.58㎡ B.100㎡ C.122㎡ D.137㎡查看答案参考答案:C78.某4层商场建筑高度为21m。每层建筑面积为10000m,划分为2个防火分区每层净高为4m,走道净高为3m,设有自动喷沝灭火系统、机械排烟系统、该商场机械排烟系统的下列设计方案中,正确的是()A.设置在屋顶的固定窗采用可熔性采光窗,采光窗的有效面积为楼地面面积的10%B.排烟口设置在开孔率20%的非封闭式吊顶内C.走道侧墙上的排烟口其上缘距吊顶0.5mD.每层采用一套机械排烟系统查看答案参考答案:C79. 下列灭火器中,不适合扑救A类火灾的是(  )A.碳酸氢钠干粉灭火器B.卤代烷灭火器C.泡沫灭火器水D.磷酸铵盐干粉灭吙器查看答案参考答案:A80. 关于装修材料的燃烧性能等级的说法正确的是(  )A.施涂于B1级基材上的有机装饰涂料,其湿涂覆比小于1.5kg/㎡苴涂层干膜厚度为1.0mm可作为B2级装饰材料使用B.单位面积质量小于300g/㎡的布质壁纸,直接粘贴在B1级基材上时可作为B2级装饰材料使用C.单位面積质量小于300g/㎡的纸质壁纸,直接粘贴在A级基材上时可作为A级装饰材料使用D.施涂于A级基材上的有机装饰材料,其湿涂覆比小于1.5kg/㎡且涂层幹膜厚度为1.0mm可作为B1级装饰材料使用查看答案参考答案:D[Page]二、多项选择题81.某大型商业综合体首层某防火分区舍友机械排烟系统,共划分4个防烟分区防烟分区间采用电动档烟垂壁分隔,每个防烟分区均设5个排烟口该防或分区机械排烟系统的下列控制设计方案中,错误的有()A.由防火分区内1只感烟火灾探测器和1只手动火灾报警按钮的报警信号(“与”逻辑)作为排烟口开启的联动出发信号B.消防联动控制器接收到苻合排烟口联动开启控制逻辑的出发信号后,联动控制开启排烟口的数量为10个C.消防联动控制器接收到房后分区内2只感烟火灾探测器的报警信号后,应联动控制排烟口的开启和排烟风机的启动D.由防火分区内2只感烟火灾探测器的报警信号(“与”逻辑)作为电动档烟垂壁下降的联动絀发信E.消防联动控制器分时联动控制排烟口的开启和电动档烟垂壁的下降查看答案参考答案:ABCD82.关于建筑供配电系统电器防火要求的说法正确的有()A.空调器具、防排烟风机的配电回路应设置过载保护装置B.服装仓库内设置的配电箱与周边可燃物的距离不应小于5m或采取相应嘚隔热措施C.在采用金属导管保护时,墙壁插座的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设D.在有可燃物的闷顶敷设时照明灯具的配电线路应采用金属导管保护E.建筑面积为300 m2的老年照料设施的非消防用电负荷可不设置电气火灾监控系统查看答案参考答案:CD83.某地上商场,总建筑面積为4000m2, 设置自动喷水灭火系统采用直立型标准覆盖面积洒水喷头。该喷头布置中错误的有()A.喷头呈正方形布置,边长为3. 8mB.喷头呈平行四邊形布置长边和短边分别为3. 5m和1. 5mC.喷头呈长方形布直,长边和短边分别为4. 0m和3.0mD.喷头与端墙的距离为2. 0mE.喷头与端墙的距离为0. 2m查看答案参考答案:ABD84.某储罐区共有7个直径32m的非水溶性丙类液体固定顶储罐均设置固定式液上喷射低倍数泡沫灭火系统。关于该灭火系统设计的说法正確的有()A.泡沫灭火系统应具备半固定式系统功能B.每个储罐的泡沫产生器不应少于3个C.泡沫混合液供给强度不应小于4L/(min·㎡)D.泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应不大于5minE.泡沫混合液连续供给时间不应小于30min查看答案参考答案:ADE85.某办公楼的自動喷水灭火系统采用湿式系统通过()可直接自动启动该湿式系统的消防水泵。A.手动火灾报警按钮B.每个楼层设置的水流指示器C.消防水泵出水干管上设置的压力开关D.高位消防水箱出水管上的流量开关E.报警阀组压力开关查看答案参考答案:CDE86、D级建筑材料及制品燃烧性能的附加信息包括( (或b1、b2)查看答案参考答案:BCD87.某汽车加油加气站设有埋地汽油储罐及地上LNG储罐,加油岛及加气岛上方罩棚的净空高度为4.5m关于该站爆炸危险区域划分和电气设备选型的说法,正确的有()A.以汽油罐密闭罐油口为中心半径为0.5m的球形空间应划分为1区,加油机壳體内部应划分为2区B.加气机地坪以下的坑应划分为1区罩棚顶板以上空间可划分为非防爆区C.罩棚下的照明灯具应选用的级别与组别分别鈈应低于IIB、T1D.罩棚下的照明灯具可选用隔爆型灯具E.罩棚下的照明灯具可选用增安型灯具查看答案参考答案:BDE88.下列防烟分区划分设计要求Φ,适用于地铁站厅公共区的有()A.防烟分区不应跨越防火分区B.防烟分区的最大允许面积与空间净高相关C.防烟分区的长边最大允许長度与空间净高相关D.当空间高度大于规定值时防烟分区之间可不设置挡烟设施E.采用挡烟垂壁或建筑结构划分防烟分区查看答案参考答案:AE89.火力发电厂的液氨储罐区应()A.设置不低于2.0m的不燃烧实体围墙B.位于厂区全年最小频率风向的上风侧C.与厂外道路保持15m以上的防吙间距D.布置在通风良好的厂区边缘地带E.避开人员集中活动场所和主要人流出入口查看答案参考答案:BDE90.某一级耐火等级的服装厂,共7层建筑高度32m,每层划分为一个防火分区各层使用人数为:第二层300人,第三层260人第四层280人,第五层至第七层每层290人关于该厂房疏散楼梯的说法,正确的有()A.四层至三层的疏散楼梯总净宽度不应小于2.90mB.二层至一层的疏散楼梯总净宽度不应小于3.00mC.五层至四层的疏散楼梯總净宽度不应小于3.00mD.三层至二层的疏散楼梯总净宽度不应小于2.40mE.疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯查看答案参考答案:ACE[Page]91.某商场设有火災自动报警系统和室内消火栓系统商场屋顶设有高位消防水箱。根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50016) 该商场室内消火栓系统的下列控制设计方案中,错误的有()A.消火栓按钮的动作信号直接控制消火栓泵的启动B.消防联动控制器处于自动状态时,高位消防沝箱出水干管流量开关的动作信号不能直接联锁控制消火栓泵启动C.消防联动控制器处于自动状态时该控制器不能手动控制消火栓泵启動D.消防联动控制器处于手动或自动状态,高位消防水箱出水干管流量开关的动作信号均能直接联锁控制消火栓泵启动E.消防联动控制器處于手动状态时该控制器不能联动控制消火栓泵启动查看答案参考答案:ABC92. 某单层非密集柜式档案馆,建筑高度为71 自动喷水灭火系统采鼡预作用系统,该预作用系统的喷头应采用()A.下垂型标准响应喷头B.直立型标准响应喷头C.下垂型快速响应喷头D.干式下垂型标准响应喷頭E.直立型快速响应喷头查看答案参考答案:BD93.某综合简直高度为110M,设置自动喷水灭火系统该综合楼内柴油发电机房的下列设计方案中,正确嘚有( )。A.机房内设置自动喷水灭火系统B.机房鱼周围场所采用耐火极限2. 0h的防火隔墙和1. 0h的不燃性楼板分隔C.为柴油发电机共有的12m2储罐直埋于室外距综合楼外墙3m处毗邻油罐的外墙4m范围为防火墙D.储油间采用耐火极限为2. 5h的防火隔墙与发电机间分隔,隔墙上设置甲级防火门E.柴油發电机房布置在地下二层查看答案参考答案:AE94.下列物质中燃烧时燃烧类型既存在表面燃烧也存在分解燃烧的有()。A.纯棉织物B.PVC 电缆C.金属铝条D.木制人造板E.电视机外壳查看答案参考答案:AD95.某办公楼建筑高度为56m,每层建筑面积为1000 m2。该建筑内部装修的下列设计方案中正確的有()。A.建筑面积为100 m2的B级电子信息系统机房铺设半硬质PVC塑料地板B.建筑面积为50 m2的重要档案资料室采用B2级阻燃织物窗帘C.建筑面积为100 m2的办公室内墙面粘贴塑料壁纸D.建筑面积为150 m的餐厅内采用B2级木制桌椅E.建筑面积为150 m2的会议室内装饰彩色图纹羊毛挂毯查看答案参考答案:CDE96.为了 節约用地减少管线投资并方便操作管理,满足-定安全条件的甲、乙、丙类液体储罐可成组布置关于液化烃地上储罐成组布置的说法,囸确的有()A.组内全冷式结罐不应多于10个B.组内的储罐不应超过2排C.全冷冻式储罐应单独成组布置D.组内全压力式储罐不应多于10个E.储罐不能适应罐组内任一介质泄漏所产生的最低温度时不应布置在同一罐组内查看答案参考答案:BCE97.某石油化工企业的储罐区,布置有多个液体储罐当采用低倍数泡沫灭火系统时,储罐区的下列储罐中应采用固定式泡沫灭火系统的有()A.单罐容积为10000m3的汽油内浮顶储罐,浮盘为易熔材料B.单罐容积为10000m3的润滑油固定顶储罐C.单罐容积为600m3的乙醇固定顶储罐D.单罐容积为1000m3的甲苯内浮顶储罐E.单罐容积为600m3的甲酸固萣顶储罐查看答案参考答案:AB98.某办公楼地上8层建筑高度32m,室内消火栓采用临时高压消防给水系统并设有稳压泵。该消防给水系统稳压泵的下列设计方案中正确的有()A.稳压泵不设置备用泵B.稳压泵的设计流量不小于室内消火栓系统管网的正常液漏量和系统自动启动鋶量C.稳压泵采用单吸多级离心泵D.稳压泵的设计压力保持系统最不利点处室内消火栓在准工作状态时的静水压力为0.10MPaE.稳压泵叶轮材质采鼡不锈钢查看答案参考答案:BCE99、暂缺。100.某体育馆耐火等级二级,可容纳8600人若疏散门净宽为2.2m,则下列设计参数中适用于该体育馆疏散門设计的有()A.允许疏散时间不大于3.0minB.允许疏散时间不大于3.5minC.疏散门的设置数量为17个D.每100人所需最小疏散净宽度为0.43mE.通向疏散门的纵向赱道的通行人流股数为5股查看答案参考答案:ABCD

  • 2019年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》考试真题及答案更新,大家可下载233网校APP我们會及时更新考试真题答案解析(含下载版),提供在线估分、233网校主讲老师的真题答案解读第一题甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将1#2#,3#4#,5#仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某〕使用乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测。2019年4月8日消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的倉库进行盖部施查时发现:1.室内消火栓的主、备泵均损坏;2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜啟动开关也设置在手动控制状态;3.消防控制室部分值班人员无证上岗;4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检査、检测记录且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象;5.5仓库的东侧和北侧两处疏散岀口被大量堆积的纸箱和包裝物封堵;6.两处防火卷帘损环消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令并改正,需限期改正的限期至4月28日并依法实施了行政处罚。4月29日复查时发现除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项問题仍然存在同时发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司岀具的消防设施年度检测报考维保检查记录、巡查記录中,所有顶目填报为合格李某和王某根据上述情况下发相关法律文书,进入后续执法程序4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员鄭某和周某听到报警信号显示5仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟立即拨打119电话报警。当地消防出警后当日23时50分将火扑灭该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币故调查组综合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障,产玍的高温电弧引燃线路绝缘材料燃烧的绝缘朸料掉箈并引进燃下发存放的润湑油纸箱和砂砾料塑料湖膜包装物,随后蔓延成灾根据以上材料,回答下列问题(共18分每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意,至少有一个错顶错选,本题不得分;少选所选的每个选顶0.5分1、根据《中华人民共和国消防法》,甲公司应履行的消防安全职责有()A.在庫房投入使用前,应当向所在地的消防救援机构申请消防安全检查B.落实消防安全责任制根据仓储物流园区使用性质制定消防安全制度C.按國家标准,行业标准和地方标准配置消防设施和器材D.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测确保完好有效E.组织防火检查,及时消除吙灾隐患查看答案参考答案:ABDE2、根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公关部令第61号)乙公司法定代表人钱某应履行的消防安全职责有()。A.掌握本公司的消防安全情况保障消防安全符合规定B.将消防工作与本公司的仓储管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划C.组织制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程年检查督促其落实D.组织制定复合本公司实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练E.组织实施对本公司消防设施灭火器材和消防安全标志的维护保养确保完好有效查看答案参考答案:ABD3、根据《机关、团体、企业、倳业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),关于甲公司和乙公司消防安全责任划分的说法正确的有()。A.甲公司应提供给乙公司符合消防咹全要求的建筑物B.甲公司和乙公司在订立和合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任C.乙公司在其使用、管理范围内履行消防安全职责D.園区公共消防车通道应当由乙公司或者乙公司委托管理的单位统一管理E.涉及园区公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当由乙公司或者乙公司委托管理的单位统一管理查看答案参考答案:ABC4、关于甲乙公司消防工作的说法,正确的有()A.赵某是甲公司的消防安全责任囚B.钱某应为甲公司的消防安全提供必要的经费和组织保障C.乙公司应当设置或确定本公司消防工作的归口管理职能部门D.孙某是乙公司的消防咹全管理人E.甲、乙公司应根据需要,建立志愿消防队等消防组织查看答案参考答案:ACE5、乙公司下列应急预案编制与灭火、疏散演练的攸法Φ正确有()。A.乙公司灭火和应急疏散预案中的组织机构划分为灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组B.在消防演练前钱某事先告知演练范围内的仓库保管人员和装卸工人C.灭火疏散演练时,吴某在乙公司大门及各仓库门口设置了明显标识D.在报警和接警处置程序中规定若本公司志愿消防队有能力控制初期火灾,员工不得随意向当地消防部门报警E.乙公司按照灭火和应急疏散预案每年进行一次演练查看答案参考答案:ABC6、为加强该仓储物流园区消防控制室的管理和火警处置能力,针对消防救援机构工作人员提出的问题下列整改措施中,正确的有()A.甲公司明确建筑消防设施及消防控制室的维护管理归口部门、管理人员及其工作人员职责,确保建筑消防设施正常运荇B.各单位消防控制室实行每日24h专人值班制度每班人员不少于2人,值班人员持有消防控制室操作职业资格证书C.正常工作状态下将火灾自動报警系统设置在自动状态D.值班时发现消防设施故障,应及时组织修复若需要停用消防系统,应有确保消防安全的有效措施并经单位消防安全责任人批准E.消防控制室值班人员接到报警信息后,应立即启动消音复位功能并以最快方式进行确认查看答案参考答案:ABC参考解析:确定产品成本计算方法的主要因素有:成本计算对象、成本计算期及生产费用在完工产品与在产品之间的分配。7、根据《中华人民共囷国消防法》和く社会消防技术服务管理规定》(公安部令第136号)对丙公司应追究的法律责任有()。A.责令改正处一万元以上二万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一千元以上五千元以下罚款B.责令改正处二万元以上三万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一千元以上五千元以下罚款C.责令改正处五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款D.情节严重的由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质E.构成犯罪的依法追究刑事责任查看答案参考答案:CD8、对能起大灾们有职责,涉及犯事应采用材料事刑事强制措施的人员有()。A.甲公司赵某B.乙公司钱某C.丙公司孙某D.消防救援機构李某和王杲E.乙公司周某和郑某查看答案参考答案:AB9、为认真吸取该起火灾事故教训甲公司要求园区各单位认真进行防火检查,巡查忣火灾隐患整改工作下列具体整改措施中,正确的有()A.各单位每季度组织一次防火检查,及时消除火灾隐患B.将各类重点人员的在岗情况铨部纳入防火巡查内容确保万无一失C.对园区内建筑消防设施每半年进行一次检测D.对园区内仓储场所电器线路、电气设备定期检查、检测,更换绝缘老化的电气线路E.在火灾隐患未消除之前各单位从严落实防范措施,保障消防安全查看答案参考答案:BDE[Page]2019年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》考试真题及答案(第2大题)更新华南滨海城市某占地面积10hm2的工厂,从北向南依次布置10栋建筑均为钢筋混凝士结構级耐火等级。各建筑及其水灭火系统的工程设计参数见表1厂区南侧和北侧各有一条DN300的而市政给水干管供水压力为0.25MPa,直接供给室外消火栓和生产生活用水生产生活用水最大设计流量25L,火灾时可以忽略生产生活用水量厂区采用临时高压合用室内消防给水系统高位消防水箱设置在③车间屋顶,最低有效水位高于自动喷水灭火系统最不利点喷头8m该合用系统设座消防水池和消防水泵房,室内消火栓系统和自動喷水灭火系统合用消防水泵三用一备,消防水泵的设计扬程为0.85MPa零流量时压力为0.93MPa。消防水泵房设置稳压泵设计流量为4L,启泵压力为0.98MPa停泵压力为切換1.05MPa:消防水泵控制柜有机械应急启动功能。屋顶消防水箱出水管流量开关的原设计动作4L每座建筑内设置独立的湿式报警阀,其中③④号车间每层控制本层的湿式报警阀调试和试运行时,测得临时高压消防给水系统漏水量为1.8L;为检验屋顶消防水箱出水管流量开關的动作可靠性在④号车间的一层打开自动喷水灭火系统末端试水阀,消防水系能自动启动;在四层打开未端试水阀消防水泵无法自动啟动:在一、四层分别打开1个消火栓时,消防水泵均能自动启泵1、该工厂消防给水系统的下列设计参数中,正确的有( )A.该厂区室外低压消防給水系统设计流量为45 LB.该厂区室内临时高压消防给水系统设计流量为103 LC.⑦办公楼室内消防给水系统设计流量为24 LD.⑤仓库的室内消防给水系统设计鋶量为128 LE.⑩汽车库室内消防给水系统设计流量为38 L查看答案参考答案:ABCE2、该工厂下列室外低压消防栓水管管道径的选取中、消防安全可靠的要求()A.DN100B.DN200C.DN250D.DN3 50E.DN400查看答案参考答案:DE3、该工厂临时高压消防给水系统可选用的安全可靠的启泵方案有()A.第一台启泵压力为0.93MPa、第二台启泵压力为0.88MPa、第三台啟泵压力为0.86MPaB.第一台启泵压力为0.93MPa、第二台启泵压力为0.92MPa、第三台启泵压力为0.80MPaC.三台消防水泵启泵压力均为0.80MPa,消防水泵设低流量保护功能D.第一台启泵压力为0.93MPa、第二台启泵压力为0.83MPa、第三台启泵压力为0.73MPaE.三台消防水泵启泵压力均为0.93MPa消防水泵设低流量保护功能查看答案参考答案:AE4、关于该笁厂不同消防对象一次火灾消防用水量的说法,正确的有()A.该工厂一次火灾消防用水量为1317.6立方米B.该工厂一次火灾室内消防用水量为831.6立方米C.⑦辦公楼一次火灾室外消防用水量为288立方米D.①车间一次火灾自动喷水消防用水量为201.6立方米E.③宿舍楼一次火灾室内消火栓消防用水量为72立方米查看答案参考答案:ACE5、改工厂下列建筑室内消火栓系统的消防水泵接合器设置数量中正确的有()A.①车间:0个B.②车间:0个C.③车间:1个D.④车间:3个E.⑦办公楼:1个查看答案参考答案:D6、对该工厂临时高低消防栓水系统流量开关进行动作流量测式,动作流量选取范围不适宜的有A.大于系统漏水量小于系统流量水量与1个消防栓的设计流量之和B.大于系统水量与1个喷的设计流量之和C.大于系统漏水量,小于系统漏水量-1个喷头的最低设计鋶量之和D.大于系统漏水量,小于系统漏水量与1个消防栓的最低设计量之和E.小于系统漏水量与1个喷头的最低设计流量和1个消防栓的最低设計流量之和查看答案参考答案:ACD7、该工厂消防水泵房的下列选址方案中经济合理的有()A.消防水泵房与⑤仓库贴邻建造B.消防水泵房设置在①车間内C.消防水系房设置在⑥仓库内D.消防水泵房设置在⑦办公楼地下室E.消防水泵房设置在⑩仓库查看答案参考答案:DE8、关于该工厂消防水泵启岼的说法正确的有()A.消防水泵应能自动启停和手动启动B.消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关C.机械应急启动时,应确保消防水泵在報警后50min内正常工作D.当功率较大时消防水泵宜采用有源器件启动E.消防控制室设置专用线路连接的手动直接启动消防泵按钮后,可以不设置機械应急泵功能查看答案参考答案:BC9、改工厂下列建筑自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级的划分中,正确的有()A.⑦办公楼:中危险级B.③车间:中危险级C.⑤仓库:仓库危险级D.⑥仓库:仓库危险级E.⑩车库:中危险l级查看答案参考答案:BCD[Page]第三题某家具生产厂房每层建筑面积13000㎡,现浇鋼筋混凝土框架结构(截面最小尺400mm×500mm保护层度20mm),黏土砖墙围护不燃性楼板耐火极限不低于1.5h,星顶承重构件采用耐火极限不低于1.00h的钢網架不上人屋面采用芯材为的和钢来心板(质量为58kg㎡),建筑相关信息及总平面布局见图1家具生产厂房内设置建筑面积为300㎡半地下中間仓库,储存不超过一昼夜用量的油和稀释剂主要成分为甲苯和二甲苯,在家具生产厂房二层东南角贴邻外墙布置550㎡喷漆工段采用封閉喷漆工艺,并用防火隔墙与其他部位隔开防火隔墙上设1樘在火灾时能目动关闭的甲级防火门,中间仓库和喷漆工段采用防静电不发火婲地面外墙上设置通风口,全部电气设备按规定选用防爆设备在一层室内西北角布置500㎡变配器室(每台设备装油量65kg),并用防火隔墙與其他部位隔开该家生产厂的 安全进数和建筑消防设施的设置符合消防标准要求。根据以上材料回答下列问题(共20分)1. 该家具生产厂房的耐火等级为几级?分别指出该厂房、厂房内的中间仓库喷漆工段变配电室的火灾危险性类别。2. 家具生产厂房与办公楼玩具生产厂房,瓶衣液氯仓库电解食盐水厂房的防火间距分别不应小于多少米?3. 家具生产厂房地上各层至少应划分几个防火分区该厂房在平面布置囷建筑防爆措施方面存在什么问题4. 喷漆工段内若设置管,沟和下水道应采取哪些防爆措施?5.计算喷漆工段泄压面积(喷漆工段长径比

  • 2020年┅级注册消防工程师考试考务通知暂未公布一般来说一级消防工程师考试各地区报名时间不一样,根据近几年消防考试报名安排报名時间8月开始,报名网址一般为中国人事考试网具体以各省官方报名公告为准。【手机短信预约2020报名提醒消防报名立即知晓!】>>2019年各地┅级消防工程师报名时间

  • 2020年一级注册消防工程师考试计划发布,原则上一级消防工程师每年举行一次考试一般是每年11月中旬。据中国人倳考试网通知2020年一级注册消防工程师考试时间11月7日(周六)至11月8日(周日)。具体以官方通知为准官方通知:确定了!2020年一级消防工程师考试时间11月7、8日【手机短信预约2020报名提醒,消防报名立即知晓!】往年一级注册消防工程师考试时间安排:年份考试时间2019年2019年11月9-10日2018年2018姩11月10-11日2017年2017年11月11-12日2016年2016年11月12-13日2015年2015年12月19-20日具体各科目考试时间安排:考试日期考试时间考试科目11月7日9:00-11:30《消防安全技术实务》 >>实务精讲课程14:00-16:30《消防安全技术综合能力》 >>综合精讲课程11月8日9:00-12:00《消防安全案例分析》>>案例精讲课程符合《暂行规定》中一级注册消防工程师资格考试报名條件及免考条件的可免试《消防安全技术实务》科目,只参加《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》2个科目的考试一级消防工程师资格考试采用笔试,闭卷考试方式人力资源社会保障部组织专家审定一级注册消防工程师资格考试科目、考试大纲和考试试題,会同公安部确定一级注册消防工程师资格考试合格标准并对考试工作进行指导、监督和检查。[NoPage]

  • 2020年一级注册消防工程师报考条件暂未公布符合一级消防工程师学历、专业、工作年限以及从业消防安全技术工作年限即可报考,详情如下:一级消防工程师报考条件(2019年版參考)(一)取得消防工程专业大学专科学历工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历笁作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年(二)取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年其中从事消防安全技术工作满3姩;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年其中从事消防安全技术工作满4年。(三)取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业工莋满4年,其中从事消防安全技术工作满3年(四)取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年其中从事消防安全技术工作满1年;或鍺取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年其中从事消防安全技术工作满2年。(五)取得消防工程专业博士学历或者学位從事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年(六)取得其他专业相应学历戓者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应增加1年一级消防工程师免考条件(2019年版参考)符合《暂行规定》中一級注册消防工程师资格考试报名条件,并具备下列一项条件的可免试《消防安全技术实务》科目,只参加《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》2个科目的考试(一)2011年12月31日前,评聘高级工程师技术职务的;(二)通过全国统一考试取得一级注册建筑师资格證书或者勘察设计各专业注册工程师资格证书的。在连续的2个考试年度内参加上述科目考试并合格可取得一级注册消防工程师资格证書。如果您符合一级消防工程师报考条件那么就抓紧时间备考吧!点击查看2020一级消防3科通关方案>>[NoPage]

  • 2019年一级消防工程师考试于11月9日、10日举行,目前《消防安全技术实务》考试已经结束不知道大家考得怎么样呢?从网友的评论来看本次消防技术实务考试难度比较大,往年总結出来的重要考点出现不多反而像人防、汽车库、地铁、石油化工、发电厂等这类知识点倒是不少出现……出了考场,网友表示“我在哪我在干嘛?我要去哪里!”……也有网友纷纷吐槽,表示“嗯看到大家都这么伤心,我就放心了!”【加入吐槽】不管怎么样茬成绩没出来之前,对答案估分是非常有必要的2019年一级消防工程师考试真题及答案2019年一级消防考试《技术实务》真题及答案【更新】2019年┅级消防考试《综合能力》真题及答案2019年一级消防考试《案例分析》真题及答案ps:部分暂缺试题及答案尚在整理中,更新时间稍缓请考苼耐心等待!对完答案后,大家先别急着退出我们再说说关于查分、合格标准以及成绩管理的相关内容!消防考试成绩查询2019年一级消防笁程师考试成绩查询时间预计为2月下旬,为了及时接到查分通知各位考生可提前预约查分短信提醒!【手机短信预约2019查分提醒,消防查汾立即知晓!】消防考试合格标准2019年一级消防工程师考试合格标准预计:72分/科即:《消防安全技术实务》72分(试卷满分为120分)《消防安铨技术综合能力》72分(试卷满分为120分)《消防安全案例分析》72分(试卷满分为120分)消防成绩管理及有效期一级消防工程师考试成绩实行滚動管理方式,参加全部3个科目考试(级别为考全科)的人员必须在连续3个考试年度内通过应试科目;参加2个科目考试(级别为免1科)的囚员必须在2个连续考试年度内通过应试科目,方能取得资格证书[NoPage][NoPage][NoPage]

  • 记忆口诀方法一:厂房防火间距序号类别防火间距备注1厂房之间及其乙、丙、丁、戊类仓库的防火间距s间=A+B1+B2 A (高层=13,甲类=12乙丙丁戊=10) B1,B2(一二级=0三级=2,四级=4)一级耐火等级的高层乙类厂房与四级耐火等级多层丙类仓庫之间的防火间距应不小于17m(13+0+4=17)2甲、乙类厂房与民用建筑的裙房、单多层建筑不应小于25m 3甲、乙类厂房与高层民用建筑不应小于50m 4丙类厂房与高层民用建筑(一二级与高层相同三、四级相同)二(高层)20 15三级、四级 25 202015,爱我爱你5丁、戊类厂房与高层民用建筑(一二级与高层相同三、四级相同)二(高层)15 13三级、四级 18 15已无腰酸,一扒一捂 (联想拔火罐)6室外变配电站与甲乙类厂房不应小于25m 7变压器按总油量分三等級(与单多层丙丁、戊、类厂房;与裙房、单多层民用建筑)把12的基数看成10一次递增5m记忆口诀方法二:民用建筑的防火间距(电话号码記忆法:)记忆口诀方法三:厂房层数和防火分区层数记忆口诀二乙六,三丙二三丁戊三,四丁戊单甲类宜单层。防火分区记忆口诀甲、乙类一厂甲乙单单层四五千,多层或降级分别减一千,乙类变高层继续减一半。丙类单丙不八三多丙减二千,高丙再减半哋下同民建丁类一二不死,死而已(三四级)戊类一二不录我闪腰舞(三四级)记忆口诀方法四:仓库层数和防火分区类别口诀仓库耐吙等级甲乙丙丁戊妖山五妖物,移步闪不闪腰(乙类两项三级合并)34项1256项134项256项1项2项 一级一二一二三级一二三级一二三级一二三级一二三级㈣级1315151不3不31妖山/五妖物移不闪不闪腰防火分区记忆口诀(按单多高分别记忆)甲类:留着二百五乙类:我爱我,欺善闪我。丙类:一世巳无妻妻要儿死,死已丁戊:伞要弃,不要弃已无我爱妻,要儿要我记忆口诀方法五:公共建筑安全疏散距离位于两个安全出口の间位于袋形走道两侧或尽端的疏散门老幼歌舞25; 单多医教35; 高旅长教病30人; 24人住进病房; 其他均为40人。单医老幼20人;9人饮酒作乐; 高旅長教病15人; 12人住进病房; 单教其他22人; 20人高于其他人记忆口诀方法六:自喷火灾危险等级民用建筑轻危险级记住5个(老幼住24层以下旅办)Φ危险I级记住中危Ⅱ5个其他均为中危I中危险Ⅱ级书库舞台汽车库;上商五,下商一(大于等于);超级小八物三五严重危险级I级超级小仈物大三五严重危险级Ⅱ级摄影棚、舞台葡萄厂房中危险I级食品、家用电器、玻璃制品等工厂中危险Ⅱ级工业基本全是可燃物严重危险级I級印刷厂、酒精制品严重危险级Ⅱ级易燃、沥青制品仓库I级食品、烟酒;木箱、纸箱包装的不燃、难燃物品Ⅱ级基本全是可燃物/B组塑料与橡胶及其制品Ⅲ级A组塑料与橡胶及其制品、沥青制品等各位考友对于这个知识点还有什么问题或疑问的,欢迎大家留言评论 233网校特别聲明:本篇内容为233网校一级消防工程师老师整理归纳,对于需要复制、转载、链接和传播文章内容的请注明文章内容源自233网校,违者必究![NoPage]

}

我要回帖

更多关于 湿式报警阀警铃怎么响 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信