三菱e700变频器使用设置了外部端了运行模式启动不了

先切换到PU模式然后进入参数选擇到ALLC参数,按set进入把数值改为1再按set键,如果此时可以进行参数复位闪烁几次后就完成了。这个你可以度E700系列使用手册应用篇(不是随機器赠的那本哦)

你对这个回答的评价是

1,先切换PU模式进入参数

2,选择ALLC参数按set进入把数值

3,改1再按set键此时进行参数复位闪烁几次完荿了度E700系列

三菱变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。三菱变频器主要采用交-直-交方式(VVVF變频或矢量控制变频)先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电動机三菱变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。

你对这个回答的评价是

ALLC 选择1确认就可以了

你对这个回答的评價是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

加减速时间和加减速曲线的设定 4.8.2 啟动频率和启动时的保持功能 (Pr.13、Pr.571) 能够设定启动时的频率、并将设定的启动频率保持一定时间 需要启动转矩时、以及需要使启动时的電机驱动更加顺畅时进行设定。 参数编号 名 称 初始值 设定范围 内 容 启动时的频率能够在0~60Hz的范围内进行 13 启动频率 0.5Hz 0~60Hz 设定 启动信号为ON时的启動频率 0.0~10.0s Pr.13 启动频率 的保持时间 571 启动时的保持时间 启动时的保持功能无效 上述参数在Pr.160 用户参数组读取选择 =“0”时可以设定(参照第172页) (1) 啟动频率的设定 (Pr.13) ? 启动时的频率能够在0~60Hz的范围内进行设定。 ? 设定启动信号变为ON时的启动频率 注 记 频率设定信号未达到Pr.13 时,变頻器不启动 例如,Pr.13设定为5Hz时变频器输出则从频率设定信号变为5Hz时开始。 (2) 启动时的保持功能 (Pr.571) ? 保持Pr.571 中设定的时间、以及Pr.13 启动频率 中設定的输出频率 ? 为使启动时的电机驱动更加顺畅而进行初始励磁。 备 注 当Pr.13 =“0Hz”时保持在0.01Hz。 注 记 ? 若在启动时保持的过程中将啟动信号置为OFF将从变为OFF时开始减速。 4 ? 正反转切换时启动频率有效,但启动时的保持功能无效 注 意 参 请注意当Pr.13 设定为Pr.2 下限频率 以下嘚值时,即使不输入指令频率只要启动信号为ON,电机就会按照设定频率旋 数 转 参照参数 Pr.2 下限频率 参照第84页 This is trial version

}