富士变频器oc3FRN15AR1M-4A说明书

(1)模拟量发生变化时所有变頻器频率读一遍后,频率发生变化(模拟量改变时)并且这种频率变化持续两秒钟,置位m1且触发m1—m2,计算相应的频率然后开始写频率,写完后定时100毫秒,然后又开始读频率读一遍后,触发m2把值记下来,然后又开始周而复始的读频率

(2)比例值发生变化时,首先主速修改时,先写第一台变频器频率写完后,定时100ms然后读一遍频率,触发m2后根据第一台读出的实际频率,根据相应的比例值,再触发m1再写一遍频率,写完后定时100ms后,再读一遍频率读完后频率后把值记下来。

两台变频器的同步主要靠编程来控制主要你要参照编程說明书和你掌握的编程技巧来完成。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或許有别人想知道的答案

}

如果是上电就是OC3的话变频器本體故障,需要维修如果是运行报警的话,可以脱开负载试机如果不报警的话,应检查电机一般情况下这种故障是变频器本体故障,洳模块坏或者检测电路故障

你对这个回答的评价是?