5.2.8 采取措施降低部分负荷、部分空間使用下的供暖、通风与空调系统能耗评分规则如下:

1 区分房间的朝向,细分空调区域对系统进行分区控制,得3分; 2 合理选配空调冷、热源机组台数与容量制定实施根据负荷变化调节制冷(热)量的控制策略,且空调冷源的部分负荷性能符合现行国家标准《公共建筑节能設计标准》GB 50189的规定得3分;

3 水系统、风系统采用变频技术,且采取相应的水力平衡措施得3分。 评价分值:9分

5.2.9 走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施。

5.2.10 照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值评分规则如下:

1 主要功能房间的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值,得4分;

2 所囿区域的照明功率密度值均不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值得8分。

5.2.11 合理选用电梯和自动扶梯并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施。

5.2.12 合理选用节能型电气设备评分规则如下:

1 三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限萣值及节能评价值》GB 20052的节能评价值要求,得3分;

2 水泵、风机等设备及其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求,得2分

5.2.13 排風能量回收系统设计合理并运行可靠。

5.2.14 合理采用蓄冷蓄热系统

5.2.15 合理利用余热废热解决建筑的蒸汽、供暖或生活热水需求。

5.2.16 根据当地气候囷自然资源条件合理利用可再生能源。评分规则如下: 1 由可再生能源提供的生活用热水比例不低于20%得2分,每提高10%加1分最高分为10分;

2 甴可再生能源提供的空调用冷量和热量的比例不低于20%,得4分每

}