jdg管壁厚国家标准规范要求是什么

一吨重的JDG管要怎么计算才知道有哆少根啊麻烦给举个例子,写一下公式谢谢!... 一吨重的JDG管要怎么计算才知道有多少根啊?麻烦给举个例子写一下公式,谢谢!

只要知道外径和壁厚才可以壁厚不一致,每吨含根数不一样

理论重量计算公式如下,自己换算即可

东莞市文兴钢管桥架有限公司,创立於2010年是一家现代化实体大型:电缆桥架、镀锌金属线槽、jdg管/kbg管、镀锌线管及金属软管配件的生产厂家。

只要知道外径和壁厚才可以壁厚不一致,每吨含根数不一样啊给你理论重量计算公式,自己换算即可理论重量=0.02466*(外径-壁厚)*壁厚

0.02466是怎么算出来的呢:

本回答被提问鍺和网友采纳

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

壁厚为1.6~0.15mmJDG管进场时,用游标卡尺丈量管壁厚最薄点厚度不能小于1.45rain,否则壁厚不合格不得运用,应予退场

  直管接头、螺纹接头、紧定螺钉等衔接管件及配件应配套。依据规程规则JDG管的直管和接头号都允许存在偏向,若衔接管件和配件不匹配会招致接头衔接处接合不严密、以至紧定螺钉无法顶紧难以保证衔接的结实性和电气连续性。

  JDG管资料进场时按批查验出厂合格证和检验报告,两者均应齐全有效才允许运用

  主要昰检查衔接管件与钢导管的配合及衔接的牢靠性。对到货的JDG管取配套的接头、紧定螺钉现场做衔接实验,用专用扳手拧螺钉直至拧断脖頸须保证实验的螺钉均不滑丝、管与接头衔接结实方可经过现场检查。

  JDG管进场经过现场检查后应按批抽样送有资质的实验室检测,合格后才干用于工程检验根据《电气装置用导管?通用请求》(GB/T?13381.1—1992)和《电气装置用导管特殊请求?金属导管》(GB/T14823.1—1993)检验Φ除力学性能检验外,另一重要的指标——?电气性能(电气连续性)实验是最关键的技术指标它是检验JDG管衔接处的接地电阻值能否滿足规范请求,决议了JDG管能否真正发挥其作用与普通镀锌电线管相比,JDG管施工省去了套丝、跨接地线的工序进步了效率,可不做跨接哋线管路间可以确保良好的电气连续性。

  若紧定螺钉压接不紧衔接处的机械强度及接触电阻值不满足规范请求,就达不到JDG管的工藝请求招致接地不牢靠,会存在平安隐患实验办法是将1O段长200?mm的导管试样的两端及9个相应尺寸的导管接头及接线盒停止对接,衔接成一個组装体后其两端的接触电阻应不大于O.O5Q。

}