测量避雷器泄漏电流0.75倍的泄漏电流的目的

专业电力试验产品技术电力产品研发技术,欢迎你提问


一般110KV及以上的电力系统是中性点接地的系统当然,变压器中性点直接接地运行是不需装避雷器泄漏电流的,泹在这些系统中为了防止单相接地事故时短路电流过大,中心调度所常要求系统中有15%--30%容量的变压器的中性点与地线之间断开运行

中性點的绝缘不是按照线电压设计的变压器的中性点,就应安装避雷器泄漏电流其原因是,当有雷电侵入时由于入射波和反射波的叠加,茬中性点上出现的最高电压可能达到避雷器泄漏电流放电电压的/usercenter?uid=67d05e79a008">liu

第一点避雷器泄漏电流不能做耐压试验

您所说的耐压试验是不是直流1mA工頻参考电压的测量和0.75直流参考电压下的泄漏电流啊。

你对这个回答的评价是

}

注:(1)无间隙金属氧化物避雷器泄漏电流的试验项目按本文第1、2、3、4条的内容其中第2、3两条可选做一项;        (2)有间隙金属氧化物避雷器泄漏电流的试验项目按本文第1条、第5条嘚内容。 

  • ZGF-H系列直流高压发生器

  • HD2000绝缘电阻测试仪

  1. 金属氧化物避雷器泄漏电流绝缘电阻测量

    使用绝缘电阻测试仪对金属氧化物或避雷器泄漏电鋶进行绝缘电阻测量具体操作可参考绝缘电阻的使用方法

  2. 测量金属氧化物避雷器泄漏电流的工频参考电压和持续电流

    直流高压发生器倍壓筒上接好数字微安表,倍压筒下方连接高压测量装置(高压分压器)将金属氧化物避雷器泄漏电流的一端接地,另一端与直流高压发苼器的高压端相连(有接微安表的从微安表上端引出高压线)同时直流高压发生器倍压筒,主机都要可靠接地(一定要仔细确认接地良恏)打开电源进行升压,升压应匀速进行

  3. 测量金属氧化物避雷器泄漏电流直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流应符合下列规萣:     1.金属氧化物避雷器泄漏电流对应于直流参考电流下的直流参考电压,整支或分节进行的测试值不应低于现行国家标准《交流无间隙金屬氧化物避雷器泄漏电流》GB 11032 规定值,并符合产品技术条件的规定实测值与制造厂规定值比较,变化不应大于±5%    2.0.75倍直流参考电压下的泄漏电流值不应大于50μA,或符合产品技术条件的规定     3.试验时若整流回路中的波纹系数大于1.5%时,应加装滤波电容器可为0.01~0.1μF,试验电压应茬高压侧测量

  • 检查放电记数器的动作应可靠,避雷器泄漏电流监视电流表指示应良好

  • 工频放电电压试验时,放电后应快速切除电源切断电源时间不大于0.5s,过流保护动作电流控制在0.2~0.7A

  • 金属氧化物避雷器泄漏电流绝缘电阻应符合下列要求: 1.35kV以上电压:用5000V绝缘电阻测试仪,绝缘电阻不小于2500MΩ; 2.35kV及以下电压:用2500V绝缘电阻测试仪绝缘电阻不小于1000MΩ; 3.低压(1kV以下):用500V绝缘电阻测试仪,绝缘电阻不小于2MΩ。 4.基座绝緣电阻不低于5MΩ

  • 测量金属氧化物避雷器泄漏电流的工频参考电压和持续电流应符合下列要求: 1.金属氧化物避雷器泄漏电流对应于工频参考電流下的工频参考电压整支或分节进行的测试值,应符合《交流无间隙金属氧化物避雷器泄漏电流》GB 11032或产品技术条件的规定; 2.测量金属氧化物避雷器泄漏电流在避雷器泄漏电流持续运行电压下的持续电流其阻性电流或总电流值应符合产品技术条件的规定。

经验内容仅供參考如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士

}

新乡职业技术学院现对变压器及10KV開关柜、电缆检测试验进行公开招标择优选定承包人。

1、本次招标项目的概况如下:

1.1项目名称:新乡职业技术学院变压器及10KV开关柜、电纜检测试验项目

1.2项目地址:新乡职业技术学院

1.3资金来源:自筹已落实

1.4招标范围:院内所有变压器(14台)及配套高压柜(进线柜2台,出线櫃9台)、电缆检测

1.5检测要求:A:干式变压器的试验项目:绝缘电阻和吸收比测试,绕组直流电阻测量交流耐压试验,测温装置的绝缘電阻

B、高压成套断路器柜 绝缘电阻测试 工频耐压试验。

C、电缆 绝缘电阻测试 直流耐压和泄漏电流测试

D、避雷器泄漏电流试验 绝缘电阻測试 测量0.75倍直流电压下的泄漏电流。

检测完成后出具相关检测报告

2、投标申请人资质要求投标人应具有独立法人资质,具有电力设施承装(修、试)三级及以上资质

3、报名时间及地点:2017年8月10日至8月11日每天上午8:00~11:30,下午14:30~17:30

4、报名时须携带的资料:企业法人授權委托书及被授权人身份证、企业法人营业执照(副本)、税务登记证。以上证件报名时验原件留复印件复印件(一式两份)须加盖报洺单位公章。

招 标 人:新乡职业技术学院

办公地点:新乡职业技术学院综合楼三层后勤处

日 期:二〇一七年八月四日

}