装了两台6匹空气能热泵安装图并联安装进入一个储水箱但是循环慢可以安装两台550循环泵吗并联进入储水罐?

一: 系统施工安装前应具备下列條件:

    3 对施工人员进行了岗前培训和技术交底;

    4 经检验设备、管材及辅助材料齐全;

    5 经检验,产品主要技术参数标志和外观清晰合格;

②:空气源热泵室外主机的安装位置和基本要求

    1 应校核设备运行重量对屋面结构荷载和墙体承重能力的影响。

    2 设备应安装在经过设计、囿足够强度的水平基础之上且设备必须固定在基础上。

    3 屋顶上的设备基础应设置在结构楼板上基础上皮高于屋面不应小于 300mm。

    5 室外主机、配电箱(柜)、水泵等机电设备应具备室外安装防护条件或采取防雨措施

    6 当设备超出建筑物初始设计的防雷系统保护范围时,应增加相应嘚防雷措施

三: 管道和管线穿越建筑物外围护结构时,围护结构应按建筑防水要求采取相应的防水措施所有室外敷设的电气线路护套管接线盒、出线口均应做防水防护处理。

四:设置在室内的制冷剂-水换热装置、水箱等设备的安装位置:

    1 挂墙安装时墙体和连接件应能夠承受设备运行重量,连接应牢固可靠

五: 室内管道敷设应符合下列规定:

    1 管道接头不应埋设在墙体和地面之内;

    2 除辐射供暖地面分集沝器之后的输配管和加热管外,无接头的管道不宜埋设在墙体和地面之内;

    3 管道及其保温材料设于建筑装饰设施之内时应便于检修。

六:水系统施工应符合下列规定:

    2 安装过滤器、柔性软管、自动放气阀、泄水阀、压力表等配件和仪表:

    3 水平管道应按设计要求设置坡度當设计无要求时,应符合下列规定:

七:管道、设备绝热层的施工

    制冷剂管道、空气源热泵循环水系统管网(不包括地面下敷设的供暖輸配管和加热管)、加热水箱等热设备,以及室内空调末端的冷凝水管道应采取绝热措施并应符合下列规定:

    1 采用非闭孔材料保温时,外表面应设保护层

    2 管道和支架之间,管道穿墙、穿楼板处应采取防止“热桥”或“冷桥”的措施

    3 循环冷热水系统管道和加热水箱等热設备的最小绝热层厚度可下表确定。


    4 室内空调末端的冷凝水管道绝热层厚度可下表确定

    5 制冷剂管道的绝热应按生产企业的施工技术要求進行

八:系统管材的选用应符合以下规定。

    2 室内空调末端的冷凝水管宜采用 PVC-U 塑料管或热镀锌钢管

    3 空气源热泵供冷供热水系统管道可采用鍍锌钢管、塑料热水管、塑料和金属复合热水管等,添加防冻液的管道不应选用内壁镀锌的管材

    4 地面辐射供暖加热管、输配管等埋地的熱水管道可采用交联聚乙烯铝塑复合管(XPAP)、聚丁烯管(PB)、交联聚乙烯管(PE-X)、耐热聚乙烯管(PE-RT)、铜管。

    5 生活热水供回水管和给水管管材可与该工程给排水专业设计一致

    6 空气源热泵供冷供热水系统管道和地面辐射供暖加热管、输配管,采用塑料热水管材的最小壁厚应經计算确定可按《地面辐射供暖技术规范》DB11/806 附录 E 直接选定;工作压力不大于0.4MPa 时,其最小壁厚可按下表确定:

九: 控制面板和室温控制器應水平安装并应牢固固定在墙面上;安装位置应符合以下的规定:

    1 安装位置应方便用户操作,设置高度宜距地面 1.4m或与照明开关高度一致。

    2 室温控制器应设置在附近无散热体、周围无遮挡物、不受风直吹、不受阳光直晒、通风干燥、周围无热源体、能正确反映室内温度的位置不宜设在外墙上。

    3 无特殊情况和使用功能要求时应避免设置在卫生间和厨房的潮湿部位。

    4 当地面辐射供暖房间内同时设有风机盘管机组或直接膨胀式空调室内机时两者宜合用温控器。

十:电气系统施工和安装应符合下列规定:

1 设备安装前应进行下列检查:

    1) 机电設备及材料的防护及验证是否满足设计和施工要求;

    2) 提供的电源是否与铭牌和产品安装说明书要求的电源及电源质量一致;20

2 设备的保护器件选择及接地安装必须按产品及设计要求进行整定和接线到位

3 选用的各种导线参数应满足产品和设计要求,材料质量应经国家相关部門检验合格

4 除国家现行标准允许的插座连接外,所有线路导体两端均应直接端接固定在设备相应的接线端子上接线端接应可靠,不允許导线中间断线和端接虚接

5 传感器的选择与安装应符合产品、设计及施工验收的规定。

6 线路选择及敷设应符合以下规定且不允许对机組内部接线进行任何未授权的改动。

    1) AC220V 或 AC220V/380V 的电源线路以及部分连接与控制线路、阀门控制线路,应选用铜导体除成套设备连接线路截媔要求符合线路保护规定外,其他线路截面均不应小于2.5mm2

    2) 通讯及信号传输线路应与交流电源线路分开敷设,当其间距不满足抗干扰要求時应选择屏蔽缆线或采用金属导管护套等防护措施。

    3)地面管线应沿靠近房间隔墙的区域敷设不宜与热水管交叉敷设,不应在地面辐射供暖加热管排布区域内与热水管上下平行敷设

    4)室外设备至室内的连接控制与传输线路、传感器线路、阀门控制线路,以及敷设在卫苼间潮湿场所的缆线宜采用双重绝缘缆线

    5)选择室外明敷的缆线应考虑耐受冬季最低-15℃的环境温度。

}

从事人事部管理工作爱音乐,愛电脑爱百度知道。


【空气能热泵安装图热水器水箱溢水原因】

1、水箱溢水水箱不能自动进水、要人工进水;水箱不能进水。高水位開关故障 :

①本身故障高水位开关坏了;或结垢失灵,更换新的高水位开关

②杂质吸附在浮球上,使浮球不能动作取出开关,清除汙垢杂质

③高水位开关安装高于溢流口,开关不起作用重新安装高水位开关。

}