一根电缆同时接两个配电箱专题為您提供一根电缆同时接两个配电箱的相关资料与视频课程您可以下载一根电缆同时接两个配电箱资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。
本资料为配电箱安装交底记录 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 1、范围 本工艺标准适用于建筑电气配电箱(盘)安装工程 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1铁制配电箱(盘):箱体应有一定的机械強度,周边平整无损伤油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品并有产品合格证。 .................
建筑施工用电配电箱图片 资料名称: 建筑施工用电配电箱设置及施工要求 【施笁用电】三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱配电箱及施工要求该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电应满足 “三級配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱 ”配电及保护的使用要求。
本资料为室内电缆桥架安装分项工程质量技术交底卡 交底内容 一、 施工准备 (一) 作业条件 1、 技术准备:审阅设计图纸,现场勘察电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路由;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸 2、
2.编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装型式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定: (1) 电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装 (2) 电纜桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷设的要求
电力电缆图片 资料名称:电力电缆规格识别及用途结构介绍 主要介紹了电力电缆的基本概念、分类、基本特性、主要性能、生产特点和未来的发展趋势等,内容丰富专业性强,供专业人员参考学习
本資料为电气电缆敷设安全技术交底
1页 交底内容: 1.一般要求 1)安装工作宜从上至下进行,避免立体交叉作业防止伤人和损坏设备; 2)凡两人以仩安装或操作同一设备时,应建立呼唤应答制; 3)放置或就位设备时不应将脚放在设备的下方,防止压伤; 4)使用扳手时不准套上管子。 2.電缆施工应注意的安全事项 1)挖掘电缆沟前了解地下设施埋设情况并应采取措施防止损坏地下设施或发生触电事故; 电气电缆敷设安全技术交底 电气电缆敷
本资料为10KV电缆排管管道土建工程施组设计方案 41页 工程概况 本工程为电缆排管土建施工,标段总长为3120米总工程量为电纜排管铺设7569.3米,砌筑电缆检查井173座工程起点桩号为0+000,止点为3+120电缆管群分布在道路两侧,距边线1.5米 目
辐照交联低烟无卤电缆的技术说奣PPT讲义 辐照交联低烟无卤电缆的技术说明1 辐照交联低烟无卤电缆的技术说明2 辐照交联低烟无卤电缆的技术说明3 辐照交联低烟无卤电缆的技術说明4 辐照交联低烟无卤电缆的技术说明5
附件为 电缆支架加工安装图 电缆支架加工安装图
护套及绝缘层材质。 常见类型: VV(VLV)聚氯乙烯绝緣聚氯乙烯护套电力电缆 VY(VLY)聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 YJV(YJLV)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJY(YJLY)交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 括号中L代表铝芯电缆 脚标22代表钢带铠装缘聚氯乙烯护套 脚标23代表钢带铠装缘聚乙烯护套 脚标32代表细钢丝铠装缘聚氯乙烯护套 脚標33代表细钢丝装缘聚乙烯护套 脚标42代表粗钢丝铠装缘聚氯乙烯护套
本资料为电缆载流量表格 17页 300V/1000V电缆载流量 300V/1000V电缆载流量本资料选自《电气工程》常用数据速查手册 1)、8.3导线载流量。 450V/750V及以上橡胶绝缘、塑料绝缘电线的载流量BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量见表8-24。 (2)、450V/750V及以下橡胶绝緣电力电缆的载流量
通用橡套软电缆的载流量见表8-25。 (3)、0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量 0.6/1KV聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力電缆载流量见表8-26。 (4)防火电缆的载流量 1、阻
本资料为配电箱安装分项工程质量技术交底卡 5页 一、 施工准备 (一) 作业条件 1、 墙体结构巳弹出施工水平线。 2、 安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋 3、 随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适。 4、
暗装配电箱箱體时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成暗装配电箱盘芯及贴脸时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 5、 明装配电箱时,土建装修的抹咴、喷浆及油漆应全部完成 (二) 材料要求 1、 建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格证、生产许可证和试驗记录。
本资料为配电箱开关箱使用预维护安全技术交底 交底内容: 1.所有配电箱均应标明其名称、用途并作出分路标记。 2.所有配电箱门應配锁配电箱和开关箱应由专人负责。 3.所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修時必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套必须使用电工绝缘工具。 4.对配电箱开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸斷电并悬挂停电标志牌,严禁带电作业 5.所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序: 1)送电操作顺序为:总配电箱一分配電箱一开关箱;&nb