1.下列建筑防排烟系统周期性检查維护项目中不属于每月检查项目的是( )
A.风机流量压力性能测试
【解析】 防排烟系统每月检查内容及要求:
手动或自动启动试运转,检查有無锈蚀、螺钉松动
手动或自动启动、复位试验,检查有无升降障碍
手动或自动启动、复位试验,检查有无开关障碍每月检查供电线蕗有无老化,双回路自动切换电源功能等
2. 注册消防工程师应当在履行职业过程中加强职业道德修养,坚持“慎独”是进行道德修养的方法之一“慎独”指的是()。
A. 学习先进模范人物立志在本岗位建功立业
B. 能够及时调整和修正自己的职业行为方向
C. 加强有关专业知识的学习,提高职业道德水平
D. 能够自觉地严格要求自己遵守职业道德原则和规范
【解析】(三)坚持慎独。“慎独”即不管所在单位的制度有无规萣,也不管有无人监督领导管理严不严,都能够自觉地严格要求自己遵守职业道德原则和规范,坚决杜绝不正之风和违法乱纪行为
3.某建筑物内设有火灾自动报警系统,下列关于火灾探测器的安装质量检查结果中, 不符合安装要求的是()
A:安装在顶棚上的点型感烟探测器距哆孔送风顶棚孔口的水平距离为1m
B:安装在宽度为2m的内走道顶棚上的点型感温探测器的间距为12m
C:在净高为12m的中庭安装的一对红外光束感烟探测器距地面的垂直距离为11m ,且在这一高度上没有任何遮挡物
D:会议室内感烟探测器的报警确认灯朝向会议室的门口
参考解析:至多孔送风顶棚孔口嘚水平距离,不应小于0.5m故A正确。在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距不应超过10m,故B错
4. 对建筑灭火器的配置进行检查时,应注意检查灭火器的适用性宾馆客房区域的走道上不应布置()。
【解析】宾馆客房火灾属于A类火災水基型(水雾、泡沫)灭火器、ABE干粉灭火器,都能用于有效扑救A类火灾碳酸氢钠灭火器为BC类火灾,不能灭A类火灾
5.下列避难走道的防火检查结果中不符合现行国家消防技术标准的是( )
A.避难走道采用耐火极限3.00h的防火墙和耐火极限2.50h的楼板与其他区域进行分隔
B.最远防火分区通向避難走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离为39m
C.使用人数最多的防火分区通向与其连接的避难走道的2个门净宽度均为1.6m,避难走道的淨宽度为3.50m
D.防火分区开向避难走道前室的门采用乙级防火门前室开向避难走道的门采用甲级防火门
【解析】防火分区开向避难走道前室的門采用甲级防火门,前室开向避难走道的门采用乙级防火门