摘 要:1现象某泵站装设4台ZL30―7-S型立式轴流泵配套4台TL2000―48/3250型同步电动机励磁作用,总装机容量8000kW总设计流量120m^3/s。该站2007年10月对勵磁系统进行改造采用了L
-
【题 名】同步电动机励磁作用励磁早投现象分析及处理
-
【机 构】江苏灌溉总渠管理处淮阴抽水站管理所
-
【刊 名】《电世界》2009年 第11期 44-44页 共1页
-
【关键词】同步电动机励磁作用 励磁系统 设计流量 立式轴流泵 250型 装机容量 励磁装置 自动选择
-
【文 摘】1现象某泵站装设4台ZL30―7-S型立式轴流泵,配套4台TL2000―48/3250型同步电动机励磁作用总装机容量8000kW,总设计流量120m^3/s该站2007年10月对励磁系统进行改造,采用了LZK-3G型同步电动机励磁作用励磁装置投励环节采用“准角强励整步”原则设计。在满足整步条件下(电动机进入临界转差即原来所謂的“亚同步”),微机自动选择最佳投励角度投励
- (1) 同步电动机励磁作用,励磁系统,设计流量,立式轴流泵,250型,装机容量,励磁装置,自动选择
}