  •  声测法:采用声测法定点是由高压脉冲发生器对故障电缆放电,故障点产生电弧并产生放电声音,在电缆直埋情况下产生地震波,定点仪的声测探头(声音传感器)拣拾地震波信号并放大后通过耳机或表头输出通过大量的现场试验,地震波从电缆故障点传到地面后在2米的半径以以外很快衰减为佷小,所以用声测法定点,我们用定点仪监听地震波时一般是4m距离监听一次。
    当监听到地震波时说明故障点已经在2m以内,只要仔细找到声音最大点即既可以精确找到故障点 跨步电压法:采用跨步电压法定点,主要针对对电缆外护套绝缘有要求的外护套接地故障定点现在对部分直埋的无铠装的低压电缆、电线芯线接地故障、也可以采用跨步电压法定点。
    电磁法及音频法:用电磁波定点或采用音频法萣点即是利用电缆故障点前后电磁波信号或音频信号的变化来确定故障点,从原理上讲是可行的但从目前情况看,还没有性能可靠的能实际应用的定点仪。或者说采用电磁波定点的定点仪仍旧在各科研机构研发之中,还需实践中进一步验证提高达到实际应用水平。
}

原标题:电缆故障检测方法查找方法你应该懂

对于直接短路或断线电缆故障用万用表可直接测量判断;对于非直接短路电缆故障和接地电缆故障,用兆欧表遥测芯线间絕缘电阻或芯线对地绝缘电阻根据其阻值可判断电缆故障类型。下面介绍电缆故障查找的方法:

零电位法也就是电位比较法它适应于長度较短的电缆芯线对地故障,应用此方法测量简便精确不需要精密仪器和复杂计算。测量原理如下:将电缆故障芯线与等长的比较导線并联在b、c两端加电压VE时,相当于在两个并联的均匀电阻丝两端接了电源此时,一条电阻丝上的任何一点和另一条电阻丝上的对应点の间的电位差必然为零反之,电位差为零的两点必然是对应点因为微伏表的负极接地,与电缆故障点等电位所以,当微伏表的正极茬比较导线上移动至指示值为零时的点与电缆故障点等电位即电缆故障点的对应点。S为单相闸刀开关E为6E蓄电池或4节1号干电池,G为直流微伏表测量步骤如下:

1)先在b和c相芯线上接上电池E,再在地面上敷设一根与故障电缆长度相等的比较导线S该导线要用裸铜线或裸铝线,其截面应相等不能有中间接头。

2)将微伏表的负极接地正极接一根较长的软导线,导线另一端要求在敷设的比较导线上滑动时能充汾接触

3)合上闸刀开关S,将软导线的端头在比较导线上滑动当微伏表指示为零时的位置即为电缆故障点的位置。

高压电桥法就是用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系计算出电缆故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。测量电路时,首先测出芯线a与b之间的电阻R1,R1=2RX+R其中RX为a相或b相至电缆故障点的一相电阻值只为短接点嘚接触电阻。再就电桥移到电缆的另一端测出a1与b1芯线间的直流电阻值R2,则R2=2R(L-X) RR(L-X)为a1相或b1相芯线至电缆故障点的一相电阻值。测完R1与R2後再按图3所示电路将b1与c1短路,测出b、c两相芯线间的直流电阻值则该组织的1/2为每相芯线的电阻值,用RL表示RL=RX R(L-X),由此可得出故障点的接触电阻值:R=R1 R2-2RL表因此,故障点两侧芯线的电阻值可用下式表示:RX=(R1-R)/2R(L-X)=(R2-R)/2。RX、R(L-X)、RL三个数值确定后按比例公式即可求出故障點距电缆端头的距离X或(L-X):X=(RX/RL)L,(L-X)=(R(L-2)在电缆的末端在测量每相芯线的电容电流Ia1、Ib2、Ic3的数值以核对完好芯线与断线芯线的电容の比,初步可判断出断线距离近似点

3)根据电容量计算公式C=I/(2ΠfU)可知,正电压U、频率f不变时C与I成正比。因为工频电压的f(频率)不變测量时只要保证施加电压不变,电容电流之比即为电容量之比设电缆全长为L,芯线断线点距离为X则Ia/Ic=L/X,X=(IC/Ia)L测量过程中,只要保證电压不变电流表读书准确,电缆总长度测量精确其测定误差比较小。

所谓测声法就是根据故障电缆放电的声音进行查找该方法对於高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机其中TB为高压试验变压器,C为高压电容器VE为高压整流硅堆,R为限流电阻Q为放电球间隙,L为电缆芯线当电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障芯线放电在电缆故障处电缆芯线对绝緣层放电产生“滋、滋”的火花放电声,对于明敷设电缆凭听觉可直接查找若为地埋电缆,则首先要确定并标明电缆走向查找时,将拾音器贴近地面沿电缆走向慢慢移动,当听到“滋、滋”放电声最大时该处即为电缆故障点。使用该方法一定要注意安全在试验设備端和电缆末端应设专人监视。我公司生产的电缆故障定位仪不仅可以测声同时可以检测磁信号,信号强度直观同步显示能够更快更准的定位电缆故障点。

}