电缆故障检测仪是查找高压电缆護层故障的专业设备能在故障电缆断电情况下,对桥架、直埋、穿管等各种敷设方式下的电缆护层故障进行准确定位具备*滤波功能,茬现场存在很强电磁干扰、工频感应电压超过100V时也能准确定位,直接显示故障距离同时,RT-2008护层故障定位电源也可用来进行护层直流耐壓试验应用灵活、使用方便。
(1)反射法的有力补充粗测结果更准确,可靠性高
(2)有效解决波传播特性不好的PVC聚氯乙烯电缆、无銅屏蔽低压电缆故障的主要手段。
(3)测试电压细分为2000V4000V,10000V三档适用于不同电压等级的电缆。
(4)测量范围无盲区
(5)降压到零后的儀器自动放电功能。
电缆故障检测仪的发射机和接收机采用单片机编码、解码技术和广泛应用在通信领域里的PSK技术在发射卡钳上发射平均值为0
的相位编码信号,接收机中的单片机对接收的信号经过硬件和软件的滤波后再进行相位识别。将发射卡钳和接收卡钳的箭头指向電缆终端当接收机卡钳钳住某根电缆,接收机电流表右偏同时伴有声光指示。而钳住其它的电缆电流表左偏,电流方向与被识别电纜的电流方向相反没有声光指示。这就体现了被识别的目标电缆的wei一性很容易将被识别电缆从多根电缆中做出明确判别。又由于被识別电缆上的信号电流强度全线都是一样的接收卡钳在电缆沿线所接收到的电磁信号强度一致,识别的电缆不受被识别电缆长度的限制
}
地下电缆故障检测仪各部分工作原理
(1)故障点测距仪(荧光计):根据脉冲反射法的原理将脉冲信号施加到故障导线上。信号波传输到故障点后由于阻抗不匹配,咜将返回测试端根据发射波与发射波之间的时间差,可以快速确定故障点的大致位置对于不同的故障,应用脉冲波包括低压脉冲波囷高压脉冲波。适用于测量各种故障例如断线,短路高低电阻接地。
(2)路径仪:向故障线施加固定频率的交流信号用特殊的接收器接收。利用电线上方不同区域具有不同磁场接收效果的这一特性可以迅速找到故障线的埋藏位置。
(3)定点仪:当故障线上施加高压脈冲时高压脉冲瞬间释放出大能量,在故障点闪络放电形成电流冲击,产生地震波电磁波定点仪器通过使用特殊的声磁传感器接收故障点,可以准确地找到故障点
(4)集成高压脉冲电源:通用稳压器,高压变压器高压硅电抗器,高压脉冲电容器放电间隙,高压放电棒等可输出10,000伏直流负高压并适用放电间隙后,将固定频率的瞬时高压脉冲施加到故障导线经过大量实践,低压电缆或低压电线在故障点放电路径的情况下要在10,000伏特内施加高压脉冲,因为脉冲持续时间很短通常不会损坏导线的绝缘性或导线的绝缘损坏很小。
智能電缆测试仪的优势显而易见其缺点是由于其高技术含量和高制造成本。因此价格也较高需要训练有素的专业人员进行操作。
埋线故障測试时应注意的事项
地下管线的故障测试是一个系统工程它融合了各个方面的经验和技术。总体而言智能器逐渐被农业供电企业所接受和应用,相信这种仪器将成为未来几年埋线故障测试的主要仪器由于智能仪器的价格较高,因此在购买和使用时应注意以下几点:
1.购買仪器必须仔细检查制造商普通正规厂家的产品,不仅质量可靠市场占有率高,其技术培训售后服务都有保障,这对于农村供电企業缺乏资金和经验尤其重要
2.仪器使用者必须经过培训才能操作仪器。特别是他们必须对高压测试技术有足够的了解和关注。
版权说明:本站所有文章、图片、视频等资料的版权均属于武汉市华天电力自动化有限责任公司其他任何网站或单位未经允许禁止转载、用于商業盈利,违者必究如需使用,请与我们联系;允许转载的文章、图片、视频等资料请注明出处"来自:华天电力"
}