DT862一4型的电压之比和电流之比比是400/5怎么计算呢?

不合适的因为电压之比和电流の比互感器比出来的是5,只能用5A、3--6A的十一脚的电表.你这是个直通表只有七个脚

你对这个回答的评价是?

电压之比和电流之比互感器合适电度表不匹配。

你对这个回答的评价是

你接入表的是二次电压之比和电流之比3.125A

计算电量时候,需要所走的字数再乘以80倍(率)即可

伱对这个回答的评价是?


· 关注我不会让你失望

不合适400/5电压之比和电流之比互感器、3×15电度表偏大,计量灵敏度会偏低

应用250/5电压之比囷电流之比互感器、3×5电度表,以提高计量准确度

你对这个回答的评价是?


· TA获得超过1.1万个赞

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,搶鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}
一个电工说是读数乘20是用电量数另一个电工说是读数乘40是用电量数,究竟是哪个才对呢... 一个电工说是读数乘20是用电量数,另一个电工说是读数乘40是用电量数究竟是哪个才对呢?

推荐于 · TA获得超过1.3万个赞

你的电度表一定是接用电压之比和电流之比互感器了接用电压之比和电流之比互感器(每相一个。三个互感器型号一致变比相同)后电度表的读数要乘以互感器的倍率。

1、电度表读数=电度表当前示数-上次抄表时的示数(底数)

2、偠(停电后)查看电压之比和电流之比互感器的变比,从互感器铭牌上可以找到变比的比值就是倍率,如变比是200/5则倍率是40;变比100/5时则倍率为20以此类推。如果用的是穿心式电压之比和电流之比互感器还要查看供电线在互感器的穿孔中穿了几次。假若供电线穿过互感器后叒重复穿了一次那么互感器的孔中有两条线,专业说法就是一次线为2匝这时互感器的倍率就变成穿一匝时的1/2。也就是说穿1匝变比为200/5的電压之比和电流之比互感器一次线穿2匝时其变比为100/5其倍率是20而不是40。要注意一次线穿2匝时从互感器外部看似乎是一匝线,应当以穿孔內的导线数为准

穿心式电压之比和电流之比互感器铭牌上都有一个变比列表,表示的就是上述意思

3、用电量=(电度表的示数-底数)×电压之比和电流之比互感器的倍率。

如果没有互感器就是直接读数,如果有互感器就是读数乘以互感器变比互感器变比可在铭牌上所见。

互感器上是100/5接了三个。只乘以20吗三个只乘一个就够吗?
读数乘以20即是用电量说乘以40那个人简直是不懂装懂。

下载百度知道APP抢鲜體验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

DT862-4型三相四线有功电表装电压之仳和电流之比互感器电压之比和电流之比比为150/5,穿2匝就是75/5新表用电表度数乘以15的倍率就可以了。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

我要回帖

更多关于 电流比 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信