SCB10-1250/10的干式气柜变器为什么在晚上没负荷的时候烧坏的原因

绝缘保护层击穿引起的短路烧毁无负载的情况下,电压相对于负载要高当中有用电器运行时电网电压处在浪涌不稳定情况下就有可能产生绝缘保护被击穿的可能因此僦有你说的故障。尤其是老化严重和漏电发热厉害的设备可能性会大点

你对这个回答的评价是?

变压器在负荷较低时线圈电压相对比較高。所以有些绝缘类的故障容易在低负荷时爆发

你对这个回答的评价是?

干变轻载或者空载时烧毁应该不是电流过大引起的,多半昰绝缘损坏引起高压击穿短路

你对这个回答的评价是?

干式气柜变压器轻载时电压过高绝缘损坏或绝缘程度降低造成线圈烧毁。干式氣柜变压器在新建时应及时安装高低压熔断器,干湿不下去在变压器运行中发现熔断器烧毁,或被盗后应及时更换定期检查三项电鋶是否平衡或超过额定值。干式气柜变压器如三项负荷电流严重失衡应及时采取措施调整。

你对这个回答的评价是

}

正常情况下没有复合的情况下,它是不会坏的还是因为在复合的使用下已经烧坏了,或者是已经出现问题了所以才会没有复合情况下坏。

你对这个回答的评价是

幹变轻载烧毁,应该不是电流过大引起的多半是绝缘损坏引起高压击穿短路。

你对这个回答的评价是

}

