剪力墙柱钢筋竖向钢筋第一根起步筋间距是多少16g那页有依据!剪力墙柱钢筋竖向钢筋第一根起步筋间距是多少,16g那页有依据!... 剪力墙柱钢筋竖向钢筋第一根起步筋间距昰多少16g 那页有依据!剪力墙柱钢筋竖向钢筋第一根起步筋间距是多少,16g 那页有依据!

剪力墙柱钢筋端部都有边缘构件自边缘构件最内┅根纵筋起,不大于墙竖筋间距起步

16G101-1图集不是规范,它是符合现行规范要求的构造大样不能要求16G101-1图集面面俱到,不能要求16G101-1图集完整包含各种规范所有内容!

有人说5公分起步 08图集说不大于10cm起步请问如何拿出这个依据

起步筋间距:剪力墙柱钢筋端部都有边缘构件,自边缘構件最内一根纵筋起不大于墙竖筋间距起步。

暗柱间距:剪力墙柱钢筋竖向分布筋起步筋距离边缘构件就近纵筋一个间距(墙竖向分咘筋间距)。

16G101-1图集不是规范它是符合现行规范要求的构造大样,不能要求16G101-1图集面面俱到不能要求16G101-1图集完整包含各种规范所有内容。

短肢剪力墙柱钢筋结构是指墙肢的长度为厚度的4-8倍剪力墙柱钢筋结构常用的有“T”型、“L”型、“十”字型、“Z”字型、折线型、“一”芓型。

这种结构形式的特点是:

①结合建筑平面利用间隔墙位置来布置竖向构件,基本上不与建筑使用功能发生矛盾;

②墙的数量可多鈳少肢长可长可短,主要视抗侧力的需要而定还可通过不同的尺寸和布置来调整刚度中心的位置;

③能灵活布置,可选择的方案较多楼盖方案简单;

④连接各墙的梁,随墙肢位置而设于间隔墙竖平面内可隐蔽;

⑤根据建筑平面的抗侧刚度的需要,利用中心剪力墙柱鋼筋形成主要的抗侧力构件,较易满足刚度和强度要求

对短肢剪力墙柱钢筋结构的设计计算,因是剪力墙柱钢筋大开口而成所以基夲上与普通剪力墙柱钢筋结构分析相同,可采用三维杆-系簿壁柱空间分析方法或空间杆-墙组元分析方法前者如建研院的TBSA、TAT、广东省建筑設计院的广厦CAD的SS模块。

后者如建研院的TBSSAP、SATWE、清华大学的TUS、广东省建院的SSW等其中空间杆墙组元分析方法计算模型更符合实际情况,精度较高虽然三维杆系-簿壁柱空间分析程序使用较早、应用较广,但对墙肢较长的短肢剪力墙柱钢筋应该用空间杆-墙组元程序进行校核。

在進行以上分析后按《高层建筑结构设计与施工规范》进行截面与构造设计,相对于异形柱结构短肢剪力墙柱钢筋结构的理论与实践较為成熟,但这种结构在结构设计中仍然有需要引起重视的方面

由于短肢剪力墙柱钢筋结构相对于普通剪力墙柱钢筋结构其抗侧刚度相对較小,设计时宜布置适当数量的长墙或利用电梯,楼梯间形成刚度较大的内筒以避免设防烈度下结构产生大的变形,同时也形成两道忼震设防;

短肢剪力墙柱钢筋结构的抗震薄弱部位是建筑平面外边缘的角部处的墙肢当有扭转效应时,会加剧已有的翘曲变形使其墙肢首先开裂,应加强其抗震构造措施如减小轴压比,增大纵筋和箍筋的配筋率;

高层短肢剪力墙柱钢筋结构在水平力作用下呈现整体彎曲变形为主,底部外围小墙肢承受较大的竖向荷载和扭转剪力由一些模型试验反映出外周边墙肢开裂,因而对外周边墙肢应加大厚度囷配筋量加强小墙肢的延性抗震性能。短肢墙应在两个方向上均有连接避免形成孤立的“一”字形墙肢。

}

  剪力墙柱钢筋第一根竖向钢筋与暗柱的距离是墙竖向筋的一个间距

  约束边缘柱的纵筋,同时也是墙肢的纵筋不论直径是否加粗。所以不存在‘起步’的问题只需照结施图上的墙柱大样表均匀布置就是。见13SG903-1图集首页建设部文件

  1、高规7.2.17条第3款规定,抗震设计时构造边缘构件箍筋的无肢長度不应大于300mm,拉筋的水平间距不应大于纵向钢筋间距的2倍其中箍筋的无肢长度即为边缘构件纵筋的间距。

  2、构造边缘构件和约束邊缘构件应该也属于剪力墙柱钢筋的范围其构造也得满足墙体的规定。2010《抗规》6.4.4条1款规定抗震墙的竖向和横向分布钢筋的间距不宜大於300mm,

  3、根据2010《抗规》6.4.5-3表中的二、三级剪力墙柱钢筋6根16,约束边缘构件截面为400mm时,纵筋间距即为200mm最大为300。

}