800KVA变压器380V低压每相引线到配电柜要哆少平方电缆?... 800KVA变压器380V低压每相引线到配电柜要多少平方电缆?
已知P=500KWI=1000A左右,V=380V三相四线制电源,要求输送距离50M之内可使用3根240平方毫米的铝芯电缆线并联输送。每根240平方毫米的铝芯电缆线安全电流=340A,3根并联使用电流=3×340=1020A铝线材价格低廉并联使用方便灵活,康达的冲击电流如果是装机容量是500KW,实际同时开机率为65%=370W如果是这样,可使用2根240铝芯电缆线就够使用了如果无功补偿跟得上,这样会绰绰有余全部
三相电压为380V的500KW电机类负载,电流约1000A附近大截面铜芯电线每平方安全载流量约2.5~3A,因此最小铜芯电线:全部
1000/3≈330(平方)
最大铜芯电线:
=400(平方)
可用铜芯电缆为330到400平方的电缆
从变压器到车间的配电柜最好要鼡5芯电缆
三根相线,一根零线一根地线,
截面粗细按用电器功率大小选择
经济点用4芯略掉地线,在柜子和设备边打接地棒重复接哋。
你对这个回答的评价是
用表格的电缆95mm的只能能承受263A 5根
你对这个回答的评价是
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。