今天1米直径10米深的灌桩堵导管了是什么原因??

 
(1)灌注混凝土时发生堵管主要有:
2) 灌注导管底距孔底深度太小
3) 完成二次清孔后灌注混凝土的准备时间太长。
5) 混凝土配制质量差
6) 灌注过程中灌注导管埋深过大等原因。
1) 灌注导管在安装前应有专人负责检查可采用肉眼观察和敲打听声相结合的方法进 行检查,检查项目主要有灌注导管是否存在孔洞和裂缝、接头是否密封、厚度是否合格 2) 灌注导管使用前应进行水密承压和接头抗拉试验,严禁用气压
3) 灌注导管底部至孔底的距离应为300?500mm,在灌浆设备的初灌量足够的条件下 应尽可能取大值。隔水栓应认真细致制作其直径和椭圆度应符合使用要求,其长度应不大 于 200mm 4) 完成第②次清孔后,应立即开始灌注混凝土若因故推迟灌注混凝土,应重新进行 清孔
否则,可能造成孔内泥浆悬浮的砂粒下沉而使孔底沉渣過厚并导致隔水栓无法正常 工作而发生堵管事故。