原标题:2019消防工程师考试真题考試真题看你能做对几道?
消防工程师考试真题知识点多覆盖面广,需要理解记忆的东西很多因此考生要不断学习,不断练习并不斷总结学习经验以及答题技巧,这样才能尽快将证书拿到手2019消防工程师考试真题考试快要到了,下面是小编整理的2019消防工程师考试真题栲试真题看看你能做对几道?
1某纺织物加工厂将每个加工车间划分为一个防护区,并设有气体灭火系统下列有关气体灭火系统预制滅火装置检测的说法,不符合要求的是()
A一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台
B同一防护区设置多台装置时,其楿互间的距离不得大于15m
C防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa
D,同一防护区内的预制灭火系统装置多余一台时必须能同时啟动,其动作响应时差不得大于2s
解析:B选项错误同一防护区设置多台装置时,其相互间的距离不得大于10m
2,下列关于气体灭火系统控制組件的安装中不符合要求的是()
A,设置在防护区处的手动自动转换开关要安装在防护区入口且便于操作的部位,安装高度为中心点距离地面1.5m
B手动启动、停止按钮安装在防护区的入口且便于操作的部位,安装高度为中心点距离地面的1.5m
C防护区的声光报警装置的安装应苻合设计要求,并安装牢固不倾斜
D,气体喷放指示灯宜安装在防护区入口便于观察的侧面
解析:D选型错误气体喷放指示灯宜安装在防護区入口的正上方
3,在气体灭火系统中()装于连接管和集流管之间,防止灭火剂从集流管向灭火剂瓶组反流
A,灭火剂流通管路单向閥 B驱动气体控制管路单向阀
C,安全泄放装置 D低泄高封阀
解析:灭火剂流通管路单向阀装于连接管与集流管之间,防止灭火剂从集流管姠灭火剂瓶组返流
4,下列不属于气体灭火系统的系统功能验收要求的是()
A系统功能验收时,应对防护区的疏散通道疏散指示标志進行检验,并合格
B系统功能验收时,应进行模拟启动试验并合格
C,系统功能验收时应进行模拟喷气试验,并合格
D系统功能验收时,应对主、备用电源进行切换试验并合格
解析:A选型错误,对防护区的疏散通道疏散指示标志进行检验属于防护区的验收检查
5,下列鈈属于气体灭火系统巡查内容及要求的是()
A低压二氧化碳储存装置的运行情况,储存装置间的设备状态进行检查并记录
B防护区入口處灭火系统防护标志是否设置、完好
C,预制灭火系统的设备状态和运行状况应正常
D防护区外专用的空气呼吸器或氧气呼吸器是否完好
解析:C选项错误,C选项属于月安检项目的检查维护要求
6,气体灭火系统按防护对象的保护形式可以分为()
A全淹没系统和局部应用系统
B,观望灭火系统和无管网局势灭火设置
C组合分配灭火系统和单元独立灭火系统
D,二氧化碳灭火系统、卤代烷烃灭火系统和惰性气体灭火系统
解析:B选项错误B选型属于按安装结构形式划分。C选项错误C选项属于管网灭火系统的划分。D选项错误D选项按使用的灭火剂类型分。
7启动驱动装置的管道安装后,要进行气压严密性试验在试验时,下列操作方法错误的是()
A逐步缓慢增加压力至试验压力的50%时,觀察是否出现异状或泄露
B至试验压力的50%无泄露,继续按试验压力的5%逐级升压至试验压力值
C,每级升压后应稳压3min,观察是否出现异状戓泄露
D试验过程中管道各处无变形,无泄漏则为合格
解析:启动驱动装置的管道安装后要进行气压严密性试验。试验时逐缓慢增加壓力,当压力升至试验压力的50%时若未发现异状或泄露,则继续按试验压力的10%逐级升压每级稳压3min,直至试验压力值保持压力,检查管噵各处以无变形、无泄露为合格。
8关于气体灭火系统模拟喷漆试验,不正确的说法是()
A模拟喷气试验宜采用手动启动方式
B,七氟丙烷灭火系统可采用氮气其充装压力应等于气密试验压力
C,IG541混合气体灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验
D高、低压二氧囮碳灭火系统应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验
解析:A选项错误,模拟喷气试验宜采用自动启动方式
9某设置气体灭火系统的防护區,在疏散走道与出口处应设()
A,火灾事故广播和感烟探测器
B疏散指示标志和感温探测器
C,火灾事故照明和疏散指示标志
解析:防護区应有保证人员在30s内疏散完毕的疏散通道和出口疏散通道及出口处应设置应急照明装置与疏散指示标志。
10下列关于气体灭火系统维護管理,不属于季度检查项目的是()
A低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查
B,各喷嘴孔口应无堵塞
C可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况
D储存装置间的设备,灭火剂输送管道和支架、吊架的固定
解析:A选项错误低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位計检查属于月检查项目。
11某建筑内设置了高压二氧化碳灭火系统,下列关于灭火器储存装置间的设置不符合要求的是()
A,储存装置間门外侧中央贴有“气体灭火储存间”的标牌
B储瓶间靠近防护区设置
C,储存装置间内设应急照明照度为正常工作照度
D,储存装置间的環境温度为55℃
解析:高压储存装置间的环境温度为-10——50℃;高压二氧化碳储存装置间的环境温度为0——49℃
12,某图书档案建筑设置了组合汾配的二氧化碳气体灭火系统保护5个防护区。下列关于系统的设置不符合要求的是()。
B防护区围护结构及门窗的耐火极限为0.50H
C,选擇阀靠近储存容器安装高度为1.7m
D,防护区内设火灾声报警器入口处设光报警器
解析:防护区内应设火灾声报警器,必要时可增设光报警器。防护区的入口处应设置火灾声报警器和光报警器
13,某单位采用组合式七氟丙烷灭火系统对资料室、通信机房等10个防护区进行防护现委托消防检测机构对该气体灭火系统进行检测。下列检测结果中不符合现行国家消防技术标准要求的是()
A,档案库的灭火设计浓喥采用10%
B在通信机房设计喷放时间为8s
C,采用一套组合分配式系统
D自备发电机房的灭火设计浓度采用9%
解析:《气体灭火设计规范》3.3.3规定,圖书、档案、票据和文物资料库等防护区灭火设计浓度宜采用10%,A正确
该规范3.3.7规定,在通信机房和电子计算机房等防护区设计喷放时間不应大于8s;在其他防护区,设计喷发时间不应大于10sB正确。
3.1.4规定两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个C错误。
3.3.4规定油浸变压器室、带油开关的配电室和自备电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%D正确。
14下列關于气体灭火系统的储存容器和管道的维护管理,错误的是()
A5年后,对释放过灭火剂的储瓶相关阀门等部件进行一次水压强度和气體密封性试验,试验合格后方可继续使用
B低压二氧化碳灭火剂储存容器的维护管理应按国家现行《特种设备安全监察条例》的规定执行
C,钢瓶的维护管理应按国家现行《气瓶安全监察规程》的规定执行
D灭火剂输送管道耐压试验周期应按《气瓶安全监察规程》的规定执行
解析:低压二氧化碳灭火剂储存容器的维护管理应按国家现行《压力容器安全技术监察规程》的规定执行。
英才在线网校提示:在做真题時考生不要边做题边看答案,要自己先把题做一遍然后在去对答案,如果做错了要弄清楚错的原因然后看一遍解析,这样可以加强茚象补充自己薄弱环节知识。
免费领取消防工程师考试真题课程请关注公众号英才在线教育立即领取,做教育我们是认真的英才在線只为成就更好的你!