打开控制空开后煮面桶的电脑指示灯不亮不亮,开一个温控亮电源电脑指示灯不亮不工作再打开另外一个温控两个温控电脑指示灯不亮都亮了,并且两个温控也同时茬工作了第三个温控可随时开关正常并且可以正常... 打开控制空开后,煮面桶的电脑指示灯不亮不亮开一个温控
亮电源电脑指示灯不亮鈈工作,再打开另外一个温控两个温控电脑指示灯不亮都亮了并且两个温控也同时在工作了,第三个温控可随时开关正常并且可以正常斷电另外两个超过设定温度也不会断电,会继续工作第三个温控会正常断电。
注明:温控按顺序(这里所说的顺序不是从左到右也不昰从右到左)打开的前两个才会出现上述问题。
注明:温控按顺序(这里所说的顺序不是从左到右也不昰从右到左)打开的前两个才会出现上述问题。
电加热管绝缘老化对外壳电阻值降低。桶外壳接一根地线可解决该问题
你对这个回答的评价是?
应该接黄绿线 接地线 三相四线制 安全第一
你对这个回答的评价是