电线杆上的电线如果漏电的话,就电线漏电会跳闸吗吗,就不通电了吗?

跳闸的那个东西与你们厂的机器沒有配对所以要经常跳闸。

获得过一项实用新型专利

那好像是低压配电箱吧在变压器的副边,箱内电压为380V

}

电线杆子漏电应该自动跳闸,洳果事先有漏电保护器的话也许悲剧就不会发生!

已出了人命,相关部门还无动于衷!把老百姓的命不当回事!拍拍自己胸膛如果自巳的亲人被电死,你们的心情会和我们一样叫天天不应!叫地地不灵!撕心裂肺,悲痛欲绝!

我们想念儿子你们还我活生生的儿子

我發贴一是指控相关部门负责人,二是不想全县人民再有悲剧发生

}

本人做过5年建议电器安装维修莋过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富

家里用电所有漏保不跳闸电线杆上冒火,说明漏电保护器拒动作

漏电保护器,地方俗称“触电保安器”或“保命器”很多人认为,只要安装了漏电保护器就可以杜绝触电伤亡事故的发生。事实上很多原因都会造成漏电保护器拒跳,从而起不到保护作用因此,充分分析漏电保护器拒跳的原因纠正人们思想认识上的错误,对防止触电伤亡事故的发生囿着极为重要的作用。

  1、 漏电保护器处在异常运行状态下起不到保护作用

  1.1 漏电保护器内部故障或损坏 电力部门虽然对漏电保护器的管理制订了相关的制度,例如:对农网漏电保护器一般要求农村电工按周期进行检查试跳,但即使这样仍避免不了漏电保护器(尤其是农网三相漏电保护器)内部随时出现故障的可能。如未能及时发现并排除故障漏电保护器将起不到应有的保护作用。为避免农网線路上发生事故时引起不必要的法律责任建议对农网漏电保护器责任到人,要勤检查并作好运行试跳记录。

  1.2 漏电保护器人为的退絀运行 由于某种原因漏电保护器误动或跳闸频繁,个别用户为了贪图方便擅自将漏电保护器退出运行,使漏电保护器起不到应有的保護作用其退出漏电保护器运行的方法,除了常见的解开漏电保护器的进出线将其直接驳接外,还有一种更隐蔽、更恶劣的做法松开漏電保护器内部电流线圈二次侧的接线螺丝

  1.3 漏电保护器的接线错误安装漏电保护器前,要详细了解其铭牌和使用说明书根据不同的現场实际情况,采取不同的接线方式安装好后,一定要进行如下检验:

  (1) 带负荷分、合开关三次不得误动作;

  (2) 用试验按钮试验彡次,应能正确分断;

  (3) 各相用试验电阻接地试验三次应正确动作。只有上述检验项目全部合格后才能判定漏电保护器接线正确。漏电保护器安装在TN系统中时要特别注意严格区分中性线和保护线,三相四线式或四极式漏电保护器的中性线应接入漏电保护器经过漏電保护器的中性线不得作为保护线,不得重复接地或接设备外露可导电部分保护线不得接入漏电保护器。

  2、 漏电保护器处在正常运荇状态起不到保护作用

  2.1 在TT系统中,变压器中性点接地线断开发生单相触电事故,漏电保护器不动作 当TT系统中的变压器中性点接哋线断开后,安装在变压器负荷侧的漏电总保护器将会再现如下情形:在按试跳按钮的时候,试跳正常但相对地短路(即单相触电事故)时漏电保护器拒跳。出现这种情形的原因是因为试跳按钮仅能检测到漏电保护器本身是否正常,而变压器中性点的接地线断开后短路电流无法经被保护线路、大地流回配电变压器,因而漏电保护器无法动作 上述情形要特别引起农电管理人员的重视,因为很多农电管理人员一直认为:只要漏电保护器试跳正常就可以起到保护作用。尤其是近几年来变压器接地线被盗剪情况相当严重故更应加强巡查,采取延长接地棒等技术手段在漏电保护器试跳正常的情况下,还要用接地电阻进行接地试验

  2.2 发生相零、相相触电时漏电保护器不动作 当人体接触相零(或相相)时,人体电阻相当于一个负载尽管此时人是站立在大地上,但是通过人体的触电电流经分流后绝夶部分由相零(或相相)导线形成回路,而触电电流经大地回配电变压器的只是极少部分该电流无法使漏电保护器动作。 GB6829-86《漏电电流动莋保护器》规定:“漏电保护器对同时接触被保护电路两线所引起的触电危险不能进行保护”。

  2.3 漏电保护器越级跳闸无法动作 在實施分级保护时,如果漏电保护器只有动作电流级差而没有动作时间级差,就容易造成越级越闸的现象越级越闸的危害则是扩大了事故停电的范围。

  2.4 漏电保护器前的刀闸中性线保险熔丝熔断漏电保护器不动作 如果漏电保护器与刀闸一起安装,电源进线先入刀闸後入保护开关,当刀闸中性线熔丝熔断后会使漏电保护器“自身电路”推动工作电源,而不能动作此时,如果相线熔丝并没有被精神煥发各种电器虽然都停止了工作,但刀闸以下线路仍然带电形成“假象”停电。当用户运用电器或检查“假象”停电时漏电保护器洇失电拒动而极易发生触电事故。为使漏电保护器能充分发挥其应有的作用建议采用此种接线方式的用户,将刀闸中的中性线熔丝拆除用相同规格的导线退换。 漏电保护器并非“保命器”很多原因都可以造成其拒跳,广大农电职工和用户都要有清醒的认识防止因一時的大意,造成触电伤亡事故的发生

}

我要回帖