sv0438xsv0438逆变器电流异常常但是开一段时间才报警

报警原因:该报警是编码器中的溫度检测元件进行了温度检测当电机温度过高时会出现报警。

排查参数问题请重新对伺服电机进行初始化,最好对照参数列表进行仔細确认

查看诊断No.308,是否实际温度过高可以利用手触摸等方式排查,如果实际温度不高请排查硬件

如果实际温度基本符合诊断数据,請排查电机温度过高原因

检查硬件时,可通过替换编码器、电机、反馈线缆和放大器的方式进行排查

短时间内可以通过参数P2300#7屏蔽报警。

报警原因:伺服放大器或者共同电源过热导致报警

请排查放大器接线,特别是模拟伺服适配器使用中ALM信号需要接0。

报警原因:伺服放大器或者共同电源电压下降

排查放大器短接线,是否存在虚接

排查放大器进电电压是否符合要求。

排查开关电源、变压器等电流是否足够

报警原因:伺服放大器或者共同电源电压下降。

测量强电实际电压情况是否低于强电要求电压范围

检测是否存在急停断开然而洇空气开关,接触器等异常导致强电未接通

可能跟随SV0364等报警出现,解决其他报警问题解除。

报警原因:放大器控制电源电压低于要求

排查思路:测量控制电源电压,排查外围控制电路拉低电压原因

报警原因:伺服放大器 DC LINK 电压下降。

首先排查放大器上各接线针脚是否接错线缆是否良好。

报警原因:系统内部计算电机使用情况超过当前负载所能连续使用的时间,系统防止电机损坏的保护性报警

电機抱闸线圈是否打开。

电机动力线与反馈线排查

加大参数P1620、P1621等时间常数。

调整机械或者计算电机大小排查负载过大原因。

8SV0437 变频器输入囙路过电流

报警原因:共同电源存在过电流流入输入电路现象

报警原因:电机电流过大。

异常加工状态可能出现此报警排除异常状态,关机重启

排查强电电压是否超出放大器规格范围。

电机动力线相序以及线缆存在问题

排查实际电流情况,使用SERVO GUIDE 软件检测报警电机IEFF曲線数值

报警原因:伺服放大器或者共同电源电压过高。

请排查放大器强电电压

}

