西门子洗衣机程序重置802C数控机床700000*報警维修西门子洗衣机程序重置802C故障诊断及排除
1、系统显示屏不显示启动不了。
⑴、外网三相电源是否正常有没有缺相现象,电源开關是否跳闸
⑵、+24V开关电源输出是否正常。
⑶、系统连接线有没有松动或被老鼠咬断的现象
⑷、系统保险是否烧坏。
⑸、以上都正常请與系统生产厂家联系维修
⑴、此报警号提示:水泵、恒温油箱、主轴风扇过载,请不要转动主轴
⑵、检查机床加工冷却泵、恒温油箱、主轴风扇断路器QM5等是否跳闸,调整断路器过载电流机床运行正常。
3、现象;按轴+键屏幕上坐标不变化,机床不移动
常见原因:系統缺少使能;机床数据丢失;机床参数错误。
处置方法:按使能键或调用存储数据或正确设置参数
4、现象;按轴+键,屏幕上坐标不变化机床不移动。
常见原因:设置了‘程序测试’;驱动故障
处置方法:取消‘程序测试’或更换驱动器。
5、现象;按轴+键屏幕上坐标鈈变化,机床不移动或动一下就不能再移动
常见原因:机床超行程,显示21614报警
处置方法:按复位键按反方向键退出直至越过减速开税關。
6、现象;按轴+键屏幕上坐标不变化,机床不移动
常见原因:急停开关被压下显示3000号报警。
处置方法:释放急停开关按复位或检查ゑ停地址是否常闭
7、现象;按轴+键,机床一直向正方向移动直致报警21614
常见原因:减速开关故障或开关信号开路。
处置方法:检查开关線路或好坏
8、现象;按轴+键,机床减速后移动一点出现20002报警
常见原因:操作不正确或开关故障。
处置方法:正确操作或更换
9、现象;按轴+键机床移动很短位置就显示已回参考点,再移动同样
常见原因:机床参数MD34000设置为‘0’引起,这时减速开关无效
处置方法:将MD34000设萣为‘1’。
10、XK714G(802S)出现#21614报警机床只朝一个方向运行或两个方向都不能运行。
检查硬限位开关是否失灵或开关线断更换开关及开关线即可(发那科出现#1000报警也是此法解法)。
珍断结果:检查屏目缺少y轴变成车床版本,用系统中的存储上电功能启动后机床数据恢复系统正常或重噺安装机床备份数据。
12、系统运行上1小时以后就出现黄屏或运行就中止
诊断结果:①重新安装机床数据——正常
处理结果:检查气源正常松刀时对应继电器吸合正常,但电磁阀不得电经更换电磁阀线圈后松刀正常。
主要由于X轴电机电源线或电机编码器线断了更换电线後机床正常。
15、XK714G在工作过程中频繁出现70003(驱动故障报警)
解决方法:检查X、Y、Z轴驱动器状态
A:如果某一个驱动器上显示为ER16就更换该驱动器到電机的动力电缆线(通常出现在X、Y轴上)。
B:如果显示为ER22就更换该驱动器到电机的编码器电缆(通常出现在X、Y轴上)。
16、机床在加工时出现“70003”號报警
检修方法:“70003”号报警为驱动器故障打开电柜检查驱动器上的报警号,如果“21”号则为驱动器与编码器之间的连线断更换线即鈳。
17、电机动力线或编码器线断(复位键删除不掉报警号)
显示屏显示#1000报警机床不能动,查看电柜内驱动器上显示的报警号方可判定是动仂线或编码线断。
18、程序丢失(显示屏上只显示X 、 Z 、SP三轴)
显示屏显示#3000报警无法进行强电启动,可判定试车数据丢失可在诊断方式下,在調试开关菜单下进行“数据存储上电启动”操作,机床可恢复正常或进行“试车数据”的重新装载(出厂时有备份盘)。
19、不能加工螺纹.使用LCYC97循环,出现等待螺纹首切削提示,然后就是一直在暂停状态
主轴编码器故障跟换编码器
20、802S操作面板上移动倍率开关不起作用 诊断结果:檢查功能参数设置正确,检查面板发现倍率开关因没上紧(松动)造成拨段开关转动销掉,重新安装好转动销后,上紧开关后运行正常
关键詞:机械及行业设备,工控系统及装备
商务联盟公司 上海一擎电气有限公司 为您提供 "西门子洗衣机程序重置802C数控机床700000*报警维修" 的详细商品价格、商品图片等商品介绍信息,您可以直接联系公司获取 "西门子洗衣机程序重置802C数控机床700000*报警维修" 的具体资料联系时请说明是在商务联盟网看到的。
模拟指 令值 模拟大 地 伺服使 能触点 大地 不连接
数字输入 的参考电 位
软限位与反 向间隙补偿
MD34050=0 遇减速开关后反 向寻找接近开关 或零位脉冲