什么东西可以给这个通信电源给设备供电电

系统是为通信局(站)的各种通信设备及建筑负荷等提供电源的设备和系统的总称通信电源系统是由交流供电系统、直流供电系统和相应的接地系统、监控系统等组成嘚。

为了保证供电的稳定、可靠和安全的根据不同的应用要求,通信电源可以采用不同的供电方式集中供电、分散供电和混合供电是目前采用的典型的三种供电方式。

市电电源和备用发电机组组成的交流供电系统一般采用集中供电方式即整个局(站)由一个变电站、┅个高压供电系统、一个低压供电系统、一个备用发动机组等组成的电源系统为全局站供电。

由高频开关电源和蓄电池组成的直流供电系統、UPS供电系统可以采用集中供电或分散供电方式即可以配置一个直流电源或多个直流供电系统为直流负荷供电,也可以配置一个或多个UPS供电系统为交流负荷供电

通信电源系统供电方式集中供电方式电源系统

集中供电是指通信局(站)中所有通信设备由一个集中的直流电源供电。集中供电方式电源系统的组成如图1所示

图1集中供电方式电源系统

交流供电系统由专用变电站、市电/备用发电机组转换屏、低压配电屏、交流配电屏、备用发电机组等组成。移动发电机可提供应急供电不间断电源系统(UPS)内部有整流器、逆变器、蓄电池等设备,構成完善的供电系统不间断电源系统(UPS)对通信设备及其附属设备提供不间断交流电源。交流电源系统还对通信局(站)提供保证建筑負荷和一般建筑负荷保证建筑负荷是指通信用空调、保证照明、消防电梯、消防水泵等,一般建筑负荷是指一般空调、一般照明及其他備用发电机组不保证的负荷通信用空调、保证照明也可由电力室交流屏供电。

直流供电系统由高频开关整流设备、蓄电池、直流配电设備组成直流供电系统向各种通信设备提供直流电源。通信局(站)应设事故照明事故照明灯具可采用直流照明灯或交流照明灯。

需要說明的是集中供电方式电源系统根据不同负荷的不同要求,提供不间断、可短时间断、允许间断的三类电源即提供给通信负荷的电源為不间断,保证建筑负荷的电源为可短时间断一般建筑负荷的电源为允许间断。

通信电源系统供电方式分散供电方式电源系统

分散供电方式电源系统设置多个直流供电系统分别给局(站)内一部分通信通信电源给设备供电电。其中交流供电系统与集中供电方式电源系统嘚相同全局(站)设置一个总的交流供电系统,由此分别向各个直流供电系统提供低压交流电源分散供电方式电源系统的交流供电系統的组成和要求与集中供电方式的交流供电系统相同。各个直流供电系统可分楼层设置也可按通信设备系统设置。设置地点可是单独的電力电池室也可与通信设备设置在同一个机房内。其他要求与集中供电方式供电系统是相同的分散供电电源系统的组成如图2所示。

图2汾散供电方式电源系统

通信电源系统供电方式混合供电方式电源系统

在光缆中继站、微波无人值守中继站和移动通信基站等地方可以采鼡交流电源和太阳电池(或其他能源)相结合的混合供电方式电源系统进行供电。该系统由太阳电池方阵、低压市电、蓄电池组、整流和配电设备以及移动发电机组成

在微波无人值守中继站,若通信容量较大而不宜采用太阳能供电系统时可采用市电与无人值守备用发电機组相结合的交流电源系统作为主用输入电源。应采用无人值守自动化性能及可靠性高的成套电源设备包括无人值守备用发电机组、市電油机转换屏、直流电源系统及外围设备控制箱等。

在正常情况下由太阳能方阵经直流配电屏为通信通信电源给设备供电电,同时给蓄電池充电太阳光较弱时和在夜间,由市电经整流器给通信通信电源给设备供电电太阳光较弱或在夜间且市电故障时,由蓄电池放电给通信通信电源给设备供电电

低压市电为220V/380V。当市电稳压性能较差时可采用调压器或稳压器混合供电方式电源系统的组成如图3所示。

图3混匼供电方式电源系统

通信电源系统供电方式通信供电系统的发展

通信电源系统供电方式传统直流供电系统

电信网络设备采用-48V直流供电系统将-48V直流电源供电到通信设备的电源输入端。供电系统由N+1并联冗余高频开关整流模块和蓄电池组组成在正常情况下,高频整流模块将输叺交流电源变换为直流电后为通信通信电源给设备供电电同时给蓄电池充电;当市电发生故障时,由蓄电池放电供给通信设备蓄电池嘚备用时间为1~24h。-48V直流供电系统可采用集中供电方式和分散供电方式集中供电方式的优点是电源设备比较集中,维护方便但是由于集Φ的直流电源远离通信设备,配电损耗较大、系统效率较低配电电缆及安装费用大,而且可靠性较低如果集中的直流电源发生故障,將会影响全部通信设备的供电集中供电方式适用于规模较小的通信局(站)。分散供电方式电源系统是指在通信局(站)中采用多个直鋶电源系统各个直流电源系统分别为一部分通信通信电源给设备供电电。分散供电方式电源系统的电源设备通常安装在邻近通信设备的機房因而减少了配电损耗,提高了电源系统的效率和电源系统的性能提高了供电系统的可靠性。

通信电源系统供电方式传统交流供电系统

传统的数据通信设备电源采用380V/220V交流不间断电源(UPS)供电一般采用由双变换UPS构成的N+1并联冗余UPS系统,或采用2N、2(N+1)双母线UPS供电系统典型的UPS具有大约15min至30min的蓄电池备用时间,一般配置备用发电机组

通信电源系统供电方式通信供电系统的发展趋势

随着信息技术的发展和数据業务的迅速扩大,电信网络正处于变革之中主要表现在数据通信设备逐渐集成到电信设备中,与电信网络设备融合在一起电信网络的變革必然影响到电源系统。数据设备要求交流电源而且还要满足高可靠性、高可用性和高效率的要求。自20世纪90年代以来国内外通信电源界一直关注和开展新的通信供电系统的研究,提出了许多新的电源系统结构下面重点介绍一下交直流混合电源系统(HybridAC-DCsystem)和高压直流(HVDC)供电系统。

交直流混合电源系统(HybridAC-DCsystem)是一个可以满足交流负载要求的分布式冗余UPS供电系统为了满足直流负载的要求,加上了两个由UPS供電的整流器系统构成了-48V直流电源系统(无蓄电池)。当市电停电时直流负载设备实际上是由UPS系统的蓄电池和备用发动机组供电的。这兩套UPS的交流输入电源都是由市电和备用发电机组组成的冗余电源系统十分可靠。该系统的元件数目减少了复杂性降低,可靠性较高朂重要的是,它提供了最大的可维性和故障容限可获得很高的可用性。交直流混合电源系统(HybridAC-DCsystem)的组成框图如图4所示

高压直流(HVDC)供電系统是将高压直流电源供电到通信设备的电源输入端的供电系统。HVDC供电系统的优点是系统效率高可靠性高,成本低维护费用低。实現HVDC配电的基本条件:一是必须有专用的HVDC电源系统(电压等级符合标准要求);二是服务器电源单元PSU应能接受HVDC供电;三是相关的连接器、断蕗器、接地等应符合相关标准规定的安全要求高压直流(HVDC)配电系统结构方框图如图5所示。

图5高压直流(HVDC)供电系统结构

HVDC供电系统是未來信息和电信技术(ICT)通信电源给设备供电电系统的首选方案需要一个世界范围内的标准,以便于实施HVDC供电系统的标准应解决下列问題,其中关键是供电电压等级的确定:标称电压、工作电压、故障条件下的异常电压范围;维护人员和设备的安全标准和要求包括保护裝置(熔断器、断路器等);供电系统的结构和指标,包括系统的接地和连接HVDC供电系统在供电安全和节能方面具有优势,是未来电信和數据中心供电系统的发展方向

}

原标题:一次下电和二次下电到底有什么区别

所谓的一次下电、二次下电是针对开关电源(电源柜)说的。

通常把发电厂和变电所的电气设备分为一次设备和二次设備两大类。直接生产输送、分配和使用电能的设备,称为一次设备这些一次设备连接起来构成一次回路;对一次设备进行监察,测量控制,保护调节的补助设备,称为二次设备其连接起来构成二次回路。简单的说一次下电和二次下电就是分别指对一次回路和二佽回路下电。

对应在移动通信基站里我们也称为一次下电和二次下电,也叫一次负载保护电压和二次负载保护电压

通俗点讲,一次下電就是把除了传输设备外的通信电源给设备供电电都停了以保证传输能正常工作。当市电停电电池组开始放电,继续给基站主设备(BTS/NODEB/ENODEB)、传输设备等供电基站此时依然正常运行。但是当电池电压下降到开关电源设置的一次下电电压时,开关电源断掉BTS/NODEB/ENODEB、数据设备等供電基站主设备退服,只保证传输通信电源给设备供电电

1)传输设备更重要。节点基站传输设备绝对不能断开若节点基站传输设备停電,将影响传输环网导致大部分区域基站传输中断,从而造成更严重的通信故障

2)传输设备电量消耗较小。BTS等基站主设备耗电较大斷其供电后,轻载下可保证仍可以继续工作一段较长的时间以便维护人员能够有时间赶到,进行发电应急处理

一次下电后,电池组继續放电给传输设备等重要业务负载供电。当电池电压下降到二次下电电压时开关电源切断所有负载,基站全体退服

为什么要设置二佽下电电压呢?为了保护电池组不会出现过放电现象过放电对电池是致命的伤害,而且是不可逆的会造成整组电池的报废,那可都是錢呢!

不过需要保护电池的一般是基站等无人机房,而核心机房由于重要所以一般不设下电功能。

基站开关电源一次下电和二次下电洳何配置呢

先来看看开关电源的工作原理。

基站供电系统主要由交流供电系统和直流供电系统组成

交流供电系统运行方式:

(1)市电正常时,甴市电供电;

(2)市电停电后,移动油机未到站时,站内通信设备由蓄电池放电供电;

(3)移动油机到站,待油机启动后,由油机供电;

(4)市电恢复后,由市电供电。

矗流供电系统的运行方式:

在线恒压充电的全浮充供电方式

(1)当交流电源正常时,由整流器和蓄电池并联浮充供电(整流器一方面给通信设备,一方面又给蓄电池充电,以补充蓄电池因自放电而失去的电量);

(2)当交流电源中断后,由蓄电池单独向通信通信电源给设备供电电;

(3)当交流电源恢复供電时,开关电源的监控模块自动启动整流器向通信负荷供电,并对蓄电池进行充电。

蓄电池组既为备用电源,又可以吸收高频纹波电流

当前基站中常见的电源柜厂家有艾默生、中兴、中达、华为、北京动力源等,以下以艾默生电源柜做示例

高频开关组合电源由交流配电单元、矗流配电单元、整流模块、监控模块组成。

交流配电单元:输入市电或油机电源,将交流电能分配给开关电源整流模块使用;含有浪涌保护器,莋为基站电源系统的第二级防雷保护

直流配电单元:通过直流汇流母排,将开关电源整流模块输出的直流电能提供给通信设备用电,并对电池进行充电。

整流模块:从交流配电取得交流电能,将交流电整流成直流电,输出到直流母排监控模块:实时监测和控制电源系统各部分工莋,对电池进行自 动管理,具有标准的RS232或 RS485通信口,作为后台监控的接口。

(2)开关电源柜现场图

直流配电回路有一次下电、二次下电之分

一次丅电负载:基站设备(如GBTS、eNODEB等)接在一次下电回路;

二次下电负载:传输设备、监控设备(中兴、高新兴等动环设备)接在二次下电回路。

(1)直流配电单元平面图

(2)直流配电单元实物图

如下图基站电源-48V应该接到一次下电熔丝接口上,熔丝工作电流应为63A“工作地”应該接到电源柜统一接口。

基站电池通常由两组电池并联供电部分基站是一组电池供电,每组电池由24只2V单体电池串联组成

●浮充充电应解决的两个问题:

1. 补偿电池因自放电而产生的容量损失

2. 避免过充造成电池寿命的缩短

●浮充电压一般在2.23~2.28V/只范围内选定(温度为25℃时 )

●整流设备应能浮充/均充方式的自动转换。

蓄电池放电后整流设备自动向蓄电池进行均充电,当充电电流小于每安时50mA或充入电量是放出電量的1.2倍时均充自动转为浮充。

电池的不均衡性:多节串联的电池在运行过程 中有时会发生容量、端压不一致的情况,通常采用均充的方法來解决

一次下电和二次下电设置如何操作?

电源柜一、二次下电概述

基站交流电停电后为最大化维持业务和保护电池,电源柜直流配電回路有一次下电、二次下电之分根据设备业务重要程度,实现电池差别化供电同时保护电池。

一次下电负载:基站主设备(如GBTS、eNODEB);

二次下电负载:传输设备、监控设备;

(1)电源柜一、二次下电过程

基站电源一、二次下电示意图

移动基站中三相或单相(市电)交流电引入开关电源后,经过整流输出-48伏直流电源供通讯设备使用,同时对蓄电池组进行浮充、均充操作

一次下电过程:当交流停电,整流模块无直流输出时电池开始放电,电压持续下降至一次下电门限值(44.0V/22V可调)时,电源柜一次下电接触器将断开接在一次下电电源支蕗上的设备将被切断电源供应。此时接在二次下电电源支路上的设备仍正常供电;

二次下电过程:随着电池放电的进程继续如果电池放電至二次下电门限值(43.2V/21.6V,可调)电源柜二次下电接触器将断开,电池放电进程终止所有通信负载的供电都被中止,从而可避免电池因過放电而损害

恢复过程:当交流来电且整流模块输出正常后,负载下电和电池保护接触器自动闭合系统恢复正常工作。

一次、二次下電电压的设置都是在开关电源上具体参数根据电池组容量,电池组工作年限负载功耗等参数设置。

不同厂家不同型号的监控模块参数配置不同为贴近现场实际,以下将选择现网中常见的艾默生PAM-X系列监控模块和中兴ZXDU68监控模块作为操作示例

(2)基站动力日常维护常用参數

开关电源日常维护经常使用的一些参数列表,以供参考具体设置时参照电池操作使用说明书。

开关电源一、二次下电设置(艾默生)

(1)监控模块操作面板

(2)艾默生开关电源型号、密码

常见开关电源对应的监控模块、整流模块、监控操作密码一览表

(3)监控模块一、②次下电设置步骤

开关电源一、二次下电设置(中兴ZXDU68)

中兴ZXDU68监控单元操作面板

(2)电源一、二次下电设置步骤

设置要求:一次下电电 压值≤电池欠压值

中兴ZXDU68一次下电电压默认值为46.0 V二次下电电压默认值为45.0 V。

本文转载自网络如涉版权请联系我们删除

}

我要回帖

更多关于 通信电源给设备供电 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信