变频器故障空载加速中过流是指變频器故障运行加速过程中工作电流超过传动单元允许限流值出现这一故障的原因主要有几种:

1、加速时间设定太短。

解决办法:设定較长的加速时间.

2、使用的电机容量大于变频器故障容量

解决办法:更换容量相当的变频器故障。

3、电机绕组与外壳短路

解决办法:检測电机绝缘,检修电机

4、电机接线与大地短路。

解决办法:检查配线检测电机绝缘,检修电机

5、IGBT模块损坏。

解决办法:更换IGBT 模块

6、电流采样模块或电流互感器损坏。

解决办法:更换电流采样模块或更换电流互感器

你对这个回答的评价是?

变频器故障被烧掉了就會全部显示8

你对这个回答的评价是?

}

伺服驱动变频器故障通电不显示鈳能是变频器故障的电源供电部分有问题了

检查电源进线是否正常检查变频器故障本身电源板是否正常,显示面板是否正常排线是否接触不良等等

你对这个回答的评价是?

变频器故障被烧掉了就会全部显示8

你对这个回答的评价是?

}