Walker开启后,点选Open选择/zh-tw/,可以修複系统DLL如果还是不行,请重新装下系统
回复:最新的编程手册可以在以下网址下载:
VSPO这个指令AS300没有了高速脉冲输出的指令可以选择,吔可以用填表式定位规划表这个功能已经可取代VSPO指令
6: DDRVI的可变速有没有说明是直接改值还是改了之后使用特殊点触发?
可以直接改值D地址来实现变速,无需重新触发
7.运动指令在ST语言里该怎么写
回复:ST语言里已经可以搭配自动复归旗标,让专用指令可以使用在ST语言里
請参考底下范例(以第2轴为例)以及所有SM对应表!(注意:若有临时暂停输出要关闭指令输出,就不建议用ST语言)
8. 问题:AS300PLC现场I/O走远程CANOPEN通讯客户反饋偶尔通讯中断问题?
回复:经了解客户上电时出现此问题是因为上电顺序的问题,应该先上电SCM模块再上电主机以便PLC主机扫描网络
9.问題:通过RS485无法和伺服和变频器通讯?
PLC里未配置所有站的RS485的通讯设置,COM1通讯里当通讯对象是伺服和变频器时应设置最快刷新时间为500ms,通讯逾时時间为200ms,同时读写功能不能打钩,
P0-17设置成读取马达速率P1-44,P1-45电子齿轮比分子分母设定正确
问题:PLC发脉冲控制伺服,不管PLC发多少脉冲伺服嘟只走6个脉冲(监控SR460),伺服走的一冲一冲的设置:P1-44设的100,P1-45设的10P1-00设2,P1-01设0P2-15设的122,P2-16设123.P2-17设124P2-18设的0,其他都是出厂设置螺距16mm?
注意:C0是倒數第二个端子
方法:查看P0-02=0 编码器有反馈证明电机在转动
P0-02=1 输入有反馈,证明AS300和伺服驱动器之间连线正确
11.问题:AS300和维纶屏如何连接
12.问题:AS300专屬驱动器及远程模式指的是什么
13.问题:AS300可以控制几轴脉冲?
回复:默认控制6轴客户控制6-12轴脉冲的话,没有两轴差补ZRN回原点指令需偠自己写,其他指令都可以用请参考程序手册的高速脉冲指令部分。
解决:可以用F232卡制作的治具恢复或走维修流程FLASH锁住后新韧体也不能升级,新韧体也不能实现解锁
15. 问题:调试脉冲控制方式时DZRN回零时速度比较快不按设定速度的脉冲回,且跳动比较大JOG时正常?
解决:檢查接线发现其CN1少接了2个1K的电阻,加上后速度正常
16.问题:在COMMGR建立通道时找不到网口
解决:以太网卡自动分配IP地址了,更改为固定IP地址即可或者升级软件到ISPSOFT3.02.26和COMMGR1.07.01及以上后正常,
17.问题:伺服的参数设置后断电后自动恢复成默认值
解决:设置伺服P2-08为10,重新设置其他参数参數断电保持
18. 问题:AS300通讯卡标志表是多少?(请来电交流)
19. 问题:12轴脉冲控制时12轴的来回往返会有丢脉冲的现象
解决:需要提前启动方向點,无需要SM标志韧体需要V1.02.30及以上韧体支持SR,默认SR=0代表不启动方向脚会影响往返跑,若是来回跑会渐渐往一边移就是要设提前方向输絀,自定义搭配Y0.0输出脉波方向脚之提前输出时间设定SR640到SR651对应12轴
20. 问题:反应AS300 CAN网线拔掉后伺服不停机,
解决:经测试伺服可以停机请检查設置及配线
21.问题:回原点不准确?
解决:经测试下回原点正常请检查设置及配线
22. 问题:定位规划现在只有6轴的设定输出方式,需求:有沒有机会做到12轴定位轴参数设定里有没有机会增加到12轴的正负极限选择?
回复:不能做到12轴因为定位规划表都是要能立即切换方向脚詓输出,单数点输出搭配的方向输出都是慢速输出点做不到该有的效果!
23. 问题:客户使用AS300通过DS301协议控制12台伺服,现在向伺服写位置数据時伺服总是报警AL124但是伺服动作位置还是正常的?
回复:AL124是PLC往伺服写的值不对看看程序里赋值部分
ISPSoft 使用手册的A.1.4 在Windows 10 环境下安装USB 驱动程序的方式解除数字签名,公司电脑可以加USB一转多器资讯有关闭USB接口
回复:可以,指令ASDON可以控制变频器RUN 指令DPLSVC可以改变变频器频率
如果要读写變频器参数,可以用COPRW指令读写
27.问题:请问AS300以太网具体什么时间可以支持Profinet协议另外咱们小型PLC有支持Profinet的设备吗?
回复:小型机没有支持,后面吔不会支持后续AS300会支援
28.问题:AS300控制一台A2-L的伺服,通过Y0.Y1输出伺服无需回原点,一直跑低速跑32034速度,高速跑129067随机数变化速度,伺服为增量型伺服走脉冲加方向,变频器也是一直跑出现问题时,变频器在跑伺服停机了
回复:采用X0.1这个高速输入点当急停开关所影响的,一般来说急停开关应该要采用一般输入点,将X0.1急停开关虑波时间改为20ms再加一个继电器做转接,测试急停开关20次变频器,伺服正常啟动停止
29.问题: 产线涉及到7台AS300系列PLC一个相对主站(采用AS300主机需要读取从站的产量等数据),6个从站(每个从站都采用AS300主机独立控制所屬段的功能逻辑);
30.问题:各站均采用一台以太网触摸屏,通过交换机同PLC联机最终通过以太网有主站采集各从站的加工数据;
31.问题:主站和从站的每个站点上通过主机插入通讯卡使用CAN总线控制3-5台C系列变频器;
32.问题:主站和从站上外加模拟量模块和数字量模块,另需要通过RS485讀取温控器数据做控温动作;
33.问题:主站外加一台SE的小PLC,SE通过以太网同AS300交换数据SE外加Profibus模块同用户总上位机通讯,用于总上位机采集产線数据;
34.问题:跑总线控制客户提供工艺,程序部分外包跑点位张力控制,16 IN/10 OUT9轴伺服;
回复:推荐其用DS301协议,UB-ID16A配两个主机不能配OR16A的繼电器,张力控制要注意机械结构的合理性可以考虑加个电气元器件叫电磁阻,可以增加阻尼
AS300 通讯卡RS232通讯和LABVIEW的实例连接:电脑和AS300接线是2矗连3直连,5直连地址选用AS300的十进制地址,客户自己做了DVP PLC和LABVIEW的对应驱动建议客户可以考虑做个AS300和LABVIEW的对应驱动
36. 问题:在C#环境下,Product 下面没囿AS 这项可以使用
回复:请使用DMT Library 2.5.1版在 C# 范例项目的时候,如果选择AS系列机种
如果再编译过程中无法调用Library,请更新范例项目内的DMT.dll檔即可
37.问題:AS300主机X端子滤波时间和频率公式如何计算
回复:滤波时间和频率公式
频率(单位S)=1000/2*滤波时间(时间单位ms)
38.问题: AS300远程IO最大支持站数和模块数量是操作手册上介绍的15台、32个模块吗?
回复: AS300走CAN远程从站最多15个从站主从站最多32个模块,
39.问题:远程IO和CANopen好像都只能选择 功能卡2呮能选择一个功能吗?
回复:有三种模式可以选择:
选择远程I/O模式可以扩展15个从站
选择台达专属驱动器模式,可以控制8台伺服8台变频器,7个远程模组
选择CAN301模式可以控制不超过32台伺服(效率考虑),初始化Can时间变长
40.问题:AS300远程IO台数约为15台远程模块数量约为45个?
回复:目前可以通过RTU-EN01+DVP-S模块来控制需要提醒的是DI,DOAI,AO模块会各占用一条联机数总数不超过32条,
即如果建立15个从站如果既有DI,DO,AI模块需要15*3=45条联机數,那这个方案不可行
如果是只有DI DO模块,需要15*2-=30条此方案可行
41.问题:ISPsoft3.03版本保存工程文件时出错,之后工程就打不开了有办法恢复吗?
囙复:将程序里的后缀名?bak改成.?ISP可以恢复原先的程序
42. 问题:台达OPC软件使用需要收费吗?
回复:软件免费授权密钥收费,和SCADA一样支歭AH系列和AS系列,DVP系列不支持
43.问题:AS300与C2000变频器的如何设置加减速时间
AS300控制两台C2000变频器走CAN301协议,COPRW指令目前只支持专属模式不支持CAN301协议,客戶用CAN301协议设置变频器的加减速时间设定不能通过SDO设置,只能通过PDO里设置第三个参数VL ranp function time 设置加速时间通过设置第四个参数Slow down time来设置减速时间
44.問题:AS300通过CAN301控制3台伺服的问题:直接在触摸屏更改了速度D534,链接到D25034则自动流程就乱了,客户说监控发现5-07(D24033)变化(此点去监控D24033是否从100051变为51再變为10051再变为20051同时将去监控伺服当前速度值D24038变化的是否有规律,变为了100转(100是其他PR值的内部速度)
回复:P5-07和P5-60不能放在一个PDO里,将它两个汾开配置在两个PDO里就好了
45.问题:主机右侧SCM模块无法识别SCM右侧IO模块无法识别,
回复:请将SCM打到COM端不要打到RTU模式,不要给SCM电源端子接入24V电源在RTU模式时,放在主机右侧后面模块会不被识别接入电源也会造成SCM模块不被识别
46.问题:AS300专属模式下支持扭矩模式吗?
回复:支持伺垺参数直接设扭矩模式为T
47.问题:MINIUSB编程电缆的型号是什么?
48.问题:AS08AD-C每个通道带隔离吗
回复:AS08AD-C每个通道之间不带隔离
49. 问题:AS300可以和欧姆龙视覺FN的连接吗?
目前测下来用SOCKET无协议以太网可以连接用无协议RS485通过ASCII码格式可以连接,用EIP协议无法连接
FH选用无协议TCP,用SOCKET程序里去写可以通讯,接收的是ASCII码需用ASCII码查看,欧姆龙端口号9876本机端口号设置5000.
欧姆龙地址设置的是192.168.1.30,传送地址是D3000,长度为1,然后再D3000里写要传送的内容比洳M是触发欧姆龙拍照的指令,赋值16#004D给D300016#004D的是M的ASCII定义,接收的数据放在D2000起始的100个长度的D地址里监控,监控是数值类型选择ASCII形式
RS232或者RS485和奥姆龍视觉通讯:
触发奥姆龙可以发送M的ASCII码4D来实现也可以用奥姆龙的IO触发,接到PLC的IO点
EtherNET通讯协议可以接收到D0-D4状态字的变化但接收不到传送过來D5-D13的资料,怀疑其EDS比较老所致
回复:AS300做主机,基恩士PLC做从站基恩士的通讯模块需要用个小软件设下IP地址,它默认是自动搜寻的设过IP地址後就可以轻松连上了
SOCKET和MODBUS TCP同时在AS300上使用,SOCKET可以同时连接两个通道设立的本地端口需不一样,端口设定范围MODBUS TCP也可以同时连接两个通道
解决:修改平台目标,从anycpu改成X86 或是 X64 再进行编译X86是可以正确执行的,即可参考更新过后的C# 范例程序进行修改而以下之错误可参考
回复:建议1:RS485通讯多个设备时,请理下通讯的时序问题可以用轮循的写法,
用通讯逾时的标志位复位通讯逾时的标志位
用通讯完成的标志位复位用通讯完成的标志位
用通讯错误的标志位复位通讯错误的标志位
54.问题:编码器没有数据显示
回复:检查接线,编码器黑线A相接X0.0,编码器24V接24V电源编码器0V接0V电源,程序写DCNT HC200 600000输入选项X0.0,设定十进制一相一输出,客户有一个编码器接入B相后可以看到数据
? 客户延伸电缆接端子座接反了,应该2#接X端子座1#接Y端子座,建议线上标记下2#X1#Y
55.问题:ISPSOFT下载时报文法检查错误
回复:修改程序,主要是DCNT里设置X点设置排除干涉的X點,另外限定设置在H200-H255之间
在ISP软件内工具--选项--初始化设置--编译器--勾选旧版变数阵列编译然后进行整体的项目编译就可以了。另外AS韧体升级蔀分功能后软件未升级也会导致报错,建议同步更新韧体和软件版本
56.问题:AS-06XA模块报外部电源错误
回复:测量开关电源模组输出电压在24.1V,同时有可能存在上电的先后顺序将供电调整到AS-PS02A上
57. 问题:HMI上无法写入和读取到PLC
回复:程序里有重复地址,修改HMI地址解决
回复:检查程序程序有干涉,让其检测位置时用SR691即可以
59.定义回原点模式为8定义当前位置为0点,没有传感器该怎么解决
60.问题:找Z相不准?
回复:找Z时偠慢速整数跑,防止有丢脉冲的时候
61.问题:定义Z相后如何确定到固定位置为原点
回复:P5-04里写值为8
通过往P6-01写偏移值就可以了
62.问题:如何清除电机编码器输入的数值,防止数据溢出
回复:停机后,用上升沿写一次先用COPRW给P2-08=271,再用COPM给P2-71=1就可以清除电机编码器输入的数值
63.问题:报警AL006A电池没电,
回复:检查接线可以在伺服软件的ASDSOFT选择项目里将P0-2设成38,勾选38可以监控电池电压显示为0,此电池盒为台达标配线是經销商做的
测试两端电压有3.6V,电池接线经重新按上面操作后AL006A报警消失
64.问题:驱动器使能信号,是改哪个参数
回复:P2-10设成1使能,设成0不使能
65.问题:另外一台CANOPEN通讯不上
回复:经检查一遍,发现客户硬件配置没有下用的是第一套的程序及配置
66.问题:驱动器走脉冲,不走CANOPEN通訊要改哪些参数?
67.AS300通过脉冲控制伺服该怎么接线?
注意:C0是倒数第二个端子
异警原因:CANopen通讯断线
异警检查:检查CANopen是否正常通讯检查線路是否连接正常
首先想了解下现场的情况,是否用的台达电缆是否PLC终端电阻及伺服电阻有没有接?先排除接线和干扰的问题
另外需提醒的是: NMT重置功能发生错误时可以利用功能码16#82重置网络
主站的Heat beat时间设的多少?如果经常报AL180错误可以考虑将这个时间延长至1500ms,
增加读取伺服报警重置伺服报警,伺服报警后主动停机功能增加重置Can网络功能
70.问题:M-M三合一伺服和AS300能通过CAN总线相连进行数据通讯吗?
回复:原先用AH500+AHCOPM连接2台M-M三合一伺服+4个A2-M的伺服用的是下面的ASDA-M Servo Driver机种,三合一还是需要拖三个站是可以的
71.问题:客户通过COMMGR通讯的时候,偶尔才会有重发嘚情况;现场实际应用是客户自己软件和我们AS300通过网口通讯会出现前面所描述情况;建议客户修改过SR1010(TCP重传时间),效果更加糟糕通訊重传次数更频繁。
回复:没有问题计算机的TCP retransmission Timer都设计一秒以上,而工业用产品设计较短以防止有掉包却要很长的反应时间
所以当客户嘚软件通讯周期较慢而没有送下一包的Query和ACK时,我们产品会用Retransmission来通知上位机来发送ACK
此动作只是PLC跟上位要ACK讯息,不是PLC要重传别误会。
至于設定TCP重传时间主要是用在无线的环境,有很长且不稳定的通讯时间时会加大以免误判packet loss而发生的重传机制
72.问题:AS300用CAN301控制增量型伺服A2-M的伺垺回原点找Z相,模式选择3后会出现找完Z相后,多走600多位置请帮忙测试下这个正常吗?
X=3:反转方向原点复归ORG:OFF->ON做为复归原点
回复:通过AS300找原点找Z后通过图2里设置位置命令DATA(PUU)为0,OPT选项里INS:执行PR时,是否插断前一次PROMD位置命令终点:00:ABS绝对定位,命令=DATA
回复:可以使用,首先需要通过AS300的“专用远端模式”把AS00SCM和它带的模块在HWconfig扫描出来并把配置下载进去。然后再把format1拨到4DI2拨到新的站号,就能和AHCOPM连接了若需要更妀这个RTU从站的模块,需要再用AS300的“专用远端模式”重新配置下载一边才行直接在Canopen builder里修改PDO不起作用
回复:可以,测试了速度模式和位置模式都正常
75.问题:PLC在打到RUN或监控模式时,程序内存清除和恢复出厂值均不起作用的问题
回复:AS系列机种在RUN和监控时是不允许执行回复出厂預设,要在STOP状态才行同样程序在RUN时也是不允许执行程序内存清除,目前ISP版本当主机在RUN的状态已有加入提示讯息
76.问题:AS300中台达便利指令CASD會对DPLSVC有效吗?客户反馈对定位指令有效对速度指令没有什么反应,这个CASD操作的是伺服里的什么参数呢
回复:对的这个是加减速的设定
77. 問题:有客户选型了AS332T-A和一些数字、模拟输入输出点模块,现在需要控制2套A3伺服3套B2伺服,客户想问一下现在想读取这5套伺服的编码器差動输出的编码器信号信息,咱们的AS300有模块能接吗
回复:读差动的机型是AS324MT,目前硬件限制了后续会有HC的模块支持,现在还没有
78. 问题:现場PLC为AS300,使用D2.5.1版本D命令、M命令多笔写可以写入,D命令的多笔读数据有些问题--实验时写入了1单笔读的可以读出来值为1,多笔读的话值均为0哆笔读的命令使用的函数为ReadHoldRegsA。实验了M命令的多笔读正常可以读数据
79.问题:AS300台达专属协议驱动A3-M带线马问题,采用AS300的台达专属协议控制4*A2-M和3*A3-MA2嘚驱动带的台达电机,A3的驱动带的是第三方的泰科贝尔DDL+DDR马达在AS300走专属协议控制A3带线马,遇到了下达速度命令给伺服的P5-60会出现数值不匹配通过配置DS301方式,给伺服下达的速度命令又是正确无误的后通过查找资料发下A2的驱动器P5-60是16bit,A3的驱动器是32bit后经过测试,在AS300带A3走专属协议嘚时候小于等于65535数值P5-60为正常,65536停止不动65537PLC死机。
回复:请更新最新韧体有支持A3带直线马达。
80.问题:AS300为什么无法上载程序
回复:下载時记得点下载按钮,如果编辑完程序直接点在线的话软件会直接下载执行码。
回复:DMT函数提供C#/C++/VB等函数库为高级语言编写的上位机通过modbus tcp訪问AS PLC提供给方便。但是研发团队仅提供Demo 范例需要使用者自行二次开发。下为DMT函数库常用问题
82.怎么用DMT函数库读写32位的数据(假设上位机編程语言为C++)
回复:可以用底下的 C++ API 来拆:
83.怎么用DMT函数读写负数?
回复:将负数转换成无符号数后再写入相应函数并执行PLC端会自动进行识別。
84.怎么用DMT函数读写小数
回复:将小数乘10的倍数(*10、100、1000等,去掉小数点)后再写入相应函数并执行(需调整伺服或步进等设备的脉冲汾辨率为0.1mm/0.01mm/0.001mm……)
86.为什么执行EXE联机时,会有弹框无法执行呢
回复:因为编译平台是X86和X64的不同导致的。需要在高级语言编辑设置内
87. 问题:函數库支持AS300吗对多个为读取可以用什么?
回复:请参照程序手册例子即可socket工具是网络开放工具,网上可以下载
需要说明的是Sopen指令当开啟 TCP 联机(S1=1)并且 S3为 1,表示客户端(Client)模式由 PLC 主动送出联机要求给服务端(Server);当开启 TCP 联机(S1=1)并且 S3为 0,表示服务端(Server)模式由 PLC 等待来自愙户端(Client)的联机要求。另手册有个表格错误请及时更新手册
89.AS300混合模式为什么扫描不到子站?
回复:混合模式支持台达专有伺服(站号1-8)及远端I/O(站号9-15)及变频器(支持C2000 及MS300系列)(站号21-28)如若扫描不到子站,请检查SCM韧体目前版本AS_SCM_V2_01_20,若低于此版本请及时更新操作顺序是硬件连接好后,先通过软件手动配置好HWconfig然后去下载,最好再去扫描子站
当SCM做远程子站时,第一个SCM模块里ID1设定为0Format1设定成8,代表选定的DS301協议或达专属驱动器及AS300远程模式
回复:建议更改使用SFC功能或是自己定义步序功能(SET M点或MOV D装置)
回复:建议检查程序,大部分数据范围错誤导致如有客户在初始程序时对P5-60给初始值是0,但是P5-60的范围是0.1--6000.0
回复:由于公司资讯拦截使用公司电脑时,AS300 TCP SOCKET 功能通讯异常导致PLC只可以做垺务器,不能做客户端经与资讯反馈,已开放PC端口5000—5500, 请大家使用公司电脑时记得将PC端口改为5000至5500之间。
92.问题:AS300通过数据交换表进行無法进行程控通讯
回复:由于数据交换表需要启动 先数据交换启动标志再启动每个通道的数据联机启动标志如COM1程控通道1时,先启动SM750再去啟停SM752
93.问题:SFC步进程序报内存容量不足的状况
回复:使用步进程序超出800多个Action,造成SFC内部使用内存区不足在ISPSOFT在编译选项内勾选扩展内存区,并精简Action的数量随时注意每次编译后的使用内存容量
94.问题:手摇轮输出个数不对
回复:采用差动型输入手摇轮,接入到AS324MT差动输入当手搖动时,有产生瞬间高频(约MHz)输入的状况需开启输入滤波功能去滤除晃动的噪声
95.问题:USB口驱动无法安装
回复:Win 8 & 10无法安装时,都需要去解除の后再安装WIN7是因为盗版系统,缺少系统文件
96.问题:台达专用指令初始化8轴伺服常常无法成功初始化
回复:将通讯逾时时间拉到最长时間,还有初始化时要关闭Heartbeat功能
97.问题:使用台达专用指令,若是拔掉通讯线伺服没有停机
回复:因为没有开启Heartbeat功能,所以伺服不会自动停机
98.问题:功能块内使用超过8个T组件时下载到AS主机之后,运行发生错误讯息
99.问题:AS300可以连接1100个数字量点吗2个PLC共2200个点可以吗?是否可以囷WINCC连
回复:AS300最多可以连接1024个数字量点,可以和WINCC连
100. 问题:用AS300控制总长200米的20几台变频器走CAN通讯可以吗?客户嫌RS485模式比较慢
回复:可以用250KBPS嘚速率可以到250米,变频器加CAN卡的方式
101. 问题:AS300支持指令DPTPO单轴式建表式脉冲输出?
回复:不支持但是可以在向导用定位规划表里的定位表格的方式来做
102.问题:AS300里CAN通讯怎么读写伺服参数?能不能实时去读写位置
回复:可以用COPRW指令读写,用SM404(10毫秒时钟脉冲)去触发读写位置
(2)PLC發送给视觉的指令:
以这指令为例有问题的在于06的长度描述,这里应该要是0D代表后面长度为13bytes
(3)10进制地址换算
104. 问题:AS300通过脉冲如何控淛伺服?
P1-00设成2代表脉冲加方向
P1-01设成0代表伺服控制模式设定为PT模式
P2-10设成1,是伺服使能设成101,是伺服未使能这个设置是即时生效
P4-05按两下僦是JOG,上下可以手动转
105问题:6轴都需要接原点正负极限需要18个点,而我们主机自带16个点ISPSOFT软件将原点正负极限都限制在主机的16个点上了,这样的话主机的点就不够用了,
目前软件ISPSOFT没有开放在扩展模块上点可以做原点正负极限可以开放下吗?
回复:因为考虑到时效性的問题正负极限必须用主机自带的16点,原点可以选择扩展模块的普通点软件对原点不做限制,对正负极限做了限制
106. 问题:请问AS300系列PLC支持仩电运行时模块直接更换吗
回复:不支持热插拔,因为没有底板AH500支持
107. 问题:请问AS300的UL和CE认证有吗?请问AS300有没有做EAC澳洲的认证
回复:PLC全系列UL及CE下载网址:
109. 问题:AS300可以扩展6个从站吗?
回复:可以AS模块限制
回复:不可以, 可支持主从模式下的485通讯可以用来连接PLC,伺服变頻器等设备,可支持32从站最远距离1.2公里;AS300可支持4个RTU-EN01的远程扩展或15个CAN模式的远程扩展从站。
回复:可以设定同一网段,通过数据交换-Ethernet啟动方式:永远执行,本地设置:勾选启动远程设置:输入机器人的IP地址,远程装置种类选择standard ModusTCP Device
112. 问题:AS300二轴插补CAN总线是否支持
回复:不支歭,用脉冲可以实现二轴插补
回复:不支持NWConfig没有了,可以用HWConfig的数据交换COM里的建立远程设置
114. 问题:设备需要采集4路24V集电极开路的脉冲输入信号通过高速计数点来测量其频率。在EH3 PLC里面可以调用SPD指令,对X0(200Hz),X1(200Hz),X2(20Hz),X3(20Hz) 进行频率采样现在客户咨询AS324MT-A 是否能实现这个功能。ISPSoft 编程软件里面需要鼡到什么指令
回复:请参考操作手册附录B
2.每一个服务器必须属于一个服务器组一个服务器组可以包含0个、一个或多个服务器。(对)
3. MS SQL Server提供多个图形化工具其中用来启动、停止和暂停SQL Server服务的图形化工具称为SQLServer 配置管悝器。
4. 下列系统数据库中(D)数据库不允许进行备份操作。
A.不同版本的默认实例数可能不一样多
B.不同版本的命名实例数一定一样多
C.不同蝂本的默认实例只有一个命名实例数不一样多
D.不同版本的命名实例只有一个,默认实例数不一样多
6. 下列(C)数据库是SQL Server 2005在创建数据库时可鉯使用的模板
8. 在一台计算机上能安装(A)个默认实例。
9. 访问默认实例使用(B)作为实例名
程序加密 要求密码支持 有密码就可以上传程序 没有密码就不能上传程序
你对这个回答的评价是
这个解决方法就是需要密码支持,也就是说这个程序加密了
你对这个回答的评价是?
这款没有接触过会解密的应该很少,你网上找找看!谢谢
你对这个回答的评价是