抗震支吊架、吊架型号中字母是什么意思?F是风;S是水;Q是电;那么G、Z是什么意思?

 

暖通部分:(1)管道不应穿过抗震缝当必须穿越时,须在抗震缝两边各装一个柔性管接头或在通过抗震缝处安装“门”形弯头或设伸缩节;2)锅炉房、制冷、热交换站內的管道应有可靠的侧向和纵向抗震支吊架撑多根管道共用支吊架或管径≥300mm 的单根管道支吊架宜采用门型抗震支吊架吊架;(3)矩形截媔面积大于等于0.38m2 和圆形直径大于等于0.70m 的风道可采用抗震支吊架吊架,风道抗震支吊架吊架的设置...
 
暖通部分:(1)管道不应穿过抗震缝当必须穿越时,须在抗震缝两边各装一个柔性管接头或在通过抗震缝处安装“门”形弯头或设伸缩节;2)锅炉房、制冷机房、热交换站内的管道应有可靠的侧向和纵向抗震支吊架撑多根管道共用支吊架或管径≥300mm 的单根管道支吊架宜采用门型抗震支吊架吊架;(3)矩形截面面積大于等于0.38m2 和圆形直径大于等于0.70m 的风道可采用抗震支吊架吊架,风道抗震支吊架吊架的设置和设计应符合本规范第8章的要求(4)防排煙风道、事故通风风道及其设备应采用抗震支吊架吊架。
}
 1、哪些项目需要设置机电抗震支吊架架:
针对必须设置机电抗震支吊架架的项目具体要求是:机电抗震设防烈度为6级及以上地区项目。
也有个限制:地震等级9级以上或鍺特殊要求的建筑不适用(这里面的特殊要求的建筑分享君也猜不透是什么建筑,可能是:鸟巢、国家体院馆等等类似的吧);
2、抗震支吊架架设计的要求:
设置抗震支吊架架之后机电系统可以做到:小震不损 、中震可修 、大震不倒。
 


 1、哪些项目需要设置机电抗震支吊架架:
针对必须设置机电抗震支吊架架的项目具体要求是:机电抗震设防烈度为6级及以上地区项目。
也有个限制:地震等级9级以上或者特殊要求的建筑不适用(这里面的特殊要求的建筑分享君也猜不透是什么建筑,可能是:鸟巢、国家体院馆等等类似的吧);
2、抗震支吊架架设计的要求:
设置抗震支吊架架之后机电系统可以做到:小震不损 、中震可修 、大震不倒。
组成抗震支吊架吊架的所有构件应
(1)采用成品构件(注意:是成品而非现场拼凑);
(2)连接紧固件的构造应便于安装;
(3)抗震支吊架吊架应根据其承受的荷载进行抗震验算。
}