所谓正向、反向计量这种表都能計量有功总电能就是你实际的电量,无功总电能就是无功量(功率因数)如果接线错误,你可以看面板显示的两个小箭头如果两个箭头方向相同说明你接线有错误。电能可以转换成各种能量如:通过电炉转换成热能,通过电机转换成机械能通过电灯转换成光能等。在这些转换中所消耗的电能为有功电能而记录这种电能的电表电量为有功电表电量。有些电器装置在作能量转换时先得建立一种转换嘚环境如:电动机,变压器等要先建立一个磁场才能作能量转换还有些电器装置是要先建立一个电场才能作能量转换。而建立磁场和電场所需的电能都是无功电能而记录这种电能的电表电量为无功电表电量。
所谓的正向反向有功无功电能示值如何理解正向反向的概念。
其实电能表的正、反向是与电能的受(送)相关的一般用户接受系统的电能,叫正向用户内部发电向系统送电,叫反向;
1、当系統向用户输送有功和无功时电能表工作在第Ⅰ象限,电能表显示有功是正值无功也是正值;这最常见的一种方式,大部分用户也都是這种方式;
2、当系统向用户输送无功用户向系统反送有功时,电能表工作在第Ⅱ象限电能表显示有功是负值,无功是正值;有些自发電的用户在有功电能发的多的情况下可能有有功电能向网上送的情况;
3、当用户向系统反送有功和无功时,电能表工作在第Ⅲ象限电能表显示有功是负值,无功也是负值;有些自发电的用户在内部没有负荷时出现和专业电厂一样,有功和无功全部向网上输送;
4、当系統向用户输送有功用户向系统反送无功时,电能表工作在第Ⅳ象限电能表显示有功是正值,无功是负值;说明该用户在从网上取有功但内部电容器等投多了,向网上输送无功;
根据《多功能电能表通信协议》DL/T645-2007的规定我们将一个平面坐标系的横轴定义为无功功率,纵軸定义为有功功率二个轴将一个平面划分为四个区域,左上角的为Ⅰ象限顺时针依次为Ⅱ象限、Ⅲ象限和Ⅳ象限;Ⅰ象限和Ⅱ象限无功定义为正向无功, Ⅲ象限和Ⅳ象限无功定义为反向无功;
我们按下面的要求定义实际功率的方向:
正向有功功率:即输入有功功率是電网向用户送电,是用户用电功率;
反向有功功率:即输出有功功率是用户向电网送电,是用户发电功率;
正向无功功率:即输入无功功率是电网向用户送无功,是用户用无功功率;
反向无功功率:即输出无功功率是用户向电网送无功,是用户发无功功率;
Ⅰ象限无功:输入有功功率输入无功功率,用户为阻感性负载;
Ⅱ象限无功:输出有功功率输入无功功率,用户负荷相当于一台欠励磁发电机;
Ⅲ象限无功:输出有功功率输出无功功率,用户负荷相当于一台过励磁发电机;
Ⅳ象限无功:输入有功功率输出无功功率,用户为阻容性负载;
智能电能表的功能