这个机柜未连接网络防火墙网络怎么连接

请在安装设备之前仔细阅读本节內容避免造成人身伤害和设备损害。实际情况中包括但不限于以下安全注意事项

基于设备的广泛应用,及其在数据通信网络中所起的偅要作用再次强调,阅读过程中请注意如下标志:

表明该项操作不正确可能给设备或设备操作者的人身安全带来极大危险,操作者必須严格遵守正确的操作规程

表示在安装、使用设备的过程中需要注意的操作。如果操作不正确可能影响设备的正常使用。

·     请将设备放置在平整、无振动、无强烈电磁干扰、有良好的防静电措施、场地宽敞的地方不要放在行走区域内,并且做好防滑措施

·     避免将设備放在不稳定的箱子或桌子上等,以防跌落对设备造成严重损害

·     应保持设备清洁、无尘,请勿将设备放置在潮湿的地方也避免让液體进入设备内部。

·     设备通常根据物料外包装箱的尺寸及标识要求遵循上轻下重、上小下大原则,尽量居中交叉摆放无明显偏斜。

表礻设备叠放不能超过n台数字“n”表示最大叠放层高,不同设备数字不同

表示设备按图示箭头方向放置不能倒置

表示为易碎物品,设备偠小心搬运和轻放

表示注意设备防潮和防止设备进水

·     设备要在正确的电压下才能正常工作请确保工作电压同设备电源模块所标示的电壓相符。

·     请仔细检查您的工作区域内是否存在潜在的危险比如电源未接地、电源接地不可靠、地面潮湿等。

·     在安装前请熟悉设备所在场所的紧急电源开关的位置,当发生意外时请先切断电源开关。必要时应立即拔掉设备的电源线。

在工作状态操作激光或光模块時直视光纤内部的激光束可能会损害您的眼睛。

·     设备出厂的包装材料可以抵御一定程度的碰撞和振动但剧烈的撞击和跌落仍可能造荿设备损坏,请确保在设备运输和拆卸包装的过程中做到轻抬轻放

·     当设备从一个温度较低(摄氏零度以下)的地方搬运到温度较高的室内时,至少0.5小时后开箱2小时后才能上电,否则会导致电子设备结露造成损坏。

·     设备初次安装到位后如需将设备转场,请确保在運输之前拔掉与该设备连接的所有外部电缆和挂耳

·     长距离搬运时,请拆除设备上的各种可插拔组件(如接口模块等)并使用防静电袋分别独立包装,妥善运输在设备运输前,应将设备出厂时提供的槽位假面板恢复原位避免在运输途中掉入异物,造成设备内部损坏短距离搬运时,请确保各种可插拔组件牢固的安装在设备上并拧紧螺钉。

·     移动或抬起机箱时应托住机箱底部边沿,禁止通过提拉機箱内已安装的可插拔组件移动设备

为保证设备正常工作并延长使用寿命,设备必须安装在室内使用并且安装场所应该满足下列要求。

请根据安装设备及其附件(如机柜未连接网络、接口模块等)的实际重量来估计地面承重要求并确保安装场所地面的承重能力满足此需求。有关重量的规格参数请参见“附录A 设备外观及硬件规格”

为保证设备正常工作,并延长使用寿命机房内需要维持一定的温度和濕度。

·     若机房内长期相对湿度过高容易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,还可能发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象

·     若機房内长期相对湿度过低,绝缘垫片会干缩并且容易引起紧固螺丝松动在干燥的气候环境下,还容易产生静电危害设备上的电路。

·     溫度过高危害更大因为高温会加速绝缘材料的老化过程,使设备的可靠性大大降低严重影响其使用寿命。

设备对温度、湿度的要求见丅表

为保证设备的正常工作,机房内需维持一定的洁净度而灰尘对设备的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上会造成静电吸附使金属接插件或金属接点接触不良,尤其是在室内相对湿度偏低的情况下更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求参见下表

≤3×104(3天内桌面无可见灰尘)

注:灰尘粒子直径≥5μm

除灰尘外,设备机房对空气中所含嘚盐、酸、硫化物也有严格的要求这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入其具体限制值参见下表。

设备采用了左右进风后出风的散热方式。为了便于设备通风散热请您根据设备的风道方向,合理规划安装场所要求如下:

·     确保设备的入风口及出风口处留有足够空间(建议大于10cm),以利于机箱的散热

为防止静电损伤,应做到:

·     确保室内防尘及温度/湿度条件满足安装要求温度/湿度要求请参见“ ”和“ ”。

·     操作设备前应穿防静电工作服,佩戴防静电手套和手腕并去除首饰和手表等易导电物体,以免被电击或灼伤

·     将拆卸下来的接口模块等,以电路板面朝上的方式放置在抗静电的工作台上或者放入防静电袋中

设备不随机提供防静电手腕,用户可根据实际需要自行选购

佩戴防静电手腕之前,应先确认机柜未连接网络或工作台已良恏接地然后按照如下步骤佩戴防静电手腕:

设备在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响为此应注意:

·     交流供电系统为TN系统,TN方式供电系统是将电气设备的金属外壳和正常不带电的金属部分与工作零线相接的保护系统称作接零保护系统。交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。

·     设备工作地点应远离强功率无线电发射台、雷达發射台、高频大电流设备

·     接口电缆要求在室内走线,不建议户外走线以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏,若需戶外走线请加装网口避雷器

为达到更好的防雷效果,需要满足以下几点要求:

·     可以考虑在电源的输入前端加入电源避雷器这样可大夶增强电源的抗雷击能力。

请确保安装场所的供电系统稳定并能够满足所选电源模块的输入方式、额定输入电压等参数的要求。有关电源模块的规格参数请参见“附录A 设备外观及硬件规格”

设备不随机提供安装工具,请用户自备

安装设备到机架时,用于螺钉固定

用于凅定设备电源线使安装美观整齐

用于将前挂耳固定到设备

用于将设备固定到机柜未连接网络,其包括前挂耳和后挂耳

用于防止设备底部磨损和设备滑动

用于给设备供电每台设备都配备一根或两根电源线

灰尘粒子≤3×104粒/m3(三日内桌面无可见灰尘)

·     在安装各类可插拔模块时,請佩戴防静电手腕并确认防静电手腕与皮肤接触良好并良好接地

·     安装、拆卸、观察或转移已拆卸的接口模块时应用手接触电路板的外邊缘,避免用手直接触摸电路板上的元器件

·     将拆卸下来的接口模块以电路板面朝上的方式放置在抗静电的工作台上或者放入防静电袋Φ

·     设备工作地不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些

设备机箱盖的一个安装螺钉上有防拆封条当用户對设备进行维护时,要求设备的防拆标签完好如需打开设备机箱盖,请先与本地代理商联系获得允许或根据本地代理商的相关规定进荇操作;否则,由于擅自操作而造成的设备损坏将由用户本人负责。

图2-1 设备安装流程示意图

在用户没有19英寸标准机柜未连接网络的情况丅常用的方法是将设备放置在干净的工作台上。

·     由于设备较重建议前挂耳与托盘同时使用或前挂耳与后挂耳同时使用,以安全承载設备重量

·     安装设备到机柜未连接网络时,建议至少需两人配置操作以免造成设备及人身伤害。

(2)     使用挂耳比量前方孔条以确定浮动螺母的安装位置,在与前挂耳下端同一水平位置上使用后挂耳在后方孔条上标记出安装浮动螺母的位置,并用记号笔做标记然后在标記处安装浮动螺母。

(3)     安装前挂耳使用随机附带的M4螺钉将左、右两个前挂耳分别固定到设备前面板的左右两侧。

(6)     使用十字螺丝刀顺时针旋轉M5螺钉将设备左、右前挂耳固定在机柜未连接网络的前方孔条上。

·     设备地线的正常连接是设备防雷、防干扰的重要保障所以用户在咹装和使用设备时,必须首先正确连接好保护地线

·     消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,设备的接地线应该连接到机房的工程接地

设备可以通过连接到机柜未连接网络的接地端子达到接地的目的,此时请确认机柜未连接网络已良好接地当设备的安装環境中有接地排时,接地线的另一端可以直接连接到接地排上本文仅以机柜未连接网络接地方式举例。

接口模块不随机提供用户可以根据实际需要自行选购。

设备在机房中使用时若有出户网线进入设备的情况,请在该信号线进入设备网口前先串接网口避雷器以避免設备因雷击而损坏。

(1)     撕开双面胶贴(用户自备)的一面保护纸将双面胶贴粘在网口避雷器的外壳上;撕开双面胶贴的另一面保护纸,将網口避雷器粘贴在设备的机壳上网口避雷器粘贴位置应尽量接近设备的接地端子。

(2)     根据设备接地端子的距离剪短网口避雷器的地线,並将地线牢固地拧紧在设备的接地端子上需确认此时设备的接地端子已正确接地。

(3)     用万用表测量避雷器地线是否与设备接地端子及机壳接触良好用万用表量一下电阻接近0欧姆,轻轻拉一下线牢固即可。

(4)     按照网口避雷器说明书上的描述将网口避雷器用网口转接电缆连接(注意方向,外线电缆接IN端接到设备上的转接电缆接OUT端),同时观察接口模块指示灯显示是否正常

网口避雷器的相关技术参数及安裝维护说明请参见网口避雷器的相关资料。

实际安装中的如下几种情况会影响网口避雷器的性能,请予以重视:

(2)     网口避雷器接地不良避雷器的地线应尽量短,以保证其与设备接地端子的良好接触连接完成后,请用万用表确认

(3)     网口避雷器安装不完全。当设备与其它设備对接的电缆出户网口不止一个时需要给所有的电缆出户网口安装避雷器,以起到防护作用

电源避雷器不随机提供,用户可根据实际需要自行选购

当交流电源线从户外引入,直接接到设备的交流电源输入口时交流电源输入口应采用外接防雷接线排的方式来防止设备遭受雷击。防雷接线排可以用线扣和螺钉固定在机柜未连接网络、工作台或者机房的墙壁上使用时交流电先进入防雷接线排,经防雷接線排后再进入设备

1: 正常工作指示灯(绿)

“亮”表示电路正常工作,“灭”表示保护电路已经损坏

2: 接地、极性检测指示灯(红)

“亮”表示接线错误(未接地线或火、零线接反)此时请检查供电线路

通过电源电缆连接到机房电源

(2)     将设备交流电源插头插进电源避雷器(防雷接线排)插座后,电源避雷器只有代表运行的绿灯亮而无红灯告警时,方可认为实现防雷功能

(3)     对于电源避雷器出现的红灯告警,要給予足够的重视和处理正确区分出到底是地线没接好,还是火、零线接反

·     如果不是左零右火,就说明首先是电源避雷器所接交流电源插座的极性反了需要打开电源避雷器把接线极性改过来,之后如果红灯仍然告警就说明它的PE端子确实没有接地。

由于设备前面板上嘚以太网电口和接口模块上的10/100/1000BASE-T以太网电口支持MDI/MDIX自适应所以使用标准网线或交叉网线均可。

以太网线缆的连接方法如下:

有关以太网双绞線的详细介绍请参见“附录C  连接线缆介绍”。

设备支持千兆SFP光模块和万兆SFP+光模块光模块的具体规格,请参见“附录A 设备外观及硬件规格”

光模块需要用户自行选配,购买设备时不随机提供推荐使用H3C公司的光模块。

图2-3 千兆SFP光模块外观示意图

图2-4 万兆SFP+光模块外观示意图

连接光纤时应注意如下事项:

·     在选用光纤连接网络设备时,请先确认光纤连接器的类型和光模块类型是否相符

·     连接光纤前,请先确認设备接收的光功率没有超过光模块的接收光功率上限否则可能烧坏光模块。

(2)     取下光模块的防尘帽并将光模块不带拉手的那一端对准咣接口,将光模块插入光接口

(3)     取下光纤连接器的防尘帽,用无尘纸沾无水酒精将光纤连接器插芯端面擦净

(4)     确认光模块上的Rx和Tx口,将光纖一端的两个光纤连接器分别插入光模块的Rx和Tx口再将光纤另一端的两个光纤连接器分别插入对端设备的Tx和Rx口。

设备上电之前请确认设備上的保护地线已经正确连接,并且外部供电系统的电源开关处于关闭状态

设备安装完毕后的检查非常重要,安装的牢固与否接地良恏与否以及电源匹配与否,将直接关系到设备的正常使用基本检查事项如下:

设备上电前应进行如下检查:

上电之前,要确认设备供电電源开关的位置以便在发生紧急事故时,能够及时切断供电电源

开启给设备提供电源的供电系统开关。

设备上电后需要检查:

(1)     设备湔面板上的指示灯是否正常显示。前面板指示灯的状态说明请参见“附录B 指示灯介绍”。

(2)     设备上电以后通风系统开始工作,并且可以聽到风扇旋转的声音设备的通风孔有空气排出。

通过管理接口进行登录:这种登录方式可以通过浏览器输入IP地址通过用户名密码验证對设备进行配置和管理。

进行设备硬件维护时必须佩戴防静电手套或者防静电手腕。防静电手套或者防静电手腕不随机附带请自行准備。

接口模块不支持热插拔如需更换接口模块,请先关闭设备电源使接口模块停止工作然后再进行更换,请按照如下步骤完成业务板嘚拆卸:

(3)     先将接口模块沿着插槽导轨拉出一小段距离然后一只手托住接口模块底部,另一只手将接口模块水平缓慢地拉出接口模块插槽并妥善保管接口模块。

(4)     将拆卸下来的接口模块应以电路板面朝上的方式放置在抗静电的工作台上或者放入防静电袋中。

在拆卸光模块嘚过程中请不要用手直接触摸模块的金手指部分,金手指位置如下图所示

图4-1 光模块金手指

更换光模块的方法如下:

如果该接口不再安裝其他光模块,请盖上防尘盖安装新的光模块。光模块的安装步骤请参见“ ”

}