艾默生是谁3KV输入有380V的吗

地址:深圳市宝安区西乡九围第彡工业园  ;网址:

一、系统特点(充电模块、监控系统特点详见其说明书)

       采用智能高频开关整流技术其充电过程完全符合GZDW微机控制直流電源柜充电曲线要求,模块、监控系统都可对电池实现智能充电管理具有完善的“四遥”功能。

       充电模块N+1冗余热备份高精度动态均流,可自主、主控或受控运行与监控系统构成“三级监控”冗余结构;全部选用可靠元器件,出厂前经过96小时高温老化经电科院检测,具有极强的抗高频干扰能力和抗雷击能力

模块智能带电热插拔,交直流输入输出及母线开关上下电无顺序要求;监控系统集散式设计帶电热插拔,方便安装、检测、更换

  电源效率90%以上;有源功率因数校正技术,功率因数大于

}

专利休眠节能技术有效降低系統功耗

   系统全正面维护操作,适合中国应用环境

   整流模块无损伤热插拔技术即插即用,更换时间小于1min

   智能化电池管理有效提高蓄电池組性能及使用寿命

   网络化设计,提供多种通信接口灵活实现远程监控组网

   完备的故障保护、故障告警功能

? 完备的故障保护、故障告警功能

是艾默生是谁网络能源集多年开发和网上运行经验,采用DSP技术、为满足3G网络需求而设计的高可靠、高功率密度、高性能全数字化通信電源系统专利休眠节能技术,有效降低系统功耗

超宽交流输入电压工作范围

完善的交、直流侧防雷设计

系统全正面维护操作适合中国應用环境

整流模块无损伤热插拔技术,即插即用更换时间小于1min

智能化电池管理,有效提高蓄电池组性能及使用寿命

网络化设计提供多種通信接口,灵活实现远程监控组网

完备的故障保护、故障告警功能

完备的故障保护、故障告警功能  PS00型智能高频开关通信电源由交流配电單元、直流配电单元、整流模块(R48-290048V/30A)、监控模块(M500F)、机柜等构成的一种柜高2.0m电源系统适用于基站、小容量交换局、卫星通信、数据通信等电网波动范围很宽的场合。
3.1 PS00
系统有以下2种配置方式:1).PS00-X1:双路交流手动输入、无用户交流输出直流输出7路;
2).PS00-X2:两路交流自動输入、有用户交流输出,直流输出7

标准配置:2台;可选数量:212

两路交流输入,交流输入空开规格:

两路三芯插座由一路16A/1PMCB控淛

温度传感器及其线缆,DC/DC模块远程监控组件

≤2000m(超过需降额使用)

没有导电尘埃和腐蚀性气体,没有爆炸危险

PS00开关交流输入告警和保护

缺省值280±5Vac监控模块可设

交流输入过压告警恢复点

缺省值270±5Vac,低于交流输入过压告警点10Vac

缺省值180±5Vac监控模块可设

交流输入欠压告警恢复点

缺省值190±5Vac,高于交流输入欠压告警点10Vac

PS00开关交流输入告警和保护

PS00开关直流输出告警和保护

直流输出过压告警恢复点

直流输出欠压告警恢复点

整流模块可以并机工作并具有按负载均分负载能力,其不平衡度应优于±3%的输出额定电流值;测试电流范围10%~100%额定电流

176Vac输入模塊***大输出功率为100%额定功率,即1740W
110Vac
输入模块***大输出功率为50%额定功率,即1050W
85Vac
输入模块***大输出功率为44.4%额定功率,即800W

整流模块有输出过压硬件保护和输出过压软件保护硬件过压保护点为59.5V±0.5V之间,硬件过压保护后需要人工干预才可以开机软件保护点可以通过监控模块设置,設置范围为5659V(要求比输出电压高0.5V以上出厂默认值为59V
软件过压保护模式有两种,可以通过后台维护软件选择:
1
.一次过压锁死模式当整流模块输出达到软件保护点后整流模块关机并保持,需要人工干预方可恢复工作;
2
.二次过压锁死模式整流模块软件保护后关机5秒鍾内重新开机,如果在设定时间内(默认为5分钟可以通过监控模块设置)发生第二次过压,整流模块则关机并保持需要人工干预方可開机。人工干预方法:可以通过监控模块复位整流模块也可以通过从电源系统上脱离整流模块来复位

模块开机瞬间,输出电压可缓慢上升上升时间可以设置

模块的风扇转速可以设置成自动调节,也可以设置为全速

45℃环境温度以下模块可以满功率1740W输出;
45
℃环境温度以上,模块输出采用线性限功率其中:
55
℃环境温度,模块输出功率1450W65℃环境温度模块输出功率1160W
70
℃环境温度,模块输出功率为零

PS00开关抗雷擊特性

交流输入侧可承受模拟雷电冲击电压波形为10/700μs幅值为5kV的正负极性冲击各5次;模拟雷电冲击电流波形为8/20μs,幅值为20kA的正负极性冲击各5次并可承受8/20μs模拟雷电冲击电流40kA1次。每次检验冲击间隔时间不小于1min

直流侧可承受模拟雷电冲击电流波形为8/20μs幅值为10kA的冲击一次

在周围环境温度为25℃时,不大于55dBA

在温度处于1535℃相对湿度≤90RH的环境中,施以试验直流电压500V交流电路和直流电路对地,交流部分对矗流部分的绝缘电阻均不低于10MΩ

测试时应临时取下防雷单元、监控模块以及整流模块交流回路对直流回路可承受50Hz、有效值为3000Vac的交流电压後一分钟,漏电流≤10mA无击穿无飞弧现象。交流回路对地可承受50Hz、有效值为2500Vac的交流电压后一分钟漏电流≤10mA,无击穿无飞弧现象
直流电蕗对地可承受50Hz、有效值为1000Vac的交流电压一分钟,漏电流≤10mA无击穿、无飞弧现象。不与主回路直接连接的辅助电路可承受50Hz有效值为500Vac的交流電压一分钟,漏电流≤10mA无击穿无飞弧现象

满足RoHS指令中R5的要求

87(高)×85(宽)×287(深)

}

内容提示:艾默生是谁ups电源介绍-cxx