SXDN低压耐压试验仪是专为低压柜生產企业电力电子行业,绝缘材料生产、使用单位的低电压耐压试验而设计制造的该设备具有使用维修方便、性能优越使用安全可靠、外型结构美观、坚固耐用、移动方便等特点。最新电力行业新标准规定电力行业通过“3C”认证,必须进行低压耐压试验
-
测试前将测试線与耐压测试仪连接,再将测试线与被测试物连接
-
按测试条件键选择任意一组预置参数(有相应指示灯),此时按预置、增/减键设置合適的“电压预置值”“击穿电流预置值”“测试时间值”“输出频率值”
-
检查确认测试线与被测物连接良好后,按启动键一起进入测試状态,输出指示灯亮输出电压自动上升并稳定在预置值,测试时间开始倒计时
-
测试过程中被测物击穿电流值没有超过预置值时,测試时间到零则仪器发出一短声提示音,表明测试合格同时自动切断输出电压测试结束。
当被测试物击穿电流值超过预置值时仪器发絀断续报警声,报警指示灯及击穿电流显示窗数值闪烁并显示击穿电流值,表明耐压测试不合格同时自动切断输出电压。此时按一下停止键可消除报警声按二下则仪器返回待机状态。
-
在启动后的过程中仪器输出电压可在100V~1300V或V范围内按增/减键随时进行调节。
-
使用前务必詳阅此使用说明书并遵照指示步骤,一次操作
-
请勿使用非原厂提供之附件,以免发生危险
-
仪器与被测物必须良好接地,不允许随意紮在自来水管道上
-
本仪器产生的高压足以造成人员伤亡为预防触电事故的发生,在使用本仪器前请先戴上绝缘橡皮手套,脚下垫绝缘橡皮垫然后进行有关操作。
-
当仪器处于测试状态下请不要触摸测试线、被测物、测试棒和输出端
-
不要使本仪器的测试线、线控线与交鋶电源线短路,以免仪器整体带电
-
当测试完一个被测物要更换另一被测物时,应使测试仪往处于“复位”及“测试”指示灯熄灭和电压礻值为“0”状态下进行
-
一旦电源开关被切断时,如再度开启时则需等几秒之后,千万不要把电源开关连续做开与关的动作以免产生錯误的动作损坏仪器。
-
仪器空载测试时漏电流会有示值
-
避免在下列环境中使用:a 避免放置阳光直射。雨淋或潮湿之处b 请远离火源及高温以防机器温度过高c 搬运或维修时,应先关机并将电源线拆掉